Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Roma_Z

Пользователи
  • Публікації

    1 589
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем Roma_Z

  1. 2 години тому, DimaF сказав:

    Я не про те)

    Якщо у вашому будинку погано утеплени стіни, підлога та інше, то вата революції не зробіть, але звісно буде краще.

    Все крім стелі утеплено, тому вибираю яким матеріалом це ліпше зробити. І чи є різниця для стелі 11 чи 35 кг/куб вати

  2. 1 година тому, DimaF сказав:

    Логичней что в в контроллере, раз двигатель запускается и работает.

    двигун запустився з 5го натискання, 4 попередніх рази він гудів но не запускався 

  3. Доброго дня. Стоїть насос з контролером тиску, за останній місяць пару разів контролер показував помилку і запускався тільки з рестарту. Сьогодні тільки після 5го разу натискання на рестарт запустився двигун і качає воду. Підкажіть проблема в двигуні чи самому контролері?

  4. 1 годину тому, HumanKM сказав:

    напишіть в вайбер

    скину пропозицію цікаву

     

    Дякую. Але фірми які встановлюють з гарантією, мій кондиціонер не хочу ставити, або через 2-3 тижні, якщо береш в них то 2-3 дні і встановлять. Через олх шукати майстрів не хочу.

  5. 35 хвилин тому, HumanKM сказав:

    не буду давати 100% як зараз, але далеко не завжди купер-хунтери робили на ГРІІ
    ТСЛ Вам пропонують бо це ледь не єдине що лишилося на складах, нема більше що пропонувати, нажаль

    В мене є можливість взяти козирні 09-ки не погані. Якщо цікавить, напишіть в вайбер 050-557-46-26

    Пропонують мітсубіші, купер, тсл, тосот, хаєр, та і в магазинах лижі, самсунг, все в діапазоні до 25к.

  6. 19.07.2024 в 00:07, volomoto сказав:

    Тосот виготовляють на заводі Gree і лінійка аналогічна, але трохи дешевше. 

    Ну з грі я би вибрав CH,  но один з менеджерів, які можуть через 2-3 дні встановити його пропонують саме TCL, набір функцій, гарантія і все інше. Тепер думаю що ліпше 

  7. Доброго дня! Є кухня-студія на 25м2, з обіду і до вечора сонячна сторона, на вчорашній день температура в кімнаті була 29 градусів в пік. Чи вистачить 9ти на охолодження? Самсунг варто розглядати, чи дивитися щось інше, не за всі гроші світу. Дякую

  8. 23.10.2022 в 16:44, shneider_vova сказав:

    А розширювальний бачок є? Схоже за описом, що немає. Тоді описаної ситуації не уникнути

    нема, ніколи і не думав що вони потрібні.

    22 години тому, Сергей 31 сказав:

    Заменить на обоих бойлерах подрывные клапана. И пускай себе капают, капают значит работают. Чтобы не капало отвести от клапанов воду трубочками или поставить расширительный бак (баки).

    клапани майже нові, 2 роки в експлуатації.

     

     

    Поясніть що це за бак, як і куди його монтувати?

  9. Доброго дня! Маю таку проблему.

    В будинку маю 2 бойлера на 80 та 15л. Протягом останніх трьох років з клапану тиску на бойлері на 80л капала вода коли він грівся, заміна клапан тиску ні до чого не привела.  Десь місяців 3-4 назад вода перестала капати, ну і добре подумав я. Але тиждень назад вода почала капати з клапану на 15л бойлері, тільки тоді коли бойлер на 80л включається на нагрівання. Вчора знову з бойлера 80л  почало капати.  На насосі нема налаштування тиску, стоїть блок автоматики і все.

    Підкажіть що робити і як усунути недолік.

    Дякую.

  10. Доброго дня!  Ввідний автомат у мене 32А, перемикач вводу знайшов тільки 40 та 63А (Перемикач введення резерву I-0-II трипозиційний 4P, 40А, SFT440 Hager). Чи є критичною те що я поставлю 40А? 

