  1. Здравствуйте.

    Что из сухих смесей порекомендуете (не известковых) для выравнивания стен? Нашел мастер-классик, polirem301 и кажется какой то "Момент" в эпике. Может есть что то лучше. Чем грунтовать?

    Стены новые, железобетонные.

    Спасибо.

  2. Можно я вмешаюсь в вашу философскую беседу со своим дурацким вопросом, на 10 то сошлись, местный говорит что тянуть хочет только многожильным (не моножилой т е ), соглашаться или нет, есть разница с точки зрения электричества.

    а или все равно?

  3. Спасибо.

    Тут с местным электриком возникли разногласия.

    Он утверждает, что от этих автоматов к щитку в кв достаточно кинуть

    кабель 6-ку, я ему говорю, по всем таблицам там должна быть 10-ка.

    Кто прав?

    (Какие заходят в автомат 6-ка или 10 ка я не знаю, дом с электроплитой)

  4. Не могу ответить на каком основании пломбируются вх автоматы, наверно что бы было легитимное энергопотребление, а то чел без санкций поставит автомат непотребного номинала и наделает дел, не подскажите все таки какого номинала (А) эти автоматы?
  5. Это же входные, в смысле, после них 3 автомата уже ко мне идут (розетки свет плита) непонятного номинала, пломбы от поставщика электроэнергии я думаю, он их ставил, он их и пломбировал, а что именно за пломбы, как пломбы, так я не знаю
  6. Добрался до автоматов на лестничной площадке,

    1 автомат -1 кв, искал в нете например тут electrocontrol.com.ua/avtomaticheskie-vyklyuchateli/modulnyi-avtomaticheskii-vykluchatel-va-1-63-2r-s-50a-45ka-electro-00001035 аналог-не нашел, немного отличаются, так что какой на входе автомат не скажу, могу предположить и ошибаться

    ---

    attachment.php?attachmentid=568011&stc=1&d=1496085262

    3.jpg.8307f899c3ea6c39385e223b43849100.jpg

  7. Насчет длинны запаса, поздно об этом говорить коль дело к щитку подошло, коэффициент полтора выдержан, как 2, по пол-метра провода на полу лежит, правда, когда вмуровывать буду тему, непонято, как шнурки заводить. Все провода заходят сверху и на гребенку верхнюю все не влезут. Часть заводить снизу? Ну да, типа интересуюсь, а что есть варианты.
  8. Сколько стоит "что за эту цену получат", речь о щите. Было бы все-равно, обратился бы к тем же самым "штукатурам"

    На профильные фирмы аллергия и непереносимость. Любое Г за ваши деньги, никто толком никто не умеет делать.

  9. :D для того, обычно, и пишут на форумах. Еще и обижаются, если быстро никто ничего толкового не нарисует.

     

    Схему не просил, и ни на кого не обижаюсь, понятно что бесплатно тоже не будет, а если и будет так что толку, я туда не полезу собирать, а вникать особо времени нет, хотя представление о "правильной сборке" тоже есть, cs-cs там был, интересно.

    -----

    Вот Dr.Yura с мыслью о контакторе (-ах) вовремя меня тормознул, я уже было почти взял щитки, но подозрение было что нужен один.

     

    Спасибо, Volta 60 скорее всего.

     

    Поинтересуюсь в лоб (т.к "спросить" слово какое то чудное), а как у Вас c расценками?

  10. А чего в инфо не хватает? Я же тоже не могу сказать ничего о том, о чем я не имею представления касательно щитка и его наполнения, есть место и провода к этому месту, нужен щит. 2 щитка в любом раскладе похоже отпадают. Тогда остается вопрос на ск планок нужен щит (в щирину не более 12 модулей, 18 -ка не влезает, влезет но совсем впритык)
  11. Всего 33 линии:1-входящая, 32 исходящих

    -------------------------------------------

    Линии:

    4-Кондиционеры

    2-Бойлеры

    2-Стиральные машины

    1-Плита

    1-Духовка

    1-Холодильник

    1-СВЧ

    --------

    12

     

    17 линий обычных групп розеток

    3 линии света

    ---

    20

    ------------------------

    всего 33

     

    какой щит брать?

  12. Насчет контактора надо подумать, пока не в курсе реализуемых схем с ним и вообще с чем его едят, тем более в варианте с нрмальной расключкой. Volta-согласен лучше, но там дверцы все глухие, а у Гольфа красивые прозрачные.

     

    Добавлено через 3 минуты

    Скорее всего да, исходящих линий где то 35 пока насчитывается.

  13. Здравствуйте.

    Планирую установить 2 электрических щитка в одном месте. Почему два? Потому, что каждый раз уходя из дома открывать один большой неудобно, поэтому пришли к мысли установить 2 щитка, один большой (в который редко заглядывать будем) и один маленький (постоянно открыл -закрыл крышку)

    Подскажите пожалуйста, какой вариант лучше с точки зрения монтажа электрики, первый щиток-на одну планку (12мод)+второй щиток на четыре планки(48мод) или первый на 2 планки-24мод а второй на 3-36мод. Т. е схема из заголовка 1+4 или 2+3.

