  1. выход на устоявшийся режим может и сутки занять.

    надеюсь что больше :) будем потихоньку выходить потому как половину дома уже в кафеле, не хочется чтоб порвало.

     

    Добавлено через 3 минуты

    без ограничения мощности котла

    не вижу в этом проблем, по крайней мере сейчас когда не нужен быстрый нагрев, наоборот нагрузка на сеть меньше

  2. Это точно выставленная температура или текущая температура подачи?

    Вы правы, это текущая температура подачи, устанавливаемая минималка тоже начинается с 25.

    Не совсем корректно выразился, нужно было сказать что добились такой температуры ограничением мощности, если ставим 12кВт, температура начинает расти. Думаю после прогрева и при 4 начнет(уже кстати дошло до 21) просто не такими темпами...

  3. Мы с отоплением! Не прошло и 5 лет стройки....

    Пока поставил температуру подачи 20, мощность котла ограничили 4 кВт.

    Будем греть ооочень постепенно - половину дома кафель уже уложен, посмотрим как себя поведет...

    IMG_20190104_141258.thumb.jpg.92f991b7db6626235f83e22561552458.jpg

    • Лайк 10
  4. и для замены крана надо перепаивать магистраль. В случая же латунного крана - он откручивается и меняется на новый без пайки.

    согласен, но для легкой замены нужно туда еще американки, и общая стоимость если все ставить с американками получается такая...что лучше при необходимости(с небольшой вероятностью) я ппровские поменяю, паяльник давно имеется))

     

    Добавлено через 57 секунд

    Якщо не лякає можливість отримати потім трубу з провисаннями то нічого.

    там чешский экопластик с базальтом, надеюсь не поведет

     

    Добавлено через 36 секунд

    Там крани за графіком відкривають закривають. Щоб не закисали.

    интересная инфа.учту если не забуду))

     

    Добавлено через 1 минуту

    Дешеві китайські крани працюють вже доволі довго.

    так и я об этом - а ставил опять же чехов - экопластик, качество имхо довольно неплохое

     

    Добавлено через 4 минуты

    А якщо хочеться бачити не дуже велику амплітуду "синусоїди" то краще було б дати більше кріплень.

    и да - еще добавим, там получилось немного криво собрано, поэтому трубу "длинную" где то 1.5 м еще работник планирует открутить, поправить и снова прикрутить, заодно и крепление добавить

  5. Эти вопросы возникали в голове, но поразмыслив принял осознанное решение, даже если и ошибся - ничего критического и поправимо:

    уменьшение паразитных теплопотерь

    не могут они серьезно влиять на общую ситуацию с отоплением(расходом энергии), тем более - в любом случае пойдут на отопление топочной, т.е. остануться "в доме".

    избавление от возможного конденсата

    там горячая вода будет - не будет конденсата

    В любом случае никогда не поздно надеть утеплитель разрезав его и обмотав скотчем...

    2) ппр-краны, насколько знаю - зло

    слышал такое мнение, только количество открываний/закрываний этих кранов думаю позволит им пережить не только меня...

     

    И вообще на 5 году стройки начинаешь проще смотреть на вещи, особенно которые "жрут" бабки и (по твоему мнению) не могут кардинально влиять на общую картину дома...его надежности и работоспособности.

    • Лайк 5
  6. Группа безопасности бойлера, насколько мне известно, устанавливается не на отопительном контуре от котла, как у Вас. Лично у меня она стоит там же где и РБ бойлера - на подающей ветке ХВС

    Да конечно, и она там есть! Как положено обратный клапан и предохранительный и сливной краник "3 в одном" шло вместе с бойлером в комплекте, возле входа ХВС, а РБ между ним и бойлером подключен.

    Эта же группа безопасности просто для удобства - была куплена пару лет назад и сейчас решил не заморачиваться с продажей а поставить для сброса воздуха и контроля давления. У Ската очень неудобно на мой взгляд расположен манометр. И если вдруг опечатают котел будет возможность сбрасывать воздух с ветки отопления для ГВС не лазя туда.

