Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

bgt

Пользователи
  • Публікації

    3 308
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем bgt

  1. Причем тут гранулы?

    Пеллеты имеете ввиду?

     

    Пиролизники вроде только на дровах работают?

    Да и дороговастые они...

     

    ну , немного проморгал.

    и то правда, пиролизные или дрова или пеллеты. Все это добро тлеет, выделяет древесный

    газ, который сгорает и выделяет тепло. кажись так.:)

  2. У меня на входаж и выходах радиаторов не шестигранники, а регулировочные вентили (примерно по 15-20 оборотов на 360*), и открыты полностью.

     

    а радиаторы с нижним подключением ?

     

    по описанию, не совсем понятно, лично для меня (я плохо соображаю, была контузия в армии) если можно набросайте от руки схемку и укажите диаметры труб и размеры (или характеристики) радиаторов, тогда будет видней.

     

    Когда будете в доме, зажмите все радиаторы кроме проблемного и посмотрите как он будет работать.

     

    У меня был недавно случай. Заказчик пожаловался что 3 радиатора в подвале не греют, хотя я точно знаю, они очень даже неплохо грели. Балансировка не помогла. Строители, которые жили в доме на момент стройки, говорили что радиаторы работали, было очень жарко в подвале.

     

    Начали разбираться, сняли радиаторы промыли. Проверели магистраль - оказалось обратка забита. Начали чистить, выдавили очень много побелки, штукатурки. После этого все снова заработало.

     

    Оказалось, после установки радиаторов, их снимали штукатуры, а узлы подключения незакрывали пленкой, вот в них и набилось говна всякого. Потом это добро успешно осело в нижней точке системы, вот и все петрушка.

  3. Подскажите,обязательно ли ставить стабилизатор на газовый двухконтурник.И какой лучше?

     

    Вспомнил фразу из фильма:

    - Эти ягоды кушать можно ?

    - Да, можно, но отравитесь...

     

     

    У Вас на чаше весов - цена стаба = цене автоматики котла + размороженой системы (если дачный вариант). Думайте сами.

  4. Дык на вопрос конкретный и ответ соответствующий, сам тута проживаю и иной раз генератор по два раза на дню запускаю, посему и копал глыбко в данном вопросе.

    Попытайтесь с соседушкой через область этот вопрос порешать, где-то рядом с вами есть ЛЭП областная, вот только в каком режиме она? -

    если резервная, то тогда фигня конечно, не дадут согласования...

     

    Пробивали этот вопрос, когда строили конюшню Бутенко. Осокорки и вся эта часть левобережья запитана через ЛЕП которая над Днепром идет. Она уже давно в перегрузе, чтоб получить больше мощности, нужно тянуть новую.... интересно кто это проинвестирует ?

     

    Из области не дадут, вернее дадут, но очень дорого.

     

    Поэтому с электрикой веселуха... а цена не очень реальная, к осени посмотрим почем будут там участки...

  5. Я конечно очень извиняюсь но такая фигня была у на в офисе, стальные радиаторы и нижнее подключение, входная трубка горячая, обратка холодная и с батареей такая же лабуда как и у вас. Пока тепло было не обращали внимание а в морозы стали поглядывать в их сторону. Причина полухолдных радиаторов было то что в нижнем подключении, шестигранником была зажата обратка. Из выше перечисленного вы не упоминули что пробовали крутить шестигранником чего то вообще. Сантехники знают об этой фигне но одно дело покрутить ключиком и получить 20 грн. и совсем другое дело раздолбать вам пол квартиры и срубить бабла по взрослому.

     

    С завода узлы идут открытыми, если их не закрыл монтажник, а также на радиаторах идет заводская настройка на балансировочном кране на 3, можно открутить на 8, но если про**б с трубой, то крути, не крути результат не поменяеться ...

     

    Удачных експерементов.

  6. В своей практике заметил еще одну причину такой неприятности.

