  1. Опытные кондиционерщики почти всегда забывают, что ВТН это прежде всего работа на тепло . Поэтому и запирают вот так в угол и под самый потолок

     

    А надо по центру стены у пола ? :)

     

     

    Свет с окна возможно сбивает с толку датчик I-SEE ..Установите так чтобы датчик работал только на половину и не сканировал окно. Там такая возможность есть.

    Закройте окна . Включите на нагрев , на пульте на 30град....замеряйте температуру на входе в блок и на выходе...на разных скоростях вентилятора...Напишите результаты. Будем смотреть),

     

    Попробую, но написано, что датчик сканирует всё пространство.

    Т.е. он должен "видеть" холодный пол. Иначе зачем эти инновации если его сбивает солнце из окна.

  2. Автор ограничил доступ к видео.

    Сожалеем об этом.

     

    Прошу прощения, сделал доступ для видео. Должно показывать.

     

    Вызывайте сервисников, пусть разбираются

     

    Так и сделал. Жду пока они решат что-то. Пока находятся в недоумении.

    Я свою проблему описал с посылом к Zurbagan, т.к. у него больше данных, опыта именно по этим ТН.

    Будет круто, если это единичные проблемы, и мне починят/заменят мой.

  3. Простите, а как он это узнаёт?
    Я не знаю как работает там датчик.

     

    Но Зубадан даже как простой инвертер не хочет работать в авто режиме.

     

    Не говоря уже о супер пупер сенсоре i see

     

    Вот так мой Зубадан установлен:

     

    2015_09_18_07_50_19_500.jpgi.gif

     

    Вот установке на пульте (24 градуса на тепло, FAN в авторежим, i see включен)

     

    2015_09_18_07_48_13_500.jpgi.gif

     

    Вот время начала измерения и температура на уровне дивана:

     

    2015_09_18_07_48_33_500.jpgi.gif

     

    Вот видео после получаса работы:

     

     

    У меня он так тихо и 2 часа работал, не особо стараясь достигнуть заданной температуры. Потом ещё и почти останавливался.

    Комната на 20м2, из неё идёт корридор без двери.

    Данная модель MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ ZUBADAN минимум 30м2 может обогревать, а пишут, что и до 40м2 справляется.

    • Лайк 2
  4. Так всё логично. Или вы хотели что бы он вам баню устроил под потолком?
    На уровне 50 см от пола +20, под потолком почти +24

    Зачем нужен такой ТН ? Тем боле пишут в описании:

     

    Сканирование температуры помещения с помощью датчика I-SEE для равномерного поддержания комфортной температуры, например, у поверхности пола в детской комнате.

    Я повторюсь, что имею ещё один кондей в другом помещении, и там тоже тёплый воздух вверху собирается (что логично), но кондей греет пока градусник на уровне моего лица не покажет заданной темп-ры.
    • Лайк 2
  5. Дело не в датчике. Техотдел сегодня дал предварительную информацию, что с таким уже сталкивались. Сейчас ушел запрос инженерам, по поводу корректной работы ВТН в режиме "АВТО".

    На данном этапе представительство рекомендует использовать оборудование непосредственно в необходимом режиме. Т.е. если пользователю необходим обогрев - необходимо включить ВТН в режим "обогрев". Если же конечно это не оскорбляет личных чувств пользователя и не противоречит его религиозным убеждениям.

     

    Добавлено через 1 минуту

     

    Если не секрет, кто установщик?

     

    Спасибо большое за ответ и внимание к моему вопросу.

     

    В режиме обогрева, когда FAN ставлю в авто режим тоже работает странно. Я писал выше.

    Я сегодня проводил опыты - ставил на внутренний блок градусник.

     

    В комнате было 20с, поставил обогрев на 27с - он так бодро раскрутился, и дул.

    Я снизил на 24 и он затих почти не дуя. В комнате было 20.8с

     

    А вот на блоке под потолком почти 23.6

     

    Пробовал включать sensor i-see, но кроме забавного кручения вокруг себя он ничего не дал.

     

     

    По установщикам говорить конкретно не буду - врядли вы о них знаете.

