Регулятор на максимум ставить не нужно, достаточно 60-65 град.(я так думаю..).
Я конечно не специалист и не претендую на эту роль, просто хочется помочь человеку, потому что сам часто ищу ответы на форумах, так как стараюсь всё делать сам иногда путём проб и ошибок.
Все мы понимаем, что температура на котле это одно, а температура в комнате это совсем другое и прочитав описание aliska65, я сделал предположение, что возможно регулятор температуры воды на котле не дает включиться котлу до желаемых 28 градусов в комнате, потому и предложил «(для чистоты эксперимента) выставьте максимальную температуру а после настройки термостата уберёте, но не ниже той до которой подымиться после достижения желаемой температуры на термостате.»
И ещё по опыту работы и настройки газового оборудования на автомобиле (редуктора чем то схожи с «КАРЕ», что и было одним из фактором выбора этой автоматики) так вот после настройки и регулировки редуктора (например: регулировка оборотов) нужно какое-то время, чтобы эти регулировки окончательно установились. Может и здесь стоит всё подключить, выставить и подождать, понаблюдать как будет вести себя автоматика в паре с термостатом?
-
Ставила на 70 градусов. Сейчас поеду куплю кабель нормальный, чтобы подключить программатор в нужной комнате(до этого игралась прямо у котла) и выставлю на 80 градусов.
По поводу провода Вы знаете, читали на этом форуме: если 15м. достаточно 0,75, когда будете подключать то подключайте на контакты – COM и NO «общий и нормально-открытый» и на котле (для чистоты эксперимента) выставьте максимальную температуру 90 а после настройки термостата уберёте, но не ниже той до которой подымиться после достижения желаемой температуры на термостате.
-
Клапан вроде нормально открытый, с завода заказывала.
Клапан точно нормально открытый.
Но когда выключаю всю эту систему из розетки, то котел работает по температуре воды в системе.
И самое главное Вы не написали или я пропустил: когда подключаете автоматику, на котле регулятор температуры ставите на максимум? иначе он не даст нагреть выше температуру чем выставлено на нём.
-
Спасибо, буду подключать то, что имею - 12В на 1А. Но пока ещё регулятор не выбрал, хотя конечно склоняюсь больше к простому, как aliska65 взяла «Комнатный терморегулятор AURATON 3013» во-первых простота настройки, во-вторых у меня нет чёткого графика прихода-ухода в-из дома а уходя из дома на определенное время, по моему проще понизить температуру комнатным терморегулятором, чем перенастраивать недельный программатор.
Добавлено через 2 минуты
и Вопрос к Sparks
заказал комплект на Данко под автоматику .
Если Вы уже получили комплект автоматики, скажите какой блок питания в комплекте, на сколько Ампер?
-
Не понравилась только упаковка, я что-то думала, что он в нормальной коробочке будет, а его засунули в коробочку из под духов.
Прислали также в коробке из под духов, но это на работу не влияет. Главное, что рабочий и производитель «Kaletka» тот же, что и производит автоматику «Каре»
Нашла у себя трансформатор на 12В на 1А. Посмотрите, пожалуйста, на фото. Это то, что мне нужно?
Меня тоже интересует этот вопрос, можно ли подключать 12В на 1А, когда в инструкции 0,1А и чем это чревато?
-
главное не ниже. если свет пропадет - от термостата отказываетесь?
но в инструкции указано (максимальный ток 0,1А) – я так понял не выше 0,1А.
а блок питания: ~ 220 В /= 12 В я подключил через ЮПС PowerCom Imperial IMD-625AP, думаю на пару часов хватит, ещё не проверял, но по опыту у нас больше чем на 2-3 часа свет пока не отключали, что будет дальше посмотрим.
-
Подскажите, пожалуйста.
С термостатом вроде разобрался, нужен (трехконтактный (переключающий) выход) я так понимаю: COM, NO, NC наши контакты – COM и NO «общий и нормально-открытый» и не важно это будет недельный программатор или комнатный термостат.
А вот по блоку питания вопрос, в инструкции указано «блок питания: ~ 220 В /= 12 В (максимальный ток 0,1А)», сколько не искал блок питания с максимальным током 0,1А не нашел, есть только на 1А и выше. На сколько критично и допустимо подключить блок питания: ~ 220 В /= 12 В но с током в 1А или 2А.
