  1. Смотрите трехходовой клапан. Че-то с ним не так. Или сам клапан, или подключение, или настройки ГВС.

     

    Добавлено через 51 секунду

    Заодно проверьте циркуляцию.

     

    Добавлено через 1 минуту

    не могут решить умельцы моего маленького городка

    А где Ві находитесь?

  2. нет. не додумались. а что это может дать? чем поможет? на что повлияет. в смысле, в чём разница с тем, что мы его просто откручивали? спасибо.

    Помимо того, что вы его отключаете,нужно ставить вместо него перемычку.

  3. Спасибо за совет. Попробую сделать завтра.

    Котел работает 1 год, такой напор был всегда. Переехали в дом весной, поэтому и не особо обращали внимание, а сейчас зима, более прохладно и перепад температур. Во всяком случае попробую и отпишусь.

    В таком случае ТО промывать не обязательно, для решения ЭТОЙ проблемы.

  4. как могло произойти нарушение если никто ничего нового и старого не трогал .......... ну кроме сьема теплообменника!

    У вас трёхходовой клапан есть в конструкции? Если есть, то мог забиться тем что выпадало в ТО, могла сама СО забиться недалеко от подключения к котлу.

     

    Добавлено через 10 минут

    как могло произойти нарушение если никто ничего нового и старого не трогал .......... ну кроме сьема теплообменника!

    В этом году в Харькове актуальны скачки давления в газопроводе. Сам с этим столкнулся.

    Если у вас в конструкции котла есть трёхходовой клапан, он мог забиться тем, что выпадало в ТО и прошло до него. Могло что-то в крыльчатку насоса поднести, могла сама СО забиться недалеко от подключения к котлу. Могло любой из этих элементов просто залоить(даже такое видел, Хозяин сам был в шоке и не мог объяснить причину возникновения).

  5. Добрый день.

    У меня котел Vitopend WH1D 29 КВт. Проблема с нагревом горячей воды.

    Давление в системе водоснабжения на входе 2 АТМ, из котла горячая вода течет с меньшим напором из-за внутреннего сопротивления. Суть в следующем: котел нагревает воду до заданной температуры (на 2-3 делениях горелки на дисплее) потом отключается на 3-5 секунд. Потом включается и за это время температура воды успевает снизиться на 8-10 градусов. Если выставлять большую температуру (примерно 50 градусов), то ситуация такая же, только промежуток между включениями немного меньше. Это очень неудобно, т.к. очень большой диапазон температуры, особенно, если купать ребенка под душем. Вариант ставить больше температуру и разбавлять горячей водой не подходит - немного падает давление в системе и потребность в подогреве воды и котел ведет себя таким же образом, только еще хуже - он может просто не включиться и пойдет холодная вода. Можно ли как-то без спец. знаний снизить уровень пламени в горелке? Эта ситуация доставляет очень большой дискомфорт, хотя давление в системе не очень низкое. Возможно кто-то сталкивался.

    В инструкции по эксплуатации найдите настройку котла через прозрачное меню(или сервисные настройки, или т.п.) и, следуя инструкции, установите отключение горелки по заданной пользователем температуре(у вас сейчас стоит уставка "по умолчанию"). Ещё установите время между включениями горелки в режиме ГВС = 0.

    Я за прошлый месяц три таких котла перенастраивал - у всех была проблема с купанием детей.

    Если сами не в состоянии сделать это, вызовите мастера и объясните, что вам необходимо перенастроить(см. выше) и проверте его работу.

    Итог: вода нагревается до заданной температуры, разность включения/выключения нагрева 5 градусов(не ощутимо для ребёнка).

    Да... Теплообменник стоит промыть, если котёл в годах; если новый, то достаточно почистить ограничитель протока(как правило он первый забивается), ну и расходомер заодно(всё равно частично будете его отключать).

    Напишите, пож., возраст котла, как давно упал напор воды на выходе и на сколько.

    Ну и по проделанной работе и результатам отпишитесь, пож..

    • Лайк 1
  6. Нет.

    Опыт говорит о другом.

    Только за счет установки ККотла идет экономия в 20-30%.

     

    Автоматизация, контроль и управление дают экономию для обычных котлов тоже.

     

    Про акуммулирующую емкость и гидрострелку - глупость. Простительная только для обывателя.

