  1. 1 минуту назад, S_Vladimir_79 сказал:

    Як вам таке рішення? www.instagram.com/p/CqWHASfKYcq/?igshid=ZWIzMWE5ZmU3Zg==

    Сначала была лестница, потом надо было придумать как этот лестничный марш обогреть. Вот и придумали. Но подключение не правильное. Надо было подключать со шкафчика второго этажа.

    • Лайк 1
  2. В 19.04.2023 в 22:50, DimaGurin сказал:

    В прэкте дома рекуперация и напольные фанкойлы. А можно в вентканалы на приток, в каждом помещении , вместо напольных поставить канальные. Если рекуперация выключена, будет ли фанкойл по каналу забирать воздух? Стоит ли ставить канальные или лучше напольные? Высота помещения позволяет. 

    Если коротко, то можно. Будут. Если высота помещения позволяет, то лучше канальные. Только к ним нужен будет доступ, т.е. надо предусмотреть люк в потолке. Соответственно продумать их размещение.

  3. 7 минут назад, Ripit Aftami сказал:

    Всім привіт, підкажіть будь ласка, планую будувати будинок (скоро заливка фундаменту) і хочу на даному етапі зробити скважини під ТН завести це все в котельню і залишити до кращих часів, бо зараз головне побудуватися і заїхати , перший рік чи два думаю обігріватися електрокотлом, а потім хочу поставити ТН. Чи взагалі так можна робити і чи підійдуть скважини з закладними одного виробника для ТН іншого виробника?

    Да. Можно

    Подойдут. 

    • Лайк 1
  4. В 17.01.2022 в 23:08, Dem@ сказал:

    Вот теплица 60м.кв.

    Поликарбонат 16мм 60м.кв.

    Тн 12квт 

    Пои 0 теплопотери 12квт

    Он даже не выключается и выдает 10квт.

     

     

    Спойлер

     

     

    • Конфуз 1
  5. Цитата

    12-30 кубов легко примет. Там дальше другое озеро и за ним другое на соседних участках. Они объединены между собой греблями. Объем большой. Глубина до 6 м.

    Повторюсь, это в сутки, и так каждый день на протяжении отопительного сезона. Если будет переток в другие озера, то возможно и будет норм. 

    Цитата

    Ну тут спорный вопрос. Таким образом можем опустить температуру озера у дна. К тому же там есть природная органика, ил, водоросли и т.п. Есть опасение по температуре на дне и по производительности со временем. Я думаю что ил может вполне обмерзать.

    Спорный не спорный, но есть установки с такими решениями. Если охвата грунта (ила) и площади дна озера хватит, то почему бы и нет?

    Фазовый переход из жидкого состояния в твердое требует много энергии и заморозить ил, при достаточной площади теплообмена будет не так уж и просто. Надо все правильно рассчитать, ну и конечно же надо понимать конфигурацию озера.

    И тот и этот тип имеет право на жизнь, и у каждого есть свои плюсы. И минусы!

  6. В 24.01.2022 в 11:15, mezinat сказал:

    Ну у меня есть бонус в виде природного озера на моем соседнем участке. Оно довольно большое и в соседнем доме работает схема когда вместо сливной скважины отработанная вода возвращается в озеро. Бонус для озера оно в этом месте зимой не замерзает. Но в целом я не знаю на сколько это хороший выход.

    Примет ли ваше озеро 12-20 м3 воды в сутки в отопительный сезон?

    Может просто это озеро задействовать как источник тепла для ТН, погрузив "теплообменники" в воду? 

    Какая глубина у него?

  7. В 20.01.2022 в 11:06, Gitan сказал:

    И что использовать?

    У меня 40 резиновых уплотнителей в достаточно небольшом колодце. 

    Я лучше переплачу, но не буду еще раз перебирать соединения чтоб не текло. :)

    image.png.c53e65548fe4c3843adde76e112d917d.png

    Использовать терморезисторный фиттинг!

    Если потечет компрессионное колено внизу, как вы его замените?

     

    p.s. глюк какой то. Сообщение дважды отправилось

  8. В 20.01.2022 в 11:06, Gitan сказал:

    И что использовать?

    У меня 40 резиновых уплотнителей в достаточно небольшом колодце. 

    Я лучше переплачу, но не буду еще раз перебирать соединения чтоб не текло. :)

    image.png.c53e65548fe4c3843adde76e112d917d.png

    Использовать терморезисторный фиттинг!

    Если потечет компрессионное колено внизу, как вы его замените?

