  1. реле каскадом наставить, или ПЭФ-301 также каскадом друг за другом, по идее 3 шт хватит.

    Просто ПЭФ-ом, без использования контакторов 4-х полюсных, не получиться собрать, так как

    Есть два терхфазных ввода от разных ТП
    , и, соответственно, необходимо полностью изолировать эти самые два ввода, то есть, нули объединять нельзя. Об этом, кстати, четко написано в "библии Электрика" (ПУЭ). ПЭФ это не позволяет сделать. Буквально недели две назад собирал такой конструктор, где были: один основной трехфазный ввод+аварийный однфазный+ резервный газовый генератор GENERAC. Были использованы ПЭФ-301, РН-111, РЭВ-201 и еще пара тройка реле... О том что трехфазный и однофазный ввода от разных ТП узнал позже, когда счетчик однофазный "чудесным" образом, без нагрузки намотал 800 кВт за три недели... Но это уже другая история...
  2. Правильно заданный вопрос это половина правильного ответа :)... Трубочка -капельница скорее всего

    потому, что трамбовка, постоянно прыгает и с топливом в карбе тоже видать не всё стандартно
    Если на двигле генератора карб в относительно горизонтальном и спокойном состоянии, то на трамбовке ему слегка достается, поплавок внутри скачет шо шальной и наверняка слегка переливает-заливает камеру, вот излишки через турбочку и сливаются...

    ИМХО...

    ЗЫ. Сегодня на "Зеленом мысе"(напротив Ривьеры) ничего не трамбовали случаем? На 3-й Ореховой...

    • Лайк 1
  3. Всем добрейшего... По теме endress-а. Попался вот такой генератор kresscentr.com.ua/product/generator-benzinovyj-iz-serii-endress-ecopower-line-ese-6000-bs-es/ , экопауэр. Вродь и цена "вкусная", но копнув немного глубже, перейдя в раздел "ENDRESS", там брошурка PDF-ная... Покопавшись немного, не нашел генераторов серии "ecopower". Мож просто не туда смотрю или очередной залипон от концерна дядюшки Ляо?

    PS. Дабы не было вопросов, к данному сайту отношения не имею и продвижением очередного бренда не занимаюсь... А то знаю я вас, ща начнете обзываться-кидаться и топтаться по мну :) ...

  4. Кстати, га кипоре, который 19-й, стоит все же дайхатсу. Сегодня постараюсь сфотать, как раз есть один в разобранном состоянии... Генератор га@ффкнулся )))... Не мне Вам говорить , что китай китаю рознь...Есть откровенное Г***, а есть и довольно качественные вещи. На одном из банков, который отключили за неуплату, стоит кипор 12 sta. Молотит с 9 утра и до 6 вечера с перерывом на обед :), каждый божий день. Уже почти год как. Ночью, для поддержания серверов, молотит малыш elemax 1000. Поломался лишь раз, когда вместо тосола залили водичку и вдруг, неожиданно пришла зима... В итоге разорвало блок...

    Ну это я так, к слову )))

    Удачного дня и сорь если ляпнул что не то...

  5. Мож я и не такой просвЯщенный как Вы, в плане моторов, но видал и Янмары, Дайхатсу и исудзы видел и даже трогал и обслуживал иногда, а не сомневается только дурак... Вот Вы ж подвергли сомнению альтернатор стамфорд, получается что Вы тоже никогда их в глаза не видели :)., поймите, я не собираюсь с Вами спорить или что-то доказывать. Вы просили ( Не меня) ) сделать фото двигла и внутрянки матари, я сделал...

     

    Что еще можно сказать.. Покраска корпуса действительно хреновенькая.*Походу наносили краску прмо на метал, без грунта и прочей подготовки, для всепогодки эт, скажем так, нехорошо :))), для того чтоб это понять не обязательно нужно было лицезреть известные бренды.

    С уважением...

    • Лайк 2
  6. Ну вот и славненько:). Так гдеж там Митсу, такие шильдики можно сейчас где угодно состряпать, а реальный производитель кроется вот за тем выпресованным значком левее шильдика.:evil:.

     

    И произведено все это где-то в Гванджоу или типа того, значек это мне чего-то напоминает, но сейчас не вспомню сходу какой завод его носит.

     

     

    Как-то лет 6-7 назад, одна киевская контора привезла CUMMINS с китайским мотором и там был не шильдик а выпресованно на блоке все, они не долго думали и затерли болгаркой ту выпресовку, ну а оно потом не долго думало и лопнуло там, оказалось тело прослабили. Вот так наказало, эти же умнее, думаю шильдики собачат прям на заводе, но не на том что моторы делает а что станции собирает.

     

    Добавлено через 8 минут

     

     

    А это и в правду Стамфорд, их сейчас каждый китаец себе сам клепает.

    Да Х... их знает кто и где их делает... Где-то в душе есть сомнения в подлинности этого двигла и его отношения Митцам... У жены митца, так там черным по белому на крышке выпресовка что это мицу, а тут... Но тарахтит мотор да и ладно ))) . Где-то есть фотка газового GENERACA, но там бензиновый, 2.4 литра...

