  1. При остановке турбины тяга через котел практически полностью прекращается, горючие газы скапливаются

    Такое происходит даже если турбину и не выключать, но не всегда.

    Увеличили уклон горизонтального участка дымохода до 7-10 гр

    Не представляю как это устроить в моем варианте чисто технически.Даже родной выходной патрубок котла с шибером прямой под 90 гр. На оптимах выход под 45, а дальше колено и в вертикальный дымоход все равно вход под 90.

     

    Смотрите по месту, чего еще можно таксать "улучшить", перед заменой трубы на больший диаметр.

    Даже уже и не знаю что улучшать, фантазия закончилась. Вы думаете что замена трубы может не решить ситуацию? Кстати, сейчас из дымарей повынимал эти рассекатели или как их там, не знаю. Нафига они там? Вроде без них лучше горит.

    Будет обидно если трубу поменяем, а ничего не поменяется. А смотрим ситуацию с другой стороны. Мы не выполнили рекомендации производителя по диаметру и длинне дымохода. Надо ф200-8 метров. По факту Ф180- 7 метров. И думаем почему же ,не горит? Теоретически, вентилятор выполняет функцию поддувала. Открытие поддувала в моей ситуации уравнивает тягу до нормальной и горит хорошо, но при достижении больших температур то ли в выхлопе, то ли воды, не происходит уменьшения подачи воздуха (контроллером), хоть турбина останавливается полностью, то есть не контролируемое горения. Сегодня котел нагрел воду на выходе до 90 градусов(прям пиролизник), при этом температура выхлопа была 250-260. . При том что макс. температуру можно наставить 80 гр.(вода). Бочку прогрел за пару часов с 30 до 80 гр. Поддувало было открыто приблизительно на 8 мм. Котел орал о перегреве, задолбал так, что уже хотел через сервисное меню отключить зуммер. Кстати пробовали через это меню отключить PID, типа интеллектуальный режим надува, ничего.

    Как-то так.

  2. открываете дверку до небольшой щели

    И моментом мини взрыв получаем, если топка не совсем пустая. Если дверь не крепко держать, то ... короче дым и искры во все стороны.

    При обратке или хлопке не поможет.

    Так вот и переживаю за это, такого быть не должно. Можно конечно шторку как на открытых каминах(искроулавливатель) поставить для смеху.

    Так это хорошо. Проанализируйте отличия, диаметр, высота, колена, топливо, возможно отыщется причина. Вплоть до напросится к соседям на пару раз побыть кочегаром.

    Вы, наверное, подзабыли тему, я писал вроде. У них дефро оптима 20 квт. Дымари, около 5 метров. Но при потребности Ф160. У них стоят Ф210. И если у меня проблема нагнать температуру, то у них не забыть закрыть нижнюю дверцу и поддувала( заглушены саморезами). Иначе котлы кричать начинают о перегреве. Кочегарили не раз, там проблем нет напроситься, мы и соседи и кумы. Отличия котлов конструктивные это: у меня , когда верхнюю дверь открыть, то наблюдаешь три дымаря, внутри каждого какой-то дыморассекатель что-ли. А у оптимы просто несколько зубов. И у них выход трубы 45 градусов, а у меня 90.

  3. да была такая мысль.Но бывали моменты когда телепало болт на турбине, да так что гайки слетали. И при этом задувало обратно так что из дверец дым просачивался, а поддувало приподнимало и вылетали искры. То есть цепочка с термостатом дверку приподнимет насколько надо, но не удержит при обратном хлопке. И при открытии двери топки всегда дым в помещение. у соседей дефро у обоих , такого нет.
  4. Без турбины, просто с открытым поддувалом пробовали?

    Да, пробовал. Просто горит открытым огнем. Температура выхлопных газов может зашкалить. Если горение очень сильное, а вода не достаточно нагрелась, начинается стук в котле. Короче не контролируемое горение, закладка дров сгорает очень быстро, вентилятор останавливается, а благодаря воздуху из поддувала, горение продолжается

  5. У Дефро и подобных слишком наворочен теплообменник. С моей колокольни - неразумно увеличили площадь теплосъема и протяженность газоходов. Соотв. это отразилось на требуемой тяге для дымохода несмотря на наличие турбины.

    Сегодня считали мне на одной конторе, насчитали Ф310, так что вы правы. Правда сказали что никто на их памяти так не делал. А брали , например, Ф 250, ставили 5 метров и если не хватало, добавляли. короче игрались. А прикиньте пожалуйста если Ф 250 и 6 метров, сколько получится? Или точнее сколько надо метров на 250. Уж сильно громоздкая 300ка, да и дорогая, наверное.

  6. Подскажите пожалуйста какой мне надо брать диаметр дымохода, чтобы высота была 5 метров. Что-то я считал, считал да так нифига и не понял. Если диаметр 200 мм./8 м.-31 Па. На сколько увеличить сечение трубы чтобы сохранились требуемые параметры и высота была 5 м.
  7. Дико извинюсь.А двери в автомобиле тоже должны промерзать.Ведь между металлической накладкой снаружи и панельной картой тоже пустота...

    По моему, немного не корректное сравнение. Да уже и пол дома проконопатили.