Может они идут в комплекте с термостатами, если - да, то с какими?
Podkluchenie comnatnogo regulatora temperaturi k automatike KARE.pdf
-
Люди там даже очень нормальные, у меня к ним вообще никаких претензий нет. Дозванивался по всем тел. с первого раза, разговаривал и на рус. и на укр., отправили быстро, получил, претензий – нет. Спасибо.
-
Может клапанов не было в наличии когда Вы звонили, потому и цену загнули, а сейчас появились и цена нормальная и сроки поставки. А ще спробуйте розмовляти Українською мовою, знаєте як на базарі цибуля = 7,00грн., а лук = 15,00грн.
-
1
-
-
Может кто подскажет по опыту, какой лучше брать термостат или регулятор, что бы не было проблем с подключением и регулировкой.
-
Если ещё не нашли клапан, вот я покупал то, что Вам надо: «Електромагнітний клапан 12В для підключення кімнатного термостату до автоматики КАРЕ» стоимость = 390,00грн. заказал 4,11,2014, получил 5,11,2014 стоимость пересылки НовоПочтой = 25,00 возврат денег (я заказывал наложенным платежом) = 28,00
контакты: 0362263913, 0667136030
-
-
Вес котла около 200кг. даже если его сдать на металлолом цена ему будет 400-500 грн. Насчет газа я согласен, потому и заменил, но не забывайте, что вся его прелесть в том, что он работает не только на газу но и на твердом топливе (антрацит, уголь, дрова и брикет), что на сегодняшний день очень актуально. Потому не повез его сдавать в металлолом, а решил продать, ну а покупать – не покупать, устанавливать – не устанавливать, человек сам решает исходя из своих потребностей и возможности.
-
Наружный размер котла: ширина 435мм, высота 1080мм, длина 660мм (с дымоходом 940мм.). Внутренний размер (загрузочный): ширина 300 мм, высота 500 мм, длина 500 мм.
-
Я считаю, что 22-летний котел прослужит не меньше любого аналогичного котла выпущенного в этом году на территории постсоветского пространства (учитывая нынешнее производство, технологии, сталь и т.д.) , потому и поставил такую цену, сделав скидку на внешний вид и я знаю, что на каждый товар есть свой покупатель. Надеюсь и на данный товар (в пределах указанной цены) найдётся покупатель, которому наплевать на внешний вид, так как котёл идеально подходит для не большого цеха, склада или большого дома (установленный в подвале, котельной), как основной или резервный (подключенный параллельно к основному).
-
Новая цена 3500,00грн.
Больше фото и тел. здесь: (ссылка устарела)(ссылка на изображение устарела)
-
Продам отопительный котёл 1993г. Фастовский завод газового оборудования «Факел» на 25 КВт. Предназначен для отопления индивидуальных жилых домов и зданий комунально-бытового назначения площадью до 250 м2, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Работает как на твердом топливе (антрацит, уголь, дрова и брикет), так и на природном газе. Размер котла: ширина 435 мм, высота 1055 мм, длина 1015 мм. Вес до 200кг. В комплекте газовая автоматика «Темп». Полностью в рабочем состоянии- 10 лет стоял в гараже, потом 11 лет был установлен и подключен, сейчас заменен с соображений экономии на 12 КВтный так-как на мои 90 квадратов площади НУ ОООЧЕНЬ много 25 КВт. В наличии техпаспорта на котёл и автоматику. Возможна доставка Киев и область. Фото выложу позже.
Украинские газовые котлы - стоит ли?
в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Опубліковано:
Купил НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММАТОР AURATON 2030 = 465,00грн. брал здесь:
texbaza.com.ua/p29925596-nedelnyj-programmator-auraton.html
у них же на сайте есть AURATON 3013 = 357,00грн., но не было в наличии, гарантии не дают, только 14 дней на проверку. Уже установил, перепрограммировал под себя, всё работает.
Подключил к контактам COM и NC, как писала aliska65, поначалу подключил как в инструкции к контактам COM и NO – работал наоборот. Это глюк AURATONов? или на других тоже так?
Клапан точно нормально-открытый (когда снят и не подключен и подуть в него воздух проходит, а когда даешь напряжение, он перекрывается, и воздух не идёт).