  1. 4мм на такій довжині витримає значно більше свого номінального, так що дивитесь. А так норм- не всі електрЄГі так збирають :D. Нулі я хоча б на кожен ряд окремо вивів. (А доглядів що так і є :) ). Ну відхідні зазвичай знизу саджу- ну то кому як хочеться ( хоча на нижньому місця б більше було). А естетика коли для себе- то не головне.

    Та що - уважуха :)

     

    Дякую, всі нулі знизу.

  2. щит на одну дин рейку больше не хотели взять? влез бы рубильник вводной, блок распределительный - да заодно и переключатель 1-0-2 на генератор, собрали бы разумно и с логическим смыслом. А то сейчас в щите даже если Зубр накроется или глючить будет то не поменять не щит в доме не отходя от кассы отрубить

     

    Нажаль спочатку прорахувався, хоча брав з запасом, біля нього буде такий самий щит на 48 модулів, де буде ввідний, перемикач, вихід на гараж, від нього планую ще кинути ТВ кабелі... місця повинно вистачити.

  3. для начала создайте свою тему, что бы не зафлудить вот эту:D. И поменяйте ваш провод ПВ-3 2.5 квадрата для внутри-щитового монтажа на положенный по номиналу 6мм2. Хотя может быть что у Вас 4мм2, но что то я сомневаюсь там наконечники по цвету совсем другие.

     

    Наконечники e-next для жил 4мм (довжина наконечника 8мм) коли купляв інших не було (інші тільки інтернет магазин)... провід LappKabel 1х4, спочатку пробував ПВ-3 1х4 тоді точно жесть виходила)))... по струмах вистачає 4 мм... найслабше місце від Zubrа до клемника... замінити всі провода на 1х6, чи можливо залишити все в такому вигляді? Нюанс ще в тому, що в дані клемники дла max січ. 4мм, а інші немє місця куди поставити

  4. жесть конечно, но если сами то

    1.А какой у Вас вводной автомат - номинал - сможете сказать?

     

    Чому жесть (що саме)? Збирав сам 1-й раз. Ввідний авт. 32А характеристика С

    Як зробити правильно і добре? Що переробити?

  5. Доброго дня! Прошу поради по РЩ! Чи правильно зібраний щит? фото додаю. Можливо є пропозиції як краще зробити або переробити!?

    files.d-lan.dp.ua/download?file=e9a5d4f87dc43b9789f07353784ba159

    files.d-lan.dp.ua/download?file=c824cf3b1296724a7f4c1954d6f1166e

  6. Опора на відстані до 10 м від будівлі. Нюанс в тому, фундамент залитий на глибину 0,8-0,9м, простіше зробити повітряний ввід, але чим?

    Покищо РЕN не розділений перед лічильником, але планую... Як зробити якщо РЕМ не дозволить?

    Планую ЗУБРи окремо на кожну фазу (в схемі немає)!

    Схему і план додаю!

     

    Миниатюры

     

    На опорі виконано повторне заземлення 0, а також встановлено лічильник з АВ, також біля опори додатково забито 3 вертикальних штиря 20 зєднаних полосою 4х40. Потрібно розділяти ще в щитку лічильника PEN? Чи потрібен ще додатковий контур?

  7. Нет такого провода. Есть 4*16 и 2*16.

    Опора далеко? Зачем Вам тянуть "воздушку" от опоры. Почему не рассмотрите вариант закопать этот кабель. Эстетичней будет выглядеть, нежели СИП.

     

     

    ну вообщето правильней будет в щитке на первом этаже поставить дополнительно по автомату на гараж и второй этаж и соединить всю автоматике трехфазной "гребенкой"

    На фото показан итог соединения.

     

    И опять же. На второй этаж дайте две фазы. Одна на свет, вторая на силовую часть. Поможет правильней распределить нагрузку да и на случай повреждения одной из фаз не надо будет перекоммутацию "временную" делать.

    Кстати, в схемке отсутствует защита от превышения напруги. Будете делать?

     

    Опора на відстані до 10 м від будівлі. Нюанс в тому, фундамент залитий на глибину 0,8-0,9м, простіше зробити повітряний ввід, але чим?

    Покищо РЕН не розділений перед лічильником, але планую... Як зробити якщо РЕМ не дозволить?

    Планую ЗУБРи окремо на кожну фазу (в схемі немає)!

    Схему і план додаю!

    Дуже вдячний за відповідь!

    517016145_18_12.thumb.jpg.310bbbc00f55b6521831237cf1bcc5e7.jpg

    1874767532_.thumb.jpg.69750f4c83292f9a6abce6e65daacc9d.jpg

  8. 1. Заземление? По схеме его нет.

    2. Зачем УЗО 10мА? Это для "мокрых" зон. 30 мА вполне подойдет.

    3 Каким образом Вы будете соединять в щитке два кабеля ( на гараж и 2 этаж)? Посадите их на верхние клеммы автоматов или какая-то разветвлительная колодка?

    4. На второй этаж идет трехжильный кабель, а используется одноплюсный автомат. Значит "земля" планировалась или это "запас"?

    ИМХО, кидайте минимум две фазы наверх.

     

    1,4. Заземлення буде, в схемі помилка СІП буде 5х16 від опори де встановлений лічильник. Контур заземлення біля опори.

    2. 10мА залишу на санвузли, інші які ідуть на розетки заміню на 30 мА.

    3. Як правильно реалізувати зєднання?

  9. Доброго дня!

    Потрібна консультація спеціалістів по схемі електропостачання приватного будинку! Що правильно, на що звернути увагу!

    Буду вдячний за відповіді!!!