    Ставят уже не первый год, у нас на городском форуме отзывы очень хорошие.

    Мне уже ставили один перед этим - работает без нареканий. Обычный Мицубиши Хэви инвертер без всяких крутых сенсоров чутко реагирует на заданную температуру и дует пока не нагонит даже в дальнем конце помещения.

     

    Вы писали, что с такими случаями уже сталкивались ваши технари. А это было всех Зубаданов или не массово ?

    Пытаюсь представить можно ли будет поменять по гарантии или нет.

  6. alex7xl, повесьте термометр с выносным датчиком возле родного датчика в блоке, и посмотрите что он покажет.

     

    Я не знаю где этот датчик в блоке. Разбирать его тоже не буду, т.к. гарантия. Ну и за 2000+ зелени я считаю этим должны заниматься те кто поставил.

    Попробую просто на блок сверху положить термометр.

     

    Сегодня на оф. сайте мицубиси нашёл большой мануал к зубаданам. Там и про ремонт и про всё всё.

     

    В частности про датчик i-see, который сканирует температура по всему объёму помещения:

     

    fjkdhsfiksdf_800.jpg

     

    Проверил по данной методике закрыв глазок i-see пальцем. Звука не было.

    Вызвонил установщиков, они "думают" т.к. ни разу не сталкивались с таким. ТН вообще редко кто ставит.

  7. Есть такая проблема в этих ТН.

    При малых оборотах, он прогревает пространство около внутреннего блока и датчик видит 25 град.

    Отсюда и логика действий.

    Низкие потолки и ограниченное пространство спереди усугубляют ситуацию.

    Я ставлю принудительно вентилятор на большие обороты.

    Со временем, хочу попробовать вынести подальше датчик температуры.

     

    Ничего себе. Это повально во всех или в конкретных экземплярах только ?

    А как же i see - это же тепловизор судя по описанию. Он же сканирует общее пространство измеряя температуру везде, где достаёт.

  8. Сходу есть подозрение на работу режима "авто", но можно один вопрос для начала - на какой высоте расположен внутренний блок? Сколько высота потолков?
    Внутренний блок на высоте 2.2 м (нижняя кромка).

    Высота потолка 2.7 м

     

    А можно задать вам вопрос?

    Что вам ответили продавцы и инсталяторы этой прелести?

     

    Пока не звонил им. Хочу экспертное мнение со стороны.

     

    Зубадан после установки включили в ручном режиме на обогрев на максималку, а потом на холод - работал.

    В авто режиме не проверяли.

  9. Zurbagan,

     

    Можно у Вас проконсультироваться по работе ТН ?

     

    На днях поставили мне в доме MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ ZUBADAN

     

    С пульта выставил место установки внутреннего блока (примыкает правой стороной к стене).

    Проверяю обогрев и не понимаю логику работы.

     

    На улице +13

    В доме +19

     

    Ставлю с пульта авто режим, температуру +25 и обдув в авто. Включаю функцию i see (без обнаружения людей и т.п.), чтобы он равномерно прогревал комнату.

    Внутренний блок начинает слабенько дуть теплом. Дует минут, может быть, 15 и затихает.

     

    Вроде тихонечко что-то работает внутри, но теплый воздух не выдувает. В комнате +19.5

     

    Ситуация вторая:

     

    Температурные данные те же. В комнате +19.5с по-прежнему, хочу +25с

    Ставлю режим обогрева, авто обдув, функцию i see выключаю.

    Кондей начинает тихо-тихо дуть тёплым воздухом. Похоже как на одном делении вентилятора если вручную ставить.

     

    Час проходит +20.1с в комнате, два часа проходит +20.8

     

    Такое ощущение, что кондей не понимаю что от него хотят +25с нагнать в доме.

     

    Другой Мицу инвертер, обычный, когда в авто ставишь начинает дуть сильно нагоняя заданную температуру, и потом затихает поддерживая её.

     

     

    Подскажите, что за логика работы у этого Зубадана, или это неисправность каких-то датчиков может быть ?

     

     

     

     

×
×