Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

fim

Пользователи
  • Публікації

    1 190
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем fim

  1. Канальный охладитель для эксперимента брать не хочу так как его стоимость в разы выше нагревателя.

    Він дорогий, бо там високі вимоги корозостійкості. Якщо нагрівач використовувати як охолоджувач, то він може зігнити дуже скоро і виробник хіба розведе руками, бо були порушені умови експлуатації

    +

    в охладителе есть каплеулавливатель (конденсата), что бы конденсат не попадал в каналы, а попадал в поддон

    т.е.

    охладитель можно использовать как нагреватель

    нагреватель нельзя использовать как охладитель

    я уточнял у производителя (вентс) перед покупкой себе охладителя

    Візьмемо такі вхідні дані:

    Зовнішнє повітря — +30° 60%, ентальпія 71.2 кДж/кг

    Внутрішнє — +22° 50%, ентальпія 43 кДж/кг

    Потік. — 400 м куб/год, або 480 кг/год

    в первый год когда я запустил пассивное охлаждения, поставл уставку 22С )))

    в реальности летом все что ниже 24С - это уже холодно и можно спать под теплыми одеялами (хз возможно из за "холодных поверхностей")

    опять таки чем выше уставка, тем меньше проблем с влажностью)

     

    ну а верхний предел я бы взял повыше (Зовнішнє повітря)

    • Лайк 3
  2. Так ми говоримо про герметичність будинку чи про промерзання вентканалів?

     

    Друге мене не дуже парить, бо то все відбувається в гаражі, де і так холодно і нема джерел вологи.

     

    в первую очередь я имел ввиду, что запуск пву эффективнее делать на более высокой температуре теплообменника

    если вентканалы закрыты, то температура теплообменника будет стремиться к температуре помещения где он находится

    если вентканалы открыты, то температура теплообменника будет стремиться к температуре улицы

     

    очевидно, что любой теплообменик/рекуператор пву необхобимо размещать в "теплом/обогреваемом контуре"

    пусть даже это будет "неотапливаемый" гараж или полуподвал (как в моем случае), где температура зимой не опускается ниже 9С

    далее просто 9С и -20С - две большие разницы), особенно для частых стоп-старт, как у меня например

     

    т.е. я про обмерзание теплообменника, корпуса пву (она тоже имеет массу, соответственно тепловую инерцию и т.д.) т.е. каналы меня тоже не парят

     

    и во вторых, почему бы не подстрелить второго зайца? и/или не сворачивать с пути нулевой толерантности к негерметичности

    • Лайк 1
  3. В мене вхідна лінія має довжиму 2.5 метри і це включає фільтр за калорифер. До фільтра ще є якісь конвективні потоки при виключеній ПВУ, а далі майже нема.

    вы делали тест на герметичность?

    какая разница давлений с закрытыми вент каналами и открытыми?

    какие коэффициенты n и соответственно C? (EN13829) V = C * (Δ p)^n

    я к тому что фраза "До фільтра ще є якісь конвективні потоки при виключеній ПВУ, а далі майже нема." имхо субъективна, не имеет количественной нагрузки

    например, если это про ситуацию, когда на улице не было ветра, тогда это естественно

    а если ...

    или по вашему получается открытые входной и выходной вент каналы не влияют на общую герметичность дома?

    Вихідна лінія має менше метра і там найпростіше поставити решітку з гравітаційними жалюзями, яка буде виконувати таку саму функцію як заслонка, але коштує копійки і є повіністю пасивною.

    по гравитационным клапанам можно определять скорость ветра на улице)

     

    Добавлено через 16 минут

    Смысл в том чтобы удерживать КПД теплообменника на максимуме.

    регулируя в динамике скорости входа и выхода?..

    имхо в статике при одинаковой температуре везде отбалансировать и забыть

    а эффективность отлавливать минимально-необходимой объемом/кратностью вентиляции по СО2 например по зонам вентиляции в т.ч.

