  1. Как-то так, наверное.

     

    ХитрО! Остаётся вопрос - как надёжно управлять сервоприводами, как понять что оба котла в гараже встали по аварии? Здесь, как мне кажется, проще всего поставить датчик температуры на общем выходе двух гаражных котлов, и по пороговому значению менять направление работы насоса.

    Либо навесить везде цифровых термодатчиков и завести на комп - что позволит более гибко и умно этим управлять, однако здесь страдает надёжность

  2. Согласен. Получается не хватает еще одного насоса, либо тот что на схеме нужно обвязывать так, чтобы он мог гонять теплоноситель в обратную сторону.

     

    См.пост #13 - мне кажется предложенный там вариант решает эту проблему. А насос, установленный между гидрострелками, в любом случае гоняет теплоноситель между ними, ему как бы все равно, какие из котлов работают, а какие нет.. насос по сути объединяет две стрелки в одну.

    Как я уже понял, единственный существенный просчёт в схеме - это сечение магистрали, его явно недостаточно при таком расходе теплоносителя

  3. Апну темку.

    Если работают котлы в гараже, то с насосом между ГС все понятно, он в тему.

    А если они стоят по аварии, то как тепло от котла в доме будет поступать в гараж?

    ТС еще тут?

     

    ТС всегда тут :)

    По всей видимости, котёл в доме нужно подключить непосредственно к ГС, тем самым посредством внешнего насоса будет обеспечена циркуляция теплоносителя между двумя ГС при отказе любого из котлов

  4. С автоматикой вопросов нет, с этим всё ясно, естественно котлы будут управляться централизованно, сигнальные линии на "запрос тепла" уже проложены.

     

    Спасибо всем за дельные советы!!

  5. Хорошо утеплённый дом 350кв.м. с закрытым бассейном (15кв.м) - в сумме 40кВт

    Уличные дорожки и пандусы общей площадью 60кв.м. - 20кВт (максимум, из термотеховского расчёта 250-300вт/кв.м)

    Гараж 50кв.м. - 7кВт

    В сумме - 67кВт.

    Из двух котлов в гараже один будет фактически работать на дом, второй - на гараж и дорожки (коллектор антиобледенительной системы - предполагается запитать от гаража).

    Котёл в доме в нормальном режиме вообще не будет использоваться - только в пиковых режимах и при проблемах с центральным газоснабжением (что маловероятно).

     

    Но теплотрассу мне по-любому откапывать, это я уже понял :(

  6. Допустим, подача 70гр.С, обратка 50гр.С, дельта - 20К

    Посчитаем массовый расход теплоносителя при теплосъёме 40кВт (кДж/с)

    Q=cmdT, m=Q/cdT, m=40000/4200/20=0,48кг/сек

    Грубо - 0.5л в секунду.

     

    При внутреннем диаметре 20мм, в 1 метре трубы содержится 0,3 литра воды

    Соответственно для расхода 0.5 л/с скорость теплоносителя будет составлять 1,66м/с

     

    Где я ошибся?

     

    P.S. Реальная потребность дома в тепле такова, что существующий котёл 36кВт вполне справляется и с отоплением, и с подогревом ГВС и с подогревом бассейна (я ведь не грею бассейн до +40, и дом ОЧЕНЬ хорошо утеплён - стены 20см акустикбаттса, потолок - 25см, полы - 15см ППС). А два котла на 42кВт в гараж взяты для того, чтобы помимо самого гаража греть ещё уличные дорожки, т.е. через теплотрассу гонять 2*42кВт не требуется

  7. Нужен совет мудрейших по проекту отопления :)

    У меня в доме сейчас установлен газовый котёл, подключённый к подземной ёмкости, и от этого котла отапливается весь дом. Сейчас я подключаю центральный газ, и в силу определённых причин он подводится не к дому, а к гаражу, где и будет установлена вторая котельная. Требуется отапливать как дом, так и гараж.

    При этом хотелось бы сделать схему с резервированием, т. е. оставить в эксплуатации котёл от сжиженного газа - для случаев с перебоями с центральным газоснабжением, чтобы отопление могло работать как от одного источника, так и от другого, так и при необходимости - от обоих одновременно.

    Получилась вот такая схема (прилагаю).

    Уважаемые гуру, очень бы хотел выслушать вашу критику и советы!

    Все котлы - настенники, со встроенными насосами.

    Нужны ли в этой ситуации обратные клапана на котловых обратках?

    560346097_.thumb.jpg.e25c9eea1ee0ff708a2a4960703aad34.jpg

×
×