У Вас отапливается, очевидно, 250м2? Каков второй источник тепла, на случай когда тепловой насос не справится?
Подскажите, почему ТН выключился 3 часа тому и не пытался выполнить задачу в 54С? На 7.30, только что закончился ночной тариф, а ТН 3 часа не работал и не пытался выполнить поставленную задачу. С чем это связано?
ТН свою задачу выполнил, набрал 54° и перешел в режим ожидания. А в 4-30 утра выключился по таймеру ( задействованный таймер вкл/откл - это индикация on/off 1 на дисплее ). Такая температура обычно держится до 6 часов утра, а в 6 часов включается усиленный разбор тепла по всему дому ( это определяется "Компьтерм"-ами, они установлены в каждом помещении). За пару часов температура в баках-аккумуляторах снижается на 5-6 градусов и продолжает снижаться ( но уже гораздо медленнее ) в течении дня, до вечера. В морозы время работы ТН конечно больше. В марте месяце - меньше. Учитывая, что у меня 1,5 тыс литров теплоносителя в аккумуляторе - у меня есть возможность накопить нужное количество тепла практически на весь день. Ну а если ( в сильные морозы ) тепла не будет хватать - ТН включается в любое время, по необходимости.
Вообще, есть несколько режимов автоматической работы, и пользователь сам может выбрать необходимый.
1. Режим работы по температуре - устанавливаете нужную t°, и дельту, при которой ТН будет включаться вновь. ТН включается, и работает циклично, постоянно поддерживая заданную температуру. Включился, набрал t°, выключился - снизилась t° на нужную дельту, вновь включился, и т.д.
2. Работа по таймеру, по времени. Вкл/выкл. Можно совместить с предыдущим режимом. Есть четыре ячейки памяти - забивайте туда любые варианты работы.
3. Режим работы с управлением системой ГВС и отопления раздельно. Автоматическое управление трехходовыми клапанами подмеса воды, заполнения водой бака ( возмещение объема при возможном расходе ), закрытие и открытие запорнах клапанов и т.д. Все клапана подсоединяем прямо на плату управления Теплового Насоса - там есть необходимые разъёмы. В меню делаем необходимые установки. Их 28 штук.;)
4. Работа в режиме ожидания. Тут важный режим - анти-замерзание теплоносителя. Это если у вас вода обычная в системе.
Ну и общая автоматика - управление вкл/выкл циркуляционных насосов вместе со стартом активной работы, контроль t°, и пр.
Резервная система отопления у меня есть - это солнечные батареи. Они сейчас работают на накопление электричества, но легко переключаются на обогрев помещения. Я могу потом создать отдельную тему, что бы не мешать все в кучу, и расскажу о них. Если это интересно.
- 1
-
Подскажите производительность,kW/потребление,kW на границах диапазона при А-25/W50C A45/W50C, по паспорту.
А-25°С/W45°C - COP=1,7
потребление,кВт 4,1
А+20°С/W45°C - COP=4,0
Что до верхней границы воздуха +45°С - это предельная t° работы. Данные по нагреву есть только до +20°С.
-
Технические данные,
цитата :
Working air temperature range: -25°C to 45°C.
Refrigerant: R407C
-
Работал ТН всю зиму - и в мороз -19 ( было такое два дня ), и при +15°С ( это уже в марте месяце ). В зависимости от температуры воздуха - меняется эффективность работы. При -10° реально нагревал воду в баке аккумуляторе до +48°. Это даже выше того, на что я рассчитывал. Обычно по графикам на 407 -ом фреоне должно выдавать около 45°. Ну больше, так больше... Я не против. При повышении температуры воздуха - растет и температура нагрева теплоносителя. Я её ограничивал - сначала до +50°, а затем до +54°. Из экономии. Мне раскаленные радиаторы не нужны. Дом хорошо утеплен.
-
Конструктивно корпус теплового насоса разделён на две части.
[img[/url][/url][/img]
Слева блок вентиляторов. Электроприводы закреплены через вибропоглощающие прокладки на мощной штанге проходящей вертикально через весь корпус. Вся тыльная сторона корпуса, а также левая боковина - это воздушный теплообменник, через который прокачивается воздух. Он то и поглощает тепловую энергию из атмосферного воздуха.
