  1. А вот проект менять не спешите, подойдите сначала поговорите с главным инженером или начальником вашего УЭГХ. Дешевле дать ему на чай, чем городить новый проект и согласовывать его.

    А если проверят где плита стоит, а она не по проекту? это штраф? и что изменит то что мы ему на чай дадим?

  2. Полный бред.

    Исполнительную документацию уже сделали, газ пустили?? И вообще, где у вас плита по проекту показана??

     

    Дом давний уже, газ провели в 1998 году, до этого там стояла газовая плита с балоном, при этом рядом было просторное помещение под кухню, которое ранее запретили использовать из-за подвала... вот на момент проведения газа плиту и включили в план там где она стояла, теперь хочу все сделать как планировалось давным давно.

    Понимаю, что опять надо идти к газовщикам проект менять....

    Спасибо за внятную консультацию

  3. Если газовый прибор котел, то его можно ставить в подвале, если он стоит в помещении с отдельным выходом на улицу.

     

    котел уже стоит в отдельном помещении, вот туда газовщики и настояли поставить плиту, но это совсем не то что хотелось. Речь идет о плите как раз.

  4. ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение"

    6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фра*мугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.

    При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:

    - для газовой плиты с 2 горелками - 8;

    - то же с 3 горелками -12;

    - - " - с 4 горелками -15.

     

    Может у вас там 15 метров не набирается или вытяжки нет или еще какие нюансы?? им наоборот безопаснее на кухне вам поставить

     

    раньше стоял газовый балон к плите, вот тогда и запретили, сейчас проведен газ, скорее всего были нюансы с балонным газом

  5. Эт они нагло дурят. Попросите их назвать вам номер пункта и документа, где это написано. В новостройке требования к кухне, при установке плиты, высота 2,2, окно с форточкой и естественная вытяжка....есть еще обьем минимальный...но зачастую таких маленьких кухонь уже не строят

    ДБН "Газоснабжение"

     

    Объем помещения 15 кв.м., высота - 2,5 м, окно поворотно-откидное.

     

    То в котором разрешили ставить вообще подсобное, по размерам 6 кв.м., маленькая форточка...

  6. Вопрос по размещению газовой плиты в частном доме с подвалом.

    Есть помещение под кухню, строго под ним подвал, газовая служба запретила размещать газовую плиту в помещении над подвалом, аргументируя тем, что утечка газа приведт к его скоплению в подвале со всеми последствиями... при этом провели газ в соседнее помещение с подвалом (через стенку) безо всяких проблем. Как по мне газ может сочиться как из того так из другого помещения и проникать в подвал...

     

    Подскажите как быть?

     

    Спасибо

  7. Имеют по решению городского совета на основании Закона Украины "О благоустройстве населенных пунктов". Принимается решение об организации автостоянки на объекте благоустройства (придомовой территории в том числе), определяется балансодержатель автостоянки.

     

    если мне не достанется место на этой парковке (а место там ограничено) должен ли я после этого платить за содержание придомовой территории?

  8. так платной или продать места?

    платной - имеют полное право

     

    П.С. если бы у нас так сделали - я бы председателя расцеловала... парковаться негде, куча "залетных" с соседних домов, а так - платишь в месяц и паркуешься

     

    покупаете парковочний замок и паркуете, но сохранность авто от этого не крепче

  9. Под многоквартирным домом есть площадка для парковки автомобилей жильцов дома. Теперь её хотят сделать платной, то есть продать места.

    Имеют ли право на такую операцию представители ЖЕКа ?

  10. Если нужны будут доходы, кредитовать будут бизнес, намного больше плюсов: короткие сроки, перспектива возврата намного яснее, перспектива дополнительных доходов в виде плат за обслуживание, более широкий спектр залогов и путей возврата проблемки и др.

    Для ипотеки нет самого главного - длинного ресурса, особенно при увеличившемся нормативе краткосрочной ликвидности в три раза. Мое мнение, доступной ипотеки ближайшие два года не будет - нет возможностей для этого у банков. Повторюсь - Доступной. Безумная ипотека есть и сейчас, но это для адреналина, перехватиться на полгода-год.

     

    хороших корпоративных клиентов сейчас практически нет, да короткие сроки сейчас предпочтительны, так как длинный ресурс западный ушел, но банк прекрасно понимает что выбить задолженность у корп клиента еще более нереально чем ипотеку у физика...

