Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Djek

Пользователи
  • Публікації

    60
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем Djek

  1. тоесть есть шанс набраться валюты по 7 грн за бакс и 10 за евро?-)

    Смотря сколько "набраться", я думаю большую сумму купить будет проблематично, если все будут знать что откат популистский.

  2. Тогда плавно идем в рост, но если до конца декабря дорастем до 10 (оптимистично), то тогда скажем 7,2 уж сильный контраст получится, боюсь никто не поверит в долговременность такого курса, а значит главная цель не будет достигнута.
  3. Валюты не хватает с одной стороны, но и курс сильно вверх нельзя отпускать - какже потом до 7,2 опускать, значит будут административными методами воздействовать? И курс будет плавать в рамках 8,3-9.
  4. Потому как наш народ постоянно разводят такими заявлениями, летом прошлого года помнится обещали даже 3,5, то значит хотят сначала вытрусить побольше матрасов, а потом отпустить гривну в свободное плавание.
  5. По лестнице я предлагаю сделать так, как на картинке

    Если Вы планируете разместить газовый котел в тех помещении, то тогда лестницу так размещать нельзя, потому что высота в помещении где распологается котел нормируемая (точное значение сейчас не скажу). И с по поводу колличества забежных ступений - их слишком много обычно две, да и занести мебель на второй этаж тоже проблема. При Вашей площади можно сделать нормальную лестницу.

    Напишите сколько Вам необходимо комнат и для кого на первом и втором этажах, исходя из этого можно будет определиться с планировкой.

  6. Нужен тамбур, можно перегородку поставить за предпологаемой котельной. Где будет гардероб, шкафы в коридоре еще больше его сузят. Неплохо сделать вход в гараж из дома.
  7. Касательно Вашего предыдущего сообщения с расчетами, почему нагрузка на нашу балку будет составлять 1800кг/м.п.? Ведь на саму балку приходится только половина всей нагрузки, а вторая половина на стены, где лежат вторые концы деревянных балок. Тогда на двутавр остается только 900 кг/м.п. Разве не так?

     

    Все верно, спешил не разделил на 2.

  8. ... т.е. Вы предлагаете опустить уровень балки на потолке еще на 12 см? А почему не сверху?

    Давайте разберемся. На погонный метр Двутавра №20 согласно программы "Балка" (или как она там называется) допускается нагрузка 1200 кг. Мое перекрытие с чистовой площадью где-то 28 кв.м с расчетной нагрузкой даже аж 400 кг\кв.м + около 50-60 кг собственного веса пола получится 12880 кг. Т.е. где-то 1350 кг на м.пог., т.к. на балку приходится половина массы. Хотя вряд ли я нагружу 400 кг\кв.м Что не так?

     

    Где Вы увидели что допускается 1200кг/мп?

  9. Расчет на 1350 кг/мп

    Опорные реакции

    Момент слева (Т*м) Сила слева (Т) Момент справа (Т*м) Сила справа (Т)

    По критерию Mmax 3.234 3.881 3.234 3.881

    По критерию Mmin 3.234 3.881 3.234 3.881

    По критерию Vmax 3.234 3.881 3.234 3.881

    По критерию Vmin 3.234 3.881 3.234 3.881

     

     

    Результаты расчета

    Проверено по СНиП Фактор Коэффициент использования

    п.5.12 прочность при действии поперечной силы Vz 0.276

    п.5.12 прочность при действии изгибающего момента My 0.666

    п.5.15 устойчивость плоской формы изгиба при действии момента My 1.37

     

     

     

    Коэффициент использования 1.37 - устойчивость плоской формы изгиба при действии момента My

     

    Прогиб 0.007 м

     

     

    Вибрация 37.625 1/sec

    Балка не проходит.

  10. При размерах комнаты 5х6м, и расчетной нагрузке по мин. 300кг/м2 с учетом конструкций перекрытия, нагрузка на нашу балку будет составлять 1800кг/м.п. тогда мы имеем:

    Опорные реакции

    Момент слева (Т*м) Сила слева (Т) Момент справа (Т*м) Сила справа (Т)

    По критерию Mmax 4.312 5.175 4.312 5.175

    По критерию Mmin 4.312 5.175 4.312 5.175

    По критерию Vmax 4.312 5.175 4.312 5.175

    По критерию Vmin 4.312 5.175 4.312 5.175

     

     

    Результаты расчета

    Проверено по СНиП Фактор Коэффициент использования

    п.5.12 прочность при действии поперечной силы Vz 0.369

    п.5.12 прочность при действии изгибающего момента My 0.888

    п.5.15 устойчивость плоской формы изгиба при действии момента My 1.827

     

     

     

    Коэффициент использования 1.827 - устойчивость плоской формы изгиба при действии момента My

     

    Прогиб 0.009 м

     

     

    Вибрация 37.625 1/sec

    Как видете по устойчивасти мы не проходим.

    Подбор сечения выдал двутавр №24.

  11. В катаном двутавре примыкания поясов к стенке выполнен по небольшой окружности и на концах пояса тоже скруглены. Если двутавр сварен из полос стали тогда все ОК. Для сопряжения прийдется наваривать накладки. Если будет опираться в стены, тогда зачем пилястры или у них еще есть назначение? Лучший вариант замуровать в армопояс, тогда будет лучшая расчетная схема, хотя если вы концы балки будут зажаты в кладке тоже не плохо. Стены из какого у Вас материала? Если кирпич то на опоре по 150мм может быть достаточной, если вы под опоры сделаете бетонные подушки (150х300х100 глубхширинахвысота) для лучшего распределения нагрузки.
  12. Это надо понимать так, что 5 см. стяжки вполне нормально, запас прочности достаточный, можно даже танцы устраивать :Yahoo!:?

     

    а армирование металической сеткой с ячейкой 10*10 см. прут 3 мм. увеличивает эту магическую цифру 800 кг/м2 ???

     

    Данное армирование не увеличит несущую способность плиты, так как рабочая арматура плиты расположена в нижней зоне плиты и работает на растяжение, а положив сетку Вы армируете верхнюю часть плиты, которая работает на сжатие.

  13. Согласно серии на пустотные плиты 1.141-1, наименьшая расчетная нагрузка на пустотную плиту составляет 300кг/м2, а максимальная 800кг/м2. Так как вы не знаете какая у вас плита, то исходите из минимальных значений 300кг/м2. Стяжка толщиной 10см будет давать нагрузку примерно 150-160кг/м2. Вот и учитывайте.
  14. Нет не пройдет (прогиб может быть большой), сегодня вечером посчитаю, какой двутавр проименить. Как я понял двутавр будет свободно опираться на пилястры возле стен (это важно). В катанный двутавр Вы балки нормально не вставите.
×
×