  9. В 10.01.2022 в 18:39, mezinat сказал:

    Тоже сейчас стою перед схожим вопросом. Но у меня довольно высоко грунтовые воды (тоже возле Хотяновки). В планах ТН вода-вода. Но меня больше всего сейчас заботит вопрос охлаждения и стоит ли связываться с фанкойлами на воде или же проще для охлаждения использовать обычные кондиционеры. 

    По поводу ТН Вода-Вода.

    Воду со скважины взять не проблема, особенно в вашем месте. Проблема её вернуть обратно, во вторую скважину.

    И да, если правильно понял ваш вопрос, то воду со скважину напрямую в фанкойлы не надо подавать, лучше поставить промежуточный теплообменник. Если будет или планируется уличный бассейн и его планируется греть при помощи ТН, то однозначно - фанкойлы. Если бассейна не будет, то надо видеть планировки дома, что бы что то подсказать.

  10. В 06.12.2021 в 21:41, normal сказал:

    У меня в платежке указано 10.58 кВт, при 99% КДП (конденсационного котла) выходит 10.47 кВт

    "На сарае .... написано, а там дрова лежат" (с)

    10,58 кВт. Написать могут и больше. А по факту?

  11. В 03.12.2021 в 18:38, ontoshko сказал:

    Цікаво - наскільки ТН старт-стоп гірший по SCOP в порівнянні з інвертором?

    По СОР Старт-Стопа и инвертора я заметил обратное. СОР у Старт-Стопа лучше.

    • Лайк 1
  12. В 05.11.2021 в 08:46, Dem@ сказал:

    IMG_20210420_133751.thumb.jpg.9e313d4288dbbd91cd7292250f5c8d05.jpgКак то глухо в нашей стране с этой технологией. Хотя самая эффективная и безпроблемная.

    В прошлом году спокойно можно было уложиться в 3 тыс за 6 квт.

     

    Эффективная???

    Накидайте аргументов пожалуйста.

    Насчет безпроблемной,

    - как осуществляется возврат масла в компрессор при вертикальном обустройстве зондов

    - защита от блуждающих токов, чем обеспечена? далее еще будет.... :)

  13. Только что, mib сказал:

    Ну я понял ответ вы все врете :-)

    Я последних пять лет ежеминутно веду архив погоды, на всех отопителтных приборах отдельные счетчики

    Спорить с вами или убеждать в чем либо цели у меня нет, да и я за тепловые насосы, но вот экономику натянуть получается приинынешнем тарифе примерно как сову на глобус

    Пожалейте сову, не натягивайте на глобус. Просто откройте свой архив и посмотрите влажность воздуха при отрицательных температурах. Все станет предельно понятно.

  14. 20 минут назад, mib сказал:

    1. На конденсат и обмерзание влияет влажность при минусовых температурах как правило и влажность низкая соответственно нет обмерзания

    2. если говорить про воздух воздух то во время оттайки вентилятор внутреннего блока выключен соответственно никто никуда не дует :-) но холодом веет примерно как из открытого холодильника :-) 

    3. то что на оттайку забирается тепло я не спорю, у воздух-воздух это более заметно особенно если внутренний блок рядом с вами, у воздух-вода нет никакого дискомфорта так как в плите теплого пола сотни квт а на оттайку в моем случае нужно около 0,5

    4. У меня самоделка, наружка вайлант :-) но если глянуть под капот таи хайер :-)

    управляется все китайским драйвером, оттайка или по расписанию или по падению температуры на конденсаторе

    сор среднегодовой при этом около 3х

    повторюсь я бы с удовольствием поставил гео но у меня нет такой физической возможности и это я не говорю про экономику :-) я за два года на воздух вода сэкономил 400$ ну сложно экономить когда затраты и так малы, был бы гео экономия была бы 600$ за два года или 300$ в год и тут окупаемость опять рушится ибо убегает за 20 лет

    1. Ну ну. Отчасти соглашусь, отчасти нет. Откройте данные по погоде и влажности за последние пару лет и вы будете удивлены, что и при минус 10 бывает высокая влажность. А если влажность высокая, значит НБ обмерзает. Если обмерзает значит уходит в оттайку, Если уходит в оттайку, значит берет тепло из системы отопления. Если .... и таких если вагон. И вода в ведре то же..... Замерзшая.

    2. У каждого производителя по разному.

    3. 0,5 цифра высосана из пальца. Т.е. чисто эмпирическая. И ничем не подтвержденная.

    4. Вот это поворот. Вайлант заказывает наружные блоки у китайцев? Почему то я не удивлен.

    Все остальные доводы и цифры так же эмпирические по причине отсутствия измерительных приборов и наличии теоретических выкладок. 