    Если плохо заплатить монтажникам, то радиатор не греет, то в унитаз идет горячая вода, то котел перестает работать. ;)

  7. А зачем? Пока речь не идет о ТТ или электрическом котле - это зря потраченные деньги. Или, шоб було:D

    Я бы, если так эволюционированно подходить - дымоход бы оставил для ТТ на будущее. Повесил бы настенник с закрытой камерой. Газконтора не компассировала бы моск и не меряла тягу в дымоходе. Брал бы котел с минибойлером - он экономичнее - меньше расходуется энергии на подогрев воды в бойлере. К резервному ТТ котлу ставил бы ТА когда появятся деньги на то и другое.

    Кстати интересно, как быстро нагревается бойлер на 200 литров? Возможно ли принять 2 ванны в течение 2 часов?

     

    Очень быстро, если подобрать насос по характеристикам и если котел позволяет его греть.

     

    А также накопителя дают теплую воду в проточном режиме.

    ИМХО котел + бойлер = разумно когда много санузлов и они далеко от котельной, а также для комфортного пользования ГВС.

  8. Общая площадь дома 300 метров , отапливаемая площадь 240 метров , оборудование и материалы , просил не дешевые , а соответствующие цена+качество.Вот какую смету мне выставили...

     

    Задоволення від високої якості триває набагато довше, ніж радість низької ціни!

     

    Золотые слова, все что понял с этой бумажки )

  9. беру свои горячие слова назад :)

     

    Просто к котлу главное сервис, его наличие и гибкость, а бренды/имя и прочая чушь - вторично, но важно... самый архи-дорогой котел может оказаться грудой железа из-за отсутствия обслуживания или ожидания его недельку при морозах...

     

    ИМХО

    Имея ГАЗ греть воду электрикой - бред (прошу простить за резкие слова, может я неучитываю некоторые очень важные факторы такого выбора). Я когда немцам говорил о таких комбинациях, они зависали минут на 10, а потом еще раз просили повторить, что я им сказал, и снова зависают на 10 мин. но это дело каждого...

     

    По маркам котлов, занимаюсь Немцами

    --- Вольф - г.но

    --- Висман - были гуд 1,5-2 года назад, испортились, часто есть проблемы (в основном при пуске) потом все ок (иногда автоматика глючит, но реже чем у итальянцев). Хороший сервис (если найдете подходящую канторку, есть запчасти).

    --- Будерус - нет слов. Стоят у всех моих друзей, работают ок, Сервис - гуд, запчасти гуд. Себе буду ставить тоже Будерус, но навесной и конденсационник, апарат зверь.

    • Лайк 2
  10. Народ, возникла проблема.

     

    Предистория:

     

    Недавно установили фильтр очистки воды, в основном от железа (тот что нa Birm), качество воды субъективно улучшилось, анализ еще не проводили. При регенерации прогонялось порядка 1,5кв. м. воды (так продавец заявляет, реально думаю порядка 300-400 литров не более). В сливных точках, что находятся низко возле уровня канализации пошла вода. Были предположения что:

    - низкая пропускная способность системы, основная труба 110мм ( думаю бред)

    - нет уровня слива (также бред, т.к. все проверялось)

    - забита труба (не исключено, т.к. всем извесны наши "чудо-работнечки", в следствии не подтвердилось )

     

    В итоге оказалось регулятор клапана (клапан, который не пускает стоки из выгребной ямы в дом) обратки был в положении перпендикулярно течению. После переключения вода ушла.

     

    Собственно вопрос: Что значат оба положения переключателя в этом клапане?

     

     

    Это обратный клапан ф110, в нем рукоятка и два положения - открыт и закрыт. И все. Внутри перемычка, которую этот рычаг закрывает.

    • Лайк 1
  11. Подскажите о связке Viessmann Vitogas 100F + Vitocell-100. Как он надежен? Также интересуют плюсы и минусы радиаторов ELBA, Kermi, Korado, Korad. Склоняюсь пока к Korado, но сильно нахваливают ELBA за лучшее цена/качество и Korad - за качество. Что можете сказать по этому поводу?

     

    о радиаторах уже все сказано, добавить нечего.

