Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

ВитяК

Пользователи
  • Публікації

    7
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем ВитяК

  1. 220*20=4400, как то так.

     

    То есть, если человек хочет поставить автомат на 16 А, он должен оформить договор на 10 кВт?

     

    16 Х 0,22 Х 3 = 10,56

     

    Так?

     

    Но ведь трёхфазный автомат 16 А сработает при нагрузке 8,4 кВт.

  2. 20А 3 фазы у меня договор. 13кВт. Но у меня в договоре прописана и мощность и ток автомата, чтобы спорных моментов не было.

     

    У меня тоже прописано 10А, 380V, 5 кВт Вот нашёл таблицу:

     

    02996096.jpg

     

    millerovo161.ru/blog/tablica_nominalov_avtomaticheskikh_vykljuchatelej_ot_moshhnost_nagruzki_i_sechenija_kabelja/2011-12-23-44

     

    Если по таблице, то у Вас автомат 25А должен стоять.

     

    Добавлено через 2 минуты

    Подскажите пожалуйста, а какой марки автомат и кто производитель?

    И в какой области так меняют автоматы, в Киевской?

    Жутко интересно. :)

    У меня тоже, по договору, выделено 3 кВт. на 380В ....

     

     

    ETI osp-6

     

    Симферополь

    • Лайк 1
  3. Противоречие. Уточните еще раз, ток 16А или мощность 1, 7 кВт. Так что в договоре написано?

     

     

    В старом 16А ток, 1,7кВт договорная мощность. И в тех.условиях 1,7 тоже.

     

    В новом 10А ток, 5 квт мощность

     

    А в чём противоречие то?

  4. Здравствуйте.

    У меня схожая проблема. А ситуация даже хуже, чем у открывателя темы.

    При плановой замене счётчика электрики из электросети установили новый вводной трёхфазный автомат на 10 ампер.

    В старом договоре 10 летней давности в графе "ток" написано 16 А.

    В новом договоре 10 А.

    И электрики, и тётенька в абонотделе заявили, что "ВСЕМ у кого 3 фазы мы сейчас ставим автомат на 10 ампер и поднимаем договорную мощность до 5 киловатт" В старом договоре была 1,7 киловатт.

    Автомат на 10 ампер, хоть и 3 фазы, на дом, где живут две семьи явно слаб. А в будущем возможно будет три семьи.

    Даже если распределить равномерно нагрузку на три фазы, то при одновременном включении например бойлера, электрочайника, двух стиралок, микроволновки и болгарки он срабатывает.

     

    1. Правомерно ли мне поставили автомат слабее, чем у меня был?

    2. Возможно ли вернуть вводной автомат на 16 ампер?

    3. Сколько будет стоить поставить автомат помощнее?

×
×
  • Створити...