Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

bgt

Пользователи
  • Публікації

    3 308
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем bgt

  1. можно и так

    но для 3-х котлов тогда +++контроллер, датчики, клапана, сервоприводы... Бюджет и расчёт совсем иные :)

     

    а не проще обратные клапана поставить на котлах ? если котла без насосов, тогда задвижки с приводами...

  2. ладно с датчиками разобрались, где взять вторую часть этой игрушки - разъем, какой он там у висмана?

     

    там разьем простой, у витоденса две мамы тоненьких, купить на радиорынке два папы по 10 копеек и все )

  3. Смотрите внимательно в даташит на изделия.

    зы: предвидя последующие вопросы о простоте "обычных NTC-резисторов" во вложении ознакомительная статья.:)

     

    статью не осилил, но думаю можно проверить точность сделаного датчика при помощи пирометра. И посмотреть что покажет пирометр и что покажет датчик...

  4. рекомендую, для начала, найти документацию и пройтись по табличке...там много вариантов, а того что надо может и не быть.

     

    пять минут назад, собираясь на работу, мною был случайно замечен датчик Висмана для навесных котлов ) фото и инфу выложу поздней...

  5. В системе подразумевается газ котел любой модели с перемычкой на термостат комнатный, эл. котел так же со своим насосом и перемычкой на термостат (90% рынка это протерм) Складывать из них каскад конечно можно разными методами, но все они явно сложней чем добавить 1 дополнительный параметр в прошивку GSM контролера и не иметь проблем. Задача наша только автоматически сохранить в доме тепло при отказе газового котла.

     

    Только тепло или тепло в ГВС ? Котел одноконтурный ? или двух контурный ? Просто по теплу проблем вообще не вижу, по ГВС нужно немного подумать )

  6. К сожалению там не всё так просто и пускатели там непомогут.

    А если учитывать ГВС то эта схема по температуре помещения просто неподходит.

    Для реализации этой схемы надо ориентироватся на температуру подачи газ.котла,если она упала ниже заданного режима по тем или иным причинам то управление должно автоматически передаватся на электрокотёл который будет поддерживать заданную температуру в помещении по комнатному или комнатным термостатам и на бойлере ГВС.

     

    тогда давайте с начала.

    1 какой газ котел. Что греем и как (сервопривода трехходовых, гвс, циркуляция...)

    2 како электро котел

  7. Вот это и нельзя, надо переписывать прошивку контролера что бы добавить выход по нижней температуре а это делает не он а програмисты.

     

    тогда пусть сигналка маячит по датчику температуры, а электро котел вкл по встроеному термостату

  8. Вот его автоматика имеет одну температуру по которой срабатывает выход, выход замыкает перемычку на котле это все работает и так. Например стоит 21, но есть еще параметр нижней температуры, ставлю 19 к примеру. Если встанет котел и в доме будет 19 мне придет СМС что падает температура. А вот включить другой выход по этой температуре возможности нет а к нему бы как раз подключить Эл.котел и тогда он в аварийном режиме будет держать в доме 19.

     

    я смотрел свою сигналку от Саши, то там пару релюх свободных есть, думаю если его пригласить на обьект и поставить задачу, то он сможет ее реализовать. ибо голова у Дайвера варит неплохо. В моей сигнализации эти релле просто не задействованы, но при помощи ноутбука и настрое можно сделать что угодно )

  9. Суть вопроса ТС я собственно знаю, потому как сам поднял этот вопрос.

    Есть газ котел + электро + GSM термостат от Diver ( у самого стоит) на термостате стоит 21, работает газ. Автоматика должна определить что холодать начало, значит котел газовый не греет и включить электро, что на данный момент она не может. У меня пока работает за счет разници температур внутренних термостатов и маленьких дырочек в обратных клапанах перед котлами.

     

    у электро котла есть пускатели для включения тенов. Их можно запитать через релле, которое будет включаться автоматикой Дайвера ) там не особо проблемно все это сделать и по деньгам не напряжно. Думаю в 200 грн можно втиснуться с такой модернизацией ) при условии что есть котел газовый, котел электрический и автоматика Дайвера. )

  10. О! У меня контур метров 15 всего и 6 батарей.