    І ще знайшов такий e27.com.ua/hager-hab403.html але не можу зрозуміти як тут підключити ввід + гену + споживачів.

  11. 3 часа назад, John Karter сказал:

    Дякую за відповідь. Справа в тому, що це батькам. Вони в мене похилого віку. Чи будуть пам'ятати/встигати,  вимикати різні споживачі при роботі гени (бойлер, пралка тощо) не впевнений. Звичайно, що робота всіх перелічених приладів одночасно малоймовірна, однак "але" завжди залишається. Частина приладів вмикається автоматично,  як от глибинний насос чи бойлер. Та й пралка в процесі виконання програми прання може дати своє навантаження. Може в такому випадку АВР встановлювати в режим ручного запуску? Тоді буде час та нагадування для вимкнення високо потужних споживачів. Чи краще взяти KS 10000E ATS? А як вони себе зарекомендували? Чи краще звернути увагу на якісь інші (з ціною в розумних рамках) бензоелекрогенератори?

    Якщо ви не будете цим займатися, то дійсно найміть толкового електрика який би Вам все порахував і сказав який генератор потрібний і зробив все як потрібно. В інеті ї огляд гени Дніпро-М 7 кВт, так от при завантаженості 50% витрати 2.7 л/година, при 500 Вт - 1.7 л/г. тому подумайте чи є сенс брати потужний який буде просто їсти бенз.

  12. 35 минут назад, Firetuf сказал:

    ???

    ABB, Hager - неподвижный контакт сверху. Это означает, что вводной кабель подключается сверху, а потребители снизу.

    При этом, производитель допускает подключение наоборот.

    Ви помиляєтесь "Переключатель | -О- || с общим выходом сверху, 4-полюсный, 40А/400В, 3м, Hager SFT440" -  тобто вихід до споживача зверху, а знизу має два ряди клем для підключення різного типу живлення. Якби я знайшов те що ви пишете, я б не питав.

    • Лайк 1
    • Конфуз 1
  13. 46 минут назад, Firetuf сказал:

    Ну.... тоді нічого страшного вашому АВ не буде. І щитку теж.))) Як є - так і підключайте.

    Тобто? Я питаю чи є такий чи нема. Вхід зверху, споживачі знизу, без перевертання автомата. Дякую.

    • Конфуз 1
  14. 1 час назад, Dendnepr сказал:

    так а монтажный провод зачем? его можно как хош тянуть. ну. или перевернуть рубильник :)

    У мене вхід зверху. А перевернути то не естетично виглядає.

  15. 17 часов назад, John Karter сказал:

    Добрий день. Планую купити батькам генератор для використання у разі відсутності електроенергії. Із споживачів - це глибинний насос 1,1кВт, бойлер 1,5кВт, холодильник, телевізор, пральна машина,, пара "економок" дадуть ще десь плюс 2кВт. Щодо електро чайника, то особисто попереджу, що він повинен вмикатися "соло". Також хочу, щоб перемикання між джерелами електроенергії було автоматичним. Чи підійде для такої мети KS 7000E ATS? Як він себе зарекомендував? Може буде якась порада? Прошу відповісти мені тут, бо я на "передку" і переглядати повністю гілку не маю можливості. Дякую.

    Якщо увімкнути все що ви описали, то його мало.  Для себе прийміть рішення чи генератор це резерв і має вмикати тільки саме необхідні речі для проживання, чи щоб світило все. Один пуск мотору це короткочасно  мінімум 3,3 кВт + інші прилади якщо увімкнені то може двигун не запуститися. Якщо коригувати навантаження то для дому вистачить.

  16. 15 часов назад, igorjk сказал:

    Тобто ви готві свої докласти? 

    Відчуваю наї.балово, але поки що не розумію де. Хоча, є варіанти. Лохи ж схавають. 

    Тобто якщо я куплю генератор за ліпшу, ціну через цю людину, я лох? А Ви акції, знижки, завжди оминаєте стороною? Чи якщо ви купили щось за 1000 грн а сусід за 900грн то ви лох??? 

    • Лайк 1
×
×
  • Створити...