  1. Расчет сделан на равномерную нагрузку, а Вы собираетесь приложить сосредоточенную, от балок перекрытия, поэтому если выложите схему загружения (расстояния от опор и между балками) и предположительную нагрузку, то можно пересчитать. Тогда все будет ОК!
  2. Выдерживает 900 кг/м.

    Опорные реакции

    Момент слева (Т*м) Сила слева (Т) Момент справа (Т*м) Сила справа (Т)

    По критерию Mmax 2.156 2.587 2.156 2.587

    По критерию Mmin 2.156 2.587 2.156 2.587

    По критерию Vmax 2.156 2.587 2.156 2.587

    По критерию Vmin 2.156 2.587 2.156 2.587

     

     

    Результаты расчета

    Проверено по СНиП Фактор Коэффициент использования

    п.5.12 прочность при действии поперечной силы Vz 0.184

    п.5.12 прочность при действии изгибающего момента My 0.444

    п.5.15 устойчивость плоской формы изгиба при действии момента My 0.914

     

     

     

    Коэффициент использования 0.914 - устойчивость плоской формы изгиба при действии момента My

     

    Прогиб 0.004 м

     

     

    Вибрация 37.625 1/sec

  3. Свайный фундамент будет дороже ленточного и столбчатого. Все зависит от нагрузок на фундамент, если нагрузки значительные то потребуется ростверк, т.е. монолитная железобетонная плита которая и будет передавать нагрузку на сваи.
    • Лайк 1
  4. Я бы обратил внимание на монолитные междуэтажные пояса, на фотографии они плохо просматриваются. Если они прерываются, или отсутствуют то скорее всего стены "потрещат", так как стены будут неравномерно загружены.
  5. 3. Делайте два этажа, по три прута в каждом.

    Смысла в рубероиде не вижу. Закрепить проблематично. Бетон при заливке все снесет. Получите куски рубероида в теле ленты.

    Полностью согласен.

  6. вот вам и депозиты по 8,16........

     

    "Национальный (ссылка устарела) (НБУ) анализирует целесообразность введения в нормативную базу нормы о том, что выплата процентов по (ссылка устарела) депозитам и самого валютного депозита должна осуществляться в национальной (ссылка устарела) - гривне, сообщил исполняющий обязанности главы НБУ Анатолий Шаповалов. На следующей неделе мы завершим работу путем принятия постановлений", - сказал А.Шаповалов"

     

    А теперь давайте представим что часть валютных депозитчиков на этой новости захотят досрочно вернуть свой валютный депозит - я думаю банки лягут.

  7. Выложите фотографии дома и поэтажный план. Подтвердите фото, что крыша опирается на наружный кирпич, может на деревянные стены. И стены дерево - кругляк? Диаметр? Вскройте фунамент определите глубину заложения и материал. Поможем.
  8. Так как трещины по разным углам, то проблемы с фундаментом в целом, и значит мероприятия по усилению необходимо принимать комплексно. Усиление всего фундамента вижу дорогостоящим. Предлагаю восстановить отмостку по всему периметру дома, для предотвращения замокания осноавния под фундаментом. По углам здания установить уголок и соединить по периметру тяжами, перед приваркой второго конца тяжа необходимо провести разогрев в середине тяжа, для создания усилия обжатия.
    • Лайк 1
  9. Усадки под новым фундаментом быть не должно, так как грунт в этом месте уже уплотнен нагрузками от здания за время его эксплуатации. Но необходимо предусмотреть, при рассматриваемом варианте усиления, ветрикальную арматуру, связывающую старый фундамент и новый, так как если Вы будете использовать подвальное помещение и после усиления уберете лишний грунт из подвала, с внешней стороны возникнет подпор грунта, который может воздействовать на новую часть фундамента.
    • Лайк 1
  10. Насчет утепления, Вы "погорячились", ленточные фундаменты некто не утепляет, по названной Вами причине. Бетон не может "сосать", в его структуре отсутствуют капиляры. Он может увлажняться в месте контакта с водой. Хороший бетон, на цементе ПЦ не боится влаги. По вашему бетонные опоры мостов бавно бы рухнули.
  11. Стоимость геологиии по сравнению с затратами на строительство не значительна, поэтому - проводить. Столбчатый фундамет сделать можно, но необходимо предусмотреть: между столбчатыми фундаментами под стенами по периметру, железобетонные фундаментные балки, (на которые будут опираться наружные стены), внутри диафрагмы жесткости, жесткий диск перекрытия.

    Лучше применить монолитную железобетонную подушку под все здание (самый дорогой и самый надежный).

    Да столбчатый дешевле ленточного 30-40%, на сколько надо считать исходя из нагрузок на фундамент.

    Отмостка нужна в любом случае.

    Минусы необходимо обеспечение жесткости каркаса.

    • Лайк 1
  12. Если вы хотите сделать забор из профнастила, то делается столбчатый фундамент под стойки. К стойкам крепится профлист. Стойки можно поставить из прокатного профиля, либо сделать столбики из кирпича. В этом случае закопанные блоки бесполезны. Ваш вариант блоки + пояс приемлем для кирпичного забора.
×
×