Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

WhiteShadow

Пользователи
  • Публікації

    50
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем WhiteShadow

  1. Насколько я понял, они будут тянуть отдельную линию с Юровки и ставить трансформаторы т.е. линия должна быть не очень длинной. А по

    "учетам" сколько они могут стоить? Вы можете помочь с решением проблемы подключении при необходимости?

     

    Я говорил про линии 0,4 кВ.

     

    счетчик NP стоит около 1500 грн (нужно уточнять)

    если нужна помощь - милости просим :)

    • Лайк 1
  2. Ну ситуация такая. Если тянуть воздушку то только 50 проводом и от магистрали (а то в том районе уже поподключались дома и позатягивали себе 16, если так дальше продолжать то то будет не линия а сплошные шнурки). Если тянуть кабель то можно и от ближайшей к Вам опоры. На ней поставить учет и дальше к себе в дом.

    Это Чумацький шлях я так понимаю... и кстати. учеты там нужно ставить АСКОЕ типа NP-06. в 3 раза дороже чем НИК.

     

    п.с.

    Линии там уже достаточно длинные. Поэтому в будущем могут быть проблемы с напряжением.

  3. НЕ ПОНИМАЮ зачем нужны такие затраты если можно сделать всё проще и с такой же эффективностью!! Или может я чего то не понимаю?:pardon:

     

    в общем случае причина такая. когда отключается один не отключается другой. например когда отключаются розетки остается освещение а не все сразу тухнет и ничего не видно :)

  4. Здравствуйте. К Вам WhiteShadow еще вопросы для личного самопросвещения. В чем причина размещения учетного прибора на открытом фасаде частного дома или вообще "на природе"? Сколько неудобства, неэстетики окружающей и в конце концов более сильное влияние внешней среды на сам аппарат. В кооперативных, государственных, ведомственных домах на фасадах не стоят счетчики ( и в том числе ранее, когда велся воздушный СИП). Если причина уходит в сторону переживания энергопоставляющего лица за какое то недобросовестное поведение при переносе счетчика с улицы в дом, то , мне кажется, не там беспокоятся. Если причина в пожаробезопасности, то опять таки это не компетенция энерго и Вы же прекрасно знаете народных мастеров - сделают комар носа... Зачем тогда усложнять ? Неужели трудно при подключении самим проконтролировать правильность "вхождения" в дом и при этом брать еще н-сумму ? Такая же "непонятка" со скрытым кабельным подключением. Чего не взять в свои правильные энергоруки и делать такие подключения, тем более, что на одну опору (из визуального наблюдения и у меня лично напротив участка 3 опоры) может приходиться не более 2 потребителей. Спасибо.

     

    Установка новых учетов (и вынос существующих) на фасад делается для того, что бы снизить вероятность подключения до счетчика, т.е. воровства эл. энергии. Согласитесь, если счетчик висит на стене в доме то намного легче чёйта нахимичить в стене и припаять пару проводков для шарового пользования. Что бы проверить это контролеру нужно зайти в дом и внимательно все осмотреть. Тем более если учитывать что при хорошо выполненной работе не всякий контролер (обычно это женщина средних лет) может что то заметить. Тут нужно уже более детальное обследование. Да и не всякий абонент захочет пускать к себе в дом постороннего человека, особенно если это представитель контролирующего органа..... это первое.

    Во-вторых. Что бы не нагнетать обстановку, при снятии показаний, контролеру нет необходимости заходить в дом (максимум во двор). А если учет стоит на опоре (не на територии участка) то все еще проще.

    .... и все это сделано из опыта эксплуатации учетов бытовых потребителей....

     

    Для юридических потребителей такого требования не выставляется.

     

    П.С.

    2 ввода с одной опоры это только начало ;)

  5. Здравствуйте. Несколько дыму Вы напустили или я плохо сориентировался в чудо-возможностях отдельных представителей с чудо-силой отдельных номиналов ?

    " Провод должен быть визуально просматриваемый и цельный от проводов линии до ящика учета (до счетчика), дальше (после учета) копайте что хотите. " (С) :D

    Или где то на входе в кооператив стоит щетчик:D , а от него уже по опорам идет разводка , извините, членам ? Но и в таком случае, по разному совладельцы "жгут хворост". Уважаемый WhiteShadow, так растолкуйте: нельзя или можно с примечаниями вести скрытое подсоединение к линии?

    Спасибо.

     

    хм.... цитата не из этой ветки.... в ней речь не идет о садоводах.

     

    по отношению к облэнерго все что в садах то внутренние дела. интерес облэнерго, как вы правильно заметили, заканчивается на входном учете в товарищество.

