  1. Конечно можно. Погуглите разные схемы систем отопления. Принцип там один и тот-же, но есть варианты с гидрострелкой или без онной.

     

     

    Можно трехходовик под ручное управление, но тогда будет фиксированный коэффициент подмеса, а можно и с подключением к какому нибудь контроллеру системы отопления.

     

     

    Но на вашем месте я бы всё-же начал с установки балансировочного крана на подмесе и поигрался бы им. Возможно вопрос с циркуляцией решится без существенных переделок.

     

     

    можете ткнуть пальцем на схему ? а то все что я нашел это с ТА.

     

     

    На счет балансировочного это да, установлю.

     

     

    Просто я хотел чтобы в батареи не заходила такая горячая вода, с такой температурой мои фитинги скоро потекут. А когда держал температуру 60, то котел быстро обростал смолами.

     

     

    Нашел вот такое:

    1070711282_1.jpg.dd52b635f48c4de85f370dbf019ba54a.jpg

  2. сегодня почистил фильтр, снял клапан. Промыл клапан, какие то твердые частицы с него вымылись. Ну и начал варить его. Когда клапан был холодный малый круг был полностью открыт. При достижение температуры в 60 градусов он почти полностью закрылся. Открыт где-то на 0.5мм. Продувался по малому кругу с усилием.

     

     

     

    Вот какая мысль пришла....Котел держу на температуре ~70 градусов. Обратка, как показывают термометры на ~20 градусов холоднее. Тогда получается что на входе (который на большой круг) клапана слишком низкая температура чтобы клапан полностью закрылся. Что вы скажете ? верно или не очень ?

     

     

    Если верно, тогда я готов поднять температуру подачи, скажем до 80. Но есть проблема, МП трубы и отсутствие ТА. Может есть какой нибудь способ чтобы по в котловом контуре была температура выше, например эти же 80 градусов, а на батерии пускать скажем 60-65? Чтобы без ТА и не взрывоопасно ). Можно на подачу влепить тот же трехходовой? если да, то какой и как ?

  3. Это Герц? Они бывает клинят прилично. Байпас должен быть холодней (по большому кругу)

    да, Герц. Клапану только второй сезон идет....А работал он так с самого начала.

     

    Может я не точно сказал как оно у меня работает. Растопил котел, включил насос. Вода греется, труба которая идет на малый круг (вертикальная) набирает температуру, подача на батареи еще холодная. Как только котел набираетт ~60 градусов, подача на батареи становиться горячей. Но вертикальная труба остается горячей на протяжении всей топки. Как будто малый круг не закрыт

     

    Добавлено через 4 минуты

    Я вижу проблему в подмесе обратки Т.Т., насос не виноват, он гоняет по малому кругу и не хватает на радиаторы.

    что посоветуете сделать ? может кран на малом кругу установить и прикрыть его ?)

  4. Не вижу никаких проблем с радиаторами. Фильтр Т.Т. почистить, и проверить не байпасит ли Т.Т. по своему малому кругу.

    И покажите фотки обвязки Т.Т.

     

     

    Вот этот трехходовой там 55 градусов. Пишет что он с отключаемым байпасом. Но когда котел нагрелся до 70 градусов, то труба которая на байпас не остывает, а остается такой же температуры как подача (на ощупь:sad:). Так должно быть ?

     

     

    Извините, в котельной темно...Потому прикрепил схему

    1429621357_-1.jpg.b3801ffcf0f4c35234c43986e7d5b985.jpg

  5. Система всегда так работала, с самого начала (не прогрев радиаторов)?

    газовый котел все греет. Непонятки начались после установки твердотопа.

     

     

    Так же когда газовый котел разница подачи и обратки 15 градусов, а когда тт то ~25

  6. Меня смущают две трубки к коллетору от двух котлов. Есть ли обратные клапана в котельной от паразитной циркуляции через неработающий котел?

    да, есть. Один через другой не качает

  7. Тогда чуть больше информации. Дом меньше 2000 м2? От коллектора к каждому радиатору свои трубы? Фото колектора и фото радиатора с крантиками.

     

     

    Дом 190м2. Да, отдельные. Этажи тоже разделены

    20191118_211616.thumb.jpg.9565f5485a87eafbbf9fd29804e6b2a3.jpg

    20191118_211651.thumb.jpg.be57275e705c450a958296032314168a.jpg

  8. Не поможет. Вероятней всего систему нужно просто отбалансировать. Крантиками на радиаторах.

    шото нифига у меня не получается. Может быть причина в мп трубе 16мм, которая идет от коллектора к батареям ?

     

     

    все это странно так как насос газового котла нормально качает это дело

  9. в системе с тт котлом стоит насос 25/6. Дом 2 этажный. Котел в подвале. Система коллекторная. Когда открываешь все батареи, то те что дальше от коллектора плохо прогреваются, бывает что греют потом перестают. Ощущение что насос не справляется. Вот думаю поменять на 25/8... Поможет ли мне замена насоса ?
  10. ребята, пристройка жилая. Открываний точно будет не меньше 15-20 в день. Сейчас там уже стоит бойлер, который работает лет 20 примерно (точно не помню). Просто в скором времени его менять нужно будет, вот и появилась такая идея. Вижу что как минимум это будет не комфортно, ну и сомнительно что выгодно.
    • Лайк 1
  11. Сомнительная затея. И у вашего котла никакой насос не толкает ГВС. Воду вам дает или насос скважины или городской водопровод.

    Если надумаетесь, вам поможет это

    0c7bf593ebe6f27a84dcab14fe1615a7.jpg

     

     

    я то думал циркуляционный насос это делает. У меня стоит насосная станция. Дает давления 2,8атм. А почему сомнительная ?

