  1. ключ к ответу где-то в этом р-не....

     

    Технологические карты вообще не разрешают монтажи при температуре ниже +5.

     

    я это знаю, монтаж начали при +10) закончили при -7, среднеарефметическое ) ... шутка.

     

     

    при монтаже использовали переносные дуйки и уфо, работая в помещении старались в этой комнате держать температуру +5 и выше... на сколько это позволяли два переносных обогревателя по 2,2 кВт, и уфошка на 2,0 кВт. но всеравно полевые условия ( , что делать теперь ? греть дом до +5 и выше и испытывать водой ?

  2. Смонтировал систему РО, ТП и ГВС с материала ТЕСЕ. В доме уличная температура, подошли к монтажу топочной. Чтоб смонтировать напольник, нужно залить часть труб. Решили испытать систему воздухом (обычно делал водой). Купил компрессор,шланг, переходник на 1/2"и пошло... надавил 5бар....шипит гад.. в руки бутылку с незамерзайкой и галой... пена на испытательных заглушках (резинка не держит, даже если докручивать ключем), пена валит на коллекторах ТЕСЕ, из под нипелей 1/2"х3/4", также не держат резинки, некоторые американки травили... все что нашел, перепаковал. В место резинов - нитка. на слух утечек нет. Давим 5 бар, и едем домой... прошло два дня, приехали - 0,5 бар ((

     

    бегал весь день по дому, подтянул пару заглушек, с них немного шли пузырки воздуха, но ооочень слабо. Многие тройники проверял, муфты.. нигде не обнаружил течей... Но опять надавив 4,5 бар, падение за 30 мин на 0,1 бар (.

     

    Вот что за ерунда ? или холод влияет на герметичность системы, или пластиковые заглушки для испытаний в топку, или и правда фитинги не держат, или ждать весны и давить водой ?? подскажите что делать )

    [ATTACH]82973[/ATTACH]

    IMG_6108.thumb.JPG.0c597d52f9e5b73907cc1e4f80bbb58f.JPG

    IMG_6089.thumb.JPG.7f0409d56cc533b2ea4a7d601789a619.JPG

  3. Уважаемые друзья!

    Купил у форумчанина компрессор Intertool PT0007 в состоянии близкому к новому. В работе он у меня был несколько дней по очень укороченой программе. Сразу заметил небольшие потеки масла толи с заливной горловины, тольи где-то в районе поршней. Поскольку инструкции небыло, не стал обращать внимания.

    Сейчас компрессор в гараже при температуре 1-5 градусов, когда его включаю, он работает на стартовых оборотах и не может завезтись.

    Прошу совета: Что это может быть и почему так произвошло? Почему вытикает масло? Какой сервис нужен компрессору?

    Если есть у кого инструкция на данный аппарат - буду благодарен.

     

     

     

    Мой новый китайский Итальянец, купленый в Эпике аж за 1300 грн, при морозе в -7 запустился с второго раза. ) не любят китайци Украинские морозы )

  4. При заданной мощности в 15 кВт и желаемой дельте в 5С расход до коллекторов должен составлять 0,36л/с. Потери давления на заданных трубах при заданной длине - 1,39м.

    Расход по каждой ветке ТП должен составлять 0,045л/с, что при ветке в 100м означает потерю давления 3,48м.

    Таким образом каждый и ЦН должен обеспечивать напор не менее 1,39+3,48+1(запас)=5,87м при расходе 0,36л/с (1,3м3/ч). При чем желательно на второй, а не третьей скорости (мы, как правило, так закладываем в проекты).

    Среди Виловских насосов - это TOP-S 25/7 (на второй скорости) либо Star-RS 25/7 (на третьей скорости).

     

    Стоит стар с 25/7, думал поставить Топ, но сейчас дом прогрелся, всесь пол нормально греет, жду нормальных морозов, чтоб дать отчет ) пока полет нормальный ) все довольны. Особенно довольны гипсари, тепло в доме )

  5. Краником. Прикрутил - меньше, открутил - больше...

     

    :)

    вы знаете о чем говорите ? или это мысли в слух ?

     

    краником, я вижу это так, ставим кровать, диван или кресло возле краника, и сидим и крутим этот краник, пока не словим нужную температуру, но тут.. в комнате закрылась термоголовка, и снова играемся краником. Упала температура подачи на котле, снова идем к кранику... Так вы и соединитесь воедино с вашим краником в одну умную, интелектуальную систему внутрипольного отопления.