     

    Котел, хз, я их продаю, монтирую и обслуживаю. Но в этой ценовой политеке мне Buderus больше нравиться. Висман немного испоганился. Вот когда это были Viessmann Vitogas 050, они работали как часики, а когда начали завозить 100 F у меня с этими котлами появились проблемки. Часто глючит электрод розжига и ионизации. Но после замены бракованых запчастей, все гуд. Ниразу не остановились без причины.

     

    ИМХО, брать можно. Работать будут, сервис гуд, запчастей море.

    Бойлер гуд. Но Logano G234 поинтересней будет )

  12. Разводка у Вас как делалась ? тройниковая или лучевая ? что за котел ? если наполник, то марка насоса на РО и количество радиаторов.

     

    Попробуйте закрыть на кранах все радиаторы и оставить проблемный, посмотреть хватит ли ему протока. Если один толкает нармально, можно попробовать отбалансировать систему. Но если проморгали в диаметре трубы, то балансировка особо не поможет.

     

    Также есть вопрос, подачу с обраткой не перепутали ?

  13. Поставил обычные заглушки - котёл запустился - всё работает и ничего не течёт. Единственная неприятность - так это везде батареи горячие - а в одной из комнат (самой дальней) батареи еле тёплые видань не хватает давления потока.

    Я так понимаю, что эти расходомеры для того и служат, что-бы выравнимать потоки в разных линиях?

     

    попробуйте на ближних радиаторах прижать проток кранами подключения ( на обратке) но так, чтоб не перекрыть вообще радиаторы.

    Смысл таков, чтоб ближние были прижатыми а дальние отпущеными и тогда все будет ок.

  14. Заменил регуляторы потока и поставил обычные заглушки (что-бы вода не текла и можно было дать давление и проверить систему.). Дал давление в систему - нигде ничего не течёт - но котёл запускаться не хочет... Непонятно почему. Индикация на котле показывает состояние "нет пламени" - странная индикация. Котёл Беретта.

     

    Хорошо, если не где не течет )

    тут или все капитально замерзло, или наоборот, все осталось целым...

     

    с котлом сложнее, причин может быть несколько, надо смотреть...

    тут на форуме есть пару сервисантов, попробуй позвони им, может помогут.

  15. Еще нарыла вот такое "фантастическое" устройство отопления и ГВС.www.teplo-prosto.narod.ru/

    Может вообще котлов никаких не надо?

     

    Прикольно, а кто вчтречал такое чудо ? у кого может и работает такой котел ? какие отзывы ? есть экономия ?

  16. Собственно говоря приехал домой и увидел следующую картину:

     

    В доме холодно (скорее всего уже давно - отстутсвовал всего 20 денй). Давления в системе нет - котёл естественно не работает.

     

    При попытке подкачать давление воду в систему и создать давление - вода почти ручьями бобежала с гребёнки отопления - а именно - я указал стрелкой точное место утечки - причём со всех 6-ти этих краников (кстати - как они называются?)

     

    Подозреваю, что в доме была отрицательная температура, т.к. незнаю точно когда отключилась система, а были какраз хорошие морозы.

    Котёл был всё-время подключён к электричеству (по идее в нём система защиты от замерзания) - незнаю.

     

    Собственно вопрос - что плохого могло произойти?

    1.Система отопления выполнена пластиком который паяют.

    2.Тёплые полы выполнены пластиковой трубой

    3.Аллюминиевые батареи.

     

    И ремонтируются-ли эти чудо краники указанные на фото или их лучьше сразу купить новые и продаются-ли они отдельно от гребёнки?

     

    Мдя, сочуствую (

    Чудо краники - регуляторы протока - заменить

    Просмотри радиаторы, скорей тож под замену,

    Что за котел ? электро - скорей всего тож под замену...

    Пластик который паяют - наверное ППР - швы не переносят замерзание (

     

    Поставь дуйки, немного отогрей дом, локализируй течи, попробуй толкнуть котел.... потом продавливай систему и смотри что с ней будет.

     

    Мдя, гемор капец.

