Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

joker270691

Пользователи
  • Публікації

    93
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем joker270691

  1. Теперь все ясно.

    Нужно менять трехходовик на 55 градусов. Или вариант двухходовика и ставить 55.

    думаю Вы не так меня поняли. Клапан на 55 градусов.

     

     

    С инструкции: "Модель Herz Teplomix 1776613 выполнен с функцией отключения байпаса. При температуре смешивания приблизительно 63 °C байпас закрывается (поток В-АВ) и снова открывается при температуре 55 °C". Я имел ввиду эти 63 градуса. Или я нифига не понимаю ?)

  2. Відносно безпеки я дописав в своєму пості.

    Насос там де червоно синя лінія з термометром. Він буде затягувати воду з клапана. А клапан підмішувати холодну воду.

    Рано чи пізно точно буде бабах)

     

     

    Можете щось порадити, але без ТА ? Зараз немаю фінансової можливості його придбати.

  3. Ще один насос треба.

    Який буде з 3ходового в батареї качати.

    Самі подумайте як холодна вода з обратки до клапана потече?

    трохи не зрозумів Вас. Це про схему для пониження температури на батареї? Можете показати на схемі де потрібний насос ? І взагалі чи така схема є безпечною ? Щоб не було бабах...

    Схему знайшов в інтернеті. Не знаю правильна чи ні...тому і запитую Вас

  4. А на котле какая температура?

    На котле 75. Помню в прошлом сезоне поднимал до 85 для пробы. Тогда батареи прогревались лучше. Проблема в том что у меня нет ТА, и загонять такую горячую воду в батареи не очень хотелось, может металопластику придет конец )...

    У меня возникает следующий вопрос: как без ТА сделать чтобы в котле держать 90, а в батареи пускать 70 ? Можно так сделать как на фото ?

    1385997505_1.jpg.efb90c5cc7d1207fbaac10aa7680b29c.jpg

  5. Для начала долбаните по клапану молотком, но так, не сильно.

    не помогло.

    Вот замерил температуру на концах клапана.

     

     

    В трубе, что идет от подачи на байпас до клапана слышно как шумит вода. Значит клапан полностью не закрыт ?

    Может дело в том что температура обратки слишком низкая чтобы клапан полностью закрылся ? Где-то читал что он закрывается при 63 градусах.

     

    Так же у меня нет фильтров перед входом в клапан. Может туда что то попало и не дает клапану закрыться ?(но в таком режиме он работал сначала монтажа)

    3113_main_big.jpg.f3db820dfb2e0b712608f050f8dcaa8d.jpg

  6. Один з можливих байпасів вказано в 2 пості ви його ж вказуєте в 3 пості. Перевірити можна термометром. Порівнявши температури на 3 кінцях клапана. Плюс дивитись куди ще може бути паразитний потік.

    Зворотній клапан на газовий котел робочий? Не пропускає теплоносій в газовий котел?

    Клапан робочий точно.

    На рахунок 3 ходового клапана ТП котла. Сьогодні пробував на дотик наскільки гарячі труби. То температура, що на байпасі (на трубі яка йде на мале коло) відчувається та ж сама що і на подачі котла. Якщо воно так справді є, то виходить що байпас повністю не закривається, хоча мав би, згідно характеристик. І клапан повністю новий. Що в цьому випадку робити ? Дякую

  7. Фільтр перед насосом тт чистили?

    так,фільтр чистий...

    стоїть Herz Teplomix 1776614 (типу той який повністю перекривається).

    Забув важливу деталь....температура звортньої лінії на 20-25 градусів нижча від подачі. Якщо температура подачі 75, то зворотка буде 50. А клапан має повністю закриватися при 55 і вище (якщо я правильно розумію). Можливо і в цьому причина теж ? Якщо так, то як зменшити різницю температур ?

  8. Есть газовый настенный котел и ТТ котел. Для ТТ был куплен насос Wilo 25-6. В газовом стоит Wilo 15-5, который без проблем прокачивает всю систему. А когда работает ТТ, то на втором этаже 2 батареи из 4, те которые дальше от гребенки, плохо греются, иногда вообще не греются. Всего открыто 7 радиаторов, 3 на первом и 4 на втором этаже. Грешу на Wilo 25-6. Думал может на втором этаже в коллекторном шкафу установить дополнительный насос через байпас и включать его когда работает ТТ котел. Что посоветуете ?

    941f6809ca4ea725e9bccb76b7b1957c.thumb.jpg.e33aab27c7e163b2dc1078f965d813f2.jpg

  9. Схему рисуйте.

    Ибо почти ничего не понятно

    Все очень просто сделано.

     

     

    Я хотел спросить где можно установить обратные клапана (исходя с данной схемы), для того чтобы краны не перекрывать и котлы работали в автомат режиме? И не будет ли проблемой пружинный обратный клапан для насоса? сможет насос его продавить ?

     

     

     

    941f6809ca4ea725e9bccb76b7b1957c.jpgc87bc7137016997118488dfd2065ab13.jpg

  10. Установлен газовый и твердотопливный котел. Газовый управляется программатором. На насосе ТТ котла установлен термостат. К этому времени для перехода с одного котла на другой просто перекрывались краны. Теперь хочу поставить обратные клапаны. Чтобы автоматически, когда прогорает ТТ котел и температура воды падает, выключается насос и когда температура в комнате падает до заданной на программаторе , включался бы газовый котел. Были куплены один клапан-хлопушка для ТТ котла, и один пружинный для газового (т.к. трубы подходят вертикально). На каких линиях будет правильно смонтировать клапаны? Не будет ли проблем с пружинным клапаном, сможет насос газового котла его «продавить»?
  11. Вы не правильно настроили его,если он закрывает поддувало когда котел выйдет на установленную Вам t°.Щель в поддувале может колебаться от 2мм и до 5см и это нормально.Главное что б котел держал заданную t°,а полностью закрется поддувало,если котел уйдет по каким то причинам в перегрев.Ищите на ютубе как правилтно настроить регулятор тяги.Иначе тут долго описывать это.Главное настраивайте на прогретой системе,а не на только что разогнавшейся.