    • Лайк 1
  11. будут ли банки кредитовать, будут, они уже сейчас кредитуют, но не всех и не все. в первую очередь банки кредитуют своих строителей и свои проекты. Свои проекты банки кредитуют под хороший процент и разумный первый взнос ибо надо возвращать средства финансирования ФФС.... сейчас кредитуют Кредитпромбанк, Киевская Русь, БТА под коплексы на Чайке, в Вышгороде, на Софиевской Борщаговке соответственно. Другие банки. понимая, что качество кредитного портфеля падает, а доходы где-то брать нужно, тоже начнут кредитовать. Когда устаканится власть, и на горизонте замаячит сбаильность или видимость её, кредитование и начнется.

    да... а еще ж в Киев ломанутся донецкие ребята :)))) им же нужно будет где-то жить!!! :))))

    • Лайк 1
    • Сумно 1
  12. Перекрытие по профлисту простое и надежное решение проблемы, при этом профлист служит одновременно и опалубкой и несущим элементом. Пролет у Вас небольшой, можете принять профнастил высотой 60мм, армирование сделать по нижнему поясу из 10ки или 12-ки. Керамзит тоже можно применить как крупный заполнитель для бетона, это даже облегчит бетон - снизит нагрузку.

    спасибо.

    нужно ли делать штробы по всему периметру?

  13. Под домом подвал, перекрытие бетонные плиты.

    Вход в подвал с веранды, под которой тоже подвал (типа тамбура) но перекрытие когда-то делали деревяное, оно сгнило (не удивительно)...

    Веранда 2 на 4 метра, снизу по средине по всей длине идет поддерживающая стенка в один кирпич. Посоветовали сорвать пол и сжечь :) а на пол уложить профиль оцинкованный, армировать и залить бетоном.

    Подскажите надежно ли это, и можно ли использовать вместо щебенки керамзит и если можно то какой фракции?

     

    Спасибо.

  14. Можно и металлические,но надо делать шире "крылья" чем на МЧ,а лучше у форумчанина Togo купить специальные коньки для шифера.См. альбом

    www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=499

    Спасибо, жаль что коньки не особо видны. Но поинтересуюсь у Того.

  15. Сильно греется — это какая температура на поверхности стены? Стена наружная или внутренняя?

     

    Какое расстояние между стеной и печью?

     

    Можно на сильно греющуюся стену наклеить фольгированный вспенённый полиэтилен. Этот полиэтилен должен быть белого цвета (он не даёт неприятного запаха в помещение), фольга лучше не алюминиевая, а металлизированная алюминием лавсановая плёнка.

     

    Для термоизоляции коробов над каминными топками можно использовать армированную стеклянными волокнами алюминиевую фольгу или применять фольгированный алюминием (на бумажной основе) базальтовый мат (или жёсткую плиту).

     

    Вместо фольгированного вспенённого полиэтилена можно использовать фольгу на бумаге или на сетке из стеклянных волокон, но по теплоизоляции они будут хуже.

     

    стена нагревается хорошо и греет комнату, то есть делать теплоизоляцию мы не хотим, пусть греет дальше. обои на неё не поклеишь, отвалятся, да и неизвестно что они при нагреве выделять в атмосферу будут. Потому и хотим чтобы это камень был и не отваливался при перепадах температур. Стена это тыльная стенка печки.

  16. одна из стен комнаты примыкает к печии и сильно греется . решили облицевать её тонким песчаником.

    Как поэтапно реализовать это решение?

    Стена оштукатурена.

    Нужна ли в основание металлическая сетка (сетка греется)?

    Какой клей использовать?

    Какие нюансы при выборе песчаника?

     

    Спасибо

  17. ИМХО:

     

    1) Окна, целостность всех механизмов открыть-закрыть-откинуть

    2) Электрика - нет ли грубых видимых нарушений, а большее вы не увидите

    3) Кривизна стен +-3 см

    4) Кривизна стяжки +-3 см

    5) наличие гидроизоляции в санузлах

     

    У Вас квартира с отделкой или просто строительная отделка?

     

    квартира без отделки, только стяжка, штукатурка.

  18. Дом с опозданием в год сдают, позвонили из компании "Житлоинвест", предложили осмотреть квартиру на предмет строительных недоделок, глюков и прочего.

    1. Подскажите куда надо смотреть с точки зрения строителей.

    2. Как правильно составить акт, что и как в нем излагать.

     

    Спасибо за помощь

  19. подвал под всем домом размеры 6.5 на 6.5 метров высота 3 метра.

    из вентканалов только два на одной стороне и два на другой почти под потолком подвала. постоянный конденсат и сырость.

    подскажите как сделать?

    перекрытие бетонная плита.

    podval.JPG.3cd2891c79f9c35e45a378d17d56fb16.JPG

×
×