Вид изнутри ( в кадр попала одна из лопастей вентилятора ):
%5B/url%5D%5Bimg%5Dhttps://i.piccy.info/i9/7efe654f01f29d1a48e031f5d490d81e/1460626579/32143/1019382/77_500.jpg[/url][/img]
Вращение вентиляторов - переменное, в зависимости от необходимости.
Трубки и оребрение теплообменника покрыты очень тонким слоем полимерного покрытия голубоватого цвета ( это видно на фото ). Размер воздушного теплообменника ( с учетом углового изгиба ) - 110*100 см. Пайка медных трубок качественная и аккуратная.
%5B/url%5D%5Bimg%5Dhttps://i.piccy.info/i9/59544c7dcafce759cf45309c1b6faa29/1460628794/33534/1019382/555.jpg[/url][/img]
-
Поскольку отопительный сезон фактически закончился, было время немного привести в порядок котельную и саму обвязку. Теперь все выглядит так :
%5B/url%5D%5Bimg%5Dhttps://i.piccy.info/i9/4b53c6f37bee4f71eb4c1456fc76225e/1460380381/27070/1019382/11_500.jpg[/url][/img]
Как видно - изменил схему подключения. Теперь ТН работает и через общий объём баков-аккумуляторов, и при желании может быть переключен на внутренний спиральный теплообменник.
Такие изменения связаны как с резким снижением потребления тепла, так и с желанием опробовать работу по новой схеме.
Кроме того, модифицировал подставку под ТН. Учитывая малошумность при работе этого агрегата, саму подставку решил придвинуть к стене и закрепить на ней, сам ТН при этом от стенки отстает на 20 см. На всякий случай установил всю конструкцию на антивибрационные шайбы. Если и раньше шум в доме вообще не ощущался, то теперь и вовсе хорошо - можно стоять рядом и слышать только шум воздуха.
Вот зазор у стенки :
%5B/url%5D%5Bimg%5Dhttps://i.piccy.info/i9/53432ffa66990e30267d177e85e3a04b/1460381556/36898/1019382/88_500.jpg[/url][/img]
Ну и крепление основания :
%5B/url%5D%5Bimg%5Dhttps://i.piccy.info/i9/d94cfd7241a6fd779324d88bf10b7505/1460381847/26289/1019382/22_500.jpg[/url][/img]
Немного позже покажу внутреннее устройство теплового насоса.
-
Да, конечно, 750 Вт.
А что примечательного, если не секрет ? При быстром наборе текста, иногда можно и не заметить лишней буквы. У Вас во фразе "Я утеплил дом не 100 мм а 200 мм что обошлось чуть более $1 200 и в кровлю вложил не 150 мм а 400 что увеличило стоимость на $1 600 и снизило теплопотери втрое. " пропущено как минимум четыре знака препинания.
кагбэ
-
Да вроде бы я с Вами общаюсь вполне нормально. Вы захотели меня чем-то задеть или просто не хотите воспринять совет сразу нескольких людей ?
Уже был тут скандалист, захотевший стать моим рекламным агентом.
Я "от скандала подальше" просто исключил его из общения.
По сути Вашего вопроса : на 750 кВт можно научиться жить,
а можно переложить электро кабель, скинуться с соседями на трансформатор, утеплить дом, сделать ремонт... Но делать всё это нужно научиться САМОМУ.
И любая альтернативная система отопления, будь то воздушный или геотермальный тепловой насос - это только продолжение подобных усилий - НАУЧИТЬСЯ ЭКОНОМИТЬ и наконец то хоть что-то СДЕЛАТЬ.
Добавлено через 11 минут
с циферками
слив
А поставить резервный ТТ котел, скажите ВЫ.
в плане общения
Я конечно извиняюсь, но ничего по поводу твердотопов я говорить не мог.
А стиль у Вас своеобразный... Литературно не пробовали общаться "в плане общения" ? А не на слэнге ?
-
Очень верно и разумно ответил Прохожий чуть выше. Либо человек САМ решает вложить деньги в утепление дома, либо он просто покупает самое дешевое автономное решение. А недобор мощности, который будет при -19° или при -29° ( нужное подставить ) будет добирать любым другим способом - камином, теплым свитером и т.д.
А как иначе ? Вы когда читаете о " национальном бедствии " в США при морозе -5° и снеге в 10 см - о чем на самом деле получаете информацию ?
