  1. но иногда, особенно после нагрузок, загорается "земля"

    Вернемся к теме вопроса. Поскольку земля загорается на короткий период и временами, то для этого пути есть два решения:

    Первый: установить за счетчиком УЗО (можно - временно). Если "земля" на самом деле существует, то одновременно с загоранием индикатора на счетчике, УЗО сработает. Поскольку на фото видна только панель со счетчиком и расположение остальной проводки в доме неизвестно, то возможность применения этого способа, количество и параметры устанавливаемых УЗО нужно оценивать на месте.

    Второй: поставить под сомнение исправность счетчика.

    P.S. Тепловизор не поможет.

    • Лайк 1
  2. можно протянуть через чердак,

     

    Так, наверное, даже лучше. Во-первых, в случае замены кабеля вытащить его из трубы может не получится, будет минимум два поворота, а с годами кабель в трубе "приживается" настолько, что его даже стронуть с места бывает очень трудно.

    Во-вторых, есть вероятность, что расположение вводного щитка на столбе может со временем поменяться (всякое бывает). Если линия приходит по воздуху, проблема не возникнет.

    Ну это так, перечень достоинств вышеописанного способа. Прокладка в трубе тоже имеет свои плюсы, эстетичней получается. Главное - знать, что в этом месте больше ничего закапывать не придется. А с этим, бывает, сложно.

  3. чтобы во всех помещениях было одинаково.

    А смысл? Поставьте в коридоре плинтус с подсветкой, а в комнатах другие плинтуса. Дверные проемы будут естественным разделителем для этих плинтусов, зачем Вам усложнять все настолько? Ну, если, конечно, дизайн понравился, то это - другой разговор. Или если дверей нет, просто проемы, арки.

    А идея с такой подсветкой в коридоре - неплохая. Задумался. Заинтересовался. Побольше бы информации, да на русском.

  4. Если есть под рукой бесконтактный указатель напряжения то есть такой, правда жестокий, способ. Все провода с обоих концов кабеля отключаются и собираются "в кучу", обязательно вместе с экраном. Потом с одного конца на этот пучок подается "фаза". естественно, на противоположном конце все это "добро" изолируется, дабы ничего не пожгло и никого не убило. Бесконтактник четко укажет на кабель под напряжением.

    Но это только для случая, когда первые два не помогли или на скорую руку.

    • Лайк 1
  5. Да высоко расположен щит, не удобно, можете не успеть в аварийной ситуации выключить автомат, плюс как ранее указано - удобство обслуживания.

    Знаю только две ситуации, когда надо вручную отключить автомат: кого-то убивает током (так на этот случай УЗО будет) или пожар, но тут лучше ввод гасить. Если потолки стандартные (не трехметровые), то высота - в самый раз. Никому не мешает, а копаться в нем регулярно лично я нужды не вижу.

  6. Пропаянный провод в WAGO будет жить хуже, чем не пропаянный. Проволочки многожильного проводника при фиксации в клемме перераспределяются более менее равномерно по поверхности клеммы, луженый же провод встает там колом. Так что не стоит делать лишнюю операцию.
  7. Как обеспечить селективность при перегрузке - Вам уже объяснили. а селективности при КЗ Вы не добьетесь никаким образом. Если, конечно, фокус с 50-амперным автоматом не повторите, но не факт тогда, что он отходящий от него кабель продолжит эффективно защищать.

    Выход: не "коротите" в доме. Если проводка старая - замените. А если и случится раз в год - можно и к столбу сбегать.

    Такая проблема не у Вас одной. В одном поселке еще круче сделали: шкафы висят высоко на столбах, доступ возможен только с вышки. И те же С16А. У Вас-то, надеюсь, невысоко щиток висит?

  8. Обращался к производителю. Они с такой проблемой не сталкивались. Самим стало интересно и просили, после решения вопроса дать им знать

    Шикарный ответ. Кину себе в блокнот на память, пригодится на отмазки.

    Выход вижу один: подарите этот материал производителю и постелите что-нибудь другое. Желательно, конечно, за счет производителя, но после такого ответа... Но попробовать можно.

  9. А в каком диапазоне в Вашем селе напряжение прыгает? Сейчас на периферии люди ведут очень активный образ жизни: электропилы, сварочные аппараты, кухонная техника. Проводки под это никто не рассчитывал, возможно, у Вас сильные и частые посадки напряжения или занижено (завышено) его значение. Если это так, то надо задуматься.

    А может, по такой цене бракованную партию гонят.

  10. А если перейти по ссылке, которую Вы привели, и зайти в раздел "Контакты". А потом задать этот вопрос производителю террасной доски? Как они рекомендуют бороться с этой бедой и знают ли они о ней?

