  1. Добавлено через 5 минут

    Даже при самых простых расчетах систем отопления существуют определенный правила, я бы сказал аксиомы.

    1. Радиаторный контур, дельта, Т1/Т2 (разница температуры между подачей и обраткой) = 20 градусов.

    2. Выбирается определенный температурный режим системы - 80/60/22. (к примеру)

    3. Скорость теплоносителя 0,3-0,6 м/ секунду.

    4. Сопротивление системы 150-200 Па/метр.

     

    Системы еще нет даже на бумаге, но рисовать ее и считать начинают на основе вот этих циферок.

     

    На Ваш вопрос: скорость теплоносителя 1м/сек. велика. Радиаторо не выдаст своей проектной мощности. Это случается как правило при экономии на диаметре труб. Такие системы зовутся: "зажатые системы отопления".

    Расход теплоносителя 43 л/ч - это в трубе 16х2 на подводке к радиатору составит ничтожную величину 0,078 м/с! В самом радиаторе скорость будет ещё меньше, и для радиатора это хорошо. А вот для трубы нет - нужна весьма усиленная изоляция, чтобы теплоноситель по дороге не остыл и при таких низких скоростях был доставлен к радиатору с заданной температурой прямой подачи. В многоэтажных многосекционных домах - это проблема. В относительно небольших частных домах насосы раньше вообще не ставили, и циркуляция была естественной примерно с такими вот низкими скоростями, но и трубы тогда применялись весьма серьёзных диаметров, чтобы донести тепло до прибора.

    Так что же всё-таки произойдёт с температурой обратки и мощностью радиатора того же типоразмера, что мы рассчитывали на 1000 Вт при 90/70/20, если мы увеличим расход теплоносителя с температурой прямой подачи 90, скажем (как часто предлагается), до 360 л/ч ? Можно решить эту задачку?

    Это для понимания того, что тепловой напор и расход жёстко связаны с показателями мощности отопительного прибора - меняете расход, меняются и тепловой напор, и мощность. Обеспечить расчитанный расход можно балансировочным клапаном на квартиру, а на приборах - настройкой термовентиля. Просуммировав расходы на всех ветках получите расход на насос.

×
×