А о том, что экономная система отопления ( как правило воздушная - без радиаторов ) в Штатах не имеет существенного резервирования. И это только у Задорнова они - тупые и глупые. Они - самые богатые, продуманные, хитрые, умные на самом деле.
А у нас все хотят - что бы дешево, с резервом в 50%, и главное - не затратно по расходам на эксплуатацию.
Я вовсе не призываю к тому, что бы все надеялись только на свой камин и свитер. Просто до тех пор, пока каждый не осознает необходимость экономичности в отоплении - мы будем бедными и глупыми.
Эпоха бесплатного газа прошла.
А вот уже после того, как все дома у нас будут утеплены, стойматериалы будут соотв. европейским нормам теплопроницаемости, зарплаты хотя бы на уровне бедной Греции или Болгарии, рынок отбалансирован ( и нет наценок в 200-500% ) - вот тогда и вопросы по поводу цен на отопление и выгодность той или иной системы будут иметь ответ.
В Европе, Штатах, Канаде - ответ нашли. Странные люди, эти иностранцы... Наверное не знают, кто такой Задорнов, и не подозревают о своей тупости...
И оставьте надежду на то, что появится некий мессия и даст Вам всё бесплатно и на блюдечке с каёмочкой. Тут бы цены ещё снизить на десяток процентов - уже было бы достижение.
- 1
-
%5Bimg%5Dhttps%3A//i.piccy.info/i9/bf2f5e4a900e14ff2578c38a6a8d100d/1459862242/5824/1019382/regulyr_verkh_temper_240.jpg[/url][/img]
Это предельная температура нагрева.
Добавлено через 11 минут
%5Bimg%5Dhttps%3A//i.piccy.info/i9/e1ae49a094fd739b65c53add1ff3698d/1459863634/17953/1019382/temp_vody_dlia_starta_500.jpg[/url][/img]
Это установка температуры старта.
Добавлено через 18 минут
с этого момента, по-подробнее, плс ))) - отапливаемая площадь, теплопотери (утепление), чтобы столько платить..?Встречу человека, обязательно передам ему Ваши вопросы. Возможно он зарегистрируется здесь и ответит - почему такая большая оплата.
Но я так понял, что испугавшись неимоверной цены за подключение, он возможность собственного подключения даже и не рассматривал.
Я кстати сам наблюдаю интересную картину ( вокруг частная застройка ) :
серьёзно к утеплению не так много людей относится. Иногда замечаешь - ну просто ужас в каком состоянии дом, а между тем, во двор заезжает хорошая иномарка...
-
Несколько дней стояла теплая погода и сейчас можно увидеть функционирование теплового насоса в условиях, когда температура в баке аккумуляторе не снижается сильно ( падение в пару градусов всего ).
В момент времени автоматического включения ( в последние дни ставил на 23ч 30мин ) ТН не включается, а ждет снижения температуры пару часов. И только тогда, когда темп. снизилась - происходит автоматический старт.
В меню есть раздел, в котором регулируется этот показатель.
Слева температура, при которой ТН будет включаться, справа - реальная температура ( по показаниям термодатчика ).
Регулировка возможна с точностью в 1° в пределах от +30°С до +65°С.
Добавлено через 10 минут
Был вопрос по предельной температуре нагрева.
Этот показатель так же регулируется.
В меню есть соотв. раздел.
Слева номер странички меню, справа - установленная максимальная температура для нагрева. Я её немного занижаю.
Предел регулировок 30°С-55°С.
-
i.piccy.info/i9/34c045a46928416d60797b05eea94b1d/1459779101/14276/1019382/s_k_y_w_a_l_k_e_r_800.jpg' alt='s_k_y_w_a_l_k_e_r_800.jpg'>[/img]
-
Вы уже столько ерунды мне наговорили, что обсуждать в очередной раз птичек, кондиционеры соседей, "контрольные в голову", и прочий бред - нет желания. И потом, денег я вам платить за "рекламу" все равно не буду.
Еще раз объясняю ( если не доходит ) - мне безразличны все ваши выдумки.
-
Спасибо ;)
А разве это плохо, что скважин много (мы их сами бурим)? А не важнее ли то, сколько это стоило заказчику на выходе?
С точки зрения продавца - это прекрасный результат.
А при сравнении затрат заказчиком ( это если воздушный ТН стоит 70 - 80 тыс грн за 9 -10 кВт ) - это как посмотреть.