  15. 7 минут назад, mib сказал:

    Живу в Киеве выбивать не приходилось хотя вода в нем и замерзала, но когда замерзает вода то это значит уже есть мороз и низкая влажность соответственно и отсутствие оттанк как и новой воды, а потом когда погода около нуля то и лед в ведре оттаивает и спокойно можно вылить

    Я не говорю что воды нет, я говорю что проблема незначительна я бы и проблемой не назвал, это как сказать что кондиционер плохо потому что конденсат капает

    Влага в воздухе сохраняется не только при около нулевых температурах, но и при минус 5*С и при минус 7*С и при минус 10*С. Соответственно воздушник обмерзает и "плачет" при этих температурах наружного воздуха (и вода в вашем ведре замерзает). А когда он уходит в оттайку, то он начинает забирать тепло из системы отопления, что бы прогреть испаритель наружного блока. Я не говорю о проблеме воды с НБ. Я говорю о затратах тепла на оттайку наружного блока. А это все сказывается на окупаемости при сравнении ТН Воздух-Вода и Грунт-Вода. Посмотрите как ведет себя ТН Воздух-Воздух при режиме оттайки наружного блока. Все просто, он начинает дуть холодным воздухом в помещении, забирая тепло из этого же помещения.

    У каждого производителя свой алгоритм оттайки.

    Вот у вас какой производитель ТН и как часто НБ уходит в оттайку и по каким параметрам и критериям?

  16. 4 минуты назад, mib сказал:

    Я понимаю что вы гео продвигаете, но все же вода у воздушки это не такая проблема как вы пытаетесь представить, у меня просто ведро стояло и я его выливал раз в неделю, а как только влажность падает ниже 70% то воды и вовсе нет 

    так то гео круто и отлично, но в первую очередь это дороже во вторую на готовом ландшафте руки уже не поднимутся в третьих нужна топочная, у меня к примеру ее нет вообще котел и теплообменник от тн в шкафу в коридоре :-)

    Я не только за Гео ТН. У нас и воздушники есть. Я больше наверное за правду.

    Вот скажите, то ведерко, которое там стояло под наружным блоком, случаем не замерзало зимой? Да так, что тот лед, который был в этом ведре выбивать приходилось? Или вы случаем не в Одессе живете?

  17. 11 часов назад, Narval сказал:

    У меня нет.

    а у вас похоже есть.

     

    так чем вы свой дом топите?

    То есть у вас воды с НБ нет, ОК.

    Тогда зачем вам греющий кабель, если у вас ТН в оттайку не уходит и с него вода при этом процессе не появляется?

    Кстати сколько Вт кушает этот кабелек?

  18. 1 минуту назад, Narval сказал:

    А где вы увидели теоретика?

    у человека стоит воздушник 

    у меня тоже

    у меня воды с оттайки вобще нет (уходит в грунт по трубе с греющим кабелем)

    Так она есть, эта вода с оттайки или её нет?

  19. 4 часа назад, mib сказал:

    Вы почти как в рекламном буклете написали :-) я понимаю что решение уже принято

    1. воздушка шумит на улице, гео шумит в топочной, да он в шумке но по факту в доме вы получаете +- то же самое

    2. воды там ведро в неделю, и в течении месяца за отопительный сезон в это же время есть осадки можно отвести в сторону можно забить пусть под себя и льется

    3. Осенью и весной воздушка может даже выиграть но в холодную пятидневку укакаться :-) среднегодовой сор в любом случае будет у гео выше но если мы про деньги то в перспективе 10 лет возникают вопросы

    Собственно с ТН при наших нынешних и тарифах в ближайшей перспективе нужно для себя ответить мы за деньги или технологию ну и насколько важен комфорт точнее чувствительность к перепаду в 1-2 градуса и какая собственно задача стоит мне важно +25 круглый год, а кого то устраивает 20 зимой и 28 летом и как тут считать учитывая что в Киеве охлаждение это 50% от отопления зимой

    Эх, теоретики.

    Ведро воды говорите, в неделю??? Ну ну.

    Первое фото 18/01

    Второе фото спустя месяц. 17/02

    79468012_18_01.17114926.thumb.jpg.1a97579bf459f584b859cadb79b6536e.jpg

    Фото 10.02.17, 15 44 19.jpg

    • Дізлайк 1
  20. 9 часов назад, workover сказал:

    Ну а если УГВ очень низкий, примерно метров 30 (глина), какая стоимость будет такого ТН? Период окупаемости? Он наверное быстрее сломается чем окупиться..

    Теплоотдача на глинистых грунтах ниже, но это не означает, что он сломается быстрее, чем окупиться.

    При правильном спроектированном и рассчитанном геополе на низкий уровень УГВ можно не обращать внимания.

×
×