    имхо так суммарно можно больше сохранить энергии, чем отлавливать возможный прирост по 1-2% кпд

    Вентиляторы на чистом фильтре, и на грязном дадут разные соотношения по потоку. Зная V, t и rh, можно мониторить как производительность, КПД так и отслеживать косвенно обмерзание теплообменника и степень забитости фильтров.

    имхо забитость фильтров - реле перепада давления (просто, надежно)

     

    у меня есть возможность управлять приоритетами вытяжного потока над притоком и наоборот

    но я не вижу смысл в этом...

    • Лайк 2
  4. Лоссней от МЕ рассматривали? Рекуператор целлюлозный - обеспечивает не только рекуперацию по теплу, но и по влаге. Дренаж не предусмотрен производителем по умолчанию. За сутки выравнивает уровень влажности в помещении и выдерживает его в параметрах, близких к идеальным, все время работы.

    просто прелесть)

    • Лайк 1
  5. є два сенсори швидкості потоку сіменс (типу гаряча струна)... хочу читати з них дані і балансувати автоматично систему.

    what is it? (балансувати автоматично систему)

    как и напаркуя? кг(к-во молекул)? м3? если последнее то где? Supply air == Exhault air? (везде ведь разные объемы будут)

    ps не представляю математику/логику такого алгоритма

    Є таке, тому в мене ПВУ і цей вузол знаходяться в гаражі, в якому температура буде підтримуватись десь 10°, тому я просто добре утеплив повітропроводи і навіть не ставив заслонок, бо нема в них сенсу.

    если пву останавливается хоть иногда, тога есть таки смысл

    • Лайк 1
  6. По вашей математике складометр весит 300кг

    к-т 0.75

     

    attachment.php?attachmentid=714554&d=1615986429

     

     

    для себя так "плотно" не складываю, для того чтобы быстрее проходили сушку, потом в камин идут дрова только менее 15% влажности

    wood.png.4cbae7d81d62eb13b69b942525517663.png

    • Лайк 1
  7. А что не так?

    1 куб дров это 650 кг, это 1300-1500 квт тепла

    на сколько помню

    1 складометр дров это 0.65 м3 древесины

    т.к. 1 складометр дров это же древесина/полешки и воздух вокруг полешек, а не сплошной кусок дерева

    плотность 500 кг/м3

    телотворность 3 квт/кг, если с пиролизом (более высокий кпд)

    т.е. 1 складометр дров примерно 975 квт тепла

  8. Датчик от китайских друзей "5 в G1/4 0-0,5 МПа гидравлический датчик давления для некоррозионной воды/масла/газа датчик давления 1/4 ""

     

    норм сенсор, такой себе подключил к esp, мониторить давление ГВС/ХВС

     

    attachment.php?attachmentid=714472&d=1615899889

    1687751217_2021-03-1614-59-48.thumb.png.4692ff0c6870adc173c006494ea7e623.png

    • Лайк 2
  9. увлажнения выше 30%, скажем на 5-10%(в слабые морозы -2...-10)?

    тут вспомнил, что есть такой инструмент в котором можно поиграться с цифрами (писал для сравнения/выбора хамам/сауна/баня, но и сюда пойдет) ну может немного некорректно т.к. сравнивать таки нужно по массе)

    и сам вопрос не совсем понятен

    если единовременно поднять влажность в доме (а это предположим 500м3)

    или только интересует объем вентиляции

    а можно и то и другое посмотреть

     

     

     

    attachment.php?attachmentid=713160&d=1614357645

     

    attachment.php?attachmentid=713161&d=1614357648

     

     

    рекуперация? кпд? влагообмен? преднагрев? етс...

    имхо нужно рассматривать в комплексе

     

     

    А вот вопрос влажности меня больше волнует. Колхозить пока не очень хочется, а заводская установка парового канального увлажнения, помимо немалых затрат на подготовку пара) стоит 1500 уе...