    копайте где хотите. а "можно" или "нельзя" это делать скрыто это опять же внутренние дела.

    • Лайк 1
  6. Т.е. дальше можно в траншее? Это заманчиво по деньгам, но боюсь, что сопрут счетчик который будет висеть на опоре в чистом поле (До ближайшего дома 100м). Хотя если "заменить" спертый счетчик не сильно проблематично и дорого, то может получится даже дешевле заменить 1-2 украденных счетчика. Уважаемый "WhiteShadow", не подскажете, если все-таки поставить "учет" на сущ.опоре за 100м. проложить в траншее АВБбШв 4х50 (может 4х35?) смогу ли я своими силами его проложить, или есть требования которые не позволяют такое (мол только организации с лицензией и все тут!), если смогу, то нужно на это отдельно ТУ от РЭС? Сколько по времени и деньгам может занять установка счетчика вместо украденного(а у меня есть достаточно большая вероятность..)? Есть ли "вандало-устойчивые" считки в которые устанавливаются счетчики?

     

    Уточните на каком масиве и на какой улице находится Ваш участок? (в принципе это важно. разные условия подключения).

  7. Т.е. если я захочу провести эти 100м. под землей, то я рою траншею, ложу кабель (не засыпая) приглашаю сотрудников РЭС, говорю мол смотрите вот один конец кабеля- вот другой- они кивают головой, я закапываю кабель, они один конец прикручивают к проводам на опоре, на второй цепляют счетчик у меня на фасаде дома или на опоре. Так?

     

    можете учет поставить на существующей опоре. а дальше кабелем 100 м на участок.

  8. Есть еще вопросЫ: 1. А как шас обстоят дела с установкой счетчиков, их ставят только на столб или и на стенку дома? 2. Нужно ли участие РЕС если вести от столба с ЛЭП 0.4к. в земле, или просто копаю траншею и далее делаю по правилам песок-кабель-кирпич-песок-лента-грунт? Или я просто говорю вот один конец его на ЛЭП, вот второй тут счетчик?

     

    Учет устанавливается только на улице (фасад, забор, опора). Провод должен быть визуально просматриваемый и цельный от проводов линии до ящика учета (до счетчика), дальше (после учета) копайте что хотите.

  9. ну. если нужно много кабелей протянуть то вместо уголка можно швеллер взять...

    а что будет если ваш кабель будт в трубе и сосед захочет подключиться как вы под землей. ему нужно будет еще одну трубу монтировать с другой стороны опоры?, так для третьего соседа электрик на опору уже точно не вылезет... или делать подкоп под опорой и просовывать свой кабель в вашу трубу (если диаметр позволит)... короче я думаю гемора еще больше будет.

  10. Электрик нашего дачного сообщества сказал что опустить кабель (АВВГ-4х2,5) по бетонному столбу в землю нельзя, даже в железной трубе, т.к. он не сможет в когтях вылезти на этот столб! Прав ли он? Или привезти ему 9-ти метровую лестницу?

     

    интересный у вас электрик, который техническую невозможность монтажа КЛ "даже в железной трубе" объясняет своей неспособностью забраться на опору :)

  11. а когда это они успели? Еще 2 мес назад бориспольские уроды давали всего 5 квт на дом, даже без разбирательств. Про разгон впервые слышу, но так им и надо, не понятно только кто в таком случае будет пломбировать и с кем доовор подписывать?

     

    та разогнали давно

    года 2 назад

     

    набрали новых... таких же :)

  12. Все понял, буду брать АВБбШв. А где е го завтра можно купить.

    Что до автомата 50А мож я и ошибся т.к. в проекте написано что то и насчет 40A,а счетчик пока еще не установлен.

     

     

    Какой мне должны поставить автомат при 25 Кв?

    40 А

     

    Где купить не знаю. Искать нужно.

     

    А в каком это населенном пункте все происходит? :)

  13. Кабель АВБбШв

    Конструкция:

    ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА

    - алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

    ИЗОЛЯЦИЯ

    - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

    СКРУТКА

    - изолированные жилы двух-, трех- и четырехжильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения; трех- и четырех-жильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

    ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

    - в кабелях с защитным покровом типа БбШв выпрессована из ПВХ пластиката, или материала изоляции, или другого материала.

    3АЩИТНЫЙ ПОКРОВ

    - типа БбШв:

    Кабель АВБбШв 4х16 14.75грн

     

    Кабель АВВГ

    Конструкция

    ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА

    - алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

    ИЗОЛЯЦИЯ

    - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

    СКРУТКА

    - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения; трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

    ОБОЛОЧКА

    - из ПВХ пластиката, в кабелях марки АВВГнг из ПВХ пластиката пониженной горючести.

