  1. Если он так круто охлаждается от тяги в дымоходе, то это крутой котёл с КПД 90%!!! Хотя я уверен, что причина не в этом!!!

     

    А как часто он включаеться ? и при включении что показывает датчик котловой воды ? (если он есть)

     

    50 кВт котел с атмосферной горелкой, кушает от 4 до 7 м3 газа в час (в паспорте должно быть) . Ваши 2,5 куба за сутки - это около 10 вкючений на 3 минуты ... или 3х включений на 10 минут )

     

    Работа атмосферных горелок без модуляции - это в момент запуска, открыть на полную...

    с модуляцией, открыть на полную, а потом потихоньку уменьшать..

  2. Никто не знает?

    знаем

     

    был вопрос, когда 180 дымоход всунули с 250, ибо другого решения небыло. Котел проработал осень, а зимой начал гаснуть и срабатывала ошибка. Оказалось, большая тяга срывала пламя с горелки ... поставили дросель (заужение) на выходе, и все решилось.

    • Лайк 1
  3. Электроводонагреватель - такой гибрид термоса и электрочайника.

     

    Просто отклюбчить насос бойлера, это круто.

    Есть версия, что котел увидел падение температуры бойлера и в мозгах включил подогрев котла и насос загрузки бойлера (релле). Далее по истечении некоторого времени котел прогрелся и ждет разбора тепла, которого нет (насос не крутит) но при помощи тяги в дымоходе, вы охлаждаете сам котел. При этом мозги видят, что датчик температуры бойлера показывает холодную водичку и снова включает котел... замкнутый круг )

     

    Пы.Сы. С мозгами именно этих котлов я не знаком.

    К примеру, Виссманн при отключении всех насосов выбивает ошибку на автоматике.

  4. Да в том и проблема что в многоэтажках (о доме молчу, там сам себе хозяин) практически нереально знать этот параметр, в Киеве Киевэнерго график не выполняет, прошлую зиму (08/09) температура батарей в квартире была в среднем около + 35 С на поверхности (6 этаж 9 этажки, запитка верхняя), это типа +- 45/30 или как?

    Посему надо брать по максимуму, будет жарко - можно прижать, только о байпасной линии не надо забывать, многие ставят терморегуляторы (термоголовки) на радиаторы без байпаса и при достижении заданой температуры отключают весь стояк - свинство однако.

     

    Термоголовки на городскую воду ) жесть, они забиваються через месяц работы, и толку от них нет )

  5. Привет.

    Кто делает бак анализ воды? Хочу сдать воду из скважины на бактериологический анализ. В санстанции на Саксаганского загнули 650 грн.:o Есть кто-то, занимающийся этим?

     

    Это реальная цена, и еще не сильно загнутая )

    хотя, если кто согласен работать за "спасибо", то и мне контакты дайте, буду возить анализы по 2-3 раза в месяц. Ибо мои заказчики часто делают полный анализ воды.

  6. В понедельник купили. Да действительно участки на поле, 1000 метров от трассы. По первой линии уже поставили столбы для света. Уже построены около 7 домов. Зимой были по 1750 грн (а не по 100 долларов).

    Как обычно начинали все дачные кооперативы.

     

    не хочу спорить, но их вывеска висела возле Епицентра на Григоренка, и прайс был реально 100 у.е.

  7. Подскажите, часто вижу объявления участик по житомирской трассе по 300\400$ за сотку. Реально ли это. Чего стоит опасаться - отсуствия газа, электричесва, воды? Радиация. Вообщем пока задумываюсь о покупке участка под застройка в далеком будущем :)))

     

    зимой звонил им, тогда цены были по 100 у.е. сотка. Свет далеко, дороги рядом нет, газа нет. В кратце - это поле, которое разбили на участки и продают по 10 соток. Говорили около 300 участкой. И на тот момент их уже продали больше половины. сейчас наверное перепродают второй раз.

  8. пока такая возможность есть просто через переходник перейду на прямоугольное сечения 210х110, будет конечно чуть дороже чем круглая но не буду думать о том что что-то натворил.

     

     

     

    Хорошее решение Вы приняли. Ибо не стоит шутить с отработавшими газами котла. И дымоход отделяете от вентканалов.

  9. Тоже была проблема со скважиной.

