Сегодня ночью, толи в результате отключения/включения електричества в связи с погодными условиями, толи просто по "ходу жизни" отключился и больше не влючился циркуляционный насос DAB 55/180.
В связи с этим у меня ряд вопросов, а именно кто-то сталкивался с ремонтом насосов данного производителя, поскольку сервисный центр мне "нагуглить" не удалось, а официальный представитель dab.kiev.ua мне ответил, что ремонтом бытовых насосов не занимаются и ремонт скорее всего будет примерно равен стоимости нового.
Поэтому на данном этапе также рассматриваю приобретение схожих по характеристикам насосов WILO RS25/6 и Grundfos UPS 25/60 стоимость которых 850 и 1050 грн соответственно, поскольку система может работать и "самотеком", то экстренной необходимости в замене насоса нет, но и затягивать тоже не хочется, эфективность всетаки не та. Может кто-то подсказать по выбранным насосам, стоит ли переплачивать за Grundfos.
Как авторизованный сервисный центр многий марок Европейского насосного оборудования могу предложить для данной модели или её аналогов ряд профилактических работ:
1. Выключить из питания насосный агрегат.
2. Перекрыть краны на входе и на выходе из насосного агрегата.
3. Открыть пробку для спуска воздуха и стравить избыточное давление.
4. Открутить "шестигранником №4" крепёжные болты в кол. 2-х или 4-х шт.
5. Отделить электродвигатель от улитки насоса. "лёгким движением", если легко не получается придётся снимать насосный агрегат целиком.
6. В отверстия для стравливания конденсата вставляет с двух сторон плоские отвёртки и вынимает ротор из статора. Напоминаю что у данных моделей насосов рабочее колесо несъёмное, так-что тянуть за него не рекомендую. Повреждённое колесо = новому насосу.
7. Ротор в сборе погружаем ёмкость с 40-ка градусным и 40% раствором лимонной кислоты. (обычная лимонная кислота - спроси у своей жены 100% в хозяйстве она есть.) И лёгкими движениями крутим за рабочее колесо начинаем промывать в растворе ротор насосного агрегата, до полного удаления накипи на внутренней оболочке стакана ротора.
8. После промывки протрите наружную часть сухой ветошью, для удаления влаги.
Рекомендации: При эксплуатации данного типа насосного оборудования необходимо следовать следющим 3-м правилам:
1. Переключение скоростей происходит только при выключенном из питания насосе.
2. Спуск воздуха должен происходить не реже чем 1-н раз в месяц при в включенном и работающем насосе. доп. информация на nasos-service.com.ua/
3. Профилактика подобного плана должна происходить после каждого отопительного сезона.
На электрический или газовый котёл рекомендую установить СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ.
Ремонт циркуляционного насоса DAB
в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Опубліковано:
Как авторизованный сервисный центр многий марок Европейского насосного оборудования могу предложить для данной модели или её аналогов ряд профилактических работ:
1. Выключить из питания насосный агрегат.
2. Перекрыть краны на входе и на выходе из насосного агрегата.
3. Открыть пробку для спуска воздуха и стравить избыточное давление.
4. Открутить "шестигранником №4" крепёжные болты в кол. 2-х или 4-х шт.
5. Отделить электродвигатель от улитки насоса. "лёгким движением", если легко не получается придётся снимать насосный агрегат целиком.
6. В отверстия для стравливания конденсата вставляет с двух сторон плоские отвёртки и вынимает ротор из статора. Напоминаю что у данных моделей насосов рабочее колесо несъёмное, так-что тянуть за него не рекомендую. Повреждённое колесо = новому насосу.
7. Ротор в сборе погружаем ёмкость с 40-ка градусным и 40% раствором лимонной кислоты. (обычная лимонная кислота - спроси у своей жены 100% в хозяйстве она есть.) И лёгкими движениями крутим за рабочее колесо начинаем промывать в растворе ротор насосного агрегата, до полного удаления накипи на внутренней оболочке стакана ротора.
8. После промывки протрите наружную часть сухой ветошью, для удаления влаги.
Рекомендации: При эксплуатации данного типа насосного оборудования необходимо следовать следющим 3-м правилам:
1. Переключение скоростей происходит только при выключенном из питания насосе.
2. Спуск воздуха должен происходить не реже чем 1-н раз в месяц при в включенном и работающем насосе. доп. информация на nasos-service.com.ua/
3. Профилактика подобного плана должна происходить после каждого отопительного сезона.
На электрический или газовый котёл рекомендую установить СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ.
И Ваше оборудование будет служить Вам долго.