  1. Зараз розглядаю тільки два варіанти Тепловий насос MHI FDC 100 VSX 5800$ та Тепловий насос MHI FDC 100 VN 4980$. Скажіть, будь-ласка, яка між ними різниця і чи варто переплачувати майже 1000 дол.

     

    Різниця між цими блоками в напрузі живлення і COP. Звертаю Вашу увагу, що Вам пропонують зовнішній блок Mitsubishi Heavy+контролер власного виробництва (укр.) сумнівної якості, а не стандартний комплект теплового насосу - зовн.блок+гідромодуль.

    Також, згідно документації на Mitsubishi Heavy:

    1. Нагрів можливий в діапазоні від -20 до +20, а коли буде +25???

    2. Необхідний об'єм буферної ємності - 520 л.!!!

     

    Якщо хочете отримати дійсно працююче обладнання - рекомендую звернути увагу на Zubadan.

    Плюси Zubadanа:

    1. Робота на тепло в діапазоні від -28 до +46

    2. Оригінальний контролер - котрий керує всією системою опалення, а не тільки ТН, з можливістю керування циркуляційними насосами, трьохходовими вентилями,альтернативними джерелами тепла,керуванням нагріву баку ГВП та ін.

    3. Безліч працюючих Zubadan-ів на теріторії України, що доводить їх ефективність.

     

    Якщо зацікавило - можемо надіслати технічну пропозицію.

×
×