Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Mamaluga

Пользователи
  • Публікації

    60
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем Mamaluga

  1. согласна. но ведь, если он работает, будучи забитым, это ведь не значит, что работает на полную мощность. вот нашла еще пару фоток. буду в квартире, еще пофотографирую как Вы советовали. спасибо!

    может просто на кухне спутник, а в санузле отдельный канал в этом и разница???

  2. Воздух заходит свежий,только прохладный уличный.Когда совсем холодно включаю подогрев, хотя это не особенно помогает.В целом, работой доволен, правда ожидал большего. По своим свойствам к кондиционеру и близко не стоял.

    ну их не льзя сравнивать) кондер внутрений воздух охлаждает или нагревает, а этот наружный, при чем эффект от рекуперации наиболее заметен в холодный период в теплый от нее толку мало.

  3. Конечно, он гонит свежий воздух, как и любой вентилятор.Правда, особого сбережения тепла я не заметил.

    вот это вот и интересовало, я подозревал что рекуператор там не будет особо работать.

    да и вопрос есть на сколько свежий воздух заходит. как по мне, то выброс отработанного и забор свежего слишком близко. и во время работы подсасывает отработанный воздух

  4. Наша компания как раз и занимается производством воздуховодов и комплектующих, также занимаемся реализацией всех расходных и крепежных материалов систем вентиляции и кондиционирования.

    Более подробная инфа по ссылке или телефону ниже.

    stspecmontag.com.ua/

    067 509 62 63

  5. неоднократно встречал такую схему вентиляции подвалов: в одной стороны подвала труба выходит чуть выше пола, в противоположной из под потолка, за счет разности высот есть циркуляция воздуха
  6. за счет перепада высоты и температуры будет дополнительная тяга, так что я думаю что должен продавить.

    Но я думаю, что может выпасть конденсат на трубе, а потом сольется в генератор.

    • Лайк 1
  7. Всім привіт!

     

     

    А тепер питання:

     

    1) Які нюанси в такій схемі, чи буде вона так працювати як я думаю?

    2) Як порахувати аеродинамічний опір по притоку? Починати з ПВУ? Додатково рахувати опір грунтового теплообмінника до входу в ПВУ?

    3) Чи нормально підібрані діаметри вентканалів?

    4) Чи можна установити камінний вентилятор у шахті так, як він схематично зображений ?

    5) Де потрібно ставити шумоглушники?

    6) Чи потрібно в туалеті ставити додатково вентилятор на витяжку? У випадку коли ПВУ в літні періоди буде вимкнена?

    7) Те ж саме стосовно ванни?

    8) У мене є син, 4 роки - алергетик, особливо на домашній пил. Тому у решітках притоку повітря для нагріву каміном хочу поставити фільтрувальний метаріал, може якийсь порадите?

    9) Чи можна ставити фільтр на нагнітанні гарячого повітря після камінного вентилятора? З якого матеріалу він повинен бути?

    Також потрібен фільтр для загального притоку перед ПВУ.

    Что бросилось в глаза:

    1) и ванны нужно по нормам удалять хотя бы 75 кубов а из туалета 50

    2) в гостиной бы увеличил бы приток до 150. (как раз будет баланс по этажу +180/-180)

    3)а как Вы планируете столкнуть два потока из рекуператора и из камина и нормально их потом раздать, я думаю это невозможно

    • Лайк 1
  8. 1) считаю что жалюзи будет лучше

    2) для такой маленькой комнаты хватит кондера над окном (основное место теплопоступлений) ну а если сильно надо то можно и вентиляцию сделать. поставьте вентсовскую приточно-вытяжную установку.

    • Лайк 1
  9. Исходные данные :

    частный дом 1955 г.в., при реконструкции собрана принудительная система приточнно-вытяжной вентиляции, воздуховоды, вентиляторы (канальники) на чердаке, анемостаты Вентс в потолке, вводы-выводы воздуховодов на фронтонах (на одном фронтоне - приточка, на противоположном - выхлоп).

     

    На фронтонах вводы-выводы воздуховодов прикрывают вот такие решетки :

    573_b.jpg.

    В состав решетки входит сеточка от насекомых.

     

    Вопрос : нужна ли там эта сетка ?

     

    Мне почему-то кажется, что со временем она забивается пылью и снижает производительность системы.

     

    Прошу совета гуру.