    Экономию в 25 - 30% КК выдаёт при работе в диапазоне 40 -50 градусов (и это заявленая разработчиками величина). Практика показывает, что расход газа при долгой работе КК без дополнительного оборудования (напрямую), практически равен расходу обычного конвекционного котла.

  7. Ну насколько я знаю, экономить с КК можно, но есть нюансы: СО должна быть автоматизирована, т.е. стоит аккумулирующая ёмкость, стоит гидрострелка, стоит контроллер, с датчиками темп. на каждую ветку или в каждом подшефном помещении, стоят насосы и клапана на каждой ветке и, опять же, все через контроллер. Вот тогда можно экономить 25 - 30%. А так 3 - 5% это максимум.
  8. ТО насколько видно визуально независимы друг от друга.

    РБ на котле действительно пропускает, заполнил его водой думал если давление запрыгает поставлю дополнительный, но нет давление как падало так и падает.

    Есть дополнительный РБ он в норме.

    Значит ищи утечку. Выставь температуру на минимум, подожди пока система немного остынет, нагони давление 2 - 2,5 и пройдись по соединеиям с туалетной бумагой.

  9. котел у меня не тактует, там моделируемая горелка, поставил 50С на котле и он постоянно держит 50С меняя интенсивность горения пламени, просто интересно получается, на клемах, где подключается контролер есть напрежение примерно 165В. Контролер работает исправно, но с котлом непонятки. Я уже даже не знаю куда "копать" :(.

    При подключении контроллера НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется выставлять котёл на максимум, чтобы не происходило непоняток как у вас.

    Установите температуру на макс. и сравните с написанным мною выше.

  10. Люди-добрі, допоможіть з проблемою прив"язки котла з контролером. Картина така: підключив контролер до котла так як показано в інструкції до контролера і відповідно в інструкції до котла. Контролер робить правильно, тобто коли ставлю на контролері в ручному режимі температуру +25С( в кімнаті - 22С) реле замикається і на кінці кабеля звониться коротке, коли ставлю на контролері 19 - розмикаеться і короткого нема. Коли підключив кабель до котла, коротке звониться постійно, незалежно від налаштувань контролера, тобто при замкнутому і розімкнутому контакту реле на клемах №96 котла постійно коротке.

    Допоможіть розібратись(.

    Ну а работа котла вместе с контроллером совпадает с алгоритмом в инструкции?

    Температуру СО задаёшь - максимум; выставляешь на контроллере (например) 23 градуса; котел нагревает теплоноситель до максимума, отключается, температура постепенно уменьшается, котёл опять вкл. и нагревает теплоноситель до максимума; и так до тех пор, пока на контроллере не будет 23 градуса; после этого контроллер переводит котёл в режим "будем подождать" до тех пор, пока температура не упадёт до необходимой для включения котла контроллером.

    У вас такой принцип работы? Если нет - напишите чем отличается от того, что я написал.

  11. Не нада там ничего регулировать.Это котёл с наддувной горелкой.И клапан там не совсем простой.

    Из описанного можно сделать вывод о "отрыве пламени" с горелки.Если нет опыта работы с горелками подобного типа,лучше туда не лезть,имхо.

    зы:в Феодосии есть офф сервис,почему бы позвонить туда?

    Отрыв пламени говорит об одном - нужно регулировать подачу газа. Ну и воздуха тоже(само собой). А человек вероятнее всего, если сам не понимает в этом ничего, проясняет здесь для себя ситуацию, чтобы не менять горелку целиком(или вместе с мозгами) по требованию сервисантов, а проконтролировать настройку горелки и заплатить за это ГОРАЗДО меньшую сумму.

    • Лайк 1
  12. Тут то и "засада". От котла две ветки разной длины (длинная - около 40 м., короткая - около 20-ти м.). На длинной есть возможность врезаться на расстоянии 3-х метров, на короткой 6-7 метров от котла. Как быть даже и не знаю.

    Тогда вариант один - чем ближе тем лучше. Но я бы попробовал подключить РБ на соединении старого.

     

    Добавлено через 1 минуту

    Нет розжига в режиме отопления-котел Daewoo DGB-160 ICH Срабатывает турбина и вкл. насос и после 3-х неудачных попыток розжига-котел выключаеться, на пульте мигает красная метка

    если включить горячую воду-котел включиться и после этого на отопление еще включаеться некоторое время, а потом блокируеться и при этом на отопление набирает температуру меньше-чем обычно.