    По стамфорду...ХЗ...

  7. Вот парочка картинок...

    e20f2fa0344c.jpg

    6246bf4ac8df.jpg

    cd39c955d1c0.jpg

     

    Кстати, некоторые из присутствующих имеют непосредственное отношение к генераторам... Кто-то обращал внимание на то, что некоторые генераторы, точнее двигателя генераторов, целиком окрашены-покрашены в краску, причем, скорее всего, двигатель со всем навесным опускали в чан (ванну) с краской... Это борьба с коррозией или попытка скрыть какой-то недостаток? Ну это так, мысли вслух))). Просто вспомнилась Армия, 1990-1994 года, когда по 2 раза в год технику красили. Как говорил Замповор (Зам.командира по вооружению), чем больше краски тем меньше недостатков... ;)

    PS, звиняйте за много букаф....

    • Лайк 3
  8. :evil:Да ладно вам, шош вы злые такие... Хотите фоту внутрянки матаревской увидеть (MD 20)? Могу в двух словах рассказать шо там... Двигло 4-х цилиндровое,дизельное мутсубиши, генератор (альтернатор) стамфорд... Не верите на слово, скину фоту ))) Ща нет возможности перекинуть на комп...
  9. elektron72

     

    Добавлено через 13 минут

    elektron72, а где у нас нынче самый эпический магазин радио компонентов не в курсе? К206, или есть что-то более продвинутое? Вроде вижу в К206 аналогичное по конструктиву реле, но производитель другой, завтра звякну им ...

     

    На староконке можно глянуть, по дедушкам пробежаться, а так, да , на Водопроводной в 206-м, по мастерским. Подскочите на парковую 5, там грамотей есть, который ремонтирует сварные аппараты

  10. Шо характерно - после моего теста с генератором гусь прекратил работать :(

    Издаёт пульсирующий звук высокой частоты, напруги на выходе нет. Сегодня надо было приварить по мелочи, включил в генератор снова - а он свистит и всё. Щас буду разбирать, смотреть чё там.

     

    Хм... Во ща начнется флуд :p типа..."Я ж говорил вам что нельзя..."...

  11. Тут прозвучал правильно заданный вопрос: а что делать со скважиной, где 50 метров кабеля примотаны к водопроводной трубе?

    Считайте эту 110ку скважиной.

    Не. не получится, молекулы воды в трубе бегут вверх, под давлением насоса, а электрончики в проводах-кабелях скользят вниз, под воздействием силы притяжения земли... Вот эти две силы нейтрализуют друг дружку, в итоге все работает :D. А в случае с 110 трубой, и электроны в проводах и вода трубе идут в одном направлении, в результате неизвестно что может произойти, :fool:...

    С наступающими Вас праздниками, господа :beer: и дамы :roll:

    ( Откровенный флуд,прошу удалить, если что :D)

  12. Поделюсь ка и я своими мыслЯми))). Несколько лет вплотную занимаюсь монтажом штатовских генераторов GENERAC. Перед монтажом генераторов необходимо их немного подогнать под наши условия, в частности убрать одну из перемычек, чтоб на выходе было не 2*120+N, а просто 220 . Кроме этого, программно занижаем напряжение и частоту, но это так, к слову. Если интересно, могу скинуть фото родного штатовского АВРа, там контактор рассчитан именно на 2 фазы +N. Как уже говорилось ранее, у америкосов линейное напряжение (L1-L2) U 240 В а фазное ( L-N) 120 В.

     

    Ну где-то так)))

    • Лайк 1
  13. Возник вопрос .При связке реле+контактор я так понимаю увеличивается время срабатывания. Насколько это увеличивает опасность повреждения домашней техники?

    А с какого перепугу техника должна ломаться из-за реле и контактора? Алгоритм то примерно следующий: появилось электричество, если все ОК , сработал контактор и в дом по проводочкам побежали послушные электрончики, если пьяный электрик или, в крайнем случае, сильный ветер поменял фазы или нули местами:D, то реле не включиться...Ну а дальше можно фантазировать долго... С наступающими Вас, господа...:beer:

  14. elektron72, ну так он и у меня намалёван наоборот ... Или у меня не американская логика и я неправильно расцениваю картинку, на которой нарисована закрытая заслонка :)

     

    Читаем-слушаем, как уж говорилось выше, М.Задорнова... Про американцев он все сказал :lol:... Про инструкции странно конечно же, у них же, говорят, что в инструкциях на стиралки пишут, что нельзя стирать животных, а в мануалах на микроволновки, что нельзя сушить тех же животных, до этого отстиранных в стиральной машине...:D

    ЗЫ. Походу скоро получу звание "Почетный флудераст" за много букаф не по теме...

