  1. пару дней назад звонил тд одесакабель на оболони ...цена 12 с копейками была на 3 на 2,5...ввг нгд

    С ценой тоже интересный финт вышел...По прайсу вывешенном в тырнете цена была 12 с копейками. Связавшись по одному из телефонов склада по адресу Киев, просп. Героев Сталинграда, 45а (м.Минская) Женским голос озвучили цену в 13гр с копейками. Появившись на следующий день на складе мне выставили цену за 14 гривень за метр. Честно скажу, времени было у меня в обрез, на поезд торопился и чеки оставил в торговом зале на подоконнике, поэтому и оперирую приблизительной суммой. Так что аргументировать документом не могу...:pardon:. По большому счёту, цена всё одно меньше, чем в моей глубинке, причём достаточно. Всё относительно...Ж-)

    Вы случайно не реинкарнация какого-нибудь любителя ШВВП в качестве электро-проводки?

    Покажите мне все-таки где в ГОСТ 22483 регламентировано сечение жилы, а потом поговорим об остальных ваших домыслах.

    Ну и раз Вам лень читать тему, то хотя бы прочтите (ссылка устарела)

    - Номинальное сечение и конструкцию, которые соответствуя необходимым стандартам, требованиям и нормам, должны обеспечивать заданные режимы и условия использования изделия.

    Остановитесь!:O: Эко Вас занесло! Лес то уже давно закончился!:-o Будьте внимательны, прежде чем вступать в прения изучите текст написанного, может он вообще по другому адресату идёт. :wink:

  2. Energo76

    А Вы с удовольствием оперируете небольшой оговоркой в пункте 1.4а ГОСТ 22483: "Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта". Которая фактически развязывает руки производителям в производстве кабеля. Интересно, кто из покупателей будет высчитывать площадь поперечного сечения проводника через электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы кабелей, проводов и шнуров при температуре 20°С?:lol:

    Или поверить на слово продавцу или же самому вооружившись измерительным инструментом, а именно микрометром:D, и калькулятором произвести замер диаметра проводника и по простейшей формуле определения площади круга высчитать фактическую площадь поперечного сечения и сравнить с букафками и циферками на бирке:) . И каким же в значением в процентном отношении отклонения от табличных величин оперировать ? 5-6% или 15-20% ? А вот это значение уж точно ни чем не регламентируется. Спуститесь на землю, не все могут быть одарены такими познаниями как Вы.:rolleyes: Но ооочень многие в состоянии самостоятельно произвести замену кабеля или проводки при определённых условиях или поставленных задачах. Подытоживаю (в который раз) покупатель (раз уж сам покупает кабель, то в состоянии сделать самостоятельно работу) в первую очередь ориентируется на сечение токопроводящей жилы.

    • Лайк 2
  3. вам точно вже нічого не допоможе

    Del :D

    Изучайте стандарты ГОСТ, ДСТУ, IEC,а еще лучше все-таки почитайте тему с самого начала, все это здесь уже не раз обсуждалось.

    ГОСТы и их контроль остался в СССР, сейчас же мы проживаем в нэзалежной, какие в ней могут быть ГОСТы?:lol:

    Читай, не читай законы физики вроде не отменяли. Не?

    И ещё раз повторю. Чистой воды обман, со стороны Одескабеля.

    Уж вообще нет желания писать, из чего скаладывается себестоимость продукции и как закладывается цена. Вкратце, продают 900 гр. по цене килограмма. :cry:Ну а начинка проявится в процессе эксплуатации. Моё сообщение предназначалось обычным людям, которые в состоянии сами обладая определёнными навыками и желанием сделать проводку в доме самостоятельно , не прибегая к услугам "чудо-мастеров", именно в выборе продукции того или иного производителя, что вполне соответствует данной теме. Всё остальное есть флуд и троллинг. Благодаря некоторым категоричным форумчанам мне пришлось поучавствовать в этом увлекательном действие:beer:.

    В таком случае весь Мир решил Вас надурить ))))))))

    Del :D

  4. По замерам, даже если у Вас получилось сделать замер и получить диаметр 1,72мм с точностью 0,02мм, то необходимо учесть не только погрешность но и допустимое варьирование диаметра и формы жилы по ее длине, что учесть одними лишь замерами практически нереально. Поэтому только сопротивление

    Высокий слог и прекрасная терминология :friends:, а опять же категоричность утверждений. Ничего не понял,:unknown: что мне хотели этим сказать или доказать, разве что...

    Или же выведен новый закон электротехники, что при всех прочих равных( идентичных) параметров сечение проводника не влияет на величину проходящего в нём тока, а отсюда и максимально возможную подключаемую нагрузку? Не?

    Перевожу на своём примере. Измеренное сечение силового кабеля 2,32 кв.мм и сечение по прайсам Одескабеля 2,5 кв.мм, отсюда эти "одинаковые" кабели будет иметь одинаковую токовую нагрузку?:lol:

    Ну а тут всё ясно

    штангелів з точністю 0.02 не буває - або 0.1 або 0.05

    дуже радує ваша впевненість в китайського виробника ( і в точність їхнього барахла ) , для вимірювання з точністю до сотих потрібен мікрометр

    То не бывает, то бывают, но исключительно китайские:D

    Как понимаю гугль, как и другие поисковики Вам не помог...:-(

    Вскоре во всём этом флуде затеряется важное, что украинские "лидеры" электрокабельной продукции продолжают дурить как качеством так и ценой покупателей.

  5. штангелів з точністю 0.02 не буває - або 0.1 або 0.05

    Очень радует уверенные и жизнеутверждающие утверждения: "раз я не знаю, то такого быть не должно!" :lol:

    Так понимаю, что вбить в гугль к примеру такое: "штангенциркуль 150мм/ 0.02мм" религия не позволяет?

    19 числа сего месяца на складе Одескабель в Киеве купил 47 м силового кабеля ВВГнгд 3х2,5. Написанное мною про Одескабель несёт в себе информацию, что широко разрекламированная кампания занимается обычным надувательством покупателей, всучивая им усечёнку. Может кому будет полезно в выборе электрокабельной продукции.

  6. Вы очередной математик с одним сообщением:)

    0.89*0.89*3.14=2.487194 ,то как у вас получилось 2.32:o

    Мда...что-то я того...Писал под утро и одним глазом дремал...

    Диаметр жилы 1,72 мм. Замер был сделан штангелем, с точностью 0,02мм. Врядли микрометр существенно изменил бы эту величину...

  7. В Киеве на складе (недалеко от м. Минская) этой "честной " компании :rolleyes:приобрёл силовой кабель 3х2,5. Решил проверить клятвенные заверения менеджера, что они ни в коем разе не торгуют усечёнкой, ибо это же Одескабель!!! Поэтому цена 1 м кабеля 14 гривень с копейками. Замер жилы показал размер диаметра 1,78 мм. Нетрудно вычислить площадь сечения по формуле площади круга. Получилось, что фактическое сечение одной жилы 2,32 кв.мм. Теперь я в большом сомнении материала, из которого изготовлена жила. Зря не послушал совета, что на покупки подобных товаров нужно в обязательном порядке ходить с измерительным инструментом...:mad:
×
×