  1. Добрый день. Планирую в квартире делать душевую в строительном исполнении, квартира-новостройка, в сан-узле лежит стяжка. Насчет наличия гидроизоляции под стяжкой не уверен. Буду отгораживать душевую перегородкой из аквапанелей, остальные две стены будут кирпичные.

     

    Городить кучу пирогов с гидроизоляцией для перестраховки нет никакого желания, хочу сделать гидроизоляцию одним составом под плиткой, но так, чтобы было надежно.

     

    Трап планируется www.viega.ru/katalog/ru_RU/X1...p_2/17935.html (привлекает пропускной способностью), ну или подобный который найду.

     

    Изучил всю документацию viega, но так и не пришел к пониманию как выполнять гидроизоляцию вокруг трапа.

     

    Изначально понравился трап на стр. 6 (ссылка устарела) с ним все ясно и понятно, как раз для моего случая, но в продаже его нигде нет. Отличительной особенностью данного трапа от остальных является наличие какого-то черного состава на чаше, я так понимаю он предназначен для лучшей адгезии с гидроизоляцией.

     

    Собственно вопросы в следующем:

    1. Стяжку заливать до уровня чаши или выше нее (если выше, то насколько?). Городить высокий подиум нет желания.

     

    2. По поводу гидроизоляции:

     

    В руководстве к гипердесмо написано, что для армирования в местах примыканий возможно использование малярных сеток. Хотя на их сайте в тех. документации написано использовать на стыках герметик.. Сплошные разногласия. Возвращаясь к трапу, читал на форуме, что адгезия Гипердесмо к пластику не очень, советуют промазать пластик герметиком перед нанесением мастики, затем гипердесмо. Сейчас мысли такие:

     

    1) Стяжку и стены грунтовать (гипердесмо, разбавленный ксилолом)

    2) Чашу трапа обмазать тонким слоем герметика (Гиперсил) с заходом на стяжку, промазать герметиком стыки стен

    3) Первый слой Гипердесмо, с армированием (серпянкой?) стыка трап/стяжка, углы стен

    4) Второй слой Гипердесмо

    5) Третий слой с присыпкой песком (согласно инструкции)

     

    Как Вам такая последовательность?

  2. Добрый день, я немного не в тему, но именно на этом форуме почерпнул нужную информацию о мастике Гипердесмо, но остались некоторые вопросы. Собираюсь делать душевую в строительном исполнении. Одна из стен будет из ГКЛ. Собственно вопросы:

     

    1) Как герметизировать стык стяжки с пластиковой чашей трапа? Как такового шва думаю там не будет. Просто промазать чашу с заходом на стяжку Гиперсилом? Как я понял у него адгезия будет получше к пластику, чем у гипердесмо? Затем грунтовка стяжки (гипердесмо, разбавленный ксилолом). Далее два слоя Гипердесмо. Нужно этот стык армировать? Чем? Беспокоит надежность приклеивания мозайки в районе чаши трапа.

    2) Как гидроизолировать стыки в углах стен? примыкания стен к стяжке? Только гиперсилом? Или нужно армировать? Если да, то чем? От обычной серпянки толк будет?

×
×