похоже это она и была..
За рассудительность...
-
Не знаю, к счастью или к сожалению, но нет. Хотя во многих случаях - к сожалению.а там нет блокировки меню паролем? -
Шас мы его обрадуем.
Вероятней всего, горные сантехники, применили у него полипропилен не штаби, который для отопления, а другой, который не зачищается.
Вот труба и пошла соплями.
100 %
Теперь я понял смысл выражения " Аффтар жжот "
-
на развитвлении ДО места перегрева, если смотреть по ходу движения теплоносителя
Просто одно отвитвление забито, а вода идёт туда где свободно и на заужении или на углу труба будет греться.
Добавлено через 1 минуту
Доброго времени суток.У меня такая возникла проблемка.На одном участке системы отопления сильно нагревается труба(аж перекосило её).Что делать,впаять компенсирующую петлю?А почему автор молчит?
-
Правильно, если расчитан.
Ну тогда просто поменять уже имеющийся на горячий или вообще систему на более адекватный материал.
А может просто найти засор в системе(на развитвлении ДО места перегрева, если смотреть по ходу движения теплоносителя).
-
Засада в том, что приходишь через месяц после настройки клапана, регулировки уже другие. Это в старых - накрутил два гайтика и забыл.
А в таких случаях вычитываю пользователя, чтоб не клацал что не попадя и беру компенсацию, чтобы не снимал его с гарантии(он не имеет права лазить в сервисных настройках, а те кто лазят в них с умом и меня не вызывают)
-
Это для понимания вопроса, что в следующий раз систему отопления из полипропилена делать не стоит.
Если пластик рассчитан на горячую воду,с ним ничего происходить не будет.
-
А чертёжик, хотя бы скромный, системы отопления можно? С пометкой места перегрева.
-
Сколько нынче цена помыть теплообменик (берета чао)бустером? 1. С выездом и разборкой 2. Без выезда с разборкой по вашему адресу 3. Один теплообменик по вашему адресу
Ну Вы хотя бы город напишите, чтобы люди ориентировались. В Харькове ценовая политика тесно связана с районом и очень сильно прыгают цены, про область я вообще молчу, там что ни мастер так в прайсе своя рука - владыка!
-
tanunax, попробуйте настроить газовый клапан, его там лучше каждый год проверять. Он там немного своеобразный, настройки тока кнопками на котле, в книжке прочитаете. Чес. говоря эти Феролли все так работают, по-ипанутому. Сразу после розжига уходит на макс, а когда начинает закипать, начинается модуляция пламени, многие не успевают и вываливаются в ошибку по перегреву.
Согласен, но не полностью. Ferroli очень чёткие в работе, а вот давление газа каждый сезон с какими-то приколами, сам запарился(уже месяц дома почти не живу, всё по клиентам катаюсь). А в настройке електронной модуляции на этих котлах нет ничего сложного(по-моему ). Два-три котла - руку набил, а дальше как на конвеере.
-
фильтр чистый..... теплообменник отопления мог забиться? или там просто труба а не соты и забиваться нечему? вчера вечером выпустил ведра два воды, перевключил котёл и он ночь работал нормально. но такое уже было, через день опять должен глюк поймать
Насколько я знаю - быстрый нагрев без закипания говорит о плохой циркуляции, да и журчание в насосе говорит о том что перед выключением растёт значение разности давлений до и после насоса (вода в ТО нагревается, расширяется, растёт давление в ТО;насос не даёт давлению выйти в обратку, а в подачу вода не уходит, т.к. нет протока). Где-то так...
Я бы искал засор между выходом из ТО и первым развитвлением подачи в СО.
- 1
-
Интересно только, теплообменник я допустим промою. Гудеж пропадет. А вот как на присутствие слоя консерванта на всех поверхностях реагируют насосы? Логика подсказывает, что им должно быть пофиг, во всех случаях с консервантом моют только основной теплообменник; систему и сам котел растворами промыть малореально. Интуиция говорит, что насосы жалуются на это безобразие от немецкого производителя.