    Насколько я понимаю, проблема адекватного решения не имеет. Красить неразумно (это ж я понимаю, типа ламината материальчик). металлические заземленные конструкции будут не эффективны, не сетку же на пол стелить? Есть мнение, что нужно влажность в помещении повышать, так терраса вроде открытая, что на улице - то и на ней.

  11. Поставьте простенький и дешевый электросчетчик на бойлер и ежемесячно делите его показания на двоих. Пусть каждый владелец оплачивает половину электроэнергии, потребленную бойлером. Это проще, чем городить такой огород. Кто даст гарантию, что сосед переключит на свой счетчик пускатель, а не помоется втихаря за чужой счет?
  12. Кабелем надежней, но некрасиво как-то. А контактная группа для 12В должна быть очень надежной, учитывая то, что работать будет на открытом воздухе. Пропадет контакт - и будете свой собственный забор штурмом брать.
  13. 5 основных правил оформления стенда

     

    Обычно выделяют два вида информационных стендов:

    1) Уличные

    2) Интерьерные

     

    Интерьерные стенды используются в помещениях и разделяются на открытые (свободный доступ к материалам) и закрытые Ограниченный доступ. Используется в случае, если возможны случайные повреждения размещаемых материалов или акты вандализма. Например, в образовательных учреждениях)

     

    kak-oformit-ugolok-potrebitelya-300x211.jpg

     

    Установку уличных информационных стендов используют рестораны, кафе (размещение меню), социальные организации (объявления ЖКХ, управления дома и т.п.), размещающие актуальную информацию и т.п.

     

    shop_items_catalog_image195-300x225.jpg

     

    Удачное расположение информации, расстановка акцентов, правильные способы привлечения внимания к стенду –«путь к сердцу» потенциальных клиентов и бизнес партнёров.

     

    Итак, пять важнейших правила оформления стендов:

     

    1. Прежде всего, необходимо определить главную цель. Для чего Вам нужна информационная доска? Какая у неё «миссия»? Ответы на эти вопросы помогут правильно сделать акценты. Но об этом чуть позже.

     

    2. Привлечение внимания. Внешнее оформление должно притягивать взгляд людей, вызывать желание подойти, чтобы узнать, «что это там такое интересное». Было выявлено, что посетитель, проходя мимо, останавливает свой взгляд на стенде не более чем на 5-10 секунд. Это значит, что за это врёмя Вы должны убедить его подойти ближе и ознакомиться с информацией.Какие бывают средства привлечения внимания? Оригинальная форма, яркий элемент или фоны для оформления стенда, необычная подача информации:комикс, инфографика и т.п.

     

    3. Внимание человека избирательно. Человек не может уделять одинаковое количество внимания многим предметам сразу, поэтому Вам нужно расставить акценты: что читатель должен увидеть в первую очередь, что потом – как вспомогательный материал.Если вашей задачей является представление продукта компании, то в центре внимания должен быть именно он и его преимущества. Используйте иллюстрации, фотографии, схемы инфорграфику – визуальная информация воспринимается лучше.Если Вы решили разместить информацию о самой компании, то, прежде всего, внимание на себя должны обращать логотип, бренд, фирменные цвета и т.п.Не имеет смысла добавлять «пустые» декоративные элементы, не несущие смысловой нагрузки, ведь

     

    4. Ваша цель – не только привлечь, но и удержать читателя. Поэтому оформление должно быть логически связано с Вашей главной идеей.

     

    Количество визуальных акцентов не должно быть большим. В противном случае внимание человека рассеивается, и человек не сможет сконцентрироваться на материале, который Вы хотите донести.

     

    5. Обновление информации – очень важный момент. Все новости, актуальная информация и объявления должны буквально «бросаться в глаза» и вовремя сменяться свежими сообщениями. Не забывайте добавлять приглашения на проводимые мероприятия и т.п.

     

    Арктика - рекламно-производственная компания по изготовлению информационных стендов. Доставка по всей России (77 городов)

  14. Мигание ламп прошу не освещать в данной теме (есть отдельная тема на форуме), т.к. в основном будут светодиодные светильники.

     

    А светодиодные светильники не будут у Вас слегка светиться при этом? Тоже есть отдельная тема на форуме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=174479

    Проведите сначала эксперимент на одном выключателе с подключенном светильником.

