  1. Помогите советом...

     

    Стоит газовый котел Squirell B5/DD24 ((ссылка устарела))

     

    Срок около пол года.

    До зимы работал идеально, никаких проблем не возникало.

    После наступления холодов включили отопление,

    после недели работы стало падать давление

    с 1.5 до 0 за 3-4 часа и котел выключался код. E10.

    Позвонил в сервиз приехали открыли проверили ничего не нашли..

    Проверили на утечки, нету...Закрыли контур под давлением 2 атм оставили на 12 часов .. давление не упало.

    Проверили РБ(слив воду и т.д.).. давление 1атм.

     

    В конце посоветовали поставить давление в системе 2 атм.. и поднять температуру с 50 до 60..это помогло тем что давление стало падать уже за 14-18 часов.

    (типо батареи новые .. водород и т.д. через неделью пройдет)

    Прошел еще месяц.. и за это время я нашел закономерность..

     

    1. После работы котла в течение 8-10 часов давление падает быстрее при пользовании ГВ.Но только после 8-10 часов.. до этого визуально в течени часа не падает..

    2. С закрытым краном подачи воды из крана горячей воды за ночь в стакане набралось воды 200-300 грамов.

    3. При рабочей температуре 50C падает быстрее чем при 60C

    4. При отключении котла давление не падает вообще.

    5. Воздуха в радиаторах нету...

     

    Поделился результатами моих экспериментов... решили что может протекает вторичный теплообменик.. поменяли.. ничего не изменилось..

    (В первичном все идеально никаких следов, ничего ..)

     

    Сейчас держит ну максимум 30 часов.. но все равно.. с 2атм до 1.2 падает за 5-6 часов.. с 1.2 до 0.8 за 10-12 часов... а потом в ноль.. резко

     

    Да остались сомнения на пропуск крана подпитки.. и нету крана для закрытия трубы ГВ котла..Но кран подпитки, по ощущениям, закрывается плотно.. при сливе воды из системы нужно как минимум 2 оборота чтобы хотя бы потекла слабая струя..

     

    Система состоит из 3 радиаторов и 2х сушилок..

    Сушилки в основном отключены.. но при подключении почему то давление начинает падать еще быстрее...

     

    Трубы до подключения Котла оставались под давлением 4-5 атм около пол года.. да и закрыв систему или просто отключив котел давление не падает.

     

    Помогите пожалуйста!!!

    мне в голову уже ничего не приходит...((

    У меня на работе, в котле тоже пропадало давление. Никак могли понять где протекает, трубы в полу, остальное все сухо. Оказалось в первом теплообменнике было протекание воды, и она сразу испарялась и пар выходил в дымоход, потому небыло видно протечки. Может есть трещина в теплообменнике который греет газ, которая открывается при нагревании.

    • Лайк 1
  2. У меня котел DEMRAD корпорации WAILLANT, двухконтурный, два года в експлуатации. один этаж. 70 метров квадратных отопительной площиди Есть несколько проблем.

    1. Самопроизвольно перезапускаетса (как будто его только что включили)

    2. При установленом регуляторе ГВС 30 градусов, при малам напоре воды (на половину призакрытом кране воды) вода может нагревается до 70 градусов и горелка не гаснет.

    3. Во время отоплении выставляю регулятор на 60 градусов. Котел нагревает воду до 60 градусов, потом выключается горелка и включится только после того как отопительные батареи (вода в батареях ) остынет до 30 градусов.

    Подскажите пожалуйста это нормальная работа котла, или ему чтото не хватает, и что с этим можно сделать если он не исправен? Заранее благодарю за помощь.

×
×