Kardan31
-
Публікації
2 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем Kardan31
-
-
В прошлом году постивил газовый одноконтурный котел "Колви". Сезон отработал без нареканий. В этом году запустил, поставил на ночь на "единичку" регулятор. Утром смотрю - обгорела краска на защитном кожухе, который закрывает выхлоп на улице. Выхлоп турбированный, но на самотяге, без вентилятора.
Приходил "газовщик", который его ставил, рассказал байку об одном случае. Начал плохо работать котел, который он где-то ставил. Полез смотреть что там и чисто случайно обнаружил воробьиное гнездо. Потом он его сжег, включив котел на полную мощность. Но в нашем случае никакого гнезда не оказалось, тогда он просто уменьшил подачу газа и все. Т.е. если до этого для нагрева теплоносителя до 40 градусов, нужно было регулятор котла поставить на "1", то сейчас на "2". Но проблема не исчезла, краска проболжает гореть и жудко вонять на улице, при этом коптить стену дома.
В чем может быть причина такого поведения котла?
Начала гореть краска кожуха на выхлопе газового котла
в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Опубліковано:
Ну коптит - это когда просто черной сажей покрылось, а это именно краска повздувалась и отлетела с верхней части кожуха. Да и воняет жудко горелой краской.
Снимал кожух, заглядывал - труба чистая, даже сажи нет.
По поводу давления - так никто ничего не крутил. В прошлом году выключили, в этом включили, все!
Из-за воздуха в системе теплоносителя не может быть такого?