    С одной стороны ставим газовый котел, с другой электро, газовый на кухне, электро на веранде. Только не нужно все усложнять. Смотрел фото котельной Fuzikа, так эта схемка подороже моего домика выходит. Нам бы вот так, как на картинке. Ну может слегка чего добавить, чтобы заработало. Пару клапанов, например. Или не?:no:

     

    нормальная схема, будет работать, только диаметры труб не заужать на последних радиаторах )

  11. там тоже кушать хотят..и очень даже.

    Задача в 99% крупных строительств-ОТКАТ! им тоже очень хочется кушать. А що дальше...это проблемы жильцов. Приблизительно как и утепление своих квартир

     

    Угу, откаты они любят. Только ничего криминального не вижу в том, что в 25 этажках стояк отопления метал, на каждую квартиру счетчик тепла и балансировочные краны, а внутренняя разводка идет в стяжке трубами rehau. Отопительные приборы керми с нижним подключением.

    В таких условиях и сан узлы не грех было делать тем же rehau.

    Правда сантехник из соседней посмотрев как мы работаем, очень быстро передвигался по коридору с ППРом под мышкой, чтоб мы его не заметили :)

  12. Есть такие наработки,на двух объектах я буду делать такую схему:)

    И даже больше скажу при входе газ котла в аварию управление автоматически переходит и на отопление и на приготовление ГВС, и также управляется комнатными термостатами как и основной котёл.

     

    Делали. У нас многокотловая установка из 3х газовых котлов, а также 3 отопительных контура. При выходе любых из двух газовых котлов на аварию, подключаються 4ри электрокотла для догрева. При этом многокотловая автоматика без проблем продолжает контролировать все отопительные процессы. И в этот момент идет сигнал на пульт охране, что нужно вызывать сервисантов )

  13. А Вы попробуйте. Отлично смотрится, легко монтируется и главное - стоит недорого...

     

    да ладно отопление поливочным, а слабо газ полиэтиленкой через автомобильные хомуты ?

    23102009(002).thumb.jpg.b608392e813a33c27c54ac7cf9fa882f.jpg

    23102009(005).thumb.jpg.c464c6db84c8dea117857c41a5cb3be1.jpg

    • Лайк 1
  14. ИТОГ -я получил четкую и конкретную инфу и буду спать спокойно, сэкономив 100 эвро.

     

    так подскажите гиде его взять ? а то был на висмане, хотел купить пару тройку датчиков, и немного передумал ) стоимость то по 750 грн/шт

  15. . Еще раз для невнимательных и "слишком опытных", всем известно что не каждый житель смежных этажей пускает пройти перекрытие, это может быть по разным причинам - личный "бзык", отсутствие хозяев, живут квартиранты ит.д..Замена производится исходя из поставленной задачи.

     

    Дим на обижайтесь, но дело не в стыках выше пола... Лет 10 назад моим родственникам точно так сделали разводку в сан узлах, и соответственно ремонт. Спустя год паковка потекла на муфте с ППР на метал. Все да ничего, но американки нет, и все в стене, под плиткой... снова ремонт, и так продолжалось 3 года подряд. Пакавка текла не изза кривых рук, а потому что выключают у нас иногда воду, а потом вкл. Разное температурное расширение... Ну и разок пайка треснула.

    Благо нашел нормальных сантехников переварили все на оцинковку... спим спокойно )

     

    А пол года назад, моя родственница пригласила крупных специалистов в области сантехники (а также г/к, электрики, малярки и плитки) они ей обрезали мет. стояк на 14 этаже и перепаяли ППРом.... Как она радовалась что все в стенах спрятано.... но месяц назад этому также радовались все 13 этажей ниже... Некоторые даже попросили востановить им ремонт....

  16. ЛЮДИ!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОЛЫ НЕ ГРЕЮТ!!!!

     

    а котел какой ?

    какая автоматика ? полы запитаны на автоматику котла ? Бойлер тоже ?

    если два последних ответа ДА, то возможно бок в подключении датчика бойлера или настройке ГВС, и ТП отключены по приоритету ) а бойлер грееться до заданой температуры, но при кривом подключении автоматика котла, последняя не видит температуру в нем и греет дальше.....

    короче нужно все смотреть, щупать, пытаться вкл мозг и работу работать чтоб все включилось...

×
×
  • Створити...