    В чем может быть причина?

    Газовый клапан регулировать надо.

  13. А в чем разница?

     

    Это я так, для себя статистику составляю.

    А по поводу котла, может ТО между контурами перепускает, а может(что более вероятно) - утечка.Если бы РБ травил, то за неделю уже заполнился бы водой и давление скакало бы как ненормальное то вверх то вниз. А так - утечка.

  14. Добрый день. Есть котел Saunier Duval. При работе СО давление растет до 3.0 Бар, после выкл. горелки давление в течении нескольких минут опускается до приемлемых значений 1,2-1,5 Бар. Если закрыть подпитку, то в течении суток давление может упасть ниже 0,5Бар. Судя по всему проблема в расширительном баке котла. Собственно говоря вопрос такой: Можно ли врезать расширительный бак в СО, а в котле оставить не рабочий расширительный бак(вода из его нипеля не идет, собственно говоря как и воздух тоже)? Будет ли от этого эффект? Стоит ли так делать, как временный вариант? И куда лучше бак врезать в подачу или обратку?

    Если будешь врезать бачок в систему, врезай рядом с котлом на обратке, чтобы сохранялась последовательность "РБ - насос - ТО".

  15. А при чем кран подпитки к повышению давления в СО котла, если давление в водопроводе (подача в котел) 1.5 -2 бар, в системе отопления - 1 бар, а растет до 3 бар???

    В первую очередь проверить даление в расширителе на пустом котле.

    Да. Если причина в нём, то я думаю, что там вообще воздуха нет.

  16. на подаче в котел перед соляным фильтром стоит кран,потом регулятор давления и все.

    на выходе гвс нет ничего.

    на подаче и обратки отопления только по крану стоит.

    обратных клапанов нигде нет,кроме того что есть в котле

    есть еще воздушный клапан на самой вышей точки

    Посмотри температуру контура отопления на выходе из ТО, когда включаешь гор. воду, если быстро и сильно нагревается, то нужно мыть ТО(контур ГВС).

  17. Сори немного подумал и..... готовьтесь к худшему.

    Кран проверить надо, но если давление в отопительном контуре держит то скорее всего с ним все ок.

    отключите от теплообменника трубку, от крана подпитки. Снимается очень легко на клипсах. Не забудьте перекрыть подачу холодной воды. Если с трубки не польет кран в норме.

    Давление РБ проверить надо на всяк случай.

    С конструкцией этого котла, если не держит кран подпитки, при включённом ГВС давление будет падать, а расти будет только если ГВС выключено.

    Тут в СО рыть надо.

     

     

    Виталик@
    Опиши пож. наличие кранов и обратных клапанов на котёл.
    • Лайк 1
  18. Помогите.

    Падает давление, каждые 4 часа добавляю воду. Судя по шуму добавляется прилично (шум как напор из крана). Подпитываю уже неделю. если была бы утечка мне кажется я бы весь дом водой залил. Все трубы снаружи, нигде ни капли.

    ТО в котле битермический?

  19. Доброе утро.Имеется проблема.Течет парапетникТермобар по швам спереди и сзади.проработал 5 лет.Мучаюсь вопросом :ремонтировать или пациент мертв?Может кто сталкивался-поделитесь. Спасибо!

    Если нет трещины в секции, можно попробовать замазку для чугунных ТО. На ТТ котлах всегда помогает безотказно.

    • Лайк 1
  20. разбирал сегодня берету, помыл под напором, еще залил туды чашку воды с лимонной кислотой на 40 минут, поставил назад всеравно тарабанит что то там........ толь грязь толь незнаю........ вымыл вродь все а тарабанит как гвоздь в железной крушке!!!

    незнаю может ет не там?

    Конечно не там!Если теплообменник чистый, причину нужно искать в нарушении циркуляции.

  21. Здравствуйте возникла проблема в работе двухконтурного котла.

    Не греет воду как бойлер в кране когда включено отопление! Отопление отключаю и начинает греть воду! Может кто знает буду очень признателен за подсказку!76_-480834557_123.jpg

     

    Поставь приоритет ГВС, или посмотри трёхходовой клапан.

×
×