  15. Была такая история с АВВ-шными светодиодными индикаторными лампами (вот с такими www.kipspb.ru/catalog/6645/element259292.php). Подали на устройство напряжение - горят и "Включено" и "Выключено". Час искали ошибку в сборке (дело было на вновь смонтированном оборудовании). Выяснилось, что горят они от напряжения, наведенного в жилах контрольного кабеля, соединяющего лампочки с цепями управления, находящимися в паре десятков (!) метров от них. Так что данный случай, скорее всего, растет из того же места. Наводка 22В на разомкнутом проводе, вполне лампочке хватит, чтобы тлеть.

    Реле CR-M у АВВ, кстати, ведут себя точно так же. Трещат от наводок, если их где-нибудь на предприятиях устанавливают.

    • Лайк 1
  16. У Logic Power есть официальный сайт. На нем приведены адреса сервисных центров, которых на Украине довольно много, причем относительно недалеко от Вас. Советую для начала отправить им письмо по электронной почте. Адрес сайта: www.logicfox.ua/service
  17. Как проще вычислить "УТЕЧКУ"?

    Для начала посмотреть, какой счетчик у потребителя, не истек ли срок его поверки, проверить схему подключения счетчиков и трансформаторов тока у потребителя и на ТП, сравнить их классы точности. Проверить, не подключено ли у потребителя что-нибудь до счетчика (неучтенная нагрузка).

    Затем измерить ВАФом токи пофазно в первичных и вторичных цепях трансформаторов тока. Сравнить у потребителя и на ТП, прикинуть коэффициенты трансформации (вряд ли Вы с достаточной точностью сможете измерить токи, чтобы точно посчитать этот коэффициент). Измерить величины напряжений на клеммах счетчиков. проанализировать.

    А кабель какой? Не греется?

  18. Надо предложить человеку, который так тестировал УЗО, работу в электролаборатории. Будет на объектах экспресс - проверку УЗО проводить, можно на приборах съекономить.

    Ох, и не берегут люди свое здоровье...

  19. тогда вариант отпадает....ради двух муфт покупать пресс? :unknown:

    Да, ради двух муфт покупать или даже искать пресс действительно не стоит. Тем более, что моножилу прессовать как-то не принято.

    Ну, а раз соединение необслуживаемое, то действительно, лучше скрутить, по возможности пропаять или проварить. Wago, конечно, вещь хорошая, но было бы Ваше соединение в распредкоробке, доступной для обслуживания, и вопроса бы не было.

  20. На их официальном сайте указано представительство только в Харькове www.energomera.ru/ru/contacts/offices. Но я думаю, что Вы это и сами нашли. Вообще-то этот концерн многие недолюбливают, постоянно наталкиваешься на всякие нарекания.
    • Лайк 1
  21. Есть информация, что ПМЕ-124 снят с производства. Поэтому Вам и не найти на него ничего в интернете. Фотографируйте с нескольких ракурсов, выкладывайте фотографии, разберемся. Сложного в нем не должно быть ничего.
  22. Спорить с ПУЭ не буду, Вы все написали верно. Мои же рекомендации изложены исходя из опыта эксплуатации. Если УЗО на 30мА установить для защиты всей квартиры, в большинстве случаев это приводит к его ложному срабатыванию, посмею с Вами не согласиться, таких случаев много. Если уж делать все по уму и сильно не перетряхивать электропроводку, то обе розеточные группы нужно снабдить своими УЗО на 30мА, а на стиральную машину требуют вообще прокладывать отдельную линию (со своим УЗО и тоже на 30мА). Линии освещения защищать УЗО не требуется, но здесь они, похоже, не могут быть выделены отдельно.
  23. Почему то никто не заострил внимание на дифференциальный ток Вашего УЗО. Поскольку, как я понял, оно у Вас будет защищать всю квартиру, то он должен быть 100мА, не менее. Но есть нюанс: а проводка у Вас старая или новая? Если старая, то УЗО может ложно срабатывать из-за токов утечки в ней.
  24. Здравствуйте. Вообще ваш новый электрик конечно прав, т.к современные плинтусы как раз делаются со специальным отделом под кабель. Но штробить всё равно придётся. Вам же нужно будет поднимать провод под выключатели и розетки. Я думаю вы не будете делать, как в офисных помещениях-прятать всё в мини-короб.В жилом доме это будет смотреться не очень.

    Провод ШВВП подойдёт.

  25. Вы правы по поводу светодиодов, ОНИ БЕРУТ МАЛО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Самый примитивный вариант, который вам можно сделать, это поместить вместе с аккумулятором подзарядное устройство и запитать их от пускателя. То есть пока с электроснабжением всё нормально питание будет идти на освещение дома и одновременно подпитывать ззарядное устройство и аккумулятор...Как только напряжение пропадает, то контакт в пускателе отваливается и замыкает цепь на аварийные светильники...Я думаю смысл понятен. И не надо бегать бензогенератор заводить.
×
×