Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Ярик10

Пользователи
  • Публікації

    5
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем Ярик10

  1. Спасибо, за разъяснения. Короче, если написано, например, Prond Proton с функцией PID и TECH ST24 с функцией PID, то в этих блоках это могут быть два разных алгоритма? Я правильно понял?

     

    Добавлено через 7 минут

    Еще один вопрос к знатокам, столкнулся с установкой трехходового клапана. Начал присматриваться к моделям и узнал, что одна и та же модель бывает двух видов:

    1. С возможностью закрытия (отключения) байпаса. Можно не устанавливать балансировочный вентиль.

    2. С фиксированным байпасом. Нужно устанавливать балансировочный вентиль.

     

    Ниче не понятно. Объясните пожалуйста. В чем отличия и какие преимущества?

  2. Нет не поделюсь. не знаю. Там только спросить у любого продавана автоматики, он свистнет и набегут кто вам нужен.

     

    и кто не нужен тоже :)

     

    Супер!

    А не поделитесь координатами на Барабашке?

    А то я вроде как местный, но с Бариком не дружу - он огромный, не люблю я его...

     

    На хоз-рядах посмотрите. С улицы Якира заезжайте, по плитам вниз мимо магазина Строитель, как к парковке ехать.

     

    Добавлено через 26 минут

    Уважаемые форумчане, объясните пожалуйста, простыми словами что такое функция PID, которая используется в блоках управления вентилятором и насосом. Много инструкций уже перелопатил от разных производителей, инструкции в основном на польском и корректного описания этой опции нет. Еще заметил, что разные производители под ПИД подразумевают разное. Вот и хотелось бы узнать, что это такое и в чем преимущество.

    У меня польский блок Протон стоит, а сейчас вышел новый с опцией PID:

    protechplus.com.ua/kontrollery/prond-proton-pid/

    Написано, что вентилятор не отключается, а сбрасывает обороты до минимума.

    В некоторых блоках Tech тоже есть опция PID, но там как-то она работает с температурой газов в дымоходе.

     

    Кто знает и сталкивался с такими блоками, объясните. И есть ли смысл такие ставить или это очередной маркетинг?!

    Спасибо

    • Лайк 1
  3. Помогают.Я пользывался схожим.Сыпал этот стиральный по виду порошок на дрова или уголь.При горении он покрввает топку каким то белым налётом и разъедаются смолы.Он их как бы высушивает.Но блин не дёшево получается.Чем мощней котёл,тем больше нужно сыпать этого пороха.Проще и дешевле выжигать смолы антрацитом,если котёл имеет возможность его сжигать.Если нет,то можно этой химией,а потом всё равно ершиком счистить труху с теплообменных площадей котла.

     

    Спасибо, а как эта химия сказывается на дымоходе из нержавейки или цинка?

    Нет никаких последствий?

     

    На счет антрацита, то безусловно, сажа в теплообменнике сама осыпется, так как весь креозот под действием такой температуры исчезнет, но от антрацита сильно зашлаковывается дымоход.

  4. Если кому нужны еще ерши для дымоходов и котлов, то вот здесь спросите: hotland.com.ua/dymohod/ochistiteli

    Я на этом сайте купил котел и случайно спросил за металлические ерши. Оказалось, что у них есть разные ерши и очистители, правда на сайте не было.

    Пишите в техподдержку и запрашивайте прайс, вроде быстро отвечают.

     

    Хотел спросить: Никто не пользовался химическими очистителями, вот такими например: hotland.com.ua/dymohod/ochistiteli/eko-plus ?