    Глубина по паспорту 96м, отстойник 96-94, фильтр 94-91, насос был опущен на 87м

     

    На прошлой недели его подклинило, при поднятии оказался забит желтой глиной. при измерении глубины, оказалось груз (молот 3,5 кг) ложился на дно в районе 87 м.

     

    Купил новый насос, опустил его на 79 метров, за два часа работы, вода ишла чистая без примесей глины. По замерам насос давал около 2,0 кубов воды в час, что соответствовало паспортным данным.

  10. Уважаемые коллеги и специалисты,

     

    Посоветуйте как мне быть. Дельта Терм поставили котел Бакси Слим, у которого выход дымохода на 140 мм, в то время как у меня выложен кирпичный дымоход 250 Х 125 мм, который я планировал загильзовать 120 мм нержавейкой.

     

    Выхода два:

     

    1. ставить дымоход на 120мм или

    2. тулить овальную трубу, котрая стоит в два раза дороже

     

    Насколько критично будет такое сужение для тяги. Высота дымохода очень большая - из подвала выше конька крыши - порядка 12м. Посоветуйте как быть.

     

    Какая мощность котла ?

    Например, у Будеруса и Висмана грубо от 30 кВт до 60 кВт дымоходы ф180, тоесть на меньших мощностях можно спокойно заужать ...

    И в случае чего, в котлах стоит датчик отходящих газов.

  11. :shock::o

    интересно где Вы такие цены видели? Повторяю, котел НОВЫЙ.

    Предлагайте цену в разумных пределах!

     

    это была шутка, раздражают топики без цен ((

     

    новый стоит около 650 ойро (цену не помню), тот который уже вынесли из магазина - эже становиться б/у и стоит минимум на 20 % меньше .. гидето 500 ойро... наверное, но за 500 ойро можно купить новый турбик 24 квт 2х контурный немецкого производства )) производителя говорить не буду, мне за рекламу не платят )

  12. Будем смотреть в понедельник.

     

    посмотрите мощность, а также уточните какая автоматика на бассейне. Если стоит "Бенхи" там есь сигнал на запрос тепла, его можно использовать для включения котла именно когда есть дефицыт тепла в бассейне, или греть постоянно котел с магистралью...

     

    Впринципе ничего сложного.

  13. Родители на старости лет захотели поставить себе недорогой кондиционер.

    Предложите недорогой и неплохой кондиционер с установкой, спс.

     

    Есть дешевые и по хорошим ценам, у меня работает уже год и все ок.

    8098 446 77 77 Зовут Сергей, скажи что от Саши Демьяненко, подскажет что дешевле и нормального качества. По ценам, будет ок, можешь немного поторговаться, но они были на порядок ниже рыночных ) . Также есть возможность его качественно смонтировать.

  14. На фотографии видно что латунные пресс фитинги, их нужно было замотать скотчем для изоляции или как минимум разрезать мирилон и одеть сверху.

    Я для заливки в бетон использую РРSU фитинги, они не вступают в реакцию с бетоном, и дешевле латунных )

  15. Неправильная трактовка моих слов. Я утверждаю, что через коллектор ничего слить толком не получиться ибо трубы ниже самого коллектора.

     

    :) при 3 атм можно открыть краник и посмотреть сколько сольеться водички из нижерасположенных труб ) .

    Все конечно не уйдет, но давление можно скинуть )

     

    А по фоткам, я конечно могу ошибаться, но на последней, биде и планируемый умывальнык подключены 32 канализационной трубой (плохо видно, может там и 50) . По гостам это проходит, но для себя поставил бы 50.

  16. Простите, что вмешиваюсь, хотел поделиться опытом.

     

    Я никогда не ставил ТТ в закрытую систему, а делал немного по другому.

    Беру ТТ котел, делаю открытую систему с баком, подрывниками (только не обычные которые плавяться, а спец для ТТ котлов) а также группой безопасности к ТТ с проточным теплообменником и термостатом. Также в эту отрытую систему врезаю насос и теплообменник. Второй контур теплообменника ставляю на церкуляцию в бак накопитель. В бак можно также запустить и газ котел, и солнечные коллектора...

    После бака монтирую гребенку и насосные группы по контурам, типа радиаторы, ТП и ГВС, иногда бассейн и приточную вентиляции.

