zelendvor
-
Публікації
20 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем zelendvor
-
-
Нужно выбрать котловой циркуляционный насос способный обеспечить номинальный расход через конденсатор ТН и петлю радиаторов с затеканием на две смесительные установки теплого пола. Если с этим будут сложности - можно разделить котловой контур и нагрузку буферной емкостью. Насос до емкости должен будет обеспечить номинальный расход через конденсатор ТН, а насос после емкости - через радиаторный контур с затеканием на смесительные установки теплого пола. Есть также вопрос - какую температуру смогут продуцировать смесительные установки теплого пола если на них подавать 40С теплоноситель от ТН?
если без гидрострелки, то насос 25/6 наверное прокачает всю систему, на радиаторы без проблем (там небольшое сопротивление), и на две ветки ТП думаю должно хватить, чтобы потом насосы коллекторов подхватывали и толкали по контурам
есть опасение, что радиаторы могут забирать через себя весь теплоноситель?
-
Я бы искал исполнителя который все это увяжет.
Вероятней всего нужен бак 50-100 литров. Будет ли автоматика ТН всей этой кухней управлять, с полами понятно, а вот на какой температурный режим подбирались радиаторы?
сам ТН устроен как гидрострелка, бак на 30 литров, два патрубка слева, два справа
ТН выдает максимум 40С,
смотрели в сторону низкотемпературного обогрева в том числе и через радиаторы, при нагреве помещения понижается температура теплоносителя на котле
-
ТН это тепловой насос?
да, воздух-вода, недорогой, в основном для межсезонья и до -5, (хотя заявляют до -15), но есть сомнения)
-
Добрый день, помогите пожалуйста, как лучше сделать в топочной, с гидрострелкой или без? Дом одноэтажный , площадь ТП 130 кв м, два коллектора со смесительными узлами, один в топочной на 7 контуров, второй на расстоянии 12 метров от топочной 4 контура, шесть радиаторов (две ветки по три), ближний на расстоянии 10 м от топочной. Есть ТН с функцией ЭК без насоса. Все смонтировано, кроме топочной. Есть вот такие рисунки, надеюсь понятно)
-
В мене котловий насос прокачує 900м труби, які розділені на два колектори (по одному на поверх) по сім контурів кожен.
у вас напрямую в коллекторы из котла ? и коллекторы без смесительных узлов и насосов?
Хата прогрілась і термоголовки на радіаторах закрились — насос змершує обороти, щоб живити тільки теплі підлоги.
у меня радиаторы без термоголовок, смотрели в сторону низкотемпературного обогрева в том числе и через радиаторы, при нагреве помещения понижается температура теплоносителя на котле
Але для гарантії, скиньте ще фотографії гребінок, щоб оперувати фактами, а не схемою.
скину
А буде вона потрібна?
дальний коллектор на ТП в спальнях, там же и радиаторы, задача ТП в спальной зоне поддерживать комфорт на полу, а не обогревать , поэтому там возможно надо будет меньше температура теплоносителя, а ТП на большом коллекторе как раз для обогрева активной зоны там нет радиаторов
не получается с цитатами правильно оперировать
-
Всі три схеми мають проблеми:
#1. Нососно-змушвальний вузол треба ставити на котловому колекторі, а на гребінках ТП насосів вже не треба.
а если будет нужна разная температура на коллекторах ТП?
Добавлено через 7 минут
Гидрострелка не нужна.17+17 это что? Если длины теплого пола то и по 80 м/п. один контур нормально.
17 метров это была бы длина подачи в одну сторону от топочной до "улитки" ТП в дальних комнатах , да и не хотелось демонтировать коллектор который уже стоял в топочной
на дальнем коллекторе контура уже сейчас приблизительно по 70-75 метров
Добавлено через 12 минут
Найдешевше буде варіант 3, але з насосом-частотником. А найправильніше #1, але із насосно-змішувальним вузлом в котельні і без насосів на гребінках.
а один насос прокачал бы два контура ТП? общая длина трубы ТП 750м?
что решает насос-частотник в схеме №3?
-
А зачем два коллектора теплого пола?
так получилось конструктивно, сначала был сделан коллектор в топочной и радиаторы, потом решили добавить ТП в зону спален, т.к. дом Г-образной формы, то трасса подачи на контура ТП получалась длинной (17+17), пришлось бы делать еще 8 контуров из топочной, ну в общем так уже есть)
№3
т.е. гидрострелка не нужна?
