  1. 1 годину тому, Oksana Boiko сказав:

    - перевірено систему опалення: ... не впевнена у тому чи ремонтувати стару систему взагалі, чи краще міняти усе

    - цього "монстра" утеплити ззовні практично нереально (з-за купи вікон, арок, колон, пилястрів, балконів, еркерів), хіба що тільки цокольний поверх

    - без внутрішнього утеплення опалювати будинок покімнатно чи поповерхово теж невийде з-за теплопровідності стін та конвекції сходовими клітинами

    - опалювати тільки по вихідним як дачу теж можна забути з-за величезної теплоємності цегляних стін, доведеться тиждень чекати поки все прогріється

    - утеплений будинок такого розміру бере 600м3 газу на місяць, а неутеплений 1800м3 (20000грн)

    - а кому він буде потрібен щоб жити у цоколі чи в кімнаті біля каміну? Продати навіть під бізнес це немаленька сума на опалення, а простим людям тим паче

     

    • Хаха 1
  2. 11 годин тому, Oksana Boiko сказав:

    У батьків не було ані садівника, ані прибиральниці) 

    Значить вони теж виросли в маленькій квартирі і мріяли про великий будинок і свій город, а ви просто повторите їх помилки: вбухаєте всі запаси в будинок, а на пенсії перестанете опалювати і там полопають труби (бо пенсія буде 2000, а на опалення потрібно 7200), після вас і син вирішуватиме цю дилему, але прийме інше рішення: ті хто виріс у селі на великому городі мріють про квартиру чи маленький будиночек з невеличким газоном... А 30 соток і 380м2 це вже майже готовий бізнес, тільки придумати який - теплиці, хостел, СТО...

    • Лайк 3
    • Дізлайк 1
  3. 11 годин тому, Сергей 31 сказав:

    возможность отсечь часть помещений для экономии

    Не факт, що вийде без утеплення окремих кімнат зсередени, колись жив в квартирі майже пустого під'їзду і більше 17 градусів не міг нагнати температуру, бо ніхто з сусідів не опалював (а будинок цегляний)

    9 хвилин тому, Oksana Boiko сказав:

    Хіба таке продають?

    Якщо є садівник і прибиральниця, то можна залишити, а в вас є реальний шанс продати той замок і купити маленький інакше світить боргами і шансами втратити і квартиру

  4. 34 хвилини тому, Nest сказав:

    охолодження системи опалення влітку

    В мене плитка на першому поверсі ітак холодна, зимою навіть при включеному опаленні вдягаю теплі шкарпетки, зараз у міжсезоння опалення вже не потрібне і тепловтрат немає але плитка може бути 21.5 і сидіти в туалеті чи за робочим столом в босі ноги холодно навіть через килимок, тому ще кілька контурів вмикаю суто для ніг (а не опалення будинку), на літо підлога прогріється і в спеку буде якраз, але охолоджувати її думаю точно не потрібно...

  5. 6 годин тому, Nest сказав:

    хочу розкласти трубу просто по плитах на скоби чи якоря

    Мабуть на щось інше, бо пластикові якоря в бетон погано залазять...

    6 годин тому, Nest сказав:

    хочу почути якісь аргументи стосовно необхідності утеплювача на другому поверсі та його можливої товщини

    Я зараз в міжсезоння інколи вмикаю підлогу у санвузлі та дитячій (на першому поверсі), за дві години котел нагріває і цілий день тепла, хз скільки чекати без утеплювача, в мене всього 2см

    • Лайк 1
    • Дізлайк 1
  6. Г-образне скло і цегляний портал збільшують дисбаланс температур між кімнатами, тобто дають купу випромінювання в залі, яке не може потрапити до інших кімнат, отже залежить від мети: при потребі у опаленні всіх кімнат краще мати подвійне скло і дистриб'ютор з повітропроводами, а тоді вже цеглою обкласти, так може вийти дешевше ніж всіляки суперізоли і шамотні плити

    • Лайк 1
  7. 4 години тому, anabioz сказав:

    Так питання ж не у середніх витратах, а у опаленні при -15 - -20

    З 01.02.2005 по 06.05.2024 на метеостанції Київ / Жуляни (аеропорт) зафіксовано всього 45 діб з температурою -15 і нижче, тобто така температура буває 2-3 дні на рік і теплоємності звичайного будинку повинно вистачати щоб їх пережити взагалі без опалення

    • Лайк 3
  8. 9 годин тому, Domikv сказав:

    теплоємність її така ж як і звичайної?

    Ось приклад як розрахувати теплоємність порталу

    • 150шт(цеглин) * 3.5кг(вага) * 880Дж(теплоємність) / 3600сек(година) * 25°(дельта нагрітого порталу) = 3.20кВт*год(звичайна)
    • 150шт(цеглин) * 4.0кг(вага) * 900Дж(теплоємність) / 3600сек(година) * 25°(дельта нагрітого порталу) = 3.75кВт*год(шамотна)
       

    На опалення будинку 150м2 потрібно близько 3кВт щогодини, тобто порталу вам вистачить всього на годину, а шамотного може на кілька хвилин довше. Але ж ви не слухаєте, що конвекція в цегляному порталі нічим не відрізняється від конвекції в будинку з цегляними стінами в плані опалення... Ра***те теплоємність ваших стін vs теплоємність печі (питайте у печніка), бо портал то мізер...

