Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Rodion502

Пользователи
  • Публікації

    9
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем Rodion502

  1. для трех групп освещения я могу использовать трехфазное узо,есть в этом смысл для экономии места и денег?

     

    Добавлено через 31 минуту

    Порядка 25А, а то и меньше так как зависит от условий прокладки.

     

    У АВ тепловой расцепитель гарантированно сработает в течении часа при 1,45*Iном, а это ~ 23А.

     

     

    Смысл в том чтобы изоляция не перегревалась, значительно снижая срок эксплуатации электропроводки.

     

    Скажите,а могу я поставить АВ на 20А с учетом подстройки теплового расцепителя таким образом чтобы это было безопасно,насколько я понял тепловой расцепитель срабатывает в зависимости от того на какой коэфициент он настроен?!

  2. Схем на форуме достаточно, чтобы разобраться.

     

    Я прошу помочь разобраться в конкретно моей ситуации,если не тяжело.

    Не получается выделить правильно группы,если не сложно помогите наброском!!!

  3. За объяснение АВ спасибо,доступно!

    Тогда еще о том чего не понимаю:

    1.Подскажите преимущества в выборе УЗО+АВ или ДАВ

    2.Как правильно сделать выбор в случае если я запитываю группу розеток под чайник,кух. комбайн,тостер,миксер + свободная розетка общей мощностью около 4 кВт,медь 3х2,5 мм.Приборы все временного использования,но мало ли вдруг...АВ 16А сработает,так есть ли смысл поставить на 20А например. И вообще как учитывать такие временные нагрузки при создании проэкта

    3. По поводу УЗО и групп

    То есть если я правильно понял то вы не рекомендуете использовать трехфазное УЗО на три группы розеток,нужно под каждую ставить или использовать ДАВ???

  4. Объясните мне выбор АВ на розетки

    сечение меди 2,5 мм имеет рабочий ток 30А а автомат вы предлагаете на 16А, то есть вместо 5,5 кВт я сам себя ограничу лишь до 3,52 кВт

    В чем же тогда смысл таких действи?

  5. Довольно странно звучит, имея на руках проект.

     

    Требуйте от проектировщика "Однолинейная схема электроснабжения", там все ответы будут.

     

    Дело в том что проэкт я делаю сам и в электро части не так уж и силен поэтому и прошу о помощи,подскажите,объясните!)

  6. Друзья, прошу квалифицироваго мнения о разводе проводки в доме, подскажите решение, объясните ошибки неопытности!!!

     

    Приходит ко мне трехфазное питание с заземлением, план этажа подкладываю в сообщении.

     

    Изначально делю на освещение и розетки,теперь по-порядку

    1. Выделяю мощные ветви и выделяю три группы - стиралка, холодок+2 розетки,плита. На первые две ставлю автоматы на 25А и медный провод 3х2,5,под плиту автомат на 32А и медь 3х4мм...три ветки объединяю под одно трехфазное узо на 40А/0,3мА

    2. На кухню выделяю 3 группы розеток. В первую включаю чайник,кух. комбаин,тостер,миксер + посветка(до4,8 кВт). Вторую группу отвожу под утилизатор для пищ. отходов,вытяжка +розетка+подсветка(до 3,2). Третья группа питает кулер,духовку,СВЧ+ розетка(до4,4)!

    На каждой группе автомат на 25А, медь 3х2,5мм и на эту тройку трехфазное узо на 40А/0,3мА

    3. В третьей ветке розеточной сети находится так же трехфазное узо 32А/0,3мА на котором висит три группы с автоматами 25А и медью 3х2,5мм. Первая ветвь уходит на бытовую технику кабинета и часть гостинной(вместе 4 розетки+посветка), вторая заведена на вторую стену гостинной(4 розетки + подсветка) и третья уходит под малую комнату и коридор(2 розетки,в коридоре вентилятор)

     

    Сеть освещения придумал себе приблизительно так:

    Разводится она на 4 однофазных автомата 10А. Первая загоняется под кухню(до 3,5 кВт), вторая освещает гостинную(до 2,7),третья загорается в ванной,коридоре и малой комнате(до 3 кВт) и еще отдельно кабинет(до 1,5 кВт) но рассматриваю возможность объединить с гостинной однако раздельный вариант вроде удобнее или нет...)

     

    Надеюсь вы мне объясните правильный ли путь я выбрал и будет возможность остановиться на конкретном узо и автомате на входе а так же выбрать щит и счетчик!

    Заранее спасибо!

    4zma5rZIHDA.thumb.jpg.7c80a5a41c1da486e8afc226da921ba8.jpg

×
×
  • Створити...