  1. Вам не нужна открытая СО. У вас ведь теплые полы, они требуют давления иначе завоздушатся. Тем более у вас уже есть закрытая СО.

     

    Другое дело что при установке ТТ-котла изменится объем воды в системе отопление и вам возможно надо будет увеличить расширительный бак.

     

    ТТ-котел отлично работает на закрытую СО с циркуляционным насосом, а если подключен через ладдомат 21 на буферную емкость тогда еще может и по ЕЦ при пропадании электричества самотеком заряжать ТА.

     

    так у нас и нет РБ только тот что в котле.

    мастер который ремонтировал наш котел сказал что в каком-то бачке давление было равно 0.

    подскажите пожалуйста(вопрос для всех помощников:)) мужу посоветовали такую схемку спец из белоруссии.(ссылка на изображение устарела)[/img] ему понравилась -ведь ТА не нуна!!!!

     

    Добавлено через 37 секунд

    Так мы Юля с вами таки земляки, а я ведь в первую школу ходил, которая возле этого нового моста, который вместо деревянного. :flag1:

     

    а я во 2.:flag1:

     

    Добавлено через 5 минут

    Ааааааааа..... Ну ничёсссе у вас планы! :D Мадам Наполеон! ;)

     

    Добавлено через 40 секунд

     

    о войне славян друг с другом. Тупость несусветная.

     

    а хлеб к вам случайно не наши "кулиничи"возят?

  2. А вы из Изюма?

    У меня для вас есть "пароли-явки": Штука (тысяча мелочей), Ифус, Хантер, Эдем, 7 ветров, факельное шествие, клубника, грибы, поворотка, пески, деревянный мост :rolleyes:

     

    Это из того что я вспомнил об Изюме, моя прошлая жизнь, не был уже больше 10 лет. :flag1:

     

    ну ифус уже голливуд .деревянный мост уже нет.мост уже такойtan-tol_u141_izyumskiy_peshehodnyy_most_img_3728_novyy_razmer-54776.jpg

    • Лайк 1
  3. Это понятно конечно КПД то КПД, но мощность?, ведь 30квт газовый спокойно обогревал этот дом, зачем покупать ТТ с таким запасом по мощности? Это реально загадка, тут надо было 25квт ТТ брать, а не 40..., а тем более эти 40квт собираются поставить без ТА/буфера напрямую на теплые полы / радиаторы.

     

    P.S. А потом ведь окажется в итоге что и консультанты тупые, и монтажники косорукие. Это как раз тот случай когда не стоит экономить на буфере и смесительных узлах и между котлом / буфером, и между буфером и домом.

     

    хотим тепличку воздвигнуть и баньку.но это планы. с теперешней ситуацией:flag1: планы на будущее....

  4.  

    Давайте поможем ЮлииЛ понять что 40квт котел на ее дом избыточен, и котел будет либо кипятить систему, либо нужен буфер и небольшие закладки угля. Это ведь к гадалке не ходи, кипеть будет система, в радиаторах будет +90, в доме жара, об радиаторы можно будет обжечься.

    Зачем это советовать?

     

     

    У меня вопрос - что вы будете с этим делать? Тушить котел огнетушителем? Закрывать поддувало полностью?

    вопрос в следующем сможет ли наш конденсационый котел работать в открытой системе? ведь ,как я поняла спасибо всем! тт-только открытая СО?

     

    Добавлено через 6 минут

    Потапапапа, ну про котел это вы загнули:pardon:

    мы его только из машины выгрузили продавать нет я его сама выбирала:x.

    а вот муж с гидрострелкой поторопился. и судя из обсуждения она нам не потрібна!

    если действительно нужна узнаю как из изюма к вам можно отправить.:flag1:

     

    я всем сердцем желаю вам мирного неба над головой:rolleyes: и мы сможем встречаться для обмена опытом лично а не виртуально. ведь лучше раз увидеть , чем 100раз услышать.:beer:

  5. не, она мне продаст котёл на 40кВт. У меня там в моей теме как раз огромный банк на тонны две планируется и его неплохо будет таким котлом за пару часов нагревать и потом сутки не подходить к углю! :flag1:

     

    ой .:-D вы еще гидрострелку не купили:beer:

  6. Есть хитрая штука, как Ладдомат, при отключении электричества, между буфером и котлом возникает гравитация.

    в каждоом новом сообщении цена прибомбасов на случай отключения электричества равняется смете на постройку маленькой АС :flag1:

  7. Страшно стало?)

     

    Добавлено через 20 минут

     

     

    нет. удивилась. от куда цифра . сбегала на сайт виадрус лишний раз убедиться в своей правоте.

    и начинаю копить (читаем пилить):-D на генератор.

  8. И ТТ котел, и водяной ТА к нему, и ИБП с аккумуляторами, и узлы смешения и группа безопасности, и качественный утепленный дымоход из кислотостойкой нержавейки - все это части одной системы называющейся грамотная котельная на дровах.

     

    Если вы откроете инструкцию на приличный ТТ-котел то увидите все эти элементы там описаны, и являются стандартом для монтажа (ну кроме разве что ТА, он является опцией, но опцией расширяющей гарантию производителя на котел).

     

    а кто говорил дровах?

    дымоход сендвич заказали(7м)

    вместо ИБП и аккумулятора генератор можно?

    по поводу узлов смешиваниия и групы безопасности конечно будем приобретать основываясь на советах бывалых.

    по поводу монтажа .насмотревшись на красоты форума-медь зашли в харькове в магазин торгующий отопительной техникой производящий установку и ремонт спросили о монтаже медью. таких удивленных газ я не видела давно!так что каждый кулик свое болото хвалит.