  15. Кстати этот pramac смотрю талантливые ребята ... Открывание заслонки в мануале и на корпусе нарисовано наоборот ... В схеме генератора с их сайта - мелкие ошибки :)

    Дык это ж специально сделано, чтоб народ не расслаблялся и учил матчасть))) :D

    На большинстве генераторов из поднебесной,кстати, у которых воздушная заслонка открывается-закрывается пластмассовой ручкой, то есть, без вакуумного регулятора оборотов, малюванок нарисован с точностью до наоборот... Из-за этого у многих начинающих генератороводов на первых порах возникают трудности при запуске генераторв...

  16. :), В "Наших" генераторах, те что продаются у нас, если начнете проверять то увидите, что в обеих "дырках" в розетке, индикатор будет светиться одинаково весело :), вот об этом я и говорил в начале предыдущего поста. По поводу сварочника, по-моему АТОМ,зеленный такой, макс.ток 160 А, с городом могу ошибаться. Варит, кстати, неплохо, от 190 В сети работает на ура. Я не силен в сварочном оборудовании, но хлопцы-сварные что брали этот аппарат, говорят что не лучше не хуже других...
    • Лайк 1
  17. У любого генератора (движимого :) ) нет явно выраженного L и N, "четкую" фазировку генератор получает если его подсоединить к городскому "N". По этому вопросу, кстати, у многих свое мнение, мол нельзя подсоединять генератор к городскому "N", так как это противоречит электро-библии (ПУЭ)...

    Что на практике, я по Вашему вопросу, Элемакс 5-ти кВт, тянет инвертор запорожский, при пуске, когда "ловится" дуга, генчик немного проседает но потом продолжает работу.

     

    PS. Подозреваю, что сейчас начнется дискуссия по поводу коммутации "N" города и генератора :) )), думаю что не стоит даже начинать, т.к. эта тема рассматривается в другой теме данного форума...

    С уважением...

    • Лайк 1
  18. А вот если так?

     

    1. L1, L2, L3 на клеммы 1, 3, 5 контактора.

    2. С клемм 1, 3, 5 контактора подаем L1, L2, L3 на клеммы 9, 10, 11 РНПП. Этим уменьшается переходное сопротивление силовой цепи.

    3. N подключаем к клемме 12 РНПП.

    4. Бросаем перемычку с клеммы 12 на клемму 2 (или 5) РНПП.

    5. Клемму 3 (или 6) РНПП соединяем с клеммой А2 контактора.

    6. Клемму А1 контактора соединяем с клеммой РНПП 9, или 10, или 11, на свой выбор.

    7. Нагрузку, т.е. квартиру, подключаем к клеммам 2, 4, 6 контактора.

    Да не мудрите Вы так... В паспорте на изделие (РНПП) есть схема подключения, вот согласно этого малюванка :) все и подключайте. Но если хоцца помудрить , то дело Ваше, но есть контроль сети (9-10-11-12(N) ), есть контакты реле, на COM-овский (средний) контакт реле подкидывете одну из фаз с клемм 9-10-11, с с НО контакта реле брете управляющую фазу на А2 контактора, А1- N... С контактором надеюсь все понятно.

    С уважением...

  19. ...что он был не загрязнён, а просто залит маслом - и я это масло бензином вымыл...

    После того как вы вымыли фильтр от масла и грязи, его необходимо слега смочить маслицем... 20-40 гр, потом хорошенько размять, чтоб маслице равномерно распределилось по всему фильтру.

  20. Подскажите схему для подсоединения этих устройств.

    На входе 3-х фазное, вводной автомат 40А. Потребители однофазные, кроме духового шкафа, он 3-х фазный.

    По схеме я так понимаю:

    1) L1,L2,L3,N на 9,10,11,12 контакты релюшки.

    2) L1,L2,L3 на 1,3,5 контакты контактора.

    3) N на 1 контакт реле

    4) с 3 контакта реле на А1 контактора

    5) с А2 контактора на L1 (можем прямо на входной контакт 1 контактора)

    6) выходы с контактора 2,4,6 непосредственно в работу

    Есть ли ошибка? Мне кажется я N не туда

    ПП №1,2,4,6 да, далее, с любого входа (L1,L2,L3) на контакт 2 реле, с N на А2.

    PS. Точно не помню, но перед подключением прозвоните контакты 2-1 , 2-3 , рабочее состояние NC контактов.

  21. Vavilеn, Посетите личку, скинул Вам пару точек, где можно еще посмотреть по фильтрам. Не мешало бы размеры узнать, фильтровые которые. Я как-то химичил для хонды одной воздушный фильтр(бумажный, с поролончиком), родной стоит 455 гр, да и найти его была проблема. В итоге, взял 2 фильтра от КАМЫ, фрезой вырезал верхнюю часть , посадил их на герметик, получился нормальный фильтр за 200 гр. Поролонку вымыл в бензе, высушил, поставил на место.
    • Лайк 1
  22. А у EU302 нет задержки на включение после отключения. Посоветуйте, РКН с регулируемой задержкой включения.

    Новатековское РН-111М , РН-113 , пройдя по ссылке (ссылка устарела) найдете подробный мануал...

×
×
  • Створити...