     

    а я думал уже на эту зиму "заколхозить" канальный увлажнитель из парогенератора для душевой

    потом прикинул плюсы и минусы, оценил необходимость и... остыл пока)

    решил на время, что минимально-необходимая вентиляция (минимальная сушка зимой) и не наглеть с влажностью - покроют пои потребности

    последнее кстати само собой, в моем случае, решает вопрос и с преднагревом, точнее его ненужностью

     

    а как в этот период с комфортом? Заметна ли разница в Т притока, или вентрешетки расположены так, что не ощущается?

    у меня принудительное ВО камина и канальный фанкойл охлаждения врезаны в систему вентиляции через смесительную камеру

    т.е. днем чистый приточный воздух, таким образом, подогревается ВО камина

     

    вот я тоже склоняюсь к этому - проще в морозы переплатить за увлажнение, чем за седативные)))

    а седативные причем?

    я порой балуюсь) натурпродукт)

     

     

    и в целом не совсем и простая система представляется

    c1.png.d9aef730af5cee9383ffae969fe71105.png

    c2.png.f8744997b42ab1725421dad35c8af088.png

  10. или калькулятор неверный).

    ошибка

    upd исправил

    Насчет кпд. Мой теплообменник требует преднагрева (или других танцев с бубнами) ориентировочно при уличной температуре менее -5. то есть кпд резко падает

    ну тут как ВТН...

    а сколько той зимы или как часто температура бывает ниже -5С

    и/или как часто бывают такие зимы как в этом году?

    имхо не все так и плохо в т.ч. и с кпд

    зато дети хоть снег увидели)

    • Лайк 1
  11. все верно. но меньше 40% некомфортно - пересыхает слизистая (нос и т.п.)

    проверено. но это сугубо индивидуально, так что конкретно в вашем случае - допускаю, что 25% может быть комфортно.

    Добавлю за себя, при влажности <30% ощущается дискомфорт во время сна. При 25% и ниже просыпаюсь с корками в носу..

    Ну и всякие педиатры топят за влажность, стараемся прислушиваться.

    из личных ощущений:

    - ниже 40% пересыхает кожа на руках

    - ниже 30% сухость слизистой

    - <=25% как сказал volomoto: - "всі і все електризувались як ебонітові палички". Лупит все, аж страшна, любимую флиску боюсь одевать)))

    а как/чем кто измеряет относительную влажность?

     

    я вот например bme280

    в одной комнате такой датчик висит рядом с термостатом теплового насоса, который тоже делает замеры относительной влажности И! на этом термостате всегда влажность немного выше

    я до вчерашнего времени закрывал на это глаза)

    вчера вспомнил, что всё что висит у меня на esp8266 и может делать замеры температуры, то эти замеры выше соответствующих "эталонных" датчиков температуры по зонам

    причина - все они греются от esp8266

    и тогда я подумал как можно измерить относительный показатель? а никак, т.е. я пришел к выводу, что bme280 измеряет абсолютную влажность, а затем по завышенной (перегретой, по отношению к реальной) температуре считает относительную влажность, тем самым занижая ее...

     

    короче, теперь я делаю замеры влажности так, при этом считаю диапазон RH (от замера до пересчета по реальной температуре) и AH

     

     

    attachment.php?attachmentid=713042&d=1614201240

    attachment.php?attachmentid=713043&d=1614201245

     

     

    И еще: у вас на графиках "в морозную ночь", Room22 после 9-ти утра хорошо снижается - с чем это связано?

     

    Room22 - это у меня температура после пост нагрева

    постнагрев водяной, который греется ГТН, ГТН работает ночью (80-90%) и когда днем Тout < -10C, днем кто на удаленке подкидывают полешки в камин)

     

    Если не затруднит, можно чуть подробнее про энергозатраты для увлажнения выше 30%, скажем на 5-10%(в слабые морозы -2...-10)?

