Да, верно, нижняя пленка это Ондутис R70.
А как высушить вату?
И как использовать чердак с досками с зазором?
-
Немного прояснилось.
Нашел свою пленку, которую мне постелил подрядчик.
Он мне рассказывал, что был на презентации, и видел как испытывали эту супер диффузионную мембрану. Как накрывали стакан с водой, переворачивали, а снизу подавали пар, и она воду вниз не пропускала, а пар вверх проходил.
Только это не та пленка………….
Он мене постелил вот эту пленку
ondutis.ru/catalog/rv100/
По ссылке написано что это пароизоляция.
Теперь получается что, зимой на улице была минусовая температура, а в доме постоянно плюсовая. Точка росы была в утеплителе, влага вся конденсировалась там же. Возможно, из за не плотностей частично попадал влажный воздух из помещения в утеплитель (сохла штукатурка, я ее доделывал осенью). А с утеплителя в чердак влага выйти не могла, так как на утеплителе лежит пароизоляция. БЛИН……..
На фото увидел что пароизоляция прорвана в одном месте. Наверно из за этого так много влаги и было в утеплителе.
Буду снимать доски срезать эту пленку.
Подскажите как теперь все это высушить?
Какую пленку постелить на утеплитель?
И как правильно организовать вент. зазоры, и постелить пол на чердаке?
-
-
-
Здравствуйте, возникла проблема, намок утеплитель в перекрытии, помогите пожалуйста.
Крыша не протекает, по сантиметру облазил всю крышу.
В 2015 году построил коробку дома и накрыл крышей.
В 2016 поштукатурил внутри и снаружи, утеплил потолок, сделал черновую стяжку и установил окна, в таком состоянии дом зимовал этой зимой.
Дом не отапливался, зимой температура в доме держалась в пределах 0…+1 гр. С.
В самую холодную пятидневку (при -20 гр. С.) включал один обогреватель 0,5 кВт.
1.03.17 Приехал печник, начал работать, и обратил внимание на паро-изоляцию потолка, где видно, что собралась влага, именно в том месте, где я делал проем для дымохода.
Вот такая конструкция проема
Вот такой пирог потолка
Снизу вверх:
1. Подшивка потолка . доска 30мм х 100мм. Через 100мм.
2. Паро-изоляция
3. Каменная вата Роквул. 100мм х 3 = 300мм. (балки перекрытия 200мм + наращивал брусами на 100мм)
4. Вент зазор 30мм. (Прибивал брусок на балки)
5. Гидроизоляция (мембрана, пар вверх пропускает, а воду в низ не пропускает)
6. Вент зазор 30мм. (брусок на балки)
7. Доска чернового пола чердака 30мм
Возможно этот участок под трубу, был изо всех сторон закрыт балками, и брусом для вент зазора, и он не продувался, хотя влага должна была уходить через гидроизоляцию в чердак. Засовывал руку в саму вату, на глубину до 100 мм, там реально много воды.
Вопрос: Почему у меня мокрый утеплитель? Где я ошибся? Где вообще взялась влага?
Много влаги в теплоизоляторе потолка
в Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Опубліковано:
Сегодня вскрыл часть пола
Там на фото красным пометил что это действительно паро-гидроизоляция пароизоляция
Немного появилась плесень, Хотя все балки обрабатывал "Неомид 430 Eco - Невымываемый антисептик"
А с плесенью что делать?