  1. Вопрос паразитной циркуляции решает обратные клапана. Пуск электро котла при определенной температуре решает накладная релюшка.

     

    Обратных клапанов нужно 2?(обратка/подача на входе в коллектор со стороны тт котла после 3-хходового)? Или 3-хходовой клапан не пустит в ТТ котел теплоноситель от электрокотла? И по релюшке можно подробнее или ссылочку где о ней почитать. Спасибо.

  2. Планируется доставить эл. котел к уже работающему ТТ котлу. Подскажите по обвязке, чтобы электрокотел работал только тогда, когда ТТ начинает работать по малому кругу(3-хходовой клапан закрывает проток теплоносителя ниже 61 градуса). Интересует арматура которая исключает паразитные протоки через тт котел, возможно подключение комнатного термостата. Буду признателен если " ткнете " куда и что ставить. Спасибо

    1177130629_.thumb.png.c4c8871fdb66d0d45855c16a7ccbe094.png

  3. Для расчета бетона и арматуры для фундамента лучше использовать бетонный калькулятор

    Лучше обратиться к архитектору-конструктору, но я сделал по-старинке " буде стояти"

    • Лайк 1
  4. А ростверк буде відірвано від землі?

    Чи це буде так званий "свайно-ростверковий фундамент" з "народного будівництва" де "ростверк" заливають частково в грунт?

    Це буде малозаглиблена лента в 70 см, а там де стовпчики 1.2, усе з "подушкою" із піску і щебню

     

    Добавлено через 1 минуту

    Если таки будете использовать квадрат - загибайте на концах стержней анкеровочные петли

    Прислушался к советам и купил арматуру. И на квадрат найдется управа

     

    Добавлено через 2 минуты

    Людоньки, це ж забор а не халупа

    Так то воно так, але хочеться зробити якісно, щоб не гратися з домкратом та "підливайками" з часом...

  5. Добрый день! Планирую делать фасадный забор с кирпичными столбиками. Все это будет стоять на свайном фундаменте с ростверком. Собственно вопрос.... у меня имеется металлический квадрат 12*12, можно ли его использовать вместо арматуры диаметром 10мм?
  6. Мой Altep 27kw работает 8-14 часов, в зависимости от нагрузки.

    Греет 220метров и 200л бойлер.

    Топлю подсолнухами и дубовыми брикетами нестро,

    Одна загрузка подсолнуха 25кг.

    Колосники закрыл полностью,

    Поджигаю только сверху.

    Термоголовки и трехходовой клапан для защиты от конденсата устанавливали?

  7. Полная загрузка сухим грабом горит 4 часа, я в панике и не знаю что делать, у кого есть настройки автоматики? На сколько нужно держать открытой заслонку и температуру ?

    Стоит 3х ходовик, могу сбросить фото

     

    4 часа?! А ви сколько хотите? У меня Альтеп КТ-2Е 17кВт полная загрузка дубом до 6 часов.

    • Лайк 1
  8. Еще вопрос!

    - что делать с пластиковыми колпачками на автоматических воздушниках?

    - может ли через воздушник подсасывать воздух и падать давление?

    - в чем может быть проблема, когда ТТ котел в рабочем режиме греют все радиаторы, а когда топливо догорает но температура подачи около 60 градусов то последние(тупиковые) радиаторы практически холодные, а самые первые жарят нормально.... Необходима настройка прохода теплоносителя?

  9. Если это не выходит накопившийся воздух - ищите утечку, начните с резьб

    не могу утверждать на счет воздуха но раза 3 я добавлял давление путем закачивания незамерзайки. Автоматические воздухоотводчики я предусмотрел их 3, на подаче, обратке и непосредственно на группе безопасности. С батарей при закачке воздух удалял чрез маевского, возможно это нормально подкачитвать несколько раз пока система встанет на свое рабочее давление?

  10. Добрый день! Мне как непрофессионалу в системах отопления поясните момент...

    Сделал систему отопления для дачи ТТ котел, медные трубопроводы, стальные радиаторы и было залито пропиленгликоль т.к. зимой никто не проживает. Читал много о том, что пропиленгликоль очень текучь и "паковал" практически все соединения на анаэроб. Теперь имею головную боль в виде падения давления когда закачал теплоноситель. Перед закачкой оного задувал систему воздух и давление стояло сутки на отметке 4 Атм. Где "собака порылась"? может, что-то подобное у кого-то было?

  11. можу викласти свою статистику за минулий рік. Прожив рік в газоблокі без утеплення (голий газоблок). В цьому році вже утеплився і порівняння буде в кінці опалювального сезону.

    To AlexOb:Просим опубликовать данные!

    • Лайк 1
  12. Для оптики металопластиковая труба (остаток валялся на чердаке) из топочной в земле по улице на столб поднялся на 1,8 метра и закрепил.

    тоесть часть оптики просто опускается по "голому" столбу, а потом попадает в м.п. трубу?

     

    Добавлено через 5 минут

    Погреб, хоз.блок или гараж для садового инвентаря не планируете?

  13. + Давление бака = Pυ ≥ HS (гидростатическая высота).

    + Давление при наполнении = Pυ + 0,3

    Pυ я так понимаю это давление всей системы отопления на "холодную"?

    Сколько принять HS если у меня дом в один этаж(максимальная высота подачи на уровне 1.7м)?

     

    П.С. примерно получается 0.4-0.5 Атм стартовое давление расш.бака и 1.5 Атм максимальное, верно?

  14. Котлы нужно испытывать с большой осторожностью и только водой. Сразу видна утечка. Давлением не более 1 бара. Эти новоделы очень часто давлением распирает.

    Сервис оговорился о заводских испытаниях в р-не 3 Атм..

    Выходит в моем случае правильно будет проверять так - закрыть подачу и обратку и накачать до проверочных 5 Атм?

    Еще вопрос "прицепом"... какое давление качать в расш. бак если сервис рекомендует закачивать давление в систему на холодную порядка 1 Атм?

×
×