     

    На сегодняшний день небыло никаких крупных аварий.

    Даже когда вырубали свет и все насосы останавливались, котел закипал и пар выходил через подрывник и расширительный бак. присутствовал при таком испытании. Скажу честно, было очень страшно, такой рев, думал рванет котел, но все нормально, даж пайка не потрескалась, после того как остыл, и включиди всет, включили подпитку системы, запустили все сначала и все ок.

     

    До этой схемы я лично ишел около 2 лет. Но теперь я могу сказать что я сплю спокойно и уверен в такой схеме на все 100 % .

     

    Есть один минус такой схемы - оч дорого в монтаже... но жизни дороже...

    К стати в некоторых странах Евросоюза, на государственном уровне запретили ставить ТТ котлы в закрытые системы... как думаете, почему ?

     

    Пы Сы простите за много букффф и ошибки.

  17. А нинада делать работу в доме, где полы занесены в Красную книгу :) С точки зения монтажника это нелогично :)

     

    )

     

    дык платят неплохо )

     

    Я просто работаю в основной по селам, типа Конча заспа, Козын, Лесники. А там нужно думать как делать, даже дома на продажу, делать "по дешевле" это самоубийство. Но встречаються и такие случаи..

     

    был один заказчик, генерал налоговой полиции, я ему весь дом развалил и переделал все инженерные системы, за деньги продавца ) там металоплестик стыковали с полипропиленом при помощи паяльника и изоленты, и это в стенах за штукатуркой )

  18. Эти цифры мягко говоря завышены, всё на много проще...

    QUOTE]

     

    ну... батенька, по оборудованию не спорю, насосы по 700 грн купить можно, а вот работа и фасанина ... могу поспорить. Тем более что я не листал прайсы, а брал примерный порядок цифр...

     

    если делать из материала аля Ромстал, то можно и дешевле, но я привык делать дорогим материалом, чтоб потом не продавать машины и квартиры для перекладки паркета из дерева, которое занесенно в красную книгу )

     

    к примеру дюймовые краны-аммериканки продают от 30 до 100 грн за 1 шт...

     

    хотя чего спорить, каждый делает как хочет, но выбирать заказчику.

    по поводу Холодильника Вайлант, хорошая тема, поддержываю, хороший котел.

  19. Человек из многих, сам выбрал такой вариант. ГВС, или котлом, или бойлером.

    Можно вместе. И во всех случаях работает рециркуляция.

     

    +1

    также делал такую схему... но на выходе ставил термостат Хоневел, на нем выставлял температуру на выход, чтоб избежать ожегов от электро бойлера (бывают разные глюки).

  20. Простите, чем аргументирована необходимость гидрострелки именно перед такой гребенкой : потребностью котла в высокотемпературном режиме, большой емкостью системы отопления, огромной разнице потребления по веткам или желанием обезопаситься от возможных ошибок?

     

     

    :) мне так больше нравиться. и других схем в каталогах я не встречал.

     

    но также могу предложить поставить трехходовой клапан на основную магистрать и автоматику на бойлер. Работает так - насос котла толкает воду через радиаторы, и тут остыл бойлер, автоматика направляет основной поток в бойлер, а отопление отсекает (по типу двухконтурного котла но через косвенник) но тогда отопление отдыхает, пока люди будут мыться, и бойлер будет греться. А если поставить бойлер 200 л и более, то котел будет работать на воду пару часикофффф.

     

    но при таккой схеме, будет дешевле, чем с стрелкой и гребонко, уходим от лишних насосов, и экономим место ) короче способов много реализовать систему отопления и ГВС )

  21. Теплых полов у меня не будет так как считаю их буржуазным пережитком :lol:.

     

    Что есть гидравлическая стрелка?

     

    Есть котлы уже со встроенным бойлером. Какой вариант предпочесть: самому бойлер навешивать или купить готовое?

     

    Если делать так как вы пишете, то как решается проблема разности температур в различных контурах? Ведь ГВС нужно греть до одной температуры, а батареи до другой.

     

    С встроенным боелером - это уже готовое решение, все гут.

     

    Проблему разности температур решает голова и датчики температуры. но мас котел грееться на максимально нужную температуру, а дальше она идет туда, где она нужна ... все контрольрует автоматика.

×
×
  • Створити...