    Не будет ли второй вариант (а может и первый) сопровождаться "неправильной" внутренне-внешней коммутацией проводов-короче абракадабра? Или надо один большой щит ставить и все? Можно ли сделать нормальную, не колхозную расключку? Дважды не покупать клемники, провода гонять по нескольку раз из шитка в щиток. Ну или я незнаю что там еще, не специалист.

    Щитки Hager Golf

    Спасибо.

  14. Вклиниваюсь с вопросом.

    Есть 2 варианта прокладки проводов на кухне к потребителям и оба не идеальны.

     

    1 Вариант. Пучек проводов (без штробы под плиткой) проходят рядом с выключателем света. Как то страшновато тянутся к выкл напр мок руками. Я не знаю, ну напр утечки тока или еще чего. В 80 см мойка слева.

     

    2 Вариант. Вся электрика заходит строго по центру варочной поверхности под плиткой, без штробы. Топологически не плохо, но боюсь будет греться от варочной.

    Какой вариант выбрать?

    Спасибо.

    123.JPG.a263a57fea640cee8c18f0eb7b3e8c9b.JPG

  15. Как бы аргументировано и понятно, тогда попытаюсь задать вопрос по другому.

    Почему 3 телика (все на разных каналах) работают от одного ТВ кабеля

    заведенного в квартиру? По логике c SAT TV, их тоже должно быть 3?

  16. Еще раз доброго времени суток.

    ----------------------

    Под "пересечением", прерыванием и обугливанием

    заявлено крайнее состоянии системы в целом, чем

    и выражено словом <будут>, что бы понять, как

    действовать "до того". Вы истолковали это буквально,

    подумав и сказав имхо.

    ---

    По п.1-2

    Читаю форум и в той или иной ветке постоянно

    (может и не явно) присутствует вопрос

    о возможности укладки вместе или немного отдельно

    кабелей от различных систем. Что бы уж точно отпали

    подобные вопросы Вы могли бы (или кто то другой) заполнить элементарную

    таблицу совместимости (означает прокладка в одной штробе,

    канале, по поверхности) т.е рядом?

     

    2e382463d39d.jpg

     

    Знак + это пересечение, = параллель, 5-20 см-мин. расстояние между кабелями.

    Цвет от зеленого до красного. Ну или творчески подойти к этому вопросу.

    Посмотрев на таблицу, человеку все будет понятно, никто не будет

    задавать дурацких вопросов, тем самым раздражая "гуру" и форум прекратит

    свое существование. В общем, как хотите.

     

    П.4 Почему? Это норматив или опыт?

     

    Насчет "критичности", наверно вопрос больше к практикам.

    Как ведет себя кабель (наверно не только сигнальный, а сигнальный в особенности) по

    истечении времени под гипсовой штукатуркой?

     

    А по сигналке, возможны ли ложные срабатывания, рассматривая

    только фактор физико-химических деформаций происходящим

    с кабелем в стене по истечении времени? Естественно не будем рассматривать откровенный "ужас амитивилля",

    а берем скроенный из нормальных, составляющих, как то медь на жилу и более-менее приличная оплетка.

     

    PS >слабо самому объяснить<

     

    Если он тут не отметился, то это ничего не значит. Что бы не вызывать бурю в стакане, довольно

    информативно и доходчиво Samakat все объяснил в частном порядке, за что я человеку виртуально благодарен.

     

    Спасибо.

     

    Добавлено через 17 минут

    Energonmenu_open.gif

     

    К сожалению Ваш вариант, не мой случай.

    Панельный железобетон (у меня) штробить категорически запрещено (ссылку на утверждение не дам, вода мокрая, масло масляное). А тем, кто это делает, значит повезло и карточный домик еще не сложился. У Вас более правильно, согласен, но по-месту, факт на лицо и надо как то работу работать.

     

    У меня вот так

    1-220

    2-ТВ-SAT, поднятая к этому уровню снизу

    3-Слаботочка.

     

    Сигнальный пока не ввел.

     

    5b4e5a6ec2bb.jpg

  17. Ну уж прямо совсем все в кучу смешали. Все разведено, и ничто нигде рядом не лежит. Мухи отдельно котлеты отдельно. Пересечения, это в теории, возможны, но маловероятны.

    На слаботочку, действительно TV-Finmark F690BV Cu BLACK, LAN-Одескабель UTP, 220-ЗЗЦМ, только с сигнальным не определился.

    Ну скажите, что это плохой выбор?

    -----------

    С таким успехом, как Вы "посылаете", можете вообще не отвечать, в Вашем ответе информативности такой же ноль. Зачем тратите время? Товарищем гуглом и поиском на сайте, пользоваться умею. Перечитать форум, в поисках одного ответа, не реально, и Вы это понимаете, если чел не в теме, даже если кто то старался давал советы.

    У меня был простой вопрос, на который достаточно было дать простой ответ, а не разводить дискуссию. Вас же никто не заставляет это делать.

    А помогут может не Ваши советы, а советы других.

    Спасибо за внимание.

    • Лайк 1
  18. Понял, спасибо, cпросил не ради, а для.

    Не найду, -вернусь!

    ---

    Вернулся, но уже с другим вопросом.

    Насколько критично использование не экранированного сигнального кабеля.

    Он так существенно дороже.

    Линии будут пересекаться с витой парой и 220 под штукатуркой.

×
×