В плате двухконтурного Mini есть параметр Р1, который отвечает за работу ГВС.
Р1=0 - котел двухконтурный (моментальный нагрев ГВС)
Р1=1 - работа с бойлером
Подозреваю, что у вас этот параметр стоит со значением 0.
Вообще то в инструкии к котлу этот параметр описывается иначе, хотя дествительно там стоит 0. Завтра поменяю на 1 и посмотрю как заработает.
Еще есть отличия, как я писал раньше, по параметру Р3 ( у меня сейчас Р3=1) и он сейчас работает так, как указано в инструкции для двохконтурника. Для одноконтурника же этот параметр должен быть 0 с тем же или похожим результатом, если верить инструкии на одноконтурник.
-
Значит буду вызывать сервис. Пускай меняют плату.
-
Сервопривод подключен, датчик тоже подключен. Все сделано как в инструкции указано.
Если резистор R8 убрать и термодатчик не подключить он выдает ошибку 06. Для Eolo Mini это значит, что проблема с термодатчиком ГВС. Для Mini Nike такой ошибки в описании нет.
-
Нужно подружить эти два агрегата: котел Immergas Nike Mini X 24 3E и бойлер косвенного нагрева (Drazice).
Немного предистории. Почитав форум и взвеси все за и проив были приобретены Immergas Nike Mini X 24 3E и бойлер косвенного нагрева Drazice. После первого запуска котла (2-3 дня) умерла плата котла и сервисант поменял ее на другую при этом проговорился, что она не от одноконтурника, а от двоконтурника. Поскольку уже было холодно и нужды в ГВС не было (да и не доделано было еще) запускали без ГВС и замена платы прошла нормально. Котел отработал нормально сезон и сейчас работает, но...
Сейчас стал вопрос ГВС, а котел на датчик бойлера не реагирует. Точнее реагирует, только при сопротивлении датчика , которое соответствует температуре 4 и ниже град. Тоесть защита от замерзания. Заставить котел перейти на режим ГВС можно только замкнув контакты датчика протока, которого в моем котле нет и не должно быть, но при этом контакты активны и контроллер на них реагирует.
Если я правильно понял, то плата (Mini 24 3 E (1.027737) B&P HDIMS11-IM01) настроена для двоконтурного котла и для нее нормально реагировать на датчик протока, а мне же нужно чтобы она реагировала на температурный датчик бойлера. Платы (Mini 24 3 E (1.027737) B&P HDIMS11-IM01) для одноконтурника и двоконтурника одинаковые; проверял визуально при замене. Разве что прошивкой отличаются или одной цыфрой (буковкой) в названии. Вопрос: может кто подскажет как перенастроить (перепрограмировать) плату под одноконтурник. Если нужно входить в сервисное меню - обещаю хранить гробовое молчание.
Кстати, относительно параметра Р3 в меню програмирования, котел работает согласно инструкции для котла Immergas Eolo Mini, а не как положено Immergas Nike Mini. Или это ошибка в какой то из инструкций?
Мне советуют подключить к контактам, где должен быть датчик протока, термостат и уже им управлять работой котла. Но так ведь не должно быть.
Зачем тогда завод производитель выпускает специальный комплект для подключения бойлера, и зачем тогда кнопки для регулировки температуры в режиме ГВС на передней панели котла если фактически все будет управляться термостатом?
Immergas Nike Mini X 24 3E и бойлер косвенного нагрева.
в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Опубліковано:
Извините за долгое молчание. Был у себя на стойке и еще у провайдера были проблемы.
Все действительно заработало, когда изменил параметр Р1 на 1.
Спасибо большое всем за участие и помощь в решении моей проблемы.
Огромное спасибо Igorrup, за пинок в нужном направлении.
Тему можно закрывать. Вопрос решен.