  1. Подсказать, это значит обнадежить. Нельзя браться за такие котельные, не зная, как они делаются.

     

    Мне на заре моих трудов, один человек "Помог" советом по подбору насосов для приточных вент установок с ТО по 150 кВт, так все закончилось тем, что сам потом сидел с книгами, формулами и заново подбирал насосы. При бесплатном совете, эти установки выходили на аварию по заморозке уже на пятой минуте работы.

     

    ВАМ нужен такой совет ? Мои затраты были мизерными по сравнению с переделкой Вашего обьекта....

  2. По котлу двухконтурному Daewoo вопрос.Котел работает с 2005 г.Периодически появляються при зажигании горелки хлопки,причем пару раз довольно нехилые-даже соседи подбегали спрашивали,что взорвалось.msn_55.gifПериодичность непонятная-бывает месяц-два тишина а потом хлоп и летом бывает.

    Хочу сказать что у меня котел от наружной стены дома висит -4м плюс толщина стены-0.8м.Поэтому пришлось заказать удлинители на дымоход и вентиляцию котла с оцинковки,они идут от котла,а уже в стене соединяються с заводской частью.Что можно предпринять от этих хлопков?Я подозреваю что газ не полностью сгорает и продукты сгорания не дают газам выйти наружу,а может это зависит от атм. давления.

    Спасибо за подсказки с Рождеством всехxmas.gif

     

     

    Котел турбо или атмо ? когда делали ТО котла ? Если АТМО то тягу меряли ? Приток к котлу есть ?

  3. НА обьект согласился ради выкуренной сигареты и выпитой чашки кофе с видом на море,это одна из желаний и ради таких моментов стоит жить!!!

    И ДА, я люблю свою работу!

     

     

    а я с 27 по 29 ездил под Львов, в деревню Желдец ) Смонтировали витопенд, три радиатора, три точки воды, гребенку джакомини, насосную станцию и теплый пол 30 м. кв., и это все за полтора дня ) причем что приехали в 6 утра, работу начали в 9 утра, и на следующий день в 16-00 мы выехали назад в Киев. И понесла меня в ткой дальний путь далеко не нужда, а желание выручить друга, которому еще летом пообещал сделать отопление )

    Самое приятное, что на нашу работу пришло пол села посмотреть ) и когда на второй день мы запустив котел, начали собираться домой, многие не могли поверить что мы уже все сделали )

    IMG_6387.thumb.JPG.a49002faea5be3981b850c7fe179bad8.JPG

    IMG_6392.thumb.JPG.b4a8d76e90ffcb7f43ae72caf9a8d104.JPG

    IMG_6386.thumb.JPG.f9a2d4c31da924abff5a3397b5c1ec7c.JPG

    IMG_6381.thumb.JPG.7049a30b599d9d1cf24773fb02f1b08c.JPG

  4. Судя по первым фотографиям, воду, и канализацию, развели до штукатурки.

    Как я понял, отопление лучше монтировать после штукатурных работ.

    Вопрос:

    Трубы подачи холодной и горячей вода, а также канализацию, лучше разводить до штукатурки, или после?

     

    в идеале - после... но есть нюансы... если до штукатурки, то потом могут быть проблемы с плоскостью )

    • Лайк 1
  5. Продающийся на том же Виларсе Loxeal ничуть не хуже, да и ассортимет у оного поболее будет.

     

     

     

    "О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья миг...." У Вас еще все впереди, чтобы понять, что это - не универсальное и в некоторых случаях далеко не самое надежное соединение....

     

    согласен, действует только на ровных резьбах, на резаных не держит. У меня дома при запуске потекли все соеденения, перепаковал на нитку и все ок )

  6. Тогды мне повезло :D

    Мы сейчас делаем три квартиры на Старонаводницкой... Отопление уже запущено (централизованное):p.

    Делаем воду, канализацию и тёплый пол водяной с электрокотлами... Как раз до конца января провозимся...