    Кабель АВВГ 4х16 9.50грн

     

    Если вы машинами по трассе кабеля не собираетесь ездить то его лучше не прокладывать в ни в трубе ни в гофре. Всетаки снижается теплоотдача. тем более что у вас 50 А. при том что 16й кабель держит 90А. Проложите по границе участка.

     

    А по поводу подключения от общей линии с автоматом 50 А то есть еще вопрос. У вас там по улице никто не жалеутся на заниженное напряжение? т.к. если у всех будут стоять такие автоматы и все будут включать все что только вздумается то уже через 100 метров (а то и раньше) в линии нормального напряжения не будет.

  14. Я так понимаю, что монтаж кабеля будет проходить по територии участка.

    АВВГ-4х16 я думаю достаточно будет. 5й провод возмете в распредщите уже в доме. Траншея глубиной 0,7 метра. На дно траншеи насыпан песочек или мелко просеянная земля. Кстати можно еще дренаж сделать - на дно траншеи камешков насыпать потом земелькой присыпать а потом кабель сверху. Ложите кабель, засыпаете мелкой землей или песком. Можете еще ленту положить на всякий случай (мало ли какие земляные работы будут происходить ;). Лента ложится на растоянии не меннее 250 мм от кабеля (ложится на присыпаный кабель). В трубе кабель прокладывается по участку где будет нагрузка на грунт. Можно взять азбесто-цементную можно газовую.

    Далее засыпается обычной землей.

     

     

    П.С.

    Ради любопытства.

    Вы подключены отдельной линией от подстанции или от линии которая идет по улице?

    Это я к тому что если вы подключены отдельной линией то почему у вас счетчик в гараже а не на ТП? А если от общей линии то кто вообще разрешил вам такое сделать? :)

  15. Обычно делается это следующим образом:

    1. Собирается группа заинтересованных лиц (соседи по улице) которые согласны будут скинуться деньгами на новое ТП.

    2. Выбирается активист этой группы который будет решать вопрос установки.

    3. Этот активист идет в сельсовет с просьбой о том чтобы тот обратился с письмом в облэнерго по поводу "улучшения электроснабжения", то биш взял технические условия на новую ТП.

    4. Облэнерго выдает ТУ которые реализовуются за счет вышеупомянутой группы заинтересованных лиц.

    5. Далее часть существующих линий от которых питаются дома переключается на новую ТП.

     

    В итоге всем хорошо.

    • Лайк 2
  16. Не подскажете насколько "хлопотно" получить эти разрешения?

     

    Это нужно штурмовать сельсовет чтоб они выдали такие бумажки. А в каждом сельсовете своя власть. так что может быть по разному.

    • Лайк 1
  17. Здравствуйте! Прочитав форум не нашел никакого ответа на данные вопросы:

    1. У кого стоит трехзонный \ двухзонный учет потребления эл. энергии.

    2. Какой выгоднее?

    3. С кем и как решать вопросы по предоставлению данной многотарифности.

     

    Место: Осокорки, Киев (дачи)...

     

    Огромное спасибо за ответы!

     

    зонность учета для бытового потребителя это нечто индивидуальное. т.к. зависит от "режима использования" электроєнергии.

    вот здесь можете прикинуть что выгоднее для вас

  18. Планируется изменить назначение участка, но пока ОСГ. Нет ли запретов на электрификацию таких участков? Знающие люди помогите с информацией. Участок в "межах села".

     

    главное что бы было разрешение на проэктно-изыскательные работы, решение на постройку объекта архитектуры и "мистобудівні обмеження" (новая бумажка, ее только летом приняли в кабмине. в сельсоветах даже не знают что это такое :) )

  19. Добрый вечер, Уважаемые! Надеюсь не грипуете...

    Что нужно: есть ли у кого-то выход на главного инженера или директора Макаровского РЭС? Нужно пробить тему подключения 20кВт (уже подведено 3 кВт).. Готов платить... 8) Но.. Напрямую этим же Директору или Инженеру.. Не посреднику. Спасибо! Понятное дело - в личку, если что....

     

    Очень хорошо знаю начальника РЭС.

    Если можно поподробней где и что нужно сделать. Буду признателен если назовете № подстанции :)

  20. Есть ли штрафы за самовольное перенесение электросчетчика?

     

    Есть штраф за безучетное пользование электроэнергией (если конечно отсутствует соответствующий договор)

    Если Вы перенесете учет без срыва пломбы то притензий вам никто выставлять не будет. причем переносить с улицы в дом нельзя;

    провод домового ввода от прибора учета до проводов ВЛ-0,4 кВ должет быть цельный и визуально просматриваемый по всей длине.... это из основного...

×
×
  • Створити...