     

     

    Смотрел видео, пробовал настроить регулятор... Котел температуру набирает, уже перевалило за установленную на 10 градусов, а поддувало вообще не закрывается. Не пойму как его настроить...

     

     

    П.С. По инструкции, как я понял, нужно чтобы в котле было 60*С, и тогда цепочку нужно закрепить так чтобы поддувало было открыто на 1-2мм. У меня это не получается, выходить всех 10мм

  12. Вам нужно поставить регулятор тяги,который и будет регулирывать t° в котле.

     

     

    Вы имеете в виду вот это ?2145m.jpg

     

     

    Если да, так он у меня есть. А болтик я крутил для того чтобы поддувало полностью не закрылось когда котел наберет нужную температуру, которая выставлена на том самом регуляторе. Чтобы не было тления, а потихоньку горело.

    Или я снова что то не так понял ?

    • Лайк 1
  13. всем спасибо за советы... Вот не уже несколько дней пробую, экспериментирую... Добавил еще метр трубы на дымоход (правда пока она не утепленная. Замену на сэндвич, если все буде ОК). Так же прикрутил болт на поддувале. Сейчас оно где то на 1.5-2мм постоянно открыто. Увеличил температура подачи до 70*С. Смолы стало меньше, потихоньку выгорает. Надеюсь так и дальше будет.

    Не гружу полную топку дров, только на уровне полки (так что возле загрузочной дверки). Огонь горит только снизу под теплообменником. Время горения увеличилось.

     

     

    Не знаю правильно ли делаю или нет. Что скажете ?

     

     

    Какая должна быть температура дымоходной трубы на выходе (хочу пирометром померить) ? Сейчас она у меня всегда горячая, так что руку не положишь. А до то этого (когда котел уходил в режим тления), труба была теплая. Как правильно должно быть ?

  14. Добавлено через 5 минут

     

    Но, думаю, в Вашем случае она будет довольно высокая.

     

     

    Сразу с котла идет метр не утепленного дымохода, то к нему не возможно притронутся....Даже когда котел набрал температуру.

     

     

     

    Боюсь закрытием шибера не убить дымоход...

     

     

    Вот думаю не поможет ли мне автоматика (вентилятор) в увеличение времени горения и избавиться от смол ?

  15. Скользкий вопрос... С одной стороны может быть и много воздуха с которым уходит тепло, а может быть и мало- будет недожег газов. Много факторов. Пробуйте экспериментальным путем. Хорошо бы лямда-зонд.

    может быть что из за этого будет конденсат, смола в дымоходе?

  16. А где Вы указывали расход?

    Добавлено через 6 минут

     

    Можно следующую загрузку производить не сразу. Угли ещё долго тлеют. Но как прогорело шибер нужно прикрыть.

     

     

    При -5 на улице полная закладка дров прогорает за 2 часа. Это 15кг.

     

    а можно ли прикрывать его после того как котел вышел на рабочую температуру (чтобы тепло не улетало в трубу)?

  17. Только установкой Т.А.

    а расход не слишком ли большой ?

     

     

    Еще сам котел зарастает смолой. Клапан подмеса есть, на 55С. Дымоход 160мм, 7м, сэндвич. Температура подачи 70С. Поднимал до 85, смола не выгорает. Топлю сухими дровами, бук. Может быть из за того что тепло просто улетает в трубу ?

  18. Здравствуйте ! есть котел Виадрус на 4 секции. Дом 100кв.м При -5 на улице полная закладка дров прогорает за 2 часа. Я считаю что это очень быстро. Скажите пожалуйста, как максимально эффективно отрегулировать подачу воздуха, шибер...? И как вообще продлить горение без вреда для котла и дымохода ?
  19. а смысл тогда не экономить если свет есть?

    не экономить, а хранить эту холодную воду для того, чтобы в случае отключения света не дать котлу закипеть... Открыв краны этой бочки пустить холодную воду в систему. Или резкий перепад температур ни к чему хорошему не приведет ?

  20. Лично я утратил интерес к этой теме, т.к. ее инициатор не принимает участия в разговоре.

    Ну почему же не принимаю участие, я здесь :)...Внимательно читаю тему, и ваши советы. Просто мало понимаю в этих шайбочках и свободного времени особо нет... :( Потому прошу чтобы кто-то нарисовал рабочую безопасную схему, написал что купить, что нужно.... И чтобы по деньгам было не слишком уж много... Сваривать, скручивать, устанавливать будем сами.

     

    По теме... Металлические трубы будут почти до самого коллектора.. Это метров 5 примерно. Сама система отопления сделана металлоплатиском.

    Как я понял без защитного термоклапана перегрева вполне можно обойтись ?

     

    Еще была такая мысль... Поставить "бочку" на 200 литров ( с природной циркуляцией) и задействовать ее, открывать краны, когда отключать свет, чтобы дрова догорели и котел не закипел. А когда электрика есть, тогда эта "бочка" будет в стороне, то есть не будет нагреваться, вода будет идти в обход этой самой бочки, напрямую в батареи.

×
×
  • Створити...