    IMG_20190103_170202.thumb.jpg.1eb3c174ebdcddc962480d470fa72568.jpg

    • Лайк 1
  7. Н/З это замечательно - оключаете напряжение с контроллера и.......для работы с одним контуром просто откручиваете сервопривод. ВУАЛЯ !

    логично...а слона то мы и не заметили...))

     

    Добавлено через 43 секунды

    ЭЭЭЭ нет дорогой, сначала выдуваем, а потом заполняем 8) так она перемешается и будет "ШО ПОПАЛО"

    блин а выдувать чем? компрессор искать?

  8. если имеете вииду кран 1 и кран 2 там или под шлиц отвертку или квадратный профиль под ключ, сфоткайте сбоку

    Сенкс - уже нашел пимпочки сбоку при повороте которых краник открывается, не думал что они поворачиваются...

     

    Добавлено через 9 минут

    не понимаю зачем ведра считать?

    у меня система заполнена, каким другим образом понять когда пойдет "мягкая" вода не знаю..

     

    Добавлено через 3 минуты

    сервоприводы не обязательно перекидывать - просто подайте/или отключите (в зависимости какие они у вас Н/О или Н/З) на все напряжение и через 5 минут они сами все перекроют

    у меня НЗ сервоприводы, причем их 12... можно конечно найти 24в, вживую сейчас нету и подаавать отдельно, просто система уже собрана и подключена на контроллер Danfoss Link, у него всего 10 выводов, поэтому 2 сервопривода паралленльно на 1 выход закинуты(техподдержка данфос сказала не больше 3 можно)

    IMG_20181226_173429.thumb.jpg.a7b100aae8fb4ba3d39e0036d91367a6.jpg

    • Лайк 1
  9. так не получится, сливаете и заполняете по одному контуру !!!ЭТО ВАЖНО!!!

    мдаа.. это мне сервоприводы придется перекидывать, да еще пересчитать кол-во воды в контурах, короче гемор приличный, а почему каждый отдельно? из за разницы длин/давлений не продавит какие то? может хоть 2 прибл. одинаковой длины можно вместе? у меня 2 пары сервоприводов к 1 упр. входу подключены..

  10. Из горловин разумеется теплоноситель просто так не вытечет. Нужно шаровый кран открыть. Он там не в привычном виде с вентилем в виде бабочки или рычага, а в виде щели. Щель поперёк девайса - кран закрыт, вдоль - открыт. Используйте широкую шлицевую отвёртку.

    Блин все облазил - никакой щели не нашел, может внутри горловины?

  11. Можно, но полностью не сольёте. Даже с компрессором. И систему опять завоздушите. Это не страшно, но придётся всё заново делать...

    Ну если правильно понял, то лучше с этими краниками не играться.Если правильно понимаю то подпитку подключаю на обратку(нижняя ветка), а с верхней ветки открывая краник сливаю в ведро(все сервоприводы предварительно будут открыты), посчитав количество ведер(с запасом) по идее заменю воду? Так пройдет?

  12. По ходу пьесы(сборки СО) возник вопрос - на коллекторе с противоположного от входа/выхода края есть 2 девайса, если правильно помню это автоматический и ручной воздухоотводчики, вопрос в том, что не могу понять как они работают, тот что на обратке типа с краником маевского - когда откручиваешь - льется водичка, вроде правильно, воздух спущен, тот что сверху на подаче - при откручивании вентиля - ничего не происходит.

    Также снизу на этих девайсах есть типа сливные горловины под шлану и в комплекте еще заглушки, но когда горловины снимаешь - ничего не происходит вода не льется, может кто знает кка это все должно работать? обьясните чайнику плз!

    Хотел заменить воду в теплых полах полностью, там у меня сейчас залита жесткая из скважины, а сейчас уже в работе умягчитель, думаю что тену в котле будет лучше. Думал если подсоединить подачу, то чтобы не колхозить с шлангами - можно ли как то слить воду через эти девайсы?

