  1. Про вводной на 25А знаю, на 32 когда то давно поставил жековский электрик, в будущем буду менять счётчик на двухтарифный и ввод в квартиру и так понимаю киевенерго поставит вводной ав на 25, поэтому квартирный наверное буду ставить сразу 25.

    С жилами РЕ так и сделал, заизолировал в розетках и щитке.

    Будет два УЗО, на комнаты и кухню с ванной, больше увы не позволяет бюджет.

    Кабель брал какой заказали строители, сейчас понимая разницу брал бы конечно нгд.

  2. Приветствую всех форумчан.

    Подсоветуйте в подборе номиналов АВ и УЗО.

    Значит имеется: квартира 3 комнаты, дом хрущевка 60 годов, договорная мощность 5 кВт.

    В подьезном щитке стоит АВ С32, вводной провод в квартирный щиток к счетчику - алюминий 6 кв.мм.

    Далее хочу продублировать в квартирном двухполюсным АВ С25 или ставить С32?

    Далее узо 30 мА 40А на комнаты и 10 мА 40А на группу АВ кухня,ванная, туалет. (не указывал на схеме т.к. будет делаться несколько позже, сейчас кухня и санузел висят на одном АВ С25).

    Вся проводка до распред. коробок выполнена проводом ВВГнг 3х2.5, от коробок к розеткам им же и от коробок к свету ВВГнг 3х1.5. Дополнительно в комнату 1 напрямую идет две линии на кондиционер и домашний сервер.

    Заземления в доме нету, поэтому все заземляющие жилы выведены в щиток и заизолированы.

    Провода все проложены и заделаны, поэтому компоновать могу только щиток.

    Какое сечение провода выбрать для соединения Счетчик-АВ, АВ-УЗО и УЗО-группы АВ?

    Какие есть инет магазины с нормальным выбором и ценами тех же автоматов и узо, а то кроме как в 27 и леруа не знаю где можно скупиться.

    Заранее спасибо за ответы, советы и критику.