  17. Ребятки, это лоттерея :) Глючит все, просто больше глючит или меньше глючит :) Фероли - котел как котел, средненький котел, вполне оправдывает свою стоимость - среднеько стоит, средненько и работает.

    Продаются на украине тысячами, выведен отдельной торговой маркой в ритейл - эпицентры и проч... со всеми вытекающими

    Хотите уж очень хорошего - добавьте денег и купите что-то получше. Выбор велик. А "задница" отдельно взятого екземпляра - это еще не катастрофа всей линейки, это просто элемент статистики :) как ни печально

     

    +1

    Прям в точку. Сам продаю котлы и знаю что глючит все, только из проданых 100 Итальянцев и 100 Немцев, на Немцев будет 10 сервисных выездов, на Итальянцев 20-25. Но у Итальянцев цена меньше.

     

    Последнее время меня очень порадовали котлы Buderus Logomax Plus GB 112. Поставили около 10 ти, проблем нет вообще.

    Единственный их недостатот - цена. Но те, кто решился за них заплатить, довольны на все 100%. Были случаи, что вместо напольника повесили навесной 43 кВт. Пашет отлично, особо не шумит, дымоход - ф 80 (по сравнению с напольным там ф150 - ф 180), делали забор воздуха из топочной.

     

    Подводя итог всему сказаному, будьте готовы ко всему, это лотерея.

    Ведь покупая ВАЗ вы не ожидаете что он будет ездить как Мерседес.

  18. Не могу найти причину. Двух контурный котел (Calora) Отопление работает отлично, температура регулируется, а второй контур вода больше 30 град. не нагревается.??????????:

     

    как давно котлом пользуетесь ? когда появилась проблема ? резко или постепенно ?

  19. Нужны строители для постройки дома (выполнение полного комплекса строительных работ с обеспечением строительства).

    35053505@ukr.net 80502491450 Сергей Станиславович.

     

    8067 298 99 53 Прораб Василий толковый мужик и людей у него хватает, но зная как он работает, у него много заказов (очень толковый строитель). Он делал дома на Чайке для очень солидных людей, я там делал инженерные системы. Таких людей как он не часто встретишь.

  20. Не знаю, не подскажу. :) Но вывод напрашивается, что железа все-же не докладывають, воруют окаянные :) Но корадо дешевле на 22й серии, на пару-тройку евров, но дешевле. Может оттого и легче :)

     

    я об этом не подумал, надо проверить вес этой пары ойро... может в этом и разница )

     

    У меня друг кричал что Керми дорого, потом приехал и купил на весь дом. Потом признался что купил Керми померяв вес турецкого аналога. А потом и котелчик Будерус прикупил с бойлером косвенного нагрева. )

  21. Как то слышал историю о ТН который реально работает, контур кинули в Днепр, при расчете взяли температуру воды +3, а оказалось +1. В результате, зимой при работе, контур начал обмерзать, контур не прогревался как нужно и насос начал выключаться по ошибке.

    Благо что вода проточная, решили проблему таймером. Поставили отключение через некоторое время, и проточной водой лед смывало.

     

    Правда кто устанавливал не помню, и где это слышал, тоже не вспомню. )

    Но факт запомнил на всю жизнь)

  22. Как бы я и Корадо могу достать и вкусно достать, но пока не обкатал практически процесс получения самого товара в Киеве :)

    Надо на ком-то поэкспериментировать :) Просто.. а смысл ? Керми и Корадо близнецы-братья, как по качеству, так и по цене.. и есть слухи что даже линии по их производству частично стоят в одном месте :)

     

    Если у кого есть оптовый выход на "Виса-Гингер" , то там по очень вкусным гривневым ценам попадаются 22е радиаторы "VOGEL&NOOT"... У меня его нормального нетути, тому и не предлагаю, но радиаторы достойные...

     

    Вогель и СП УДТ продает. Керми и Корадо а также Вогель нот, динаковые, но Керми и Вогель нормально, а корадо при тех же размерах полегче... вот только почему, понять не могу.... подскажете ?

×
×