А то, что заказчик доволен, заплатив 10 000 баксов ( или больше ? ) - это свидетельство Вашей коммерческой гениальности.
"Пилите, Шура, пилите - они золотые".
В смысле - бурите.
-
Да, конечно отвечу.
Если у Вас небольшой расход электроэнергии, по деньгам все устраивает, то какой смысл что-то менять ?
Старый электро котел ( если неисправный ) можно заменить на хороший, отечественного производства. Рекомендую "ТЕНКО". Очень достойные котлы.
При покупке желательно обращать внимание на соответствие цен заводским, авторизацию торговой точки и сервис - продажу и заказ запчастей, тенов и т.д. Вот так выглядит :
А ещё можно вам набурить 15 скважин.
Вы знаете - к кому обратиться.
-
Например у меня в киевской квартире за стеной спальни висит три наружных блока кондиционаров. Один от инверторного Панасоника 9-ки и один от дешевого Делфа 5-ки. Это мои. С ними повезло - их не слышно. А вот соседский Купер и Хантер тарахтит так, что спать невозможно.
Ремонт неисправных кондиционеров осуществляется множеством компаний.
Я то тут при чем ?
Добавлено через 6 минут
Зимой и летом днем, когда ТН выключен Вы не принимаете ванну? Или этот тепловой насос на ГВС не работает?
А если летом я захочу его включить на охлаждение - тоже только ночью?
Кстати! По сравнению с ТН грунт-вода ВТН при работе на кондиционирование тратит массу электроэнергии, а в ТН грунт-вода работает только циркуляционный насос прокачивая ОЖ из зондов через фанкойлы.
Привирать, что я что-то там охлаждаю - не буду. Зачем ?
Кто захочет - купит себе ТН с такой функцией, создаст тему, отпишется.
Я не собираюсь ставить фанкойлы. Мне они не нужны.
Я говорю о работе теплового насоса в системе ОТОПЛЕНИЯ.
Чужие фантазии меня не интересуют.
Кондиционер у меня есть. Исправный.
Добавлено через 7 минут
Например расчетные теплопотери моего дома 20 кВт/час при -20 градусах. Значит мне по Вашей схеме нужен один ТН мощностью как минимум 40 кВт, или два по 20 кВт. За стоимость двух Ваших (ПП Химтекс на Кировоградской, 64 в Киеве) теплонасосов я лучше поставлю один ТН грунт-вода мощностью 20 кВт.Я все понял, вы считаете весь отопительный сезон - 180 дней при -20°С.
Живете за Полярным кругом. Сочувствую.
Ставьте сто сорок киловатт. Или двести сорок.
У меня все хорошо на 15 кВт. Площадь 250 м2 сейчас и + 150м2 на следующий сезон. Тепло.
Добавлено через 4 минуты
Я для себя тоже знаю ответ. Но он Вас не порадует.
Вам должно быть приятно, т.к. я продолжаю вас рекламировать
Улыбнуло.
По первому - безразлично.
По второму - по барабану. Рекламируйте кого хотите.
Желательно в своей теме.
Добавлено через 7 минут
А еще добавьте к этому минимум 50% падение мощности от номинала в мороз, свойственное любому ВТН, и получится уже 80квт но зато будет работать этот пром. чиллер только ночьюЭто Ваша реклама ?
С Вашего сайта :
"Местонахождение: Киевская обл. Киево-Святошинский район
Площадь дома: 240кв.м.
Тепловой насос: 16квт, 15 скважин по 40 метров (низкий уровень грунтовых вод)
Отпление первого этажа: фанкойлы и теплые полы, 2 этаж фанкойлы."
Всунуть заказчику 15 скважин !!!
Золотое дно !
Преклоняюсь.
Класс.
-
возможность спокойно посидеть на лужайке компанией и пообщаться.
Ночью, когда ему работать надлежит, никто на лужайке не сидит и не общается. Тем более зимой на холоде.
В доме 55db не слышно.
Разговорная речь колеблется от 45 дБ до 60 дБ, в зависимости от громкости голоса, так что даже рядом с работающим ТН можно спокойно говорить.
Птички поют весной и летом - и что характерно - только днем, когда ТН выключен.
В общем все как всегда - кто-то сидит под домом на морозе ночью и слушает не понятно что, а кто-то спокойно спит в тепле...
Каждому своё...