По-моему угольный фильтр здесь не поможет, а будет ещё хуже. А вот карболовые смолы это панацея!Но если честно - я могу говорить только о личном опыте. Широкого опыта использования систем очистки теплоносителя я не имею.
-
Ни чего не понял!
При чем здесь ХВС. У меня отопление не работает, к гарячему водоснабжению у меня притензий нет.
Датчики температуры у тебя погружные?!
Когда включаешь горячую воду - на дисплее показывает падение температуры с 80-90 градусов до выставленой?!
Если всё так, то уточни - у тебя городской водопровод или своя скважина(по описанию проблемы с котлом я понял, что скважина).
Добавлено через 12 минут
Да!.. Вот ещё!..
Когда котёл работает на отопление, попробуй выходы на ТО.
Если выход с ТО на горячую воду сильно гарячий, то делай что я писал.Если гарячий вход и выход ТО на отпление, то ищи проблему с циркуляцией(фильтр, насос, ТО или СО забиты).
-
Доброго времени, проблема в котле Ferroli DOMIproject F24, постоянно быстро мигает желтый диод ( по мануалу недостаточное давление воды) хотя всё в норме, выключение и ресет не помогают, при нажатии ресет мигают все 3 диода а после отпускания горит красный, при попытке включить на нагрев или гвс опять мигает желтый диод, пару лет назад был ремонт платы, проблема была в питании( но тогда он вообще не светился и не стартовал). Что может быть куда копать?
Отключаешь провода от датчика давления.
Подпитываешь систему >0.8 бар.
Прозваниваешь датчик на клемах(должен быть замкнут).
Если замкнут - прозвони провода, проверь контакт на соединениях.
Если всё впорядке - бери плату и рой в сторону сервиса.
Если датчик не замкнут - сними датчик, проверь чтобы не был забит он и проход к нему.
Если всё впорядке - бери датчик и рой в сторону магазина или сервиса.
- 1
-
Domiproject f32d, симптомы аналогичны описанным на (ссылка устарела)
Два месяца после запуска проработал ровно, теперь начались проблемы: насос работает шумно и горячий, горелка запускается, за 5 сек температура поднимается до 70 градусов и пламя отключается, бульканье в насосе и теплообменнике, в последнем еще и стуки, иногда показывает ошибку F43 "сработала защита теплообменника" (возможные причины: остутствие циркуляции воды, воздух в системе). Горячая вода в систему не уходит, такое впечатление, что насос качает в обратную сторону. Стоят стальные радиаторы и ТП. Приехал человек из оф.сервиса, заявил что "забит теплообменник (уже есть такие случаи), скорее всего мусор из системы попал" при том что на обратке и подаче стоят сетчатые фильтры на входе в дом - общий фильтр. Предложили за мои деньги заказать теплообменник 2800грн., поставить и если заработает, то распилить мой на предмет мусора внутри, но деньги наперед давать не хочу, да и скорое обвинение инженером теплообменника наталкивает на мысль об известном им браке теплообменника, озвученном в теме. Ваши мнения?
Аналогичная проблема с Ferroli Divatop 60 F24.Пущен в октябре 2012 на 2 батареи, в ноябре еще на три (всего 5 пока). Коллекторы и обвязка дюймовые, к стальным радиаторам либо МП 20х2 персонально, либо медь 22/18мм. Вода - треть жесткая из скважины, треть из скважины после кипячения/обессоливания ионообменными смолами, треть дождевая. Сейчас в системе литров 40 наверное.
В ноябре 2012 стал подкипать теплообменник котла при макс. нагрузке, заметили когда грелся бойлер. В декабре подкипание усилилось, сейчас при мощности горелки выше 60% идет конкретный громкий шум бурлящей воды.
Снимаем целиком трёхходовой клапан и промываем под проточной водой со всех сторон(только сервопривод не забудьте снять :D).99%, что забит ржавчиной. Особенно знакома ситуация как у Fluffy Dragon.
