  1. Далет, дело в том что стоит насос-частотник поєтому вібираем он-лайн так как боимся питать генератором напрямую.

    Тепер невиликий звіт про леотон мх (мені ліпше по-українські):

    Тест будемо проводити за допомогою аналізатора якості потужності Fluke 43B. Як бачимо на фото маємо он-лайновський безперебійник МХ, компанії леотон та аккумулятор AGM на 100 аг.

    WP_20141104_001.jpg

     

    Ось фото леотона мх через вентиляційні отвори які характеризують про якість монтажу.

     

     

    WP_20141105_002.jpg

     

    WP_20141105_004.jpg

     

     

    Леотон-Галс, заявляє про коефіціент спотворення сінусоїди (КНИ, THD) меньше 5%. Насправді в режимі без навантаження коефіціент спотворення сінусоїди складає 5.3%

    image.png

     

    При статичному навантаженні THD сягає 6.3%, при динамічній зміні навантаження THD ще більше:

     

     

    image.png

     

     

    Сінусоїда на виході з леотона:

    image.png

     

    Можна побачити невиликий зріс форми при проходжені "0". Для прикладу синусоїда від енергопередавальної компанії:image.png

     

     

    Максимальний пусковий струм (17 дюймовий монітор самсунг), який витримує леотон мх, має вид:

    image.png

     

    Форма сінусоїди напруги під час комутації цим струмом має вид:

     

    image.png

     

    далі буде.

  2. Далет я знаю, просто у человека уже денег нету приходится идти на встречу. Генератор нужно сделать с дистанционым запуском а акумулятор на 2 минуты пока генератор не выйдет на режим, причем дистанционый запуск (для економии) планируется с помощью сигналки на авто (опыт небольшой есть), актюатор на заслонку карбюратора, стартер от скутера на запуск генератора, два контактора и реле времени - это авр, вобщем колхоз но дешево. Не знаю что нибудь придумаем.
  3. Модель

    Q-Power

    QPSH600

    Q-Power QPSH800

    Q-Power QPSH1000

    Q-Power QPSH1500

    Мощность

    600VA

    480W

    800VA

    640W

    1000VA

    800W

    1500VA

    1200W

    Вход

    Входная сеть

    220В

    Входная частота

    50 Гц

    Фазность

    Одна фаза

    Диапазон изменения входного напряжения

    режим инвертора 120 - 300 В

    режим ИБП 145-285 В

    Диапазон изменения входной частоты

    38~70 Гц

    Выход

    Выходная сеть

    Работа от сети

    режим инвертора 160 - 260 В

    режим ИБП 190-260 В

    Батарейный режим

    220В ± 10%

     

     

     

    Просто не коректно написано "режим инвертора 160-260 В", спасибо за розяснения завтра отчет о леотоне мх, вот все коректно написано:)

     

    Добавлено через 11 минут

    Чем я могу Вам помочь?

    Далет, ставим твердотопливный котел сумарная мощность нагрузки (насосы,автоматика котла) 700 ват. Возможна одновременая работа 3 насосов + вентилятор котла, пусковая мощность приблизительно 1100 ват (насосы частотники малый пусковой ток). Хотим питать генератором, поэтому склоняемся к онлайновскому, также есть аккумулятор на 12 вольт 90ач автомобильный, заказчик хочет его использовать,что посоветуете?

  4. Давайте, что-бы разобраться, Вы почитаете что такое Line-ineractive. Думаю, что там будут все ответы.

    Давайте, линейно-интерактивный берет энергию от сети конструкционо или там стоит автотрансформатор с ответвлениями от него через допустим 10 вольт которые релейно подключаются в зависимости от входного напряжения блоком управления для поддержания необходимого напряжения, называется AVR, или конструкционо может быть по другому, но в любом случае итерактивный ИБП использует инвертор кратковремено (при выходе напряжения за рабочие пределы, проподания напр., и.т.д) и енергию для питания инвертора интерактивный ибп потребляет от аккумулятора но ни как не из сети. Внашем же случае в инструкции написано, что режим инвертора 160-260 вольт, как это? Это же не онлайновский,что это за режим интерактивного ибп, когда он может брать питание инвертора от сети?

  5. Далет, я просто хочу разобратся, в мануале на Q-пауер :) написано:

    режим инвертора 160 - 260 В

    режим ИБП 190-260 В, я так понимаю при каких.то условиях инвертор берет енергию не только от батареи но и от сети?

  6. Что значит как? Не понял вопрос. Ну как бы например APC может не видеть генератор ввиду не коректного измерения частоты или напряжения. А в чем Ваш вопрос?

    Далет, на вашем сайте написано что (ИБП) Q-Power можен работать с генераторами и что он линейно-интерактивный. Вопрос следующий, если я к примеру подключу генератор с коэффициентом нелинейных искажений 25% он как-то определит это и перейдет на работу от инвертора, или же тот трансформатор которым оснащен (ИБП) Q-Power преобразует из 220 вольт -12 вольт и далее инвертором преобразуется в выходное напряжение 220 вольт, почему там в мануале написано что он может работать от генератора?

    Далет я помню смотрел когда-то ветку на этом форуме о леотон форт и вы обещали что проведете опыты и отпишетесь об результатах испытаний.

    Вчера испытывал леотон мх1, снимал переходные процесы идтуктивной нагрузкой нагружал его здорово, пока не здох:), завтра постараюсь скинуть отчет о доблестном изделии галса.

  7. Далет, був на вашому сайті енерго-гарант.

    ИБП Q-Power серии QPSH производятся по технологии Line-Interaktive

    Преимущества ИБП Q-Power

    - Работа с бензиновыми и дизельными генераторам.

    Поясніть будь ласка, як лінейно-інтерактівний безперебійник працює з генераторами?

×
×
  • Створити...