  1. -Если будете ставить мансардный этаж,Можно разобрать ряды кирпича над окном,залить жб перемычку,а после выложить эти ряды снова.

     

    -Нет перевязки кладки между домом и пристройкой,поэтому пристройка "отошла",Возможно был выполнен не качественно фундамент,скорей всего гидроизоляции фундамента нет,кровля новая,возможно на старой кровле был недостаточный свес "кобылка" поэтому постоянно намокал грунт в районе фундамента.Можно выполнить стяжку дома,также можно по периметру дома усилить фундамент и заодно отлить новую отмостку.

     

    -Насчет легкого материала мансарды не ясно.

    Мансарду из любого материала который нравится,Деревянные балки,деревянная стропильная система.

     

    Спасибо за советы.

     

    - Если вдруг до мансарды дело не дойдёт, подойдёт ли мой вариант устранения трещины над оконным проёмом ? Я имею ввиду про металлическую рамку.

     

    - Вы написали "можно выполнить стяжку дома" не совсем понятно что это и как стягивать, объясните пожалуйста по подробнее или где можно почитать про это инфу ?

     

    - На счёт мансарды, сомневаюсь, что саманные стены выдержат нагрузку мансардного этажа. Как это можно просчитать ?

  2. Здравствуйте.

    Достался мне саманный домик обложенный кирпичём, теперь буду реконструировать и ремонтировать. Это будет мой первый опыт в ремонте и соответственно очень много вопросов к знатокам.

    Дом 1961-64 г.

    Бутовый фундамент толщиной 60 см, углубление примерно до 150 см.

    Несущие стены толщиной 37-40 см не считая кирпича.

     

    Первый вопрос, с наружи пошла трещина над оконным проёмом, как устранить ? Мои предположения сварить рамку из уголка и при замене оконной рамы просто вставить из нутри тем самым распереть и поднять верхнюю спайку кирпичей.

     

    Во вторых пошла трещина на стыке пристройки к дому, фундамент пристройки тоже бут, но по визуальному осмотру изнутри подвала(подвал под домом) он хреново сложен по крайней мере не так как у дома, да и снаружи видно что угол просел.

    Толщина трещины у основания 5-8 мм.

    Что с этим делом делать ? Как грамотно и на долго исправить ?

    Есть конечно идея снести эту пристройку на хрен и отстроить заново, но пока это на крайний случай.

     

    Также имеются маленькая трещина на одном верхнем углу дома.

     

    И самый главный вопрос, есть желание снять крышу и поставить каркасный мансардный этаж из какого нибудь относительно лёгкого материала. понятно что так просто на этот вопрос не ответишь, но хотябы посоветуйте с каких специалистов начать. Кто всё это сможет просчитать ?

    20130720_151550.thumb.jpg.0385ac3bf584c96abfc712ae7d229320.jpg

    20130720_150417.thumb.jpg.b19c15da6906187d1bb10d73307acdad.jpg

    20130720_150645.thumb.jpg.d99a4998e8c02c58cda9383cefffdf52.jpg

    20130720_150852.thumb.jpg.d0cadd25edd331bcafc3829e42e132a8.jpg

    20130720_151114.thumb.jpg.d5e196e247f0446aed159dd82f41cca2.jpg