    Дело усложняет дизайнер, который иногда меняет мнение и переносит "точки" с места на место...

    ЗЫ Фото пока нет, попозже выложу в альбом...

     

    Эх... мне тепло только сниться... три котеджа, два на Лесниках, один Горенычи... на Горенычах дошли до топочной... на остальных еще нет газа, но система отопления смонтирована, делаем водоснабжение и канализацию ... холода ( УФО не особо помогает, при больших морозах в шуруповерте замерзают батарейки, отказываеться работать.

    IMG_5948.thumb.JPG.d4a3624e83f4a5c6e937e03263da7cd6.JPG

    IMG_6067.thumb.JPG.2ebee4a5388e1ed77569d2e6be9691f9.JPG

    IMG_6060.thumb.JPG.cd3f0b5241d4eccabb2887f172e1a1e3.JPG

    IMG_5922.thumb.JPG.c7819190dfeed3f2d091c8d1478a84d8.JPG

    IMG_5927.thumb.JPG.bb15eb9294103425999c6258559fb576.JPG

  7. Да то же мучались не один год, что нас заставило свой контроллер разработать.

    Кратко Вам не отвечу даже по чужим контроллерам (не указали какой), уж много нюансов у каждого.

    Хотите - берите техдоки, приезжайте посмотрим.

    Покажу наглядно как работает у реального заказчика, а не на стенде.

     

    ((( буду на обьекте, посмотрю все маркировки.

    При последнем посещении, установка работала в штатном режиме, грела воздух до 25 градусов, при наружном +5, двухходовой был почти закрыт, тоесть и насос и котел с работой справлялся, при таких условиях, интересно, что будет при -10, или -15

  8. а как же котел Будерус Логомакс плюс.

    У него теплообменник из сплава люминия, или чугуна ) его можно ставить с люминиевыми радиаторами )

     

     

    а вообще, пойду к родителям менять радиаторы, пока корозия их не сьела с котлом из меди )

     

    кстати, тут есть сантехники с большим опытом работы, может у кого есть фото разрушеных теплообменников или радиаторов в следствии эл. химической корозии ? хочу посмотреть к чему готовиться.

  9. на одном обьекте подавал теплоноситель на приточку. Просили определенный обьем, с температурой 60 градусов. Дал з сапасом 30% и температурой 80 градусов. Установка выходит на ошибку по защите от заморозки теплообменника.

     

    По характеристикам калорифера не скажу, ибо специ и сами не знают. Но есть цифра в 30 кВт. при расчетах на 60-40 градусов.

    Насос они поставили вило рс 25/6.

     

    Не пойму логику работы автоматики установки. Задаем температуру 30 гр, она начинает греть возду с 2 гр за бортом, до 27 градусов, а потом начинает закрывать подачу и делает подмес холодной обратки, на заданую температуру не выходит. Хотя при наргузке и полностью открытом двухходовом, обратка сильно не остывает. Правда испытания проводились при 2 градусах за бортом.

     

    Вот у гложат меня сосмения, или насос слабоват, или установку не так настроили специ... Чего она замерзает ?

     

    Ваши мнения ?

  10. в поиске одноконтурного котла с с чугунным теплообменником

    турбо навесного для подключения к бойлу

    пока нашел WESTEN STAR DIGIT 1.240 Fi и вроде WOLF

     

    почему чугунный теплообменник - как вариант с Алюминиевыми радиаторами,

    для того чтобы избежать эл.хим. коррозии металла.

     

    ваше мнение?

     

    а что такое , эта ваша эл. химическая коррозия ? и при каких условиях она возникает ?

    причем здесь котел к радиаторам ? или я ошибаюсь ?

    я тож боюсь вешать котел в медный теплообменником на кухне, там будут алюминевые сковородки стоять, может тоже будет коррозия, химическая. Ведь воздух имеет влажность...

  11. Деформационный шов делит большие плиты теплого пола так, чтобы длина однородной плиты не превышала 8м, отношение длин ее сторон составляло 1:2 и ее площадь не превышала 30 м2. На практике плита теплого пола с тремя контурами в одной комнате площадью меньше 30м2 не будет иметь деформационного шва.