  9. 15 годин тому, Domikv сказав:

    мол кирпич вокруг топки трудно прогреть

    Щось нагріти навколо топки чи печі взагалі не проблема, проблема нагріти весь будинок однаково, якщо влаштовує у вітальні +30, а по іншим кімнатам +15, то можна гріти будь чим, а якщо ви хочете мати опалення всіх 160м2, то тільки конвекційна топка з повітропроводами (або топка з водяним контуром)

  10. 22.04.2024 в 12:55, Sерджио сказав:

    1) притрамбований грунт отой, 2) мембрана чи руберойд 3) щебінь для дренування води (10-15 см, середня фракція якась) 4) зверху щебня геотекстиль 5) пісок 6) ФЕМ

    Щебінь зайвий, в себе робив два варіанти: мембрана-геотекстиль-пісок-фем та склоізол-гарцовка-фем, обидва норм працюють

    • Лайк 1
  11. 8 годин тому, Domikv сказав:

    скільки ж це треба топити камін?, конвекц. топку протопив, гаряче тепло швидко розійшлося по всій хаті, камін погас, тепловіддачі немає

    Буде, ви не дуже нагрієте повітря поки не прогрієте цеглу, мені взимку для опалення потрібно приблизно 45 кВт*год на добу, я їх ввалював за три години 15кВт газовим котлом у підлогу або ввалював за три години 15кВт топкою у стіни, різниця тільки в тому, що ті три години там гаряча підлога, а там стеля. Потім температура вирівнюється і цей гарячий надлишок перетворюється у теплі стіни, які повільно гріють решту 21 годину (правда в мене всі стіни теплоємні, а не тільки внутрішні)

    Якщо у вас позаду металевої топки стіна в цеглу, то чим ця кострукція не піч? В мене така стіна стає тепла як груба і на ранок має ще 30 градусів, жарко спати у спальні...

  12. У вас внутрішні стіни з цегли вже працюють як багатотонний аккумулятор, тож немає ніякого сенсу ставити ще піч на 2т і заливати для неї фундамент, конвекційною топкою роздавайте повітря, а стіни потім будуть догрівати

  13. 10 годин тому, R.K. сказав:

    вода льєтся зверху на підпірку і розмиває її зверху

    Так агроволокно і пісок наче ж її пропускають до каменів і витікає вона вже через них, а повинна текти ПІД камені в дренаж, але схоже він не справляється чи замулився

    1.jpg

  14. На 4 години я і ДБЖ не вмикаю, бо мобіли і ноути самі тягнуть по 6 годин, а холодильник і опалення не вмикаються по 4 години навіть коли є електрика, тобто на 4 години взагалі можна нічого не робити, але то індивідуально...

  15. Але щоб каменюки ії не розчавили, взагалі вони погано вкладені, я щоб ненароком діти голову не розбили, всі гострі кути ховав всередину, а назовні залишав круглі, або збивав кувалдою, треба крутити каміть як тетріс перед фіксуванням...

    • Лайк 1
  16. 1 годину тому, R.K. сказав:

    тече на мою сторону

    А вона фізично не може текти в інший бік, бо ваша ділянка нижче і воді непотрібно перешкоджати, а навпаки полегшити шлях через дренаж у бік найнижчої точки (синя стрілка). Як варіант: відкотити крайні камені, прокопати невеличку траншею (жовта стрілка), засипати щебнем у геотекстилі (дренаж) і повернути камені, тоді вийде правильна підпірна стінка і пісок не буде вимивати на газонку

    1.jpg

    • Лайк 3
  17. Якщо повикидати все зайве, то зі списку може і нічого не залишиться, взяти наприклад "термодатчики теплої підлоги": яка з них користь? Ну будете бачити температуру всередені стяжки, а навіщо, коли важлива температура повітря і керування відбувається по неї? Так само з покімнатними термостатами, рідко коли потрібна кругом різна температура, а з відчиненими міжкімнатними дверями того і добитися практично неможливо

    • Лайк 2
  18. 17.04.2024 в 10:42, AndryG сказав:

    щоб не вікно крутити туди-сюди

    От шо значить починаючий ITшник, років через 20 заіпе всим керувати з ліжка, і тоді дійде філософія вікон, що вони не ломаються, не потребують енергії, а ще допомагають не втратити останні м'язи, коли людина все життя зайнята розвитком мізків :) І взагалі вікна достатньо відрегулювати раз на сезон, потім по датчику CO2 раз в пару тижнів підлаштувати, це вже якщо потрібна точність у +-200ppm, більше гемору буде від мобіли заряджати її кожен день для керування

     

×
×