    преднагрев, падение кпд (за счет преднагрева), подготовка воды, уход за увлажнителем(затраты времени)

    что бы не считать всякие разные в т.ч. такие вопросы, то начал делать файл

    n50_co2.xls

    со временем приведу в порядок и/или сделаю вебкалькулятор

     

    и у меня вопросики. Задумался (в связи с влажностью и обмерзанием) и я об энтальпийном теплообменнике. узнал, можно ли заменить тот, что у меня - можно, стоит только не совсем гуманных 500 уе, но то такое. Какие недостатки есть у энтальпийных? не возникает ли летом проблем с избыточной влажностью?

     

    у моего энтальпийного гораздо ниже кпд (реальный на уровне 60-65% (температурный)), т.е. нужен постнагрев, а тут меня спасает ГТН с его сор=4,7

    так я как то могу соревноваться) с рекуператорами с высоким кпд

    заморозить можно и энтальпийный, но при чуть худших условиях

    летом как и зимой перенос влаги - это хорошо, возвращает туда где ее больше)

    хз я бы не торопился с принятием решения о замене теплообменника

    fo.png.c0fec1a3731b3798caa804acd2664061.png

    ff2.png.2e180e6253803c223ec4b8f65c990125.png

    • Лайк 4
  12. Да пусть там играет 200 единиц, пусть 300. Пусть не 500, а 800-900ррм сейчас в доме вообще не проблема. Завтра утром посмотрю на сколько за ночь изменятся показатели

    :lol:

    еще раз, это так не работает

    400-190+500 = 710 :lol:

    190 - это значит врет уже конкретно! может и в разы

    • Лайк 1
  13. 400 перепрыгнули 3 года назад.

    Данные на сейчас: Киев, Днепр

    тогда "экологически чистый" 439ррм

    но датчик показывает 190 )

     

    Тогда, если датчики со2 требуют постоянной калибровки, то система пву которая берет данные с этих датчиков и умеет управлять заслонками - еще более бессмысленна :lol:.

    :pozor:

    у вас датчик автокалибруется по грязному воздуху, потом врет вам, а вы нам

    у меня можно отключить автокалибровку!

    "дрейф нуля" происходит через 1-2 месяцев после калибровки, если автокалибровка отключена

    поэтому автокалибровка отключена, после 1-2 месяцев программно (мой алгоритм управления) происходит калибровка по чистому воздуху или если такого не было в какой то из зон, то по этому датчику/зоне выдается уведомление о необходимости откалибровать в ручную

     

    Попробую по вашему совету откалибровать- оставить на улице до утра.

    это не совет и не мой, а рекомендации из инструкций нормальных датчиков

    • Лайк 1
  14. Нет повода не доверять моему датчику co2.

    Датчик co2 на улице показывает сейчас 190 ppm.

    ну если вы так считаете, то оно конечно... )

     

    просто современный минимальный уровень на Земле 392ррм (вики)

     

    если ваш датчик показывает 190, то это не значит, что он просто тупо ошибается на 200 единиц)

    он ошибается/врет сейчас по полной)

     

     

    оставлю скрин, на случай вдруг 190 превратится в 390)attachment.php?attachmentid=712936&d=1614018768

    GarryBar_CO2_1.thumb.png.d868c9dc1f8d5a959d89cd7a25a82d4c.png

    • Лайк 1
  15. Датчик CO2 Benetech GM8802.

     

    все датчики со2 ndir (ваш в т.ч.) нужно калибровать по чистому воздуху, иначе будет, то шо вы имеете "дрейф нуля"

    тут уже об этом писал от сюда читайте

     

    Двери в комнаты постоянно открыты, спальни по 25м2, гостиная 48м2, потолки 3.4м

    :pozor: cheat code?..

    это полумера не более )

     

    Вот есть за последнюю неделю статистика температуры и влаги датчиками ксиоми. Хотел взять со2 тоже ксиоми, чтобы так же мониторил онлайн,но пишут что по со2 очень брешут

    вы понимаете о чем говорит ваша статистика (температура и влажность)?

    ваша влажность на/за пределом рекомендаций стандарта

    местами > 10 г/м3, что соответствует например 22С/60% и выше

    и это зимой, а шо у вас летом...

