![](https://www.stroimdom.com.ua/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
AGREssORRR
-
Публікації
33 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем AGREssORRR
-
-
топлю только вечером - днем не надо.
Но все равно, почему дрова горят не сутки, не пол суток а 5-6 часов. Батареи при этом не гарячие а теплые(причем есть такие которые вообще холодные(сразу скажу воздух стравливал везде))
Если Я топить буду не переставая я спалю за сезон не 2-3 машины дров как соседи на обычных котлах(не длительного горения) а все 5-6 машин... Это что за экономия? Нафига Я отдавал за стропуву 33 000грн?
-
Как уже выше ответили обьвязка сделана правильно.Но как на меня то я не могу понять зачем горячую воду опускают на метр до насоса а потом обратно подымают 1 м .Ведь ето потеря скоростного потока.Да есть насос.Второе-Обратка основная выходит под подачей а потом ещо одна ниже.Вы пишете что котел стоит выше обратки -по фото ниже.Дальше вижу 2 крана слива.Возможно так задумано по схеме. как по мне и одного достаточно.Но деньги уже уплочены. Вижу у Вас 2 системы отопления.Батареи и теплые полы.Для батарей 60 гр ето нормально а вот для полов много.Возможно есть разделение потоков.А теперь об обогреве Как я уже писал что топлю свой\неутепленный дом практически круглосуточно.Останавливаю 1 раз за 3-4 дня а бывает и 5-6 дней для чистки.В доме тепло пока топится.Как только закончилось гореть то температура падает.Ниже 18 не опускаюсь .Да и днем пока дома моих нету тоже не кочегарю.Почистил и обратно на 3-6 дней.Вам нужно через 3-4часа то есть за 1 час до сгорания закладеных дров.Закрыть поддувало приподнять телескоп и дозагрузить дрова.Возможно не получится плотно загрузить-но как получится.Но от одной загрузки За 4-5 часов работы дом не нагреется.У меня знакомый пользуется похожим котлом .Он на тележке подвозит дрова прямо к котлу и топит 2 раза за сутки.Вот ещо видео
Еще раз повторюсь: Топочная находится в доме выше уровня пола гаража, котел стоит в гараже, соответственно он ниже обратки, то есть все обратки и подачи вынуждено поднимаются на пол метра вверх до уровня топочной(недопоняли друг друга)
На 1 фото есть два крана- 1- полив огорода(то есть обычная подача воды) 2- подмес воды в систему(если недостаточное давление в системе)
Сливной кран находится за котлом возле насоса(там к нему еще шланг присоединен(не зеленый, а тот что исползуют для подключения раковин))
Что ж попробуем протопить несколько дней, но вот беда, он догорает по средине ночи, вставать в 3-4 часа ночи. Я топить начинаю когда в доме холодает, это приблизительно в 21-22:00
Добавлено через 1 минуту
там на корпусе есть наплыви (прямоугольной формы) - там выбита температура 61С или 54С....лично я не полюбил для себя на 61 градус - он требует балансировочного крана
на моем написано 55
-
Вот видео а их там много https://www.youtube.com/watch?v=tsSV_bis_9U Как просто без лишних соединений присоединится к СО.У Вас там непонятно на фото.Горячая встречается с холодной.Если можно сделайте более детально фото-подачу и обратку.И опишите детально как загружаете\предварительно почистив от золы\И т.д.До какой температуры подымаете СО.И сколько раз в день делаете дозагрузку.Я топлю опилкамиприспособил старый КС продолжительность горения до 10 часов.Температуру в доме держу 20-22 круглосуточно.Днем прикрываю воздушную заслонку\дома никого нет\А вот с 16-17 открываю засл.температуру подымаю под 60 на 2-4 часа и обратно на ночь прикрываю засл.Температура в СО ниже 45 не опускаю.В доме утром 20.
Вот здесь на фото непонятно 1 -почему обратка на такой высоте =примерно 50 см.2-почему выход \подачу\сразу не пустили в СО а приглушили коленами\кранами\и переходом на меньший диаметр.Возможно это новые разработки.Но если не будет электричества то как можно отключить сам котел.
Загружаю дрова по принципу крупные полена в середину, мелкие по краям.
От золы чищу через 1-2 дня(нижняя дверца).
температуру нагоняю до 60 градусов(термометр на котле), но она быстро падает.
Дрова, до полного прогорания не подкидываю.
Заслонку открываю полностью при растопке, при наборе 60 оставляю 1 см зазора(то есть приоткрытой) и иду спать. Через час температура уже до 50 градусов. Бывает что и до 40 падает.
Вот так и бегаю - то раздуваю, то наблюдаю.
Переход на меньший диаметр не подача а аварийный сброс на батарею
П.с. Труба обратки выше, потому как топочная находится выше уровня котла(котле стоит в гараже а топочная выше на 30-40 см)
Фото топочной(на всякий)+еще раз, более подробно, обвязки
-
3-х ходовой с термкартриджем
Добавлено через 1 минуту
на сколько он градусов? случаем это не GERZ и он не на 61С ?
все верно, HERZ только вот на сколько градусов - не знаю.. как узнать ? на нем где то может быть написано?
Добавлено через 15 минут
Сколько времени топите? (Как давно?)1.5 месяца. Вся система новая...
-
1. Чем топишь?
2. На сколько хватает закладки?
дуб, на 5-6 часов
-
-
Здравствуйте! Прошу вашей помощи, так как уже не знаю куда мне деться с моей проблемой. У меня Stropuva s40U(приобрел его этим летом), и я его не могу обогреть 220 квадратов дом, отлично утеплен, дрова - сухостой, и это еще при том что на улице + температура.
Проблема со Стропувой
в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Опубліковано:
что подскажите? как исправить ?