     

    Добавлено через 2 минуты

    Поставьте бойлер. Дешевле, эффективнее.

    Бойлер стоит, но его пора уже менять. Да и жрет он много электричества. Котел тоже уже установлен и работает. Потому и родилась такая идея, с целью экономии денег на коммунальные услуги. Может не права. Тому и прошу Вашего совета

  12. Нужно провести горячую с дома к пристрою где будет ванная комната. Длина трассы 20м. Горячая вода будет браться от двухконтурного котла. Вопрос: сможет ли котловой насос прокачать воду на такое расстояние и чтобы был хороший напор для душа? Если не сможет, то как решить эту проблему ? как утеплить трубу чтобы не греть землю ?
  13. Да.

    Либо напрочь отсутствует модуляция пламени. Т.е. котел шпарит на всю катушку.

    а как знать есть ли модуляция ? может в этом котле ее вообще нет ? котел 2004 года

     

     

    еще вспомнил чтобы котел включается и через 10 секунд выкл. Тоже типа перегрев.

  14. Это и есть подкипание из-за плохого теплосъема в результате хреновой циркуляции.

     

    вот еще пример....Котел холодный. Включился. И температура за каких 15-20сек. на отметке 55 градусов.

     

     

     

    Это как я понимаю тоже хреновая циркуляция?

     

     

     

    Котел работает по комнатному термостату. До того как он наберет установленную на программаторе температуру, он выключается пару раз (как я понимаю по температуре воды). Это вообще нормально ? Или из за фиговой циркуляции вода не успевает добежать до батарей и как следствие перегрев и отключение горелки ?

     

     

    Забыл еще. Может быть перерасход из за того что котел 30квт греет только 50кв.м. ?

  15. При слабенькой циркуляции вода в теплообменнике может начать подкипать с соотв. звуками. Воздух в системе тож дает неприятный шум.

    ГВС не пользовались с самого начала установки котла... Стоит электробойлер. Сегодня специально попробовал как работает ГВС котла. Струя воды нормальная, не тонкая, хотя напор не очень. Когда только открываешь кран то вода идет горячая 2-3 секунды, дальше чуть теплая. На котле показания термометра переваливают за 60 градусов. При этом всем в котле наблюдаются какие то страшные звуки. Шуршание, какой то стук....

    Что меня еще волнует, так это расход газа. Как только дом (190кв.м) был построен, сырой еще, в потолке дыры были, расход газа при отоплении всего дома был 1000м.куб., на улице -15, в доме +25...+27... Сейчас при площади 50кв.м, на улице +8, вдоме +20, расход 7куб. в сутки. И дыр в доме не появилось больше...а расход как на меня огромный...

  16. По мурзилке на котел найдите "прессостат включения ГВС" поз №7,

    снимите клипсу потом сам микрик. При переходе котла с отопления на ГВС шток на клапане должен заметно выдвигаться, где-то до 1 см.

    На насосе проверить кондер. Для полной проверки придется слить воду с котла, снять "голову" насоса и включить на столе в розетку. Если с ним шота не так, то колесо можно остановить пальцем.

     

     

    с насосом уже были проблемы. Не крутился вообще. Но приезжали сервисмены и как то "раскрутили" его. Действительно, впечатление такие что насос не успевает прокачать.

     

    Так же в котле наблюдается шум. Никак не могу разобраться от куда. То ли с насоса, то ли с теплообменника..

  17. стоит котел Herman Supermicra на 30квт. Работает 15лет.На данный момент открыто 3 батареи (50 м.кв.). Котел управляется комнатным термостатом. Заметил (по котловому термометру) что вода в котле нагревается от 0 до 60 градусов очень быстро...за каких то 5 минут. Понятно что батареи холодные. Температура на котле стоит стабильно 60 градусов и котел продолжает греть...потом минут еще через 10-15 отключается. Нормально ли это ?

     

    Думаю может забит теплообменник или насос не справляется.

  18. Стоїть котел Hermann Supermicra 28 SE. Котлу вже 15 років. Сервісне обслуговування, чистки ніразу не проводилися. Дім площею 190кв.м. Наразі ( на вулиці від -5 до +5 градусів) опалюється тільки 60кв.м. Котел керується кімнатним термостатом. В домі +20. Утеплена тільки стеля, мінвата 200мм.. і стоять металопластикові вікна. На даний момент розхід газу 7куб.м. за добу.

     

    Минулої зими, коли на вулиці -15...-20, в домі +21... розхід досягав ~25куб.м. в добу. при опалювальній площі 90кв.м.

     

    Чи є цей розхід нормальний для даного дому ?

     

     

    P.S. На початках, коли систему тільки запустили, при -20 на вулиці, в домі було +25 ....Опалювалась вся площа...Витрати газу були 1000куб.м. за місяць.

  19. Конечно есть. Но после Вашей реакции на цену одного клапана, я сомневаюсь, что Вам подойдут эти решения.

    просто клапан уже есть и не охота новый покупать. Исходя из того что читал на форуме, на котле лучше держать 90 градусов. Потому и рассматриваю вариант с повышением температуры. Но в батареи пускать 90 думаю не лучший вариант. В доме можно будет свариться, да и трубы долго и фитинги долго не проживут ).

    Подскажите пожалуйста как сделать ?

  20. Ваш вопрос разобрали, ответ и решение у Вас есть.

    дешевле (или может нет) поднять температуру. Можете подсказать есть ли вариант чтобы в котловом контуре держать одну температуру, а на батареи пускать другую, но без ТА ?

  21. На регулируемый, типа такого (ESBE VTA 522 G 1", DN25, 45-65 °)

    Сами под себя выставили, что бы и с котла не капал конденсат и на подаче поменьше.

    ну и цена на него :( Этот тт котел скоро золотым станет )

×
×