- 1
-
это кажись его параметры
Нет, Вы немного ошиблись. Это копия из описания Хайсир ( а они производят под разными марками ТО ) мощностью 13 кВт и с фреоном 410.
А у меня - 15/18 кВт ( зависит от питания 220/380 в ), не Хайсир, да и фреон R407C.
Но в целом - верное замечание. При -10°С СОР будет около 2 и будет снижаться при снижении температуры окружающего воздуха.
Что будет при -20 или -40°С лично меня абсолютно не интересует.
В Киеве и области -40°С не бывает.
-20°С - раз в два года на три-пять дней.
Этой зимой было -19°С только два дня 3 и 4 января.
-10°С подержалось дней 10.
СОР 2,0 ?
На десять дней ?
А на 170 дней отопительного сезона СОР 3,0 - 4,0 и выше ?
Меня полностью устраивает !
Вопрос стоит так - нужно ли платить за газ бешеные деньги.
Нужно ли платить за геотерм системы двойную ( тройную ) цену.
Нужно ли оплачивать сложный монтаж.
Нужно ли морочиться с коллекторами на крыше.
Не нужно думать, что эти вопросы не имеют ответа.
Я для себя ответ нашел. Этим опытом и делюсь.
-
s-k-y-w-a-l-k-e-r,
То есть, Вы хотите сказать, что рекламируете ПП Химтекс на Кировоградской, 64 в Киеве - по собственной инициативе, не являясь штатным работником компании. Так сказать по наивности... Бесплатно.
Принято.
-
Можно я отвечу?:D
www.himteks.net/novosti
Для Вас - правила форума :
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2466387#post2466387
цитата :
"- если Вы хотите человеку посоветовать где и что купить, то пишите ему личное сообщение. Сообщения в его теме формата "Фирма Одуванчик 060 456 83 89 звоните" нарушают правила форума"
Лично я стараюсь их соблюдать.
Вне зависимости от того, где именно смонтирован тепловой насос, он реально существует, его можно увидеть, "пощупать" и дать по нему информацию.
Как и где - для этого есть система личных сообщений.
Никаких рекламно-ценовых объявлений с моей стороны не будет.
Провокаторов и троллей пусть наказывают модераторы.
Другое дело, что любая простая в установке и эксплуатации система, требующая в два раза меньше вложений средств будет вызывать яростное противодействие тех, кто привык зарабатывать на монтажах-ремонтах-бурениях скважин. И рассказывать сказки о японии/швеции/америке/зубадане+коллекторах. С наценкой в 500%.
Ну так такие индивиды и светятся сразу.
А те люди, которые захотят что-то узнать о цене, или поднять вообще коммерческую тему - напишут в личку.
Я лично демонтировать и продавать уже установленный ТН не собираюсь.
-
Какие стоимостные параметры:
Инвестиции
Потребление электроэнергии
СОР
Все "инвестиции" при установке ВОЗДУШНОГО теплового насоса - это сам тепловой насос. Особых затрат при его монтаже и подключении нет.
А по сути, потребовалось :
1. 3 метра кабеля для подключения к электросети
2. 4 метра кабеля для подключения циркуляционного насоса к плате управления ТН ( насос включается автоматически при старте ТО )
3. 9 метров гибкой н/ж трубы для подключения к системе отопления.
4. 6 фитингов для н/ж трубы
5. Насос циркуляционный - любой (3-4 м3/час, напор 4 )
Вот и всё...
Ну, понятно, что должна быть сама по себе готовая система отопления с трубной разводкой и радиаторами ( теплыми полами ), бак.
Подключение - 1 час. Вкрутить фитинги, разрезать трубу и подсоединить, зажать, кинуть кабель на клеммник, всунуть термодатчик в гильзу бака.
Все.
Потребление эл энергии - 3,6 -4,1 кВт/час но только в режиме активной работы. При разморозке - вентилятор 90 Вт/час. Дежурный режим 0,5 Вт/час.
СОР около 3,8 - 4,2 ( зависит от погоды - температуры и влажности воздуха )
-
если ота каробка двуХступенчатая, то до 50 поверю . законы физики еще никто не отменял ;)
если таки двухступенчатая - то по определению должна быть "золотой" / не бюджетной
Настенная выносная панель управления. Сегодня, 7-30 утра.