     

    ксиоми хоть калибровать можно, а как калибровать ваше устройство?

    сейчас оно явно показывает ерунду... вы уже это поняли или нет?

     

    вы хоть на сутки вынесите на улицу, на чистый воздух свое устройство и в зависимости от периода автокалибровки (1-10 дней) возможно оно потом будет показывать корректные данные по СО2, когда период автокалибровки закончит цикл и откалибруется по данным чистого воздуха

  16. Где я плевался на датчик со2? Вы что то путаете.

    А насчет того, что влажность зимой не может быть 50% с со500 когда на улице минус - так вы ошибаетесь.

     

    какой у вас датчик?

    когда калибровался?

    местоположение относительно комнаты?

     

    если не ndir - разговор закончен

    если не калиброванный ndir - разговор закончен

    если висит не стандарту - разговор закончен

     

     

    если ("При морозе минус 10 ") вы спите в спальне с закрытой дверью и у вас всю ночь в т.ч. под утро "Стабильно стоит 500 ррм и влажность 55%", то что вы описываете может говорить что угодно:

    • вы много выделяете влаги и мало со2, по сравнению со средними значениями, хз может вы с луны)
    • датчик стоит на сквозняке на кухне или в зале, в котором редко кто бывает
    • датчик негоден и/или не откалиброван
    • негерметичный дом
    • вы живете на прачечной
    • вы делаете замеры не со2
    • етс

    но кому интересны ваши заблуждения и/или самообман?

     

    При морозе минус 10 и ниже окна вообще открывать не требуется. Через оконные штапики в крепкий мороз, оказывается, вентиляции достаточно Стабильно стоит 500 ррм и влажность 55%. Дом 600м3, 32м2 остекление, 4 человека проживающих.

     

    :o

    доходчиво о простом, как вы любите):

    Откуда пошли 30 (60) кубов в час на человека и что из этого следует.

    т.е. для того что бы было у вас было 500ppm необходима вентиляция 200 м3/ч на 1-го человека

    в вашем случае это получается 4 человека * 200 м3/ч = 800 м3/ч... вы понимаете что это? без пву да?)

     

    пусть так), представим ваш невообразимо, как получается, негерметичный дом

    на улице -10С а это примерно AH = 1.41г/м3 (абсолютная влажность)

    тогда как в доме у вас при 22С/55% AH = 8.9г/м3

    таким образом, по вашим же данным, у вас в доме на 800 м3/ч генерируется влаги...

    800 м3/ч * ( 8.9г/м3 - 1.41г/м3 ) = 6 литров/ч

     

    и что же это получается? вы живете на очень негерметичной прачечной?:shock:

    вы же не думаете что ваш датчик СО2... )))

    • Лайк 2
  17. Добавлю за себя, при влажности <30% ощущается дискомфорт во время сна. При 25% и ниже просыпаюсь с корками в носу..

    Ну и всякие педиатры топят за влажность, стараемся прислушиваться.

    та я сам многодетная папа, знаю рекомендации этих педиатров

    однако,.. повышаю влажность только! в моменты орви, етс

    т.к. дорогая эта штука влажный комфорт)

     

    НО!

    у нас действуют имплиментированные нормы EN 15251:2007 / ДСТУ Б EN 15251:2011

     

    attachment.php?attachmentid=712838&d=1613919216

     

    attachment.php?attachmentid=712839&d=1613919220

     

    где нормы RH определяются так:

     

    Підвищені оптимальні 30-50%

    Оптимальні умови 25-60%

    Допустимі 25-70%

    Обмежено допустимі Менше 20% та більше 70%

     

    это значит, что если ниже меньшого предела, то необходимо вкл увлажнитель, если выше верхнего - осушитель и/или что в пределах - норма!

    т.е. для зимы от 25% - норм, а от 30% - супер! )

     

    далее можно коротко пробежаться по стандарту...