  9. у этого котла бункер 99 литров?

    это порядка 30 кг. дров одна закладка

     

    30 кг. * 3,2 квт (дрова при кпд котла 80%) = 90 квт.

    по нормативу котла это на 2,5 часа горения

     

    вам реально ТА достаточен емкостью 2 куба (для дельты 40 градусов) это 80квт/ч энергии запасенной, а если в котел кидать не полный бункер, а если закладывать половину бункера то можно и 1000 л. ТА обойтись

     

    потому что заряжать 40 квт котел напрямую на систему отопления - это жесть просто, люди 10квт котлом закипячивают, а 40квт напрямую на радиаторы это нереально совершенно, не делайте этого

     

    а зачем вам такой мощный котел? ведь 40 квт это на отопление 400-500 м2

     

    Добавлено через 5 минут

     

     

    Это не стандарт конечно в полном смысле слова, но условная рекомендация которая работает в большинстве случаев как оптимальная.

    25 литров в первом приближении кажется маловато.

    скажем 20 квт котел * 25 литров = 500 литров

    для дельты 40С (40/85) это всего 20 квт емкости, то есть 1 час работы котла

     

    хотя если котел обычный атмосферник, и емкость закладки рассчитана на 1-1,5, макс. 2 часа горения, а дом отбирает хотя бы 50% энергии (10квт/ч) тогда может хватить ТА на 500 литров, но проблемы с закипанием все таки остаются, а с 1000 литров ты уже будешь спокойнее

    нет камера сгорания 86л.

  10. Юля, грубо говоря вам советуют третью гидрострелку :D

     

     

    Продайте мне одну, ту которая большая.

     

    новенькую? могу.

     

    Добавлено через 8 минут

    Да не как!(В Вашем случае котёл мощный и даже если поставить ТА на куб,то в нём всегда t° будет под 85°.Если насосы станут и не будет отбора тепла,то котёл его тут же вскипятит.Он не фига не сможет поглатить излишки тепла,т.к уже НЕ КУДА!Ужеж вроде разобрались,что если Вы поставите ТА,в Вашем случае буфер на 500 или даже 1000л он будит выступать в роли разделителя контуров.Один котловой для номинального режима работы,а второй для радиаторов,тёплых полов и бойлера.Всё!Не каких излишков тепла Вам этот буфер не отдаст после прогорания тт котла и от закипания он тоже не спасёт,если на насосах на СО не будет ИБП и аккума.Теперь хоть разобрались,для чего Вам советуют буфер?Для разделения контуров и больше не чего!)

     

    да мы уже давно поняли что ТА это как чипсы(как продать 100гр. цене 2кг.):o

    просто в споре рождается истина , вот и мне интересно как объяснят нужность того что что должно спасти при отключении электричества .а само без него не продуктивно:x

  11. Мой муж сначала как и ваш реагировал, что надо покупать ТА, а потом я рассказала сколько бывает разного. (Из инета), если без него, уже заказали на 500 литров (больше не влазит в котельную). Пока ждем и будут нам делать обвязку котельной под ТТ.

     

    нам нужен на 3куба. а чтоб було не хочется, а как надо не можется и не влазит:pardon:

    так что будем делать без ТА .

  12. ТА предназначен для накопления избытка тепла от источника тепла\котла\Если топить газом то вы не будете разгонять до 80-90 градусов.А вот если дровами и углем то температура может доходить и до кипения.Если пропадет електричество то котел может взорваться от переизбытка давления в системе.Вот в таких случаях и нужен клапан.А кроме угля дров-мазута\масла\есть и котлы работающие на опилках -палетах для отопления.На ютубе есть видео.Могу дать ссылки.

     

    А как действует ТА при выключении электричества? Ведь насосы не работают?

  13. уже работает в своем режиме.

    Для бесперебойного обеспечения электрической части был установлен блок бесперебойного питания, обеспечивающий работу всего оборудования в течении 10 часов.[/font][/font][/font][/font][/size][/font] [/font][/font][/font][/font][/font][/font]

    [/font]

    подскажите пожалуйста о бесперебойном питании какая мощность оптимальна? какой аккумулятор?

  14. Немного описывал здесь пост 1729 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=105684&page=87

    Выкиньте теплоаккумулятор, добавьте клапан термической разгрузки.

    Электрическая схема останется с небольшим упрощением.

     

    здравствуйте. подскажите пожалуйста смысл установки клапан термической разгрузки вместо ТА. он в случае аварийно ситуации поможет избежать закипания системы .ну например .при отключении электричества? А то большенсво не видит котельную с тт-котлом без ТА-и считают это ересью!!

  15. ТА на 3-4куба позволят в меж сезонье получать от него накопленное тепло в течении 3-4дней.В морозы его хватит на сутки.А бочёнок на сто литров,просто выступит в роли разделителей теплоносителя.Котёл грее эту ёмкость,а из неё Вы делаете водоразбор на отдельные потребители.Опять же у Вас получается,таже гидрострелка.А что мастера скажут?

     

    тогда проще из бассейна ТА сделать открытого типа:Yahoo!:

  16. имеем 2 гидрострелки(установленная маленькая новая на 33квт). если их соединить получиться рабочая система? (ссылка на изображение устарела)[/img]

    что из этого будет работать?

    (ссылка на изображение устарела)[/img]

    или (ссылка на изображение устарела)[/img]

    • Лайк 1
  17. 4 секции Виадрус. Двери снял тоже. Лом, обернутый скотчем хорошенько, чтобы не повредить резьбы насквозь котла. И понесли.

     

    ;)у нас 7 секций:pardon:

×
×