    • Лайк 1
  8. Но так быть не должно? У меня по нормативу высота 8 м. 200 диаметром. По факту 7м. 180-ки. Я только не пойму зачем поляки сделали выход из котла 180, когда сами же рекомендуют 200. Это сбило с толку моих не прочитавших инструкцию к котлу мастеров. Теперь вопрос стоит о замене дымохода. Как подсчитать как мне компенсировать шириной высоту. Чтобы не выгонять высоту 8 метров, а ,скажем 5. Какой диаметр подобрать, где-то я формулу видел.

    У кума котел такой же как у меня, только 20-ка. По нормам 140/140мм. диаметр 160. Так у него труба 210. Горит аж гудит, не дымит, не течет. Так что похоже дело в тяге.

  9. У МС полимеров есть только один минус - малое количество доступных цветов. Обходиться приходится или белым, серым, чёрным, песочным; или тонировать самому белый в любой цвет.

    По эластичности МС-полимер заткнёт за пояс любой акриловый: удлинение при разрыве 450%...

    Просто забил в Гугле мс герметик, выдало массу вариантов. Помогите разобраться какой лучше, какой хуже. И по цене , я смотрю, они ни фига не дешевые. Может не там смотрел?,

  10. Короче имеем дымоход 7 метров,диаметром 180. Эффекта нет. Горит так же хреново. На 2 мм приподнимаешь поддувало снизу, картина меняется кардинально. Воду дает больше 80 гр.,

    Температура выхлопа под 200 или больше. Что 8-ю трубу прицепить?

  11. просто конопатка это будет дополнительная защита (вдруг герметик гдето треснет со временем). хотя при герметизации, в любом случае, большие трещины/швы чемто нужно закрывать, иначе расход герметика будет космический. решать Вам конечно, но я бы не конопатил перед герметизацией.

    Просто переживаю что если в стене будут пустоты, то будет промерзать стена. А потом доконопачивать проблемно.

    брал у представителей Адлера (на луговой, оболонь), при таком обьеме дали скидку в 20% от розницы.

    Адлер дешевле реммерса?

  12. Новые приколы. Наростил трубу на метр - 5м. Нифига не горит, не могу нагнать температуру горения. Если загрузить дрова , закрыть , вентилятор. Приходишь через пол часа а температура выхлопных газов 86-95 градусов. А вода не нагревается. Как воздуха не хватает, дым прет как только дверцы открыть что нижние, что средние. Пришли мои спецы к выводу что это от недостатка тяги. Заказал еще 2 метра трубы. Штанга будет конкретная, вот только чтобы помогло. Кто что думает? Спасибо.
  13. Всем привет, стою на этапе герметизации швов. Скажите пожалуйста, кто сталкивался. Есть куча инфы за и против конопатки и герметиков, но никто не обсуждает вопрос который собственно и интересует. Если я пройду швы герметиком то продувать не будет, а промерзать? Даже если с двух сторон герметизировать, то стена промерзнет. Общался с человеком, который утверждает что у конопатки и герметика разные функции. Конопатка уплотнение межвенцового пространства (нет пустот, которые будут промерзать), а герметик против попадания влаги, ну и , конечно, тоже против продувания. То есть он мне советует забивать швы, а потом герметиком. Кто уже проходил это посоветуйте. Спасибо.
  14. По первому пункту не поспоришь. А в остальных, короче два дня топил как советовал Oleg9293. Дествительно резко уменьшилось образование дегдя, почти совсем пропало. Стенки котла стали рыжие, обсыпается как труха пепел. Перестала с утра прилипать дверца зольника. Дымари вместо лакированных блестящих черных, стали тоже рыжие и чистятся на раз. Труба дымохода через дымари фонариком посветил, стало видно железо, снял капельник, палкой постучал, пол трубы осыпалось. Но, за два подхода в сутки утром и вечером бочка не успевает прогреться даже до 60 градусов. В 21.00 затопил, приехал в 10.00 котел холодный, в бочке 25 вверху , 20 внизу. В доме на градуснике 17. На 10 часов хватает в таком режиме котла с бочкой , дальше усе. Это при -2, дальше меньше наверное. Ну скинем на то что дом 200 кв.м. отарливается только теплым полом 115 кв.м. на втором этаже нет ничего, полы 2 этажа не утеплены. Неверху стоишь, 1й этаж видно. Так что потери тоже немалые. Но сейчас другая цель преследуется. За 2 недели топки дом сел на 1 см. Так что нормально.
    • Лайк 1
  15. Тут в соседней теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=110777&page=10 как раз похожая ситуация обсуждается. Я думал что догружать дрова в горящий котел наоборот хорошо. И специально не давал ему остынуть, по возможности. А оказывается, как человек утверждает, лучше с утра растопить и вечером на холодную. А чем черевато недостаточно высокий дымоход? Я думаю по трехходовому имелось ввиду что он не участвует в работе в должной мере. А вообще после прочтения соседней темы я полностью запутался, теплоакумуляторная емкость это хорошо или плохо? Как мне объясняли, она должна продлевать теплоотдачу после того как котел потух. У меня на 1040 л. В 22.00 затопил, в 11.00 котел пустой в бочке 30-40 гр., внизу 25-30.

     

    Добавлено через 2 минуты

    Насос на какой скорости работает? Попробуйте уменьшить скорость насоса.

    насос, который на котле? А то у меня 3 шт. Один на котле, на бочке, и на коллекторе в доме.