     

    про сухость и пр. ощущение влажности

    "6.4 Вологість

    Зазвичай, зволоження внутрішнього повітря не потрібне. Вологість має невеликий вплив на теплові відчуття та сприйняття якості повітря в кімнаті при сидячій активності, проте, довготривале надмірне зволоження внутрішнього повітря може спричинити поширення бактерій, а дуже низька вологість (<15-20 %) - сухість та подразнення очей та дихальних шляхів. Вимоги до вологості впливають на розробку систем осушення (навантаження на охолодження) та зволожуючих систем і будуть впливати на споживання енергії. Критерій залежить частково від вимог до теплового комфорту та якості внутрішнього повітря, і частково, від фізичних вимог будівлі (конденсація, пліснява тощо)

    ...

    Рекомендовані розрахункові дані вологості повітря у займаному просторі для визначення обсягів систем зволоження та осушення наведені в В.3."

     

    просто интересные цыфры

     

    рекомендується обмежити абсолютну вологість до 12 г/кг.

     

    или 10 г/м3, что соответствует например 22С/60%

     

    standov а тут и про мою систему)

     

    В.1.4 Рекомендовані значення CO2 для енергетичного розрахунку

    Необхідна норма вентиляції також може визначатись на основі рівняння масового балансу по концентрації CO2 (EN 13779) з урахуванням CO2 концентрації зовнішнього середовища. Рекомендований критерій для розрахунку CO2 наведений у В.4.

    Перераховані значення CO2 можуть також використовуватись для адаптивної системи вентиляції

     

     

    ище просто интересные цыфры

     

    У житловому будинку незайнятий період означає переважно період, коли відсутня потреба. Мінімальну норму вентиляції рекомендується брати в межах між 0,05 л/с,м2 до 0,1 л/с,м2 протягом незайнятих годин за умови, якщо немає значення на національному рівні.

     

    от 0,18м3/ч,м2 в переводе на человеческий)

     

    зы

     

    kbu.org.ua/assets/app/documents/dbn2/100.1.%20ДБН%20В.2.5-67~2013.%20Опалення,%20вентиляція%20та%20кондиці.pdf

     

    www.mathcentre.com.ua/download/dstu_en_15251-2011.pdf

    178573447_1.png.08356f8016e6e6db9fdb43af75708dd8.png

    2011816442_2.png.158eeca291544b7d6d1e424124e5bb4b.png

    • Лайк 4
  18. В детских с притоком в 50-60 м3 - можно держать 50% влажности. Без увлажнителя влажность падает до 30%. Без вентиляции поднимается до 50% самостоятельно

     

    зависит от Tout и влаговыделений

     

    "В зависимости от интенсивности обмена веществ человек выделяет через лёгкие в среднем около 5 — 18 литров углекислого газа (СО2), и 50 граммов воды в час." (вики, шоб далеко не ходить))

     

    в процессе жизнедеятельности чел выделяет влагу, со2, етс

    есть системы вентиляции по rh, но очевидно, что они изначально ошибочны, т.к. летом вентиляция по rh будет делать только выше влажность, а зимой может никогда и не запуститься)

    это так, отступление в сторону сравнения rh, рм2.5 и... со2

     

    возвращаясь к влаговыделениям, хз я сомневаюсь, что я выделяю 50 грамм воды в час, т.к. это 50*24=1.2 литра в сутки

    кроме влоговыделения ведь есть еще затраты на энергию, унитаз, в конце концов я иногда столько и не пью в сутки)...

    возьму 40 грамм/час

    не буду мудрить с ррм со2 а просто возьму, что чел нужно 40 м3/час

     

    таперь попробую посчитать, для дома с температурой воздуха 21С и влажностью от 20% до 50% точку баланса для уличной температуры (расчтет от -20С до +10С)

     

    довустим, 21С/30%, влаговыделение 40 грамм/час, вентиляция 40 м3/час

    при какой уличной температуре влажность будет держаться без изменений на уровне 30%? т.е. без увлажнения и/или осушения

    ответ = 2.5С (см. табл)

    если Tout < 2.5С то нужно увлажнять иначе будет падать rh

    если Tout > 2.5С то нужно осушать иначе будет расти rh

     

    attachment.php?attachmentid=712820&d=1613895938

    RH_CO2.png.c2e73e4dc9405497b4c6f664e70b7a1c.png

    • Лайк 1
  19. @fim, а сауной часто пользуетесь, реально нужно строить? Или проще в коммерческую сходить на всё готовое? Их же сейчас как грибов, на каждом углу )

    Извините за флуд. просто увидел фото и решил спросить )

    откуда мне знать?)

