  1. Есть несколько практических вопросов:

    1. Я так понимаю, если у меня намечается порядка 20 петель (по 10 на этаж), то необходимо собирать 2 одинаковых смесительных узла по 10 отводов? Два узла размещать на каждом этаже? Чтобы не тянуть все трубы вниз, увеличивая подвод.

    2. Два узла соответственно с двумя насосами? Насос второго этажа будет рядом со спальней мешать. Никак насос нельзя сделать один и вынести на оба смесительных узла с размещением в бойлерной? Или может поставить отдельный насос и протянуть вниз еще две трубы от него до смесительного узла? В плане отказоустойчивости конечно так лучше...

    3. Как у Вас в смесительных узлах регулируется температура в помещении - по Тпола или Твоздуха? Зажиманием подачи? Тогда же разбалансируется система? Или снижением Ттеплоносителя? Тогда же за счет большой инерционности пола в период межсезонья будут большие скачки температуры с чувствительной задержкой? Как выходите из положения в межсезонье?

  2. Хочу поблагодарить всех участников, сказать спасибо огромное и поздравить с Новым годом и Рождественскими праздниками!!! Спасибо!!! Одному очень трудно сделать выбор, пока нету хоть маленького опыта. В общей сложности (посчитал) собирал 6 конфигураций, две из них вообще не работали, вроде теоретически должно работать, а реально нет... схема от производителя, тоже в такой нагрузке "не очень".

    Оставил "самую простую". Всё работает, так как надо, расход по 2л, на закрытие кранов не реагирует и тд и тп. НАКОНЕЦ-ТО!!! :beer:

    Ещё раз спасибо!!! :flag1:

     

    переезжаю в раздел по вентиляции (( оказались и там нестыковки.

     

    Здравствуйте! Собираюсь строить такую же схему. Хотелось бы повторить в точности, чтобы гарантированно. Можно Вас попросить нарисовать схему подробно со всеми компонентами и стрелками потоков и указать цифрами и в таблице все компоненты? Фото оно конечно хорошо, но схема и спецификация - более удобна для покупки компонентов и сборки... Заранее спасибо...

  3. Что есть простой и надежный (как у меня написано) - знаю! Могу предложить автору темы, проверенную, работоспособную, недорогую и довольно таки простую схему коллектора. Ибо есть таковая у меня, и служит верой и правдой, повторюсь, без малого шестой сезон.

     

    Здравствуйте! Я так понимаю - уже десятый сезон. Если нет претензий и вариантов по модернизации, то скиньте на мне схему Вашего коллектора на dev_dimon (собака) mail.ru. Можно его использовать на 12 одинаковых "улиток" примерно по 75-80 метров трубой d16? Длины подводов будут плюс еще метров по 10... Заранее спасибо...

  4. А толщины 100мм пенопласта будет достаточно заглубить на 50 см? Чтобы в комнате было тепло. Или этого мало и надо еще с полом делать что-то?

    Подвала нет. Грунт - песок. Пирог пола в комнате такой: песок-15 см гравий-стяжка 10см-пенопласт 30мм-фанера 8мм-утепленный линолеум... Батарея панельная тип 22 размер 500*2000, т.е. 3600Вт на комнату 15м2. В комнате +15 при -25 на улице. По полу холод гуляет - рукой явно чувствуется...

×
×