Слева - максимальная запрограмированная температура нагрева теплоносителя. Справа - показания температуры в баке-аккумуляторе
( реальная температура ). Реальная температура снимается комплектным термодатчиком.
i.piccy.info/i9/ace7204a3760913dcc6b9c41bba96e9f/1459231038/56110/1019382/29_03_2016_TN_800.jpg' alt='29_03_2016_TN_800.jpg'>[/img]
К моменту фото - тепловой насос уже 3 часа как выключился.
Что касается веры - я в чужую религию не вмешиваюсь.
Добавлено через 31 минуту
Самый интересный вопрос: насколько сильно эта система шумит? Я понимаю, что ночью ее никто не слушает, но все-равно.На удивление малошумный. На расстоянии 4-5 метров шум мало различим, к стене дома он не касается, стоит на металлической подставке, поэтому вибрация на стену не передаётся. Диаметр каждого вентилятора 52 см. Скорость вращения меняется. В доме вообще не слышно - работает или нет.
-
До каких температур нагревались баки ТА?
Какая t подачи и обратки на систему СО днем?
До какой t охлаждались баки ТА под вечер?
Чем и как производили замеры СОР?
Баки нагревались до 50°С за 3,5 - 4 часа работы теплового насоса ночью.
Вечером температура снижается до 23-25°С ( в баках ) - это зимой.
СОР определяется затратами эл. энергии к произведенной тепловой энергии.
Делим и получаем.
-
Ну конечно дешевле !
Собственно сама идея использования бака накопителя вызвана желанием экономить на работе ТН днем. Зачем платить за электричество больше ?
А так он работает ночью, накапливает тепло в баке, а днем оно расходуется.
Что до снижения коэффициента СОР в ночное время...
Это не сильно заметно зимой было. И дело даже не в перепаде температур.
Я так подозреваю, что большинство людей не сильно обращают внимание на то, что потребление электроэнергии зависит ещё и от циклов работы, количества разморозок, влажности воздуха и т.д.
То есть при снижении потребления электричества и одновременном снижении выработки тепловой энергии, СОР может не сильно падать.
А потребление электричества не всегда одинаково.
- 1
Практика использования теплового насоса для домашней системы отопления.
в Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Опубліковано:
%5B/url%5D%5Bimg%5Dhttps://i.piccy.info/i9/30d62038af8da0503308740d16f4e3f1/1461575912/51235/1019382/9_500.jpg[/url][/img]
Тот блок, который Вы обозначили - это клапан Danfoss.
В этой модели ТН стоит компрессор, специально разработанный для тепловых насосов - Copeland ZH.
А вообще, вся технология разработана американцами - Enhanced Vapor Injection.
Цитата из тех описания :
"Компрессоры Copeland Scroll с улучшенной системой впрыска
пара.
Компания Emerson усовершенствовала конструкцию компрессоров
серии ZH, снабдив ее улучшенной системой впрыска пара. Теперь эти
компрессоры способны нагревать воду до 65°C даже в холодное время
года. Эта технология лишь недавно стала применяться для модерни-
зации систем отопления и горячего водоснабжения. Она позволяет
заменить традиционные бойлеры тепловыми насосами, не меняя ра-
диаторы.
Компрессоры Copeland Scroll™ серии ZH с улучшенной системой
впрыска пара оснащены дополнительным портом для впрыска пара в
процессе работы. Такая конструкция позволяет повысить производи-
тельность системы за счет увеличения теплоотдачи компрессора без
изменения объемной производительности. Кроме того, эти устройства
снижают температуру нагнетания и отличаются более широким рабо-
чим диапазоном при производстве горячей воды.
Компрессоры серии ZH так же надежны и долговечны, как и другие
компрессоры Copeland Scroll™. В частности, они способны работать
с большим заливом, в то время как поршневые компрессоры в таких
условиях быстро выходят из строя. Благодаря конструкции, позволяю-
щей отказаться от некоторых движущихся частей, надежному приводу
и низкой вибрации, обеспечиваемой сбалансированным механизмом
сжатия, компрессоры Copeland Scroll™ серии ZH являются самым на-
дежным решением на рынке тепловых насосов.
Компрессоры серии ZH оптимизированы для использования в тепло-
вых насосах. Модельный ряд включает две конфигурации: для работы
с хладагентами R407C или R410A."
Ну а от себя добавлю - впрыск собственно и регулируется клапаном.