     

    поставте хоть ибокс, и подключайте от основной системы отопления )

  6. Похоже монтажник слышал звон, но не знал где он, Ваше предложение и есть то как должно было быть собрано.

     

    Замерз без протока. Сталкивался с аналогичной ситуаций и тоже была вызвана кривыми монтажниками (поленились водопровод в одной изоляции с обраткой замотать). Греющий кабель на поддержание постоянной температуры выровнял ситуацию.

    зы. Каналья веселая :lol:

     

    жаль не сфоткал напорную канализацию от сололифта, которую собрали из внутрянки, раструбами в обратную сторону с подьемом на два метра, зашитую за гипсом, и потом в недоумении разводили руками, мол почему гипс мокреет переодически )

  7. А сами трубы не видно? Я на практике ещё не пробовал... :(

     

    весь пол светиться одним пятном, труб не видно. но если его остудить, а потом включить теплый пол, то в момент прогрева можно выделить трубы.

     

     

     

    а просто трубы отопления, или водоснабжения определяет хорошо, и в месте утечки, вокруг трубы светиться пятно, очень отчетлево видно. Так нашел утечку у людей с точностью до 1 см. Травил недопаяный тройник на меди.

    я работал таким прибором

    IMG_6074.thumb.JPG.2db2bab397141af4e92e3447cb2550e7.JPG

    IMG_6075.thumb.JPG.5f313013df539e1d46d9731ed2876624.JPG

    IMG_6072.thumb.JPG.b38c3cb3ba9eb3a0f1db98c692456700.JPG

  8. Если не было протока часов 8 при -15 - то вполне могла промёрзнуть "теплоизоляция"

     

    я это понимаю, а что думал сантехник, который это сворганил, не знаю.

     

    решили в экстренном порядкераскопать, обмотать кабелем для нагрева, учеплить ватой и запаковать до весны, а потом переделывать капитально )

     

    это картинка из разряда прикола, но хозяин уже не рад от таких боков... а они все вылазят и вылазят (

  9. Могу помочь со скидкой на TECE, Herz - 30%; Viega (медь); Buderus - 20%; Розма (ППР). Vogel&Noot - 25-30%. В личку.:beer:

     

    я немного демпингую, только для форумчан и форумчанок )

    TECE, - 40%

    Buderus - 25%

    Viessmann - 25-30%

    Kermi - 25-30 %

    и всякие другие системы...

     

    Ромстал -15-25%

  10. не подскажете, чего пропала вода в доме, ведь она заложена до дома на 80 см под грунт... ) а выход был замотан в пенопласт и перевязан скотчем ) жаль не успел сфоткать конструкцию из пенопласта )

    IMG_6011.thumb.JPG.4e0c800fa09fa61c32b9dc1e27108e2e.JPG

  11. Подскажите как работает эта система Теплых полов, я без пива не могу разобраться. Греть должна 8 контуров. Стоит котел в подвале, распред гребенка на первом этаже, и от нее 7 контуров на первом, 1 на 2м этаже. Первый этаж греет, причем с выключенным насосом теплого пола, а второй не греет, скорей всего воздух.

     

    Как работает смеситель я догадываюсь, при нагреве переключает насос на обратку котла, при этом на котел приходит гарячая обратка, выключаеться горелка, и пока остывает теплый пол, остывают и радиаторы... (это мои мысли) что не совсем верно, или совсем не верно.. Сантехник, который это монтировал, обьяснить о чем он думал, не смог(.

     

    Какие мысли, как это исправить ? или так оставить ? Думаю этот клапан поставить на обратку, датчик от термоголовки поставить на подачу, за насосом, а байпай от клапана врезать между насосом ТП и котлом....

    244766071_1.thumb.jpg.6d933d2ff44e1b84f0e691665648e383.jpg

    22145161_2.thumb.jpg.4993c09c1af8125cbdaabbc9c90d0431.jpg

    IMG_6015.thumb.JPG.9593c0a9f3f514bea1b8d2ddf83dcf28.JPG

  12. Думаю да. Уверен на 99%...

     

    не всегда помогает, если теплый пол, то он не покажет утечку, вся поверхность светиться ( проверял уже.

     

    один раз искали отечку на ППР, на холодную держал 8 атм, но нагретый травил. При вскрытии нашли трещину на тройнике, при нагревеего ломало температурным расширением трубы и он пускал воду, при охлаждении, трещина закрывалась и держала давление... :( пришлось всрывать магистраль от топочной, до места визуальной утечки... но всетаки нашли. Еслиб не сырел снизу подвал, наверное не занимались этим, а подпитывали постоянно.