    IMG_20181226_151145.thumb.jpg.ca32fa41222cb33acb43830f22cf858d.jpg

    IMG_20181226_151059.thumb.jpg.88bb3fbc8d2edc619e2f1999664b645a.jpg

  13. Через подпитку никто не сливает

    Видимо не совсем корректно выразился, я не собирался сливать воду через подпитку, через нее собираюсь ее наполнять, спасибо

  14. логично, это очень верный момент.

     

    Не с точки зрения поспорить, но хочется понять...

    Я представляю себе работу крана подпитки так - если надо слить воду с системы отопления - потом с помощью этого крана ее легко набрать, или если упало давление, тоже можно добавить но при этом я явно буду следить за манометром, слабо представляю ситуацию когда я открыл кран подпитки и ...пошел покурить... обьясните чайнику плиииз...

  15. на подпитку котла поставьте обратный клапан

    Сорри за может тупой вопрос - а зачем? Я думал этим краником 1 раз воспользовался закрыл и забыл, ну до всяких там ситуаций при необходимости...

  16. Завтра думаю ехать закупать материалы, с трубой до конца еще не определился - стаби чешская есть только 25 мм с базальтом и 25 и 32, судя по коментам выше от профи это в моем случае не критично - решу на месте в зависимости от наличия и цены комплектующих, набросал схему разводки, сорри за качество, может что то упустил/забыл - буду благодарен за "ткнуть носом"...

    IMG_20181223_180041.thumb.jpg.eff6e29093b05922de498e22fbd8eb3d.jpg

  17. Единственное не колхозное решение - активация котла посредством таймера на ДИН-рейке, подключенного к HDO-на/QUOTE]

     

    По моему при этом и отопление не будет работать - поправьте если я не прав - хотелось только ГВС по таймеру. Отоплением у меня другая приблуда командует

  18. Кавитация - это выделение бульбашок газа/воздуха при движении жидкости. А я писал про кислородонепроницаемость - способность кислорода из воздуха проходить внутрь СО, и вредить теплообменнику котла.

    Ну первое что нашел за то и зацепился.

     

     

    Если надо, выясню, где брали трубу.

    Если можно скиньте плз.

     

    Добавлено через 4 минуты

    Кавитация - это образование пустот в жидкости из-за резкого локального понижения давления, и последующего схлопывания этих пустот при переходе их в область с более высоким давлением. Газа в них нет, разве что сильно разреженный пар. Я не понимаю, как могут создаться условия для кавитации в системе отопления?

     

    Ну нарыл на прсоторах интернета:

     

    Влияние диффузии кислорода в полимерных трубах на замкнутую высокотемпературную систему (радиаторное отопление) хорошо известно. Проникающий через стенки трубы кислород насыщает разогретый до высокой температуры теплоноситель пузырьками кислорода, порождая кавитационные процессы в насосах (Рис.2), вентилях (Рис.3), во всех других металлических элементах трубопроводной системы:

     

    и решил что "все пропало" :)

    В принципе уже "подлечили" фобию...

  19. Котлу все равно.

    это понятно, имелось ввиду -все равно ли теплообменнику, не будет ли ему "больно" без внешней воды

     

    Добавлено через 6 минут

    Наверняка можно принудительно отключить ГВС.

    Логично, как вариант задать температуру ГВС 20-30 градусов пока и ничо этому теплообменнику не станется...спасибо

  20. И еще один вопрос, бойлер пока думаю не заполнять потому как переезд в ближайшие месяцы не планируется, но систему хотел уже спаять полностью чтоб потом не возвращаться, вопрос - лучше перекрыть доступ в теплообменник котла наверное? если в бойлере воды нет в теплообменник носитель "ни в коем случае" или "можно ему пофиг" - поделитесь плз???
  21. По котлу - фирма продавшая котел сказала что для пуска нужно позвонить по тел 080-......... там в паспорте есть и вызвать сервисника вайланта, но возник вопрос - а если пришлют сервисника из Днепра мне потом в случае чего каждый раз его из Днепра ждать и платить за 50 км пути? у нас в городе есть фирма по теплу -у них на вывеске написано что авторизованный центр вайланта - может к ним обратиться если они имеют право, кто как решал вопрос с пуском и сохранением гарантии? поделитесь плз

     

    Добавлено через 1 минуту

    Берите любой ппр, хоть и простой для воды - и вяжите, не делая из еды культа.

