  1. Аналогично ищу ответ ... в теории и практике.

    Перенапряжения фаза-земля более чем линейное возникает при перемежающемся характере дуги, равное max 3,2*Uл/1,732

     

    Черников. Компенсация емкостных токов в сетях с не заземленной нейтралью стр.14 (стр.11 и далее)

     

    "Теоретические и экспериментальные исследования в сетях ( НН Беляков и др) указывают, что максимально возможные перенапряжения при однофазных дугах в системах с не заземленной нейтралью не превышают 3-3,2 Uф"

    Uф имеется расчетное напряжение, равное Uл/1,732 для любой сети и любом повреждении (из той же книжки ... из векторной диаграммы стр.11).

     

    Далее на стр.15

    "Перемежающая дуга имеет место в определенном диапазоне токов замыкания. На основе многолетних наблюдений считают, что при токах до 20-30 А при напряжении 6-10 кВ и 5-10 А при напряжении 35 кВ заземляющие дуги не вызывают перенапряжения. В случае больших токов порядка сотен ампер дуга становится устойчивой ..."

     

    Таким образом,

    - при металлическом замыкании напряжение фаза-земля Uфз (неповрежденных фаз) возрастает до линейного; Uфз=Uл

    - при перемежающемся характере Uфз= от Uл/1,732 до 3.2*Uл/1,732 (в зависимости от сети, условий и т.п.)

    - при устойчивой дуге (токи более 100 А) Uфз=... Согласно ПУЭ токи более 10А должны компенсироваться реакторами.

     

    с сайта www.news.elteh.ru/arh/2007/45/12_.php

    (да простят меня модераторы)

    "Таким образом, складывается парадоксальная ситуация: в распределительных устройствах установлены ДГР и указатели настройки, а количество отказов и аварийных ситуаций в сетях 6–10 кВ не только не уменьшилось, а, наоборот, возросло. Связаны эти аварийные ситуации в том числе и с неправильным ведением режима компенсации емкостных токов.

    Основными нарушениями при компенсации емкостных токов замыкания на землю являются:

    - ведение режима компенсации с недокомпенсацией;

    - оперирование сначала выключателями трансформаторов, к которым подключены ДГР, а потом уже разъединителями самих ДГР;

    - отыскание места повреждения поочередным отключением линий (из-за отсутствия селективных защит), что приводит к значительным расстройкам компенсации;

    - включение в работу поврежденного фидера в режиме ОДЗ (сначала находят поврежденный фидер при помощи поочередного отключения, а потом снова вводят его в работу), чтобы абоненты смогли найти землю у себя простыми методами."

     

    Вот, делаем выводы, при этом руководствуясь официальными источниками.

×
×