    я не знаю нужна ли пву, кому то)

    у меня, например, есть, вот)

     

    не умею я давать советы, сорри, поэтому и не даю (стараюсь))

    • Лайк 2
  20. все верно. но меньше 40% некомфортно - пересыхает слизистая (нос и т.п.)

    проверено. но это сугубо индивидуально, так что конкретно в вашем случае - допускаю, что 25% может быть комфортно.

    я не говорил, что 25% - это комфортно

    вообще влажность не ощущаю по комфортности (собственно как и со2), в отличии например как температуру

    имею ввиду, что 25% в моем случае при норме со2 - все здоровы и ок

    и! будет, в будущем, 30% (уставка на зиму), выше не вижу смысла, т.к. необходимы дополнительные значительные энергозатраты

     

    или вы думаете я умею делать эту влажность)

     

     

    attachment.php?attachmentid=712813&d=1613856875

    attachment.php?attachmentid=712814&d=1613856879

    attachment.php?attachmentid=712815&d=1613856883

     

     

     

    зы

    у меня при 25% не пересыхает слизистая

    статистика - датчик влажности bme280, на увлажнителях +15%)

     

    у кого еще пересыхает слизистая при < 40%?дайте знать плз

    RH2.thumb.png.a20ff3581cdf3484454ebfd7ba743b23.png

    IMG_20210220_211730.jpg.6ea3871d81a9b206a1c35dbf0ca87aea.jpg

    IMG_20210220_212638.thumb.jpg.84632136fac6d303b7bc625573523656.jpg

    • Лайк 1
  21. вроде не сильно сложно. у меня примерно так получается:

    [ATTACH]712804[/ATTACH]

     

    это замер в спальне, непосредственно возле моей головы, прямо под приточным анемостатом (ну как прямо, на 2.5 метра ниже :-)) увлажнитель стоит возле жены, ближе к двери. то есть у меня были опасения, что до меня влага не добивает, ее будет сбивать приточный воздух. но по факту не так.

    исходные данные - комната +-15м2, 42 м3, приток 80-100 м3/час, постоянно 24/7. СО2 не знаю, думаю, померяю в течении месяца-двух. Объем увлажнителя 6 литров, обычно набираем в 23-00, заканчивается где то к 17-18. момент окончания воды в увлажнителе обычно хорошо заметен на графике

     

    В детских с притоком в 50-60 м3 - можно держать 50% влажности. Без увлажнителя влажность падает до 30%. Без вентиляции поднимается до 50% самостоятельно

    6 литров на 2-х человек и это не считая преднагрева

    а зачем преднагрев? чтобы не замерз конденсат

    а откуда конденсат? от того что "высокая" относительная влажность в доме

    а зачем такая влажность?... я не знаю, объясните плз, зачем RH выше 30% - это 1

     

    и 2 - энергозатратность имхо в данном случае нужно расматривать не только на испарение 6 литров, но и догрев (очистка воды?))

     

    зы

    что важнее СО2 или RH?

    • Лайк 1
  22. Шото я не понял, влажность 20% в доме это хорошо??:lol:

     

    attachment.php?attachmentid=712802&d=1613853941

     

    на сейчас, сколько в среднем? 25%?