     

    Если еще мне б пояснили как фольга влияет на кавитацию, я б памятник поставил

     

    хух... есть польза от форума..фобии снимает легко и непринужденно...Спасибо!!!

    • Лайк 1
  22. По ходу реализации СО всплыли некоторые нюансы - здесь подсказали что лучше использовать трубы с армированием алюминием во избежании кавитации, но как выяснилось чешских труб Ecoplastik с алюминиевой фольгой наши продавцы давно не возят, вместо них предлагают базальтовые, зато есть украинские трубы с алюминием внутри, в силу сложившейся традиции украинскому качеству не доверяю и опять нужна "помощь зала" - кто как считает - что лучше взять чешский базальт или украинские с алюминием? В принципе там все на виду и заменить без проблем, с другой на тех пару метров труб сколько там туда того кислорода проникнет?

     

    Добавлено через 6 минут

    Также разобрался что такое датчик NTC и как он работает, была идея чтобы с помощью него и таймера обеспечить нагрев бойлера ГВС ночью по ночному тарифу, думал с помощью таймера разрывать цепь этого датчика, но после того как узнал что у него обратная зависимость - т.е. при большом сопротивлении считается что низкая температура получается что при разрыве цепи он будет считать что температура низкая и греть бойлер все время. Как вариант подобрать резистор и подключать с помощью того же таймера параллельно датчику NTC, но возможно кто то знает лучший путь...без этого колхоза?Буду рад советам.

  23. Расскажу о своей разводке тепла по холодному чердаку от камина по комнатам. Сделали оцинкованными трубами 150мм, утеплили трубы 12 см ваты, конденсат выливается прямо на пол из потолочных анемостатов... Принято решение нафиг все вырезать, вместе с турбиной, т.к: воняет паленой пылью в спальнях при работе системы даже после многочисленных протопок, борьба с конденсатом достала (сильно сомневаюсь что дальнейшее утепление труб решит проблему), вот так более 10000 грн коту под хвост - послушал местных форумчан как это круто (Артур каминин.дп). Друзья, не повторяйте моих ошибок! По холодному чердаку разводка тепла это гемор.

     

    Рома привет!

    Хочу еще раз здесь поблагодарить за предоставление возможности увидеть вживую систему. Однако с выводами все таки не соглашусь.

    Здесь и здесь я описал свой вариант разводки тепла от камина и впечатления от него.

    Кратко - это круто,по сравнению с прошлым годом без разводки.Мы второй зимний сезон "проходим" на камине. Никакого конденсата вообще не видел. Возможно разобравшись в причинах и устранив их возможно поиметь пользу? Хоть я и не спец но руководствуясь здравым смыслом давай предполагать -типа брейн сторма -

    1.Оцинкованые трубы не камильфо, имхо масса железа у них большая, у теплоизолированных воздуховодов хоть там и 30 мм утепления на фольге меньше вероятность конденсата.

    2.Вентиляция чердака - х.з. точно не знаю как может повлиять, но у меня там такая вентиляция что аж свестит

    3.Влажность в доме -тут у меня конечно в выигрыше - пока не живем малая, хотя на выходных и протапливаем до 22 и чайник кипит...

     

    А профи от Артура - мне не очень понравились, они мне Шидель ставили и пытались вент.отверстия в нем клеем замазать, Виктор потом у Артура пытался спросить "почему" тут на форуме, но он от ответа ушел..видимо сказать было нечего.

     

    Добавлено через 8 минут

    т.к: воняет паленой пылью в спальнях при работе системы даже после многочисленных протопок

    Не может оцинковка вонять? или что то может соединяли? герметик какой? что то же должно быть, у меня ведь ничего подобного нет, значит какой нибудь материал у вас попадает в температуру, можно подумать и вспомнить...имхо

    • Лайк 3
×
×