Успехов...
Добавлено через 17 минут
Domiproject f32d, симптомы аналогичны описанным на (ссылка устарела)Два месяца после запуска проработал ровно, теперь начались проблемы: насос работает шумно и горячий, горелка запускается, за 5 сек температура поднимается до 70 градусов и пламя отключается, бульканье в насосе и теплообменнике, в последнем еще и стуки, иногда показывает ошибку F43 "сработала защита теплообменника" (возможные причины: остутствие циркуляции воды, воздух в системе). Горячая вода в систему не уходит, такое впечатление, что насос качает в обратную сторону. Стоят стальные радиаторы и ТП. Приехал человек из оф.сервиса, заявил что "забит теплообменник (уже есть такие случаи), скорее всего мусор из системы попал" при том что на обратке и подаче стоят сетчатые фильтры на входе в дом - общий фильтр. Предложили за мои деньги заказать теплообменник 2800грн., поставить и если заработает, то распилить мой на предмет мусора внутри, но деньги наперед давать не хочу, да и скорое обвинение инженером теплообменника наталкивает на мысль об известном им браке теплообменника, озвученном в теме. Ваши мнения?
Извините. Первое сообщение к вам никакого отношения не имеет.
В Вашем случае попробуйте патрубок от насоса к ТО, когда работает котёл. Если нагревается от насоса к ТО, то ищите засор между выходом подачи из котла и ТО, если наоборот, то засор ищите между выходом подачи из котла и первым развитвлением трубы подачи.
- 1
-
Еще заметил такую особенность, открываю кран горячей воды , котел стартует и работает нормально. Но ,когда я кран закрываю, пламя еще где то минуту не гаснет.
Поставь обратный клапан на вход ХВС в котёл, настрой реле давления, если у тебя скважина с насосом(насос должен включаться на 2-2,5 атмосферы, верхний предел зависит от твоей техники), поменяй датчик температуы ГВС на навесной и поставь его внизу перед выходом ГВС из котла.
Добавлено через 1 минуту
Еще заметил такую особенность, открываю кран горячей воды , котел стартует и работает нормально. Но ,когда я кран закрываю, пламя еще где то минуту не гаснет.Поставь обратный клапан на вход ХВС в котёл, настрой реле давления, если у тебя скважина с насосом(насос должен включаться на 2-2,5 атмосферы, верхний предел зависит от твоей техники), поменяй датчик температуы ГВС на навесной и поставь его внизу перед выходом ГВС из котла.
-
Добрый день. У меня проблема с котлом (beretta ciao 24 c.a.i).
Котел, в режиме отопления, после росжига работает 15секунд, и выключается, потом простой 4минуты , и так повторяется постоянно.
В режиме ГВС , работает нормально. Еще заметил, когда я повышаю ,или
понижаю температуру, пламя не реагирует .
Пробовал менять местами датчики NTC эффекта ноль.
1.Теплообменник - двухконтурный?
2.Ошибку перегрева или защиты от перегрева, отсутствия циркуляции выдаёт?
-
Батарея забитая...
-
-
gehca,Это разъём для комнатного термостата.оставь его в покое.
-
В реле пресостата сыпнуть каплю талька и продуть методом собственного дыха.всегда проблема решалась.
плюс поменять трубочку на новую с выдутым посредине шариком(сейчас такие Ferroli стали выпускать)тоже гарантия неповторения.
-
У меня стоит АТЕМ 16.5 кВт уже 5 лет.Циркуляция естественная и принудиловка.Дом 120 м2.Никаких проблем.Тебе за глаза хватит.Газа жрёт ООООчень мало.
На входе гарячие батареи а на выходе нет
в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Опубліковано:
Я тут недавно общался с человечком, так он не промыл радиаторы от консерванта... Итого: забит ТО и СО какой-то дрянью непонятного происхождения и на вид как хлопья.