    еще раз, я к тому, что приоритет на со2, а RH как получится... (пока)

    если буду делать канальный увлажнитель, то уставка на зиму будет 30%... если Тout > -15C

     

    имхо при работающей пву, держать (при помощи увлажнителей) RH на уровне "норм" очень затратно по энергии, комфортно? хз, необходимо ли? хз

    25-30% RH - для меня норм (зимой)

    а если у вас выше (зимой), то у вас грязный воздух (по со2)

     

    зы

    и напомните плз, зачем ДайДорогу сбрил усы?)

    rh1.png.45c5f88834b2398cdfd2ce0a577033ce.png

    • Лайк 2
  23. Поменять что-ли теплообменник на бумажный и себе...

    по факту я не могу называть его бумажным, энтальпийным - да, бумажным - нет )

    первые чистки рекуператора/теплообменника я производил только пылесосом...

    теперь еще и мою под душем для большей эффективности

     

    Андрей, как с запахами? Есть переток?

    не слышал о таком)

    теплообменник переносит влагу, но не запахи

    перетоки имхо зависят только от герметичности конструкции, и самих элементов пву, а не рекуператора/теплообменника

     

    И какой примерно прокачивается объем?

    точно не знаю, не считал, думаю примерно средний объем примерно 150м3/ч

    на обмерзание влияет в основном три параметра:

    • тип теплообменника
    • температура на улице
    • влажность в доме

    а объем, только через влажность, т.е. больше объем, тем больше нужно увлажнять внутренний воздух и бояться) обмерзания

     

    А конденсата много?

    да нет у меня конденсата, у моей пву нет даже дренажного отверстия - не предусмотрено, поэтому пву можно вешать как угодно) стоя, лежа, вверх ногами)

     

    Что-то не стыкуется, нет обмерзания в мороз, значит нет влаги, верно? Но и в доме ее тоже нет судя по влажности. Куда она девается?

    влажность (абсолютная) уходит на улицу (зимой), НО! постепенно минуя точку росы и соответственно замерзания

     

    а вообще то можно моделировать

    делаю(л) так:

    1. смотру прогноз, вижу - 23С

    2. считаю для своих условий:

    температурный кпд 60% (фактический, а не по мануалу))

    влагообмен 42% (т.к. энтальпийный теплообменник)

    ср.температура по дому 21.5С, влажность 25%

    в результате расчета вижу, что точка конденсации (DP) = -6.7С, температура вытяжного воздуха (Exhault air) = -4.21C

    т.е. конденсата даже не будет, а следовательно нечему и замерзать

     

    attachment.php?attachmentid=712758&d=1613828548

     

    3. смотрим статистику - оно работает!)

     

    attachment.php?attachmentid=712759&d=1613828552

     

     

    зы

    а никому не интересно почуму в калькуляторе разные объемы? (SA == EA and SA != OA and SA != RA) а масса воздуха воздуха между равна (OA == SA) and (RA == EA)

    т.е. шо качают вентиляторы массу или объем?

    ch3.thumb.png.5e9f458eb7701fea0ef792addf65763e.png

    ch11.thumb.png.4320680a79e38b83f2bc30c8295a6a48.png

    • Лайк 2
  24. Ставлю на тотальное замерзание.

    сколько? ставишь сколько?

    замерз?

    если знать температуру и влажность можно посчитать

    Но с -23 должен замёрзнуть и энтальпийный

    недаждетесь)

     

    да работает, не замерз, куда он денется?

    просто RH у меня в около 20-25% (работают 2 увлажнителя, пока есть вода и кто нибудь не забудет долить))

    я как бы намекал...) приоритет со2, а rh как получится (ну это пока)

    str.thumb.png.d8219af51081e8f6520fa7d4b7dda73b.png

    ch12.thumb.png.cd6845d6a77878f3c8f10f32c45bc92e.png

    ch11.thumb.png.358c33b59ff352725d82b446e68a57b9.png

    ch2.thumb.png.ed9fa32c2edbee7fc8ed6d7464f3fa4a.png

    ch1.thumb.png.6711aaac2c7b6c76ade4e588e243f4f8.png

    зы

    (к рисункам) пву работает в стоп-старте, 3 скорости, speed 0 = off (выключен)

    • Лайк 4
×
×
  • Створити...