     

    попробуйте почистить сетку и посмотрите будет ли результат, вот Вам и будет ответ на Ваш вопрос. Но я думаю что основная причина не в этих сетках, а в самих системах

  10. и...да... зимой обогрев, а летом экономия при охлаждении

    в теплый период года рекуператоры очень слабо работают (низкий КПД) а по поводу экономии тепла в холодный период. сама система вентиляции ни чего экономить не будет )) это рекуператор будет экономить при наличии вентиляции. т.е. если стоит вопрос о необходимости вентиляции как таковой - то сама вентиляция ни чего экономить не будет а будет только тратить)

  11. Добрый день. Подскажите пожалуйста где можно найти красивые металлические вентиляционные решетки, для применения внутри дома.

    Могу предложить Вам что-то из модельного ряда ВЕНТС или ЧП Григоренко по хорошим ценам, если что-то заинтересует набирайте. внизу контакты есть)));)

  12. Шахта цегляна по периметру. В середині витяжні гільзи\канали Ф150

     

    Пластік:

    "+"

    *легкий і простіший монтаж

    *не піддається корозії

    "-"

    *плавиться від температури, тому не підходить для витяжки топочної с ТТ котлом

    *статіка яка збирає пилюку

     

    Оцинковка:

    "+"

    вогнестійкий

    "-"

    *складність монтажу

    * от невірю я в вічність, з часом все таки прогниє, бо "метал вже не той"

    *більш шумна

     

    От і думаю чим гільзувати.. по факту в пластіку лякає статіка, а в оцинковці "недовговічність". Думав все гільзувати пластиком Вентс і тіки цинком топочну.

     

    Що підкажете?

     

    Если все-таки решите использовать оцинковку мы Вам с радостью ее изготовим)) а если решите пластик то поставим т.к. мы очень тесно работаем с Вентсом - производителем пластиковых каналов. контакты в подписи))

  13. ну дом еще в процессе строительства ))) т.е. есть коробка и окна и фасад почти... сейчас планируем коммуникации делать и задумался об вентиляции.

    Ну если вы хотите всегда дышать чистым и свежим воздухом и у Вас есть на это деньги то конечно делайте. если это не принципиальный вопрос и денег впритык то это пережить можно. Но потом когда сделаете внутри ремонт, проложить вентиляцию будет проблематичней)

  14. Есть ли смысл в принудительной вентиляции? Если дом построен из керамоблока 38 + 100 мм минеральной ваты... есть вентканалы по санузлам и основным комнатам. Если ли смысл тратить немалые деньги не принудительную вентиляцию с рекуператором.

    Смотря какого эффекта Вы хотите достичь))

    Если есть проблемы типа запотевания окон или сырости и т.д. то нужно смотреть и считать потом. если проблем нет и дискомфорта тоже - то можно и не тратиться))

  15. Для парикмахерских существуют нормативы, а не по людям считают.

     

    Если соблюдать min нормативы, для круглогодичной эксплуатации:

    1. Вытяжная система зала, В1 - минимум 250м3/ч.

    2. Вытяжная система с/у, В2 - минимум 100м3/ч.

    2. Без механического притока наружного воздуха с подогревом наружного воздуха на эти же 350м3/ч, П1 - Вы не обойдетесь.

    Лучше подать притока на 15-25% еще больше, что бы был подпор воздуха (избыточное давление), часть которого подать в жилую зону - что бы сократить вероятность перетока запахов из парикмахерской в жилые помещения. Около 440м3/ч получается, где 10-50м3/ч мало что решает в вентиляции.

    Сами вентиляторы потребляют мало, но для нагрева наружного воздуха с расчетной -22С до +19С, при 440м3/ч наружного воздуха необходимо - 6кВт мощности нагрева. Но это пиковый нагрев, т.к. -22С не каждый день в году. Средние затраты за отопительный период в день составят 3кВт, а за 8ч эксплуатации 24кВт.

     

    Основная проблема это вытяжные каналы, куда Вам необходимо организовать вытяжку зала парикмахерской (с-ма В1), но они у Вас общие с соседями.

     

    Абсолютно верно, советую прислушаться к этому совету.

    • Лайк 1
  16. Уже если никак не хотите ломать кровлю, то рассмотрите вариант вывода всех коммуникаций через фасадную стену наружу и подъем вертикально, выше конька кровли.

    Самый простой вариант, а выброс нужно делать на таких высотах. а по поводу воздуховодов можем подсобить по приемлемым ценам)attachment.php?attachmentid=431821&d=1430113285

  17. и так. добрался до расчетов. получается что бы в вашем помещении поддержать относительную влажность 65% то вам необходимо в сутки удалять 138л влаги. Т.к. вентиляция у вал уже присутствует вентиляция я бы просто добавил пару осушителей. В уже известной Вам Неоклима есть настенные осушители SCH75 (один удаляет 75л/24часа)

    если поддерживать влажность 70% - то удалять нужно уже 120л/24часа

    если поддерживать влажность 75% - то удалять нужно уже 105л/24часа

    • Лайк 1
×
×