    IMG_3351.thumb.JPG.50537ef838cc6596f751458093438250.JPG

    IMG_3354.thumb.JPG.f4bc0bc82cce65e904bc3c798015ea91.JPG

    IMG_3345.thumb.JPG.91ce412aeeff187dea01d47d344bce2a.JPG

  13. Сегодня ехал не в машине, а в маршрутке и имел возможность рассмотреть наконец город.=)

    Да, так как выехал заранее, чтоб не опоздать - вышел из маршрутки пораньше, опять же, для неспешной прогулки пешком и ознакомлением с родным городом.

    Заинтересовал вотк какой момент.

    Осокорки, новые многоэтажки с претензией на комфортность.

    Очень портят вид выносные блоки кондиционеров, установленные каждым хозяином в разной точки.

    Теперь вопрос.

    Пректируют комфортные дома, элитные многоэтажки - видел ли кто-нибудь дома с предусмотренными в проекте нишами под кондиционеры? Неужели так никто и не додумался, что покупая квартиру по таким безумным ценам клиент в любом случае будет вкладывать деньги в климатические установки, а большинство из них сейчас имеет выносные блоки довольно громоздкие и не наделенные изысканным дизайном? Неужели никто в проекте так и не запланировал акуратных для них однотипных ниш, дабы общий вид дома не страдал от хаотичной их установки?

    Знаю, что бывают суперэлитные многоэтажки с центральной системой микроклимата, но это больше удел бизнес-центров.

     

     

    На мельникова новый дом, строила и проектировала фирма Альтис (кажись)

    У них есть маленький балкон для установки наружных блоков. У него внешняя с наружи кажеться цельной, но на самом деле, есть просветы для нормальной циркуляции воздуха... Но и этот дом не идеал, там есть свои промахи в проекте...

  14. Необходимо: Узел подключения прямой для радиаторов с нижним подключением 1/2" Х 3/4"

    Надо 12 штук

    Где возможно взять по нормальной цене?

     

    радиаторы какие ? под плоскую прокладку или евроконус ?

  15. Как Вам морозец? Делюсь опытом. Для монтажника УФО в не отапливаемом доме лучший товарищ. Вот только тягать его с мета на место приходится.

     

    ) у меня в бошевском шурике акум замерз, отказался крутить ) а отбойник 11, разогревал минут 10 )

  16. И ещё раз повторю вопрос-зачем гидрострелка, если есть распред-коллектор, не воспринимайте как подкол-просто я не профессионал :)

     

    Стрелка разделяет котловой контур от отопительных. На котловом контуре свой насос, также до стрелки отбор идет на бойлер. Потом стрелка, и разделительный коллектор. На коллекторе два контура, один РО, второй ТП со смесителем.

    • Лайк 1
  17. Вставлю свои пять копеек, как практик эксплуатирующий ТП 84м2 в неутеплённом(пока :( ) 1,5 кирпича доме, петли аналогичные вашим.

    У меня пять петель, насос 25/6(в котле), дельта 10 град, однозначно нужна семёрка. Вам семёрки для дельты хотя-бы 10град, будет мало. Либо разбивать коллектор на два(каждый со своей семёркой), либо ставить насос мощнее.

    ИМХО, основываюсь на своём опыте.

    Вопрос, а что за "чёрный ящичек" у вас за гидрострелкой, и нужна-ли она в данной конфигурации системы?

     

    Схема такова - котел с котловым насосом, гидрострелка, распред коллектор (2 контура, один ТП+ смеситель, второй РО)

     

    Дом 1,5 кирпича, воздушная прослойка задутая утеплителем (белая пена) пол кирпича, штукатурка, пенопласт 100 + штукатурка и покраска.

  18. Если котел отключен совсем (газа-электричества нет), то при какой забортной температуре есть шанс замерзнуть ?

    Коаксиальный дымоход горизонтальный и короткий (~1м). В помещении где стоит котел +10..+15.

    Если замерзнет, то какие могут последствия такого замерзания ?

     

    если замерзнет котел, то попадете на замену теплообменника основного, возможно при этом поддавит вода из системы и затопит дом, был услучай, что даж порвало скоростной теплообменник, и вода с скважены лилась пару дней в дом, и сделала там каток (

×
×