-
Добрый день, помогите пожалуйста, как лучше сделать в топочной? Дом одноэтажный , площадь ТП 130 кв м, два коллектора со смесительными узлами, один в топочной на 7 контуров, второй на расстоянии 12 метров от топочной 4 контура, шесть радиаторов (две ветки по три), ближний на расстоянии 10 м от топочной. Котел без насоса. Все смонтировано, кроме топочной. Есть вот такие рисунки, надеюсь понятно)
-
добрый день всем, не нашел где обсуждали, если есть ссылка дайте пожалуйста,
частный дом, только электричество, как лучше получать горячую воду - через бкн 200 л в котельной от ЭК или два накопительных по 100 л на местах (один в большом санузле, другой в маленьком рядом с кухней)?
буду признателен за советы
-
пока сохнет клей его нужно держать долго, чтобы не упал вниз или чем то подпирать?
или наклеил и сразу на дюбель?
-
добрый вечер, как монтируется Aeroc Energy над оконным проемом? без перемычки? просто на клей?
-
снаружи, скошенная часть кирпича в юбке останется как декоративная часть фасада, разделяющая цоколь и стену, поэтому снаружи ТОЛЬКО 10 см ппс, ПОЭТОМУ внутри стену надо увеличить(считаю 25 см керамзитобетона недостаточно)
-
А почему именно изнутри? Наружной теплоизоляции не хватит? Утепляясь изнутри вы воруете площадь помещения. Если для вас это не критично (площадь), я бы посоветовал в полкирпича (красного полнотелого).Нагреваясь от отопления,долго держит тепло и можно что угодно вешать из тяжёлых предметов,типа кухонные шкафы бойлеры и т.д. Но снаружи всё равно утеплятся прийдётся.
Считаю 25 см керамзитобетона (притом сомнительное наличие керамзита) + 10 см ппс маловато. снаружи шире чем 10 см ппс не получается, там юбка из кирпича, на нее только 10 см поместиться.
внутри площадь с избытком, может быть в пол кирпича и хватит, а может и в кирпич лучше
думаю как правильно привязать внутреннюю кладку к основной стене
-
Всех приветствую. Приобретено строение , коробка (строилось как нежилое) , теперь будет жилой дом. Сделали крышу и теперь нужна планировка помещений. На вложении показано как есть и примерная планировка как получается. Что скажут специалисты и просто владельцы домов? Выслушаю любые замечания, поправки и советы, заранее спасибо.
-
почему нельзя внутри газоблоком?
ведь стены строят из газобетона?
хорошо, чем можно внутри увеличить толщину стены? кирпичом?
- 1
-
А по каким причинам не рассматриваете только наружное утепление, но большей толщиной?
юбка из кирпича не позволяет шире, максимально 10 см, больше уже будет перекрывать срез кирпича и будет некрасиво, а 10 см снаружи думаю не достаточно для такой стены и площадь внутри позволяет
скорее всего снаружи будет ппс, просто интересно обкладывал кто-то газаблоком стены снаружи?
-
Добрый день всем, досталось строение, стены которого похоже из керамзитобетона шириной 25см (планировалось не жилое помещение). Теперь будет жилой дом, поэтому прошу мнение специалистов, чем можно утеплить стены снаружи и внутри? Планируем внутри газобетон 20 см (или достаточно 10 см) и снаружи ппс 10см или тот же газоблок 10 см (если так делают).
https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=610230&stc=1&d=1522331175
-
-
Добрый день всем, досталось строение, стены которого похоже из керамзитобетона шириной 25 см (планировалось нежилое помещение). Теперь будет жилой дом, поэтому прошу мнение специалистов, чем можно утеплить стены снаружи и внутри? Планируем внутри газобетон 20 см (или достаточно 10 см) и снаружи ппс 10 см или тот же газоблок 10 см (если так делают).
как лучше смонтировать в котельной
в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Опубліковано:
логика работы ТН такая
нагревает теплоноситель в своей емкости до выставленной температуры (максимум 40) и если нет разбора , то выключается
есть датчики наружной температуры и комнатной
при повышении темп на улице начинает понижать темп теплоносителя, при этом следит за темп в помещении
если ТН не успевает нагревать теплоноситель, подключаются тены