  1. Скорей всего нет. Нужно фото как там собрано.

     

    нет времени съездить на объект, но если это Вам упростит задачу, то постараюсь в скорем времени прислать фото )) а пока так, может чем-то и поможет это фото

    1966837291_.thumb.jpg.98c14ab87548e3b3d9f9dcba79ca740e.jpg

  2. Ура, наша мама девочка:). И чем же управляется трехходовой клапан? Не хотите термоголовку, поставьте электрический сервопривод (я вас в ступор не завел своим советом?)

     

    3-х ходовый клапан управляется встроенным внутри автоматическим термостатическим клапаном, регулятор накручен автоматически на 55 гр.С, как только идет превышение температуры подачи, то клапан закрывает подачу, и гоняет малый контур теплого пола, тоесть только обратку. Коллектор мой на 2 контура: 1 контур радиаторы, второй контур теплого пола, когда включены оба насоса, то теплый пол в моем случае гоняет только, и только обратку, а подачу через клапан нет. Но как только выключаю насос на радиаторы, то теплый пол работает как надо. Проблема скорей всего в гидравлике?

     

    Добавлено через 36 секунд

    Я так понимаю у человека, первый вариант

    [ATTACH]412334[/ATTACH]

     

    да )))))))

  3. Термометры нужно ниже за насос перенести, оба. Фильтр перевернуть и нужна термоголова с капилляром.

     

    Термоголова с капиляром не нужна, из-за того что стоит 3-х ходовой термостатический клапан! И он не функционирует когда включен насос на контур радиаторного отопления,Как только выключаем насос на радиаторы, все работает!!!!В чем проблема? в Гидравлике? Или есть разница В очередности контуров: первый контур т.п. а второй - радиаторов, или нету разницы?

  4. Здравствуйте.

    Не могли бы Вы мне помочь с 3-х ходовым термостатическим клапаном ESBE 372 для теплого пола.

    Установили котел твердотопливный, который нагревает буферную ёмкость, а из буферной ёмкости подучу и обратку выкачивает коллектор на 2 контура: 1-радиаторы, 2-теплый пол, а с коллектора непосредственно по своим гребенкам. Проблема в том, что когда влючаем насосы на радиаторы и теплый пол, то в теплый пол не поступает подача а тупо насос вытягивает обратку. Мы уже перепробывали все: Меняли местами насосы (раньше стояли на радиаторы WILO 25/7, на теплый пол WILO 25/6); заужали диаметр прохода с обратки.

    Но когда мы выключаем насос с контура радиаторов, все работает отлично, и даже без ESBE подключали напрямую для теплого пола, тоже работает отлично.

    если будут нужны более точные детали, пишите, я отвечу на них.

    Заранее благодарю

×
×