     

    а если шаг укладки 10, и длина ветки не более 100м, то комната в 30 квадратов имеет 3 контура... а если комната имеет 7 контуров

     

    один мой знакомый говорил, что они ложили плитку на клей для ТП, а если плитка выходила одной стороной на другую плиту, то большую часть плитки ложили на клей, а меньшую на эластичный клей (по типу силикона)

     

    на обьекте из фото, все уложили на клей для ТП, юно на швах плитка отлетает, и это работает только первый год.

    IMG_0028.thumb.jpg.3bae88fb545e7cf99c239ec90299b86a.jpg

    IMG_0235.thumb.jpg.94b6741393baede2bc5732d8485fc811.jpg

  12. По висману Ромстал нормально. К них есть запас для уступки. Торгуйтесь. Может получиться и без карточки

     

    Вы предложили свои услуги, а в оконцовке послали меня на Ромстал ) хорошо помогли )

  13. Назовите нужный товар - может и карточка не понадобится. Подскажу где взять, если знаю.

    Сантехнические работы и поставка материала

     

    пакетники Висман, витогас 100ф 42 кВт, витотроник 200 кв5 витоцел 100 в 200 л. прайс выше 25 к грн не предлагать

  14. Который день елозите бедную гидрострелку.

    Я Вам новую темку подброшу, хоть интересней будет.

    Кто как относится к петле Тихельмана?

     

    тоже хорошо отношусь ) на больших котлах устанавливаю, иногда практикую при обвязке коллекторов внутрипольных ) На фото переделки одной топочной, где стояли 4 котла по 84 кВт. При паралелной обвязке котлов от гребенки больше всех работали котлы, которые ближе к гребенке, а дальние стояли без разбора теплоносителя. Петля Тихельмана исправила всю картину, все котлы работали в одинаковом режиме. Равномерно нагревались, и расномерно отдавали тепло. Также была установленна многокотловая автоматика, которая этот процесс контролировала )

     

    Гугл нашел вот это: www.poisk-ir.ru/text6.htm

    IMG_8031.thumb.JPG.0a5aa1c3a142c1b0bb242771331a2fdc.JPG

    IMG_8026.thumb.JPG.354a34deafb391653a7973787162f87f.JPG

    IMG_2780.thumb.JPG.8cdea938932086f82458232e8b0b5f3c.JPG

  15. О, кто в теме сразу возник интерес.

    Котлы разные. Сколько чего не зная. Возник вопрос, вот и делюсь.

     

    делаю липовые договора для газовщикофф только под свои обьекты, для клиентов они будут стоить аж 100 грн, зыпуск котла- висман - беcплатно, только выезд.

  16. Кстати, сорр что не совсем по теме, а кто знает где взять нормальные заглушки? Я в Эпицентре видел хорошие, написано что Экопластик, а на Визарде их нету...:(

     

    Вот из Эпицентра брал всегда, запустили в этом году 3 котеджа и 2 квартиры, ни одна заглушка не потекла, а вот воздух пустила... видать резинки на морозе не держат(

  17. Так а в чём проблема у Вас?

    На гильзе не потечёт 100%. А на резьбах и евроконусах - всё будет доступно, потом разберётесь, когда тепло станет... :)

     

    дык, я понимаю, но заказчик НЕТ. Он готов заливать подиум под котел после полной герметизации, а без подиума нет котла, нет тепла, нет тепла - нет гидравлики ( опять ремсовский опресовщик без работы... замкнутый круг (

  18. Сегодня давил до 8 бар медь воздухом...

    Потекла только паковка loctite на 1'1/4.

     

    Пластиковые заглушки-то разные бывают... Где брал?

    На УДТ гунявенькие....

     

    как раз УДТшные не пустили воздух, а